全国电气智能工程师考试
全国电气智能工程师认证 人事部专业技术人才知识更新“653工程”重点项目 建设部、人事部、信息产业部联合认证 考 试 通 知 一、考试对象 该认证主要面向物业管理、工程设计、工程监理、电气生产、房地产开发、建筑施工、消防工程、电梯安装、电力及电信的从业人员,以及物业管理公司、建筑弱电施工企业、消防工程公司、电气安装公司等企业从事电气智能及相关类专业﹙如电气运行与维护、楼宇自控BAS、软件开发、办公自动化、音视频设备管理、安全防范、通信、有线电视、综合布线、消防、电梯、计算机管理与维护、暖通空调运行与维护﹚的从业人员和学习电气相关专业的在校学生。 二、考试内容 考试内容包括6—7门专业基础课﹙电路与电磁场、电子技术、电气工程与设备、计算机技术、检测与转换技术、现代电力电子技术、工程经济分析等﹚和专业课程﹙智能建筑专业:电气工程与设备安装、卫星与有线电视工程、通信与网络工程、消防工程、安防监控系统、电梯安装楼宇自动化、暖通空调系统…
两天前一台590p的故障排除经过
当时挡车工反应冷轧收卷机在抖动的厉害,我到现场看了一下电流,励磁电流稳定,电区电流不正常来回摆动。于是怀疑是反馈不好,把反馈改成电流反馈还是一样,不过就是这样也没有故障报警。我就检查触发电路,发现有一路触发电阻比其它的大二十多欧,在仔细观察发现电路板山的焊点好像有裂纹,用电烙铁补焊,试机正常! 让大家见笑了!!!!!!
DEVICE网络问题,救命啊
各位大侠 小弟在家做实验,.DEVICE模块1756-DNB,下面挂了个安全I/O模块(1791DS-IB8XOB8).现在状态是1756-DNB,I/O灯绿色闪烁,1791DS-IB8XOB8,LOCK灯黄色闪烁,其他灯都绿常亮,用RSNETWORK软件在线比较时(报警显示这两个模块都不匹配,即."不等号‘‘)但下载时候却报警:在网络上找不到这个器件,通讯错误Connection to the communication subsystem failed for the device at address 11. Result: 0x80080005 服务器运行失败 ) 先谢谢了
求助:整流器或变频器
        请问有没有这样的整流器或变频器:输入电压在上千伏到一两百伏之间变化,输入频率在几百Hz到十几Hz之间变化,输出恒定的直流电压或三相380V50Hz的交流? 谢谢
S5-315扫描周期多少合适
请教:S5-315扫描周期多少合适?超过多少会影响性能?如果换成S7-317能否得到改进?
谁有CAD电子版制图的呀!
那位大虾有CAD电子版制图的呀能给我发份吗?谢了
· 命 运
命     运     我们不相信命运,但如果真有命运,真的甫一出生,命运就被决定了,那我们还能怎么办呢?       小牛和小马,一出生就被决定了要去阳明山。     这天,他们出发了。一连半个月都很顺利,小牛和小马快快乐乐地前行着。       正行进着,一条大河突然横亘在眼前,没有桥、也没有船。     小牛询问了当地的黄狗,确实没见过桥和船;但是,3个月后,河水会退去,那时能涉水而过。       在等待的日子里,小牛一边继续寻找道路、一边锻炼身体。当然,也没忘记寻找鲜嫩的青草,而且即使休息,仍在咀嚼。     而小马呢,终日睡懒觉,饿极了,才胡乱地啃几口;还讥笑小牛不保存体力,乱折腾。        他们终于来到了阳明山麓。     这时的小牛,已身强体壮;而小马,依然是原来的模样…
本年度积分的起算时间
版主: 我想问一下怎么年度积分是从3月份算起的呢? 去年的年度积分怎么又是从2008年1月1日算起的呢? 难道工控网怕人家多兑换成MP,从而在起算日期上打主意吗? 我觉得这样不太合适吧! (补充一下:我1和2月份的积分不多)  
变频器输出端能加接触器来控制两台电机吗
变频器输出端能加接触器来控制两台电机吗
涡街流量计的校准问题。
我公司有一台涡街流量计,是测蒸汽流量用的。最近发现蒸汽量高的离谱。 我们的蒸汽是一个电厂供应的,去他们那边把涡街流量计的传感器和变送器都拆了下来。 他们是这样校准的。对传感器的校准:对传感器输入一个压力(模拟蒸汽压力),然后测传感器电流。计算发现没有什么问题。 变送器的校准:输入一个电流(4到20ma),显示一个流量值。我计算过,也没什么问题。 我想请教:1、这样校准对吗?                          2、涡街流量计测流量偏高,是什么原因引起的?                          3、有其他方法校准吗?(除了送计量局和厂家之外)。 谢谢各位!
出售一批步进电机和驱动
三相130电机+三相220V7A驱动器=1500元 三相110电机(12牛米)+三相220V7A驱动器=1300元 两相86电机(长78,4牛米)+两相驱动DC60V5A=500元 两相86电机(长110,6牛米)+两相驱动DC60V5A=600元 有意都来电13868912036
低价出售一批步进电机及驱动
三相130电机+三相220V7A驱动器=1500元 三相110电机(12牛米)+三相220V7A驱动器=1300元 两相86电机(长78,4牛米)+两相驱动DC60V5A=500元 两相86电机(长110,6牛米)+两相驱动DC60V5A=600元 有意都来电13868912036
求松下FP2SH的中英文手册!!!!
