为什么编码器老是出现方向错误?
我公司有一台堆垛设备!控制左右/上下的两个编码器经常出现方向错误!有哪位高手知道是什么原因吗?
S7-300定时器
各位大侠:          我现在用300PLC时间继电器来控制一个电动机的顺序启动。按下启动按钮后。M1先启动,当M1启动后,延时5S后启动M2,M2启动后,延时5S后再启动M3,我想这个程序如何用西门子PLC来编。要求。用一个时间定时器。         如果用三菱来编写很简单。用T0和常数K5和K10进行比较。但如果用西门子300来做。T0不能和常数K5和K10进行比较。如何处理?
求助KEB-F5变频器应用手册
请问谁有KEB-F5变频器的应用手册,可以贡献一份吗,我现在用的这台KEB-F5变频器有点问题,想设置一下参数,可是怎么也弄不到CP.0-CP36那个菜单上,有用过这个变频器的可以指点一下吗,在此先谢谢各位了 我的联系QQ:18965869 邮箱是:yanghui010@vip.qq.com
求助:S7200高速计数器
我在做一个项目,采用S7200高速计数器接编码器的A/B相检测行程,通过两个中断改变高速计数器的控制字,实现计数器的增计数或减计数。HSC初始化通过指令向导生成,中断程序如下: 中断1程序(编码器方向改变,hsc0改为减计数) LD SM0.0 MOVB 16#F0, SMB37 ATCH INT_2:INT2, 27 HSC0 中断2程序(编码器方向改变,hsc0改为增计数) LD SM0.0 MOVB 16#F8, SMB37 ATCH INT_2:INT2, 27 HSC0 在编码器输出方向 改变后,系统报错“程序扫描看门狗超时”,SF灯亮,S7200停止工作。请各位高手帮忙分析一下原因。
麦特斯牌伺服电动机故障求助
        韩国产麦特斯(METRONIX)牌伺服电动机APM-SE22DDK ,2.2kw,不能运行,其伺服驱动器APD-VS20N的显示屏显示AL-03报警。经用同型号规格的伺服驱动器、伺服电动机、电机及编码器连接电缆替代检查,确定是伺服电动机的增量编码器故障。请问高手如何检修?
双绞机计米不准,寻求改进?
各位大哥:我公司的双绞机计米原理为:在双绞机其中一个放线架的引导轮上安装一个近接开关,将此信号引入PLC,根据 引导轮的周长和此近接开关脉冲数来计算双绞线米数,现在计米误差在3—70米之间(不准是早有的事,现在为了减少报废才想做改进)。请各位能给计米改进方面的建议,先谢谢了!
请问谁有KEYENCE的编程软件KZ-24R
请问哪位大侠有KEYENCE(基恩士)PLC,型号为KZ-24R的编程软件。用KV的连不上。听说有kz-ladder ver.2.20。不知是不是应该这款,找了好久着急啊,望各路英雄帮忙,兄弟先谢过了,不胜感激啊!我的邮箱:zslqr@126.com
下载的“ABB中心卷取应用软件介绍”有错误
最近搜罗卷取机的资料,在www.gongkong.com/common/Details.aspx下载到一份“ABB中心卷取应用软件介绍”。阅读后感觉其叙述和公式都存在错误,怀疑为“”。谁知道哪里有“正版”的请告知一声。 qzp1001@126.com
台达-A 1.5KW 上电跳CF3
我把互感器的输出信号断开.上电还是跳CF3.把风扇拔掉就跳OC和OV
施耐德断路器
各位仁兄:          请问 施耐德塑壳断路器 NSE250N3200 这种NSE的和NSC,NSD 是不是一样用?NSE是不是电动机保护类型的?
请问谁评定了助理电气工程师
请问谁评定了助理电气工程师,是怎么评定的,需要什么材料。谢谢
求助:维纶触摸屏上载程序问题
我用一个新的维纶触摸屏,将程序下载到屏里面,没有设置任何密码,我给别人演示如何上载程序的时候,要求我输入密码,这是怎么回事?以前我也这样上载过,没出过这样的问题。我应该输入什么密码?
