发电机
请问各位知道哪里有小型发电机卖吗?(新旧都行)QQ260477525
需要和利时模块的进--全系列
供和利时模块 在线咨询QQ:642706330 QQ:541503155 型号齐全,欢迎来电咨询! 淄博鑫烁自动化仪表有限公司 电话:13011630692 0533-3185810 FM131A FM138-DCC FM138-DCD FM138-SSR FM141 FM142 FM143 FM143A FM143G FM144A FM145B FM146A FM1305-A FM147A FM148 FM148C FM148E FM148R FM151A FM131AR-AI-I FM131-C FM131-D FM131-E-A FM131-DEH FM131A-DEH-B FM132 FM133 FM134 FM136 FM138-ACC FM138-ACD FM151R FM152A FM161D FM161D-SOE FM161D-48 FM161D-48-SOE FM161E-48-SOE FM162 FM163A FM165 FM171 FM171B FM181 FM182 FM182A FM191 FM191A FM191A-A FM192A-CC FM192B-CC FM192A-TR FM197 FM811-K01 FM811-SP-K01 FM801 FM803 FM300-A FM301 FM305-A FM910 FM920 FM931 FB121 FB136 FB137 …
请个位大侠给指点一下36V直流或交流电机怎么样调速?
请个位大侠给指点一下36V直流或交流电机怎么样调速?
怎么才能加入厂商搜索呢?
我在中国工控网上注册了成功了,可是怎么在厂商搜索中无法搜索到呢?我发布的销售信息怎么也看不到呢?
请教:可以使用的无线频段
从国外够买一套用于灌溉系统的控制器,采用无线通讯,频段为27MHZ,请问这个频段可以直接在新疆独山子使用么?如果不可以,需要向哪些部门申请? 陈婷婷 QQ:83886294 E-mail:beauty.4y4y@163.com 不胜感激
岛电FP93温度调节仪样本
岛电表FP93,FP23,SR93,SR3备有大量库存,欢迎来电垂询! 联系人:张强 13521746867 电话:010- 82751531-805 传真:010-82752370 联系人:张强 手机:13521746867 E-mail:bjweilt@sohu.com QQ : 826724297 北京威联特科技发展有限公司:专业代理进口品牌的电子电器、变频器及各种工控产品。经营各种生产车间用仪器、传感器、温控表、接触器、继电器。公司立足北京,业务涉及全国机械、电子、铸造、热处理、制药、冶金、食品等许多领域。 主要代理品牌及服务项目: 1、工业自动化仪器仪表:英国欧陆EUROTHREM温控表、英国WEST温控仪表、德国PMA控制器、日本岛电/富士/理化RKC仪表、富士/横河记录仪。 2、低压电器:意大利CD调功器, 欧陆直流调速器/可控硅, 西门子、欧姆龙PLC产品、德国梅萨MESA产品、三菱伺服电机,程控器,继电器模块,富士变频器等。 3、碳控仪及碳势控制系统:美国马拉松氧探头、日本NGK氧探头。进口热电偶,以及测试定碳箔片(德国) 4、各种生产车间用仪器,传感器,温控表及零…
关于KS90 PMA过程控制器
关于PMA KS0-1控制器资料免费下载提供! 【技术支持】 张强 13521746867 QQ:826724297 产品型号: KS90-1/92-1 工业过程控制器 行业应用:水处理、塑料/橡胶、窑炉、测量、测试、半导体 产品特点: ■通用的模拟量/开关量输出 ■100ms快速循环周期 ■脉冲时间最短可达20ms ■二路可组态的模拟量输出 ■传感器用户定义线性化 ■设定参数锁定功能 ■耐高温达60℃ ■二点或偏差测量校正功能 ■加热电流和输出回路监控 ■传感器断路时可采用输出保持功能 ■多个数字量输出之间的逻辑功能 ■可用作KS90-1程序控制器 ■RS422/485 Modbus RTU接口 ■内置变送器电源 ■防水面板(IP65) ■PROFIBUS-DP接口 ■用户定义数据集
关于MODBUS校验计算的问题
请教一下MODBUS通讯协议的校验是用什么公式计算的?