MCS-II微机测速仪配的传感器有那些啊
大连美天三有电子仪表有限公司  的MCS-II微机测速仪 可以配那些低阻抗高灵敏度非接触磁电式传感器,你们知道型号和生产厂家吗吗?? 非常感谢
俄研制出实验型波浪能发电系统[转帖]
转载】俄研制出实验型波浪能发电系统 海浪总是周而复始、昼夜不停地拍击着海岸,其中所蕴藏的波浪能是一种取之不尽的可再生能源。为了简便有效地利用这一能源,俄罗斯科研人员不久前研制出了一种原理简单、成本较低的实验型波浪能发电系统。    据俄《消息报》近日报道,上述系统由位于圣彼得堡的研发机构“可再生能源中心”设计制作。这一系统的波浪能采集装置,须安装在距海岸不远且固定在海底的支架上。这一装置上部有一根杠杆,较长的杠杆臂上有一个浮标,较短杠杆臂则与一台水泵的活塞相连。当波浪推动浮标上下移动时,较短的杠杆臂会控制水泵的活塞,将海水通过管道一直压入位于岸上的一个蓄水塔里。此后,海水会在重力作用下从蓄水塔内涌出,推动水力发电机的涡轮叶片转动并产生电能。这一发电系统的动力组件除需要源源不断的波浪外,不需要其他能源。    参加这一研发项目的科研人员基留宁介绍说,在模拟实验中,长杠杆臂上体积约5立方米的浮标能在浪级达到2…
怎样正确选择电动机的功率?
怎样正确选择电动机的功率? 电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2 式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw,机械效率为70%、如…
没见过吧
看上去是普通三相断路器,3P;80A,380V.可是它的特点是每次停电,再来电后需手动复位,这个开关才会送电.
电容的使用:一些经验和误区
电容的使用:一些经验和误区【转帖】 一些经验:   在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。 四个误区: ●电容容量越大越好   很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。   在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。   电容的容值越大,谐振频率越低…
变频电源实用维护方法
变频电源实用维护方法 一.注意事项 操作人员必须熟悉变频电源的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频电源检查及保养之前,必须在设备总电源全部切断;并且等变频电源Chang灯完全熄灭的情况下进行。 二.日常检查事项 变频电源上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频电源过热报警,严重的会直接导致变频电源功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频电源内部直接短路。 在变频电源运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频电源如:IP20以上的变频电源可直接敞开安装,IP20以下的变频电源一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频电源的正常运行,变频电源的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。 电动机电抗器、变频电源等是否过热,有异味;变频电源及马达是否有异常响声;变频电源面板电…
s7-200整数相除余数问题
s7-200整数相除余数问题 想问下各位朋友,s7-200整数相除后,余数是怎样提取出来的?
各位大虾请留步
屏用的是proface2300,PLC用得是AB的compact L32E,带两个远程IO模块,1734-AENT 三个问题:1,网线直接连GP,可以找到IP,并上传画面。经过DLINK后找不到IP.无法上传画面。PING不通 2,RSLINX刷新找不到两个远程通讯模块1734-AENT,下载了最新的EDS文件导入后依然显示“?”,组态界面下只有主站PLC控制器可以找到,两个远程均“!” 3,GP与PLC通讯不上。 交换机用了两个,一个5口一个16口,换过交换机,问题依旧。 哎,今天还都休息,技术支持电话都没得打 了 拜求老师指点。小弟在此先谢过
塑胶齿轮润滑脂,塑胶专用润滑脂
白色塑料用润滑脂、塑胶零件用润滑脂、装配膏、齿轮润滑脂、玩具润滑脂、塑胶件润滑脂、白色装配润滑脂、塑胶专用润滑脂、敏感性塑胶润滑脂 详细描述: ※ 轻载塑胶润滑脂 EM10系列 低粘度消音油脂。启动力矩小、粘性适中,具有优良的润滑性、降噪性、抗水性和剪切安定性。适用于各种轻负荷或静音工况下的塑胶齿轮、塑胶运动部件、滑动轴承的润滑;应用于电动玩具、电动牙刷、家用电器、定时器以及光碟机、数码相机等塑胶机构的润滑及消音; ※ 长寿命塑胶润滑脂 EM20系列 长效低扩散油脂。低温转矩小,耐高低温性能好;极低的油离度和摩擦系数,优良的润滑性和承载能力,可满足高速、高温及持久减噪音要求。适用于汽车电装部件、电子设备、家用电器、办公设备、精密仪器等要求终身润滑的部件(塑胶齿轮、套管、开关、导轨、塑胶轴承); ※ 重载塑胶齿轮脂 EM30系列 高扭矩高负载油脂。极强的粘附性和油膜润滑性,具有优异的消音效果;含有特殊固体润滑剂,可承受高压、高温,能持久减少齿轮磨损和噪音。适合…
各位大虾救救小弟
求教:  要求,按下启动按钮后KM1吸合5分钟后再等1分钟KM2吸合,KM2吸合10分钟后自动复位,然后重复以上动作.      注:没有其它条件,有停止按钮.       希望前辈帮忙画个图解解围,不胜感激!!!
关于通信
各位好,小弟有 个关于通信的问题想请教你们一下。就是关于三菱FX2N PLC 加485BD 与三菱变频器通信,就是我按照格式A要通过通信写频率应该怎么写。小弟很急。谢谢,可以给一个例子给我 参考吗?谢谢我的邮箱是 tzyfl4444@163.com
ASCO电磁阀
防爆等级说明 爆炸性气体环境用电气设备分为Ⅰ类和Ⅱ类。Ⅰ类为煤矿用电气设备。Ⅱ类为除煤矿外的其他爆炸性气体环境用电气设备。用于煤矿的电气设备,其爆炸性气体环境除了甲烷外,可能还有其他爆炸性气体时,应按Ⅰ类和Ⅱ类的相应气体要求进行规定制造与检验。所有防爆型式的Ⅱ类电气设备,其允许的最高表面温度分为T1~T6六组 联系人:张小姐 直线:027-51778170 传真:027-50167617 QQ :810548718 238210-058-D 064982-005-D EF8551A001MS EF8551A017MS EFG551H465 EFG551H466 EFG552G401MO 8210G94 HT8316G64 57000014 57000103 HT8316G64 HT8344G80 WSNF8327B112 8320G174 8210G9  EF8210G201  EF8262G212  NFB327A2  8344G072 8223G027   8263G205LT  8316G066 EF8320G174     EF8320G176  8320G184   EF8320G184  8320G186       EFG551H401MO 238610-058-D 099257-006-D WT8551A001MS EF8551A001MS SCG551A201 8551B401 EF8344G370 WSNF8327B112 …
通讯问题
公司的隧道炉需要不定期校准内部温度,原先采用校准热电阻+耐温电缆(炉内温度小于200度),但因测点较多比较麻烦,请大家帮忙提供简单可行的测温系统和元件选型,前期曾在网上了解过数字测温传感器,但测温上限小于125度。不知道还有没有高的?
急,ethernet通讯不上(proface2300与compact L32E)
塑胶齿轮油,降噪音润滑脂
塑胶齿轮专用润滑脂、装配膏、齿轮润滑脂、玩具润滑脂、塑胶齿轮消音润滑脂、牙箱润滑油、塑胶润滑脂、白色装配脂、降噪音塑胶齿轮脂 产品简介: 埃科润滑脂EccoGrease EM系列白色塑胶润滑脂是专为家用电器、电子、玩具行业的塑胶齿轮、塑胶滑动件的润滑而生产的专用润滑脂。油脂具有卫生,环保,降噪音,高附着力,耐高低温,适合高速运转环境等特点,使用温度范围:-40℃--180℃. 性能特点: ※ 与塑胶、橡胶材料相容性好; ※ 白色卫生无污染,无毒、无刺激; ※ 附著力好,减噪音持久; ※ 低温转矩小,高温不扩散,良好的热稳性和氧化安定性; ※减低磨擦系数,降低噪音,润滑性能持久,工作寿命长。 推荐应用: ※ 适用于各种玩具、航空模型、电动牙刷等齿轮箱润滑及减噪音; ※ 用于纺织、电子、电器、影音器材中的小齿轮和运动组件的润滑; ※ 用于食品机械、小家电、光学仪器等的塑胶、金属齿轮及轴承的润滑; ※ 用于办公设备(如影印机、传真机、碎纸机等)齿轮、滑动导轨的润滑。 产品俗名…
西门子S5的软件安装问题
请问用过S5的专家,我在工控网上下的S5软件,怎么也装不上,电脑装的是XP专业版,杀毒软件是金山毒霸.且装S5软件的时候杀毒软件和防火墙都是关闭的,如图所示:安装过程是正常的.
220V西门子的变频器和SEW的220/380电机如何接线?