向各位师傅求助编制程序
各位师傅你们好: 我是个PLC爱好者,但是却不会编程序,也就是个菜鸟。现在遇到了一件关于编程上的问题,向大家请教。 有两个电磁阀连接在同一管线上,再同一信号的控制下动作。要求:当有信号时一个阀(V1)打开且再打开0.4秒后关闭。而另一个阀门(V2)则再有信号时关闭且在0.4秒后打开。在没有信号控制时,V1是关闭的v2是打开的。用五个信号(这五个信号是同时存在和消失的)分别来控制10个电磁阀(每两个为一组);或者是用一个信号来控制这五组电磁阀的动作,都可以。 谢谢各位师傅帮忙,给我编这一的一套程序,用欧姆龙,西门子都行。谢谢 谢谢
关于单相,两相及三相可控硅调功器CD3000产品
CD3000单相、两相及三相调功、调压一体化电力调整器(调功器)。【技术支持】 张强 13521746867 QQ826724297 E-mail:bjweilt@sohu.com F:010-82752370 外形美观,功能齐全,控制精度高、适用范围广等特点。并经过各种现场环境的长期考验,其稳定可靠的性能得到广大用户的一致好评。 意大利CD调功器:CD3000S-1PH、CD3000S-2PH、CD3000-3PH、CD3000M-1PH、CD3000M-2PH,CD3000-3PH,CD3200、CD3000E-2PH、CD3000E-3PH,MULTIDRIVE-1PH、MULTIDRIVE-2PH、MULTIDRIVE-3PH.可控硅调功器CD3000是一种起导通/关断作用的半导体设备,它由两个反并联的可控硅整流器(SCR)构成.该可控硅调整器结构坚固,专门为工业环境而设计.主要应用在:玻璃窑炉,挤压机,工业窑炉,干燥设备,塑料机械,热成型机械,汽车工业,印刷机械,产品范围广泛,辅助器件有CD-RS,总线模块TU-PB,TU-DN,CD EASY,自动/手机操作单元CD-AM.电流互感器用于加热器断线检测.意大利CD调功器:CD3000S-1PH、CD3…
直流电机的调速
直流电机有几种调速方法!!!!
PL7
问一下高手,PL7在编程时定时器时间怎么输入,资料上说是通过配置和数据编辑器那个前辈能提示一下。
定时器 概要
定时器的定义 定时器是指输入信号进入后, 按预先设定的时间发送输出信号的控制设备。 ■设定·表示 H3CR-A的示例 ●设定 ●表示 定时器的指针不像时钟那样与时间共同动作, 因此不知道时间经过的样子。因此, 在定时器的左上边有2个动作指示灯, 由这两灯可以来识别定时器的状态。 ⑤动作/通电指示灯(绿色) 动作显示: 表示是计测时间途中(计时中) 还是时间已到。通电表示: 表示是否向定时器本身供电。 在通电状态下基本上是灯亮的, 但计时中灯灭。 ⑥输出指示灯(橙色) 可能看出时间已到的输出状态。 仅在发送输出信号时灯亮。 ■动作模式 ●ON延迟动作 向定时器进行输入后, 按照设定的时间延迟后, 定时器的接点切换, 输出定时器的动作称为ON延迟动作。 打开输入信号后, 输出信号发送的时间延迟(DELAY) 动作,因此而命名。 在自动机械中所使用的动作模式下,经常使用这种「ON延迟」。 ●OFF延迟动作 打开车门, 打开门开关的…
求助程序
各位师傅你们好: 我是个PLC爱好者,但是却不会编程序,也就是个菜鸟。现在遇到了一件关于编程上的问题,向大家请教。 有两个电磁阀连接在同一管线上,再同一信号的控制下动作。要求:当有信号时一个阀(V1)打开且再打开0.4秒后关闭。而另一个阀门(V2)则再有信号时关闭且在0.4秒后打开。在没有信号控制时,V1是关闭的v2是打开的。 谢谢各位师傅帮忙。谢谢 谢谢
osha国际标准下载