请问一下,我用的是SEW的减速机0.37KW,铭牌上标的是角形220,Y型380,接线图是角形220V,W2—U1,U2—V1,V2—W1,Y型380V接线图为W2—U2—V2,U1,V1,W1接进线,但是我现在用的变频器为西门子6SE6420-2UC17-5AA1,输入电压为220V,但是输出端最下面一排有U,V,W,上方也有DC+(B+),DC-,到底如何接线,请各位高手指教!不胜感谢!
求助
请高手帮忙指点一下此线路图正确与否,需要修改的地方请指正. 谢谢!
140ACI03000模块输入5mA电流没有反应
我用的是140ACI03000模拟量输入模块,可是当我给这个模块输入5mA电流的时候在电脑上看这个点是没有数值,并且提示接线错误。 下面的技术问题是确定的:1:接线端子1,3短接并且是正极输入,2接负极;2:在电脑上正确对应这个点的数值;3:用万用表测量这个输入是5mA。  请教是什么问题?
Quantum140CPU65150IP地址自动变成MAC地址问题
最近我的这个CPU出现了这个问题:我用的是TCP/IP方式通讯,昨天还很好,今天CPU的IP地址莫名其妙的恢复成了MAC地址了。不知道是什么原因造成的,我的CPU电池也没有报警,我也没有使用扩展卡。当然我用USB连接一下,然后重新下载程序,修改IP就好了。昨夜可能是有人把PLC的电停掉了。是不是这个原因呢,还是另有原因。但是由于什么原因使CPU地址改变成为MAC地址,还是不清楚。请教大家了
一位工控人-70末的)给老婆最后一封情书
老婆, 现在是凌晨3点半,看着熟睡的女儿,我含着泪在给你写信。我知道也许这是最后写给你的“情书”。这次是你第一次整夜不归家。我想是你鼓足了勇气不想回家,是在向我示威?在宣泄你对我的不满,你不用靠我还是活的很好?还是你已找到你的港湾?可能都有,或者是后者更有可能。此刻的我心情很复杂,是恨,是爱,是痛,是悔,难以表达我此刻的心情。我们之间的战争一直在演艺,持续了7年,我在想是不是真的要结束了?你该很了解我的性格,我最痛恨喝酒的女人,和一些不三不四的人去那些娱乐场所,在我认为那些都是不正经的女人,我也跟你该说过我们好好过日子,但你做起来为什么就这么难呢?今天的事我是很气愤,你为什么老不着家,在我看来你的心已不在了。 我承认我输了,一开始就输得很彻底。你赢了,我对你已经束手无策,我不知道要跟你怎么交流,不知道你到底在想些什么?我知道一个人变了心,是很难拉回来的,尤其是个女人变了心,这个家对她说来已经没有太多的吸引力了。女儿在她心…
PLC在设计阶段的可靠考虑
对任何工业产品来说,用户最关心的问题,就是可靠性。其它的性能,用户从产品的样本上都可以看到,并可以立即判断出这个产品是否能用。只有产品的稳定性和可靠性的问题,用户不是一下子能够看得出来的。而且,如果产品不可靠,在用户的使用中,损坏的可能不仅是产品本身,而是和产品相关的整个设备,和这个设备正在生产的整批产品。就拿PLC做例子来说,如果用在了高炉控制系统上,那么,当PLC发生故障的时候,可能会导致鼓风机、上料系统、控制阀通通出现故障或异常,严重的,可能导致整炉铁水报废,甚至整座高炉的报废。 那么,PLC的制造商如何来保障产品的可靠性呢? 产品的可靠性,其实是体现在故障率上,故障率越低,可靠性就越高。而要降低故障率,首先要分析可能产生故障的因素,这就要从PLC的内部结构和使用的外部环境来入手分析。 从PLC内部的结构来说,可以分为软件和硬件两个大的部分,而软件又分为底层软件、应用软件和编程软件;硬件则分为CPU、电源、I/O、通讯、接插件和机械结构等…
PLC怎么控制变频器?
PLC是通过什么方式控制变频器?
怎么能联系上 反应堆老师
怎么能联系上反应堆老师 syydz@163.com
请教几个包装方面的英文,诸如 dancer之类
下面这些词,有的认识,有的不认识 Wind / Unwind Axis (constant surface velocity, csv mode)  收放卷(恒表面速度) Wind / Unwind Axis (constant torque, ct mode) ! 收放卷 (恒转矩) Dancer Control  ??? Registration  ???是色标么?(根据下面猜的) Registration_Correction    ???色标纠偏?? Indexing  ?? Batch Counter  批量计数  Digital PLS (Digital CAM Switch)  数字凸轮开关  SetOverride  ?? JogAxis ??点动?   还望大家多指点 Flying Sync Gear_In with Dynamic Gear Factor Motion Command Stop with oriented halt
power flex 700s 中文说明书
本人刚刚项目使用到power flex 700s,谁需要的留下邮箱!
紧急啊,明天早上就要实战了A970GOT
三菱A970GOT触摸屏。 以前有个程序不是我做的, 就是在操作按钮时需要输入密码,密码正确后才有权限操作触摸屏上的按钮。  现在客户需要改这个密码,说以前的密码不容易记住,我就不知道这个密码是在那儿设置的,我用的软件是GT Designer2 V2.64版本的,有谁知道这个密码怎么做或者是在那儿修改请火速教教我,谢谢啦!    
求指教:接近开关配电子式累加计数器
我有一个JDM11—6的电子式累加计数器,需要选一个接近开关。要求:AC220V,检测金属。接近开关选什么型号好,连接方式选常开还是常闭。
寻求CAN总线设计高手,熟悉CANOPEN
如题,欲开发几套CAN方面的产品,要求支持CANOPEN,寻这方面的高手,有兴趣的可以加我QQ 691593512  mail : autonet002@126.com
有谁知道滑油流量为0.5L/min用什么样的流量计能测出来?
滑油流量为0.5L/min用什么样的流量计能测出来?在哪能买到?
请教《西门子3RW44软起》出现的问题
单位新安装了一台冷锯机,电机功率为400kw鼠笼式。采用是 SIRIUS 软起动器 3RW44控制,但试车过程中,总报故障。具体故障信息为:“热负荷电机模型过载”,对照排除方法:1.检查电机额定工作电流 Ie 是否设置错误。2. 更改脱扣等级设置。3. 减少通断频率。4. 禁用电机保护功能(CLASS OFF)。但是,1和2项调整后自检通不过,4项又未敢试。请教各位老师帮助分析一下原因。感谢!
逆相序
在三相预付费电能表中报警显示逆相序这是怎么回事,怎么样解决?有那位大侠说一下
plc程序的加密?
 我刚入PLC编程不久,请教各位师傅,我把编程好了的梯形图和触摸屏图形界面下到PLC之后。我怎样加密加以保护。
工程加密了 忘了密码怎么办
同题目  不小心把密码忘了 该如何才能在进入到力控组态画面中 求救  现在只能运行不能进入组态了
请教:为什么换刀号的时候就不执行了呢?
各位大侠好,今天又碰到一奇怪的问题,厂里面有几台车丝机,用来车套管接箍的,是辽宁广联的床子,出了这么一个问题 程序在执行的时候,执行到t102(这个好像是个换刀号的命令)刀台后退到位然后应该往前走的时候不动了,在床子后面有一个放电缆的坦克链,用脚踢上一下就好了,移位是线路接的不好,可是看了看里面没有接头,数控不是很熟悉,想不清楚什么原因,请大侠指点一下,谢谢! PS:一个刀塔上4个刀架,每个刀架上面又有3个刀位,这3个到位换第二个的时候必出现这种毛病,其他两个有时候出现有时候不出现,现在操作工车接箍的时候都是车一个踢上两三脚。。。
力控3.62版如何升级到6.1高版本
 各位大侠,有一个工程是对外供热,当时采用的的是力控3.62版本设计,现在要升级到6.1版。采用的是对外远传无线传输,用华控的小麻雀与主机采用RS485相连。有11个设备RSM01_1 RSM01_2  RSM01_3  RSM01_4  RSM01_5  RSM01_6  RSM01_8  RSM01_9  SLC201 SLC300 ES100   分别与数据库中的点相对应我将I/O设备和变量包括数据库变量和中间变量等都设好了。画面也做好了,最后只有2 5 8三个设备能采集到数据,而且能采集到数据的这三个点在画面上直接用数据库中对应的变量能显示出来,但是经过脚本中的程序换算之后再赋值给中间变量 在画面上显示不出来中间变量的值 我想问是不是在升级的过程中 除了设置各种变量 画图形 写脚本之外还需要进行什么设置  或者组态什么的  请指教    是不是要把数据库进行什么特殊的设置      我在数据库组态里直接对照原来的敲进…