osha国际标准下载 OSHA =occupational safety and health act 【adiministration】 职业安全与卫生条例【管理局】【美】 以提供安全且卫生的劳动条件为目的于1970年制定了职业安全卫生法(Occupational Safety and Health Act :OHS Act). OHS Act不制定劳动安全的具体标准,其具体标准在联邦规章集(the code of Federal Regulation:CFR)的第29编(29CFR)的 Part1910以「劳动安全卫生规章」记述. Part1910中有关劳动灾害的子项的一例如下. 1. 通道及作业面〔子项D〕 2. 保护用具〔子项I〕 3. 机械及机械防护〔子项O〕 下载地址: http://www.lhsafety.com.cn/news/onews.asp?id=499
涡轮流量计安装注意事项
更多:http://www.mc-saic.com/ 为了确保涡轮流量计的测量准确,必须正确地选择安装位置和方法 对直管段的要求: 流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2D的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20D、下游为5D。 对配管的要求: 流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。 对旁通管的要求: 为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。 对外部环境的要求: 流量计最好安装在室内,必须要安装在室外时,一定要采用防晒、防雨.防雷措施,以免影响使用寿命。 对介质中含有杂质的要求: 为了保证流量计的使用寿命,应在流量计的直管段前安装过滤器。 安装场所: 流量计应安装在…
人生就要勇于尝试
人生就要勇于尝试 离开那看似最赚钱,却不再进步的地方 谭顿是一个喜欢拉琴的年轻人,可是他刚到美国时,却必须到街头拉小提琴卖艺来赚钱。事实上,在街头拉琴卖艺跟摆地摊没两样,都必须争个好地盘才会有人潮,才会赚钱,而地段差的地方,当然生意就较差了!很幸运地,谭顿和一位黑人琴手,一起争到一个最能赚钱的好地盘,在一家银行的门口,那里有很多的人潮.... 谭顿的选择 过了一段时日,谭顿赚到了不少卖艺钱之后,就和黑人琴手道别,因他想进入学校进修,在音乐学府里拜师学艺,也和琴技高超的同学们互相切磋,于是,谭顿将全部时间和精神,投注在提升音乐素养和琴艺之中...在学校里,虽然谭顿不像以前在街头拉琴一样赚很多钱,但他的眼光超越金钱,转而投向那更远大的目标和未来。 十年后,谭顿有一次路过那家银行,也发现昔日老友--黑人琴手,仍在那”最赚钱的地盘”拉琴,而他的表情一如往昔,脸上露着得意 、满足与陶醉。当黑人琴手看见谭顿突然出现时,很高兴地停…
氧传感器实际应用中的问题及解决方法
更多:http://www.mc-saic.com/ 1、气候对氧传感器的影响 在正常情况下,气候条件的变化 ( 温度、湿度和气压的波动 ) 会对氧传感器性能的稳定性产生不同程度的影响。温度的变化会对透氧膜的透氧率产生影响,从而影响扩散电流。用热敏电阻补偿可以抵偿一部分温度波动而产生的偏差,使之变为原来的 1/2 ~ 1/3 。还有些氧传感器表面的透气膜粘附水气的能力强,其透氧量会随湿度升高而减少,造成氧传感器 性能降低, 所以选择氧传感器的透气膜时,应选择对水气的粘附力不强,对水气的粘附性也较稳定的透气膜。大气压波动会同步地引起传感器性能波动,目前许多国家正在研究消除大气压波动对氧传感器性能影响的方法,方法之一是利用池壁来安装压力缓冲器,这种压力缓冲器实质上是一张不透气的膜,利用这张膜的缓冲性可减少大气压波动对氧传感器性能的影响。 2、化学氧传感器的寿命与可行性 由于受电极结构、电解质材料及生产工艺的影响,电化学式氧传感器的可行性偏低,满足不了使用要求…
S7-200编程请教
请教各位高手,西门子200模拟量输出如何编程。 热电阻和热电偶模块如何编程。 请不吝赐教
西门子M440变频器重载时溜钩咋调参数!
我买了一台西门子M440变频器,在试重载时老是溜钩请问各位该咋调参数才会避免这种现象!
电容补偿
公司要求整改一工程,我们公司的交流屏功率因数为0.85,现要求整改增加功率因数为0.95,请问各位大侠该怎么做,谢谢了! 另请教功率因数和哪些因素有关! 谢谢给位大侠指点! 现在提出两个方案:一个是更换电容补偿器,考虑到旧的已经老化,可能会降低功率因数,不知道是否可行;一个是更改静态补偿为动态补偿,因为对于这个我不了解,是不是很难! 谢谢各位!
德国百格拉直角坐标机器人
德国百格拉直角坐标机器人系统20多年来发展到数百种结构形式的二维到五维机器人,多种自适应对位手爪系统,视觉系统和控制系统。其负载达数百公斤,行程达18米,高速达8米/秒,最高定位精度0.02mm。应用领域从各种装配、焊接、搬运、上下料、包装、码垛、拆垛、检测、探伤、分类、贴标、喷码、印刷、涂胶到切割等。从方案论证,细节优化,编程调试,人员培训到交钥匙工程,我们提供优异专业的售前和售后服务,请分享我们的成功经验。 具体咨询:13840227093 ly_vision@163.com
给我们多多举荐贤能(律师)···
各位朋友大家好:我六岁的女儿被轿车压断了脚,交警判肇事司机负全责。目前我们尚在治疗观察中···不知未来如何···!今天我向肇事司机苦苦衷求···最终他才答应先预支2000元给我并让我打好收条。从他言行举止当中他只原意付保险公司(他的车保公司)肯报的那部份钱,至于我女儿的疗养费、我们这些天的奔波费、车马费、什么精神损失费···等等都不付···各位大侠我们小女平空遭此一难,只有受罪的份吗?我不服!我也是只有受罪的份吗? 请各位大侠帮忙给我们出出主意···给我们多多举荐贤能(律师)···本人在此跪谢了!!! 谢谢!!!
富士变频器面板不显示求助
富士5000P11变频器由于检修变压器断电检修,送电以后面板没有任何显示,求教
求富士人机界面编程软件地址,急
如果您有,也可以加我QQ75495089,传过来.顺便问下,它的编程线是怎么连接的?具体管脚对应关系. 不胜感激!
富士P9开关电源问题请教?
有一富士P9 22 千瓦 380 V 机器。客户那里反映上电无显示。拿回来上电,是无显示,测量主回路,都正常。打开机器,发现厚厚的灰尘,清理后上电,就正常了,反复上电都正常,就拿到客户那里,也没收他钱。昨天装的时候都好用,今天又说没显示了。拿回来刚才看了,都很正常啊。郁闷了,请教高手,会是开关电源那里有短路还是给电源芯片的供电电容不好啊? 问题是我这里发现不了问题。就算修了,到时候蒙对了最好。万一不好就太麻烦了。都2次了。 希望高手指教!! 谢谢!
电动调节阀维修实例
电动执行机构在安装和调试时,应严格按使用说明要求,尤其在行程限制的调整中,应在满足使用条件下保证机构不至于关得过严或开得过大,引起卡滞。 在实际使用中,常会受工况影响,如差压过大,腐蚀磨损而使阀门卡滞,引起电动执行机构电动机过热或保护动作。对这种故障的判断,可断开执行机构电源,手动试—下阀门即可。若电动机构动作正常但对介质不能调节,则主要原因是电动机构与阀门连接松脱或阀门本身故障。 维修实例 1) 锅炉启炉初期,给水调节机构不动作。将电动执行机构转入“硬操”,机构仍不动作,观察主控模块反应正常,控制电路应该没问题。后来,手动转动调节阀门,异常费力,原来,启炉初期,给水调节阀前后压差过大,导致机构不能动作,手动开启阀门,减小压差后,动作正常。 2)引风机挡板调节机构正向正常,但反向不动作,电动机过热。将电动执行机构转入“硬操”,反向操作,交流接触器吸合,但机构不动作,且电动机声,音不正…
ModScan32调试MODBUS通讯
硬件:pc机。RS485串口线,s7-200 PLC调用MODBUS从站指令库,能电运行后,用PC机中的ModScan32进行调试,结果: Modbus message time-out PLC显示错误代码10(从属功能未启用)
关于光电开关
有没有了解光电开关的知识的啊,给介绍下啊 谢谢啦! lpj_1986@126.com
neza不能用TSXPCX3030-C和电脑连线
neza不能用TSXPCX3030-C和电脑连线?已安装TSXPCX3030-C Driver和SchneiderU还是不行.....不知什么原因?我的q:190450989,请指教,谢谢!,急!
康沃变频器
一台康沃变频维修,情况反映是,冒烟,接线情况不清楚。机器打开,发现外接的接地线已经烧成胡状,接地端子在右侧,可是在里面靠近整流桥旁边的铝板和铁板竟然有个拇指大的洞,初步量整流桥和逆变模块都没问题,其余的也没发现有问题,有点搞不明白是怎么回事?机器是37KW的,G2的黑色的机器。
如果你能达到18秒以上,你算得上是个天才
据说,美国空军的飞行员被强制达到2分钟。发给你的朋友一块玩吧! http://www.tangjialing.cn/youxi/50.htm
关于功率因数补偿
请问各位你们单位功率因数补偿到多少 功率因数补偿到多少合理呢? 有什么根据?
扩展IO口的问题
请教,我80点扩展16点是直接用 还是需要什么指令才能用扩展的16点?
请教PWM低频干扰问题
我用单片机输出20khz的PWM,在示波器上发现有低频干扰(在低频段产生另一个PWM),这个是什么问题呢?换了电源也不行
请教威纶MT510指拨设定
我第一次接触威纶MT510触摸屏,对屏幕后面的四个指拨开关的设置及其含义不知道,不知哪位大师肯指点否?十分感谢!
变压器的特性
关于变压器的特性有这样一句话“变压器副变电压与负载电流的关系 即 二次电压U= f× (二次电流I )称为变压器的外特性” 这句话怎么理解
疑难求助
最近我遇到了一个难题:变频器的频率给定电压0-10V用万用表测毫无波动,但频率指令在0.04HZ左右波动,不知何故?望遇到过此类问题的同仁相互探讨!
求电力行业节能解决方案!欢迎广告贴!
求电力行业节能解决方案!欢迎广告贴!
求西门子STL编程指令教程
有详细的STL指令介绍及使用方法
关于继电器问题
设计要求: 1 输入信号100MV-20V 2 输入信号与本机隔离 3 有输入信号是,继电器收起,反之落下. 因为以前没有接触过继电器,拿到任务后,脑子里一点概念都没有,麻烦各位高人给在下指点一下,在下不胜感激!!!!!!!!!!
100KW电机如何节能
100KW 三相200v级电机启动时对本厂电网冲击很大,如何解决节能和冲击的问题. 请各位指点.
125kw负载,用多大电缆,多大开关?
新建车间,设备量125kw,进线用多大,开关用多大?
仿真
请问一下,STEP7V5.4编程软件能不能仿真??? 谢谢
燃烧机如何接线
如下图,燃烧机接线图,因没接触过,也没有资料,希望知道各个开关是作什么用的?
有谁用过COMOS这个软件啊
什么地方有单机版的下载和安装啊
PLC的模拟量输出的电流不够怎么办??
PLC的模拟量输出的功率不够怎么办??输出-10~10v,可是电流不够大,无法驱动外部器件,有这样的放大器吗?
请教
大家好; 我 装了 一个STEP7V5.4的 编程软件,以前能用,不知道怎么搞的今天突然打不开了,我 想问一下,是不是过了试用期了,需要受传
寻求开发OPC SERVER
本人现有一个仪表需要开发OPC SERVER,请这方面的能人能和我联系,价格面议! E-MAIL:yyp168yyp@163.com TEL:13296561893
霍尼韦尔ML7425让人头疼 不只有人能帮助没
买了2个新的ML7425 什么也没装就空试 怎么电机也不转 0-10V 的信号 接+ _ 那个锁定的也松开了 T1 T2接的AC24V 还有个TS和T2短接的 为什么给信号没反应呢 是新的阀门 要是换个ML7421就能动 可这个7425电机不动 请高手指点, 而且霍尼韦尔好像没有公司的技术支持