各位高手.请问有没有松下FP2的硬件手册!!!.........帮帮小弟                   hsp9917@126.com
发几个旧东西,,,手机拍的
光洋PLC ..................
职称论文发表
论文推荐发表服务 如果你在一家企事业单位工作,肯定明白定职的艰辛。一个专业技术人员并不意味着很高的职称,因为里面有个很重要的因素-论文!没有论文,中,高级职称很可能就与自己无缘;如果您是个即将毕业的求职者,肯定需要份理想的工作。除了烫金的文凭,您还需要什么?就是需要几篇论文来增加分量。就是需要一个合适的交流平台来施展您的才华。 本中心经过长时间的运行,积聚了大量的外部人才和资源;本中心与京城各学术期刊有着多年良好的人脉关系,以及辐射全国的刊物联盟,可以在相对较短的时间内发表职称论文、毕业论文以及各类学术论文。真诚为晋升中级职称、高级职称以及硕士研究生毕业的朋友提供最专业一流的服务。目前可以提供从省级刊物到北大核心级刊物的论文推荐发表服务。 受多家期刊委托(省级以上公开出版发行正刊,国家级以及中文核心级期刊),本站负责论文推荐发表和初审把关。本站同时负责论文代写业务,急需论文而没有时间写论文的朋友请联系我们。 欢迎…
组态王报表另存为EXCEL文件时,如何不破坏报表设计时固定的布局呢?
存为XLS或CSV文件的时候,都变形了。。。
能否为我提供一些单片机上的实际应用资料?
我是一位在校大学生,再过一年就本科毕业了,想在毕业之前都接触点电子专业的实际应用,想了解下理论与实际的差距,以致以后更容易上手。谢谢
【求助】AB500PLC IP地址
我们一个小系统使用AB500PLC 今天CPU出故障,更换了一块新的CPU 请问如何将IP地址写进CPU 在此先谢谢大家了
Pao-face能不能在线模拟
Pao-face能不能在线或离线模拟的,谢谢!  
step75.4 sp4 中文版
有谁用过step7 5.4  sp4  中文版,据说可以在visita下安装。我在visita下安装了,打开时提示step7发现自动许可证管理存在问题,正在关闭应用程序。请重新安装自动许可证管理器。请教原因。
离心开关
单相电机有离心开关就用一个绕组就可以了吗?
关于ABB ZM20 旋转位故障
所用设备为ABB提升系统,不知道什么原因装卸载站ZM20模块老出现故障。在查询图纸后发现是旋转位故障,但不知道是什么原因造成的,恳请各位高手相助
西门子怎么上传数据
我们有一台Z&B的数控磨床  siemens fm-nc 控制 因为数据丢失 拿了数据是3几个文件 后缀名是(  .rac) 现在怎么把数据传进去 这几个文件是什么文件 知道的能具体说下吗
请教P+F问题
求教高手!!!         我并排使用4个P+F的NJ40系列的接近开关,单独试验都没有问题,但并排安装上(感应体之间距离在20mm左右),其中两个(第三与第四个)出现感应检测黄灯频繁闪烁的现象,输出电压达到11V。调换没有出现问题的开关后问题依旧,将其离开后在单独试又没有问题。请教有明白是怎么回事的吗???谢谢!!! 注:我其中有一个底座是NJ15系列的,是不是有影响???
求助欧姆龙系列PLC控制的液化气点火系统
主要内容:该系统是一个用PLC控制的液化气点火系统。它是按照液化器点火装置从点火到正常燃烧过程中的一定逻辑关系给出燃烧系统中各个控制装置相应的开关逻辑信号,使液化燃烧系统正常工作。系统通电后,风机开始工作,经过60S~120S后高压点火,3S~5S后通气1工作,液化气燃烧(小火),送至火焰检测装置检测,此时会出现两种情况:1)检测到液化气燃烧(yes),通气2工作(水煤气燃烧,大火),此时因大火靠火焰检测器较近,能检测到通气2的工作情况,指示灯变绿表示煤气(大火)正常燃烧,此后关掉点火装置和通气1。2)液化气未点着,或液化气点着后水煤气未燃烧,此时指示灯亮“红”灯,关闭点火装置和通气1,但风机始终保持工作状态。若系统通电后,直到煤气(大火)正常燃烧,在燃烧过程中,若出现气压过低情况,此时需关闭通气2、点火装置和通气1,且需人工复位。具体要求:1)确定和设计液化器点火系统中各个控制装置工作的流程图,并要求符合各个控制装置正常工作逻辑程序的要求; 2)按照液化器…
看清楚了: 常开还是常闭!
看清楚了:                     一张符合电力工程制图规则                                  第12.4.3条 一                                             中的规定的实际应用图。
服务器|独享带宽|上海IDC资源|诚招代理|零投入高回报|
服务器|独享带宽|上海IDC资源|诚招代理|零投入高回报| 顶邦互联(www.ip345.com )现诚邀您的合作加盟,共拓互联网无限商机 优势一、上海资源,国家骨干网络。 www.ip345.com在上海市各大骨干网络机房均有不等数量的机柜,电信、网通、双线多路渠道供客户选择。满足不同用户的需求。带宽充足,电力保证,国家级标准机房,服务器快速上架,本公司提供试用机。 优势二、统一一个代理等级,保证最大利润。 本公司仅设置一个代理等级,为的是更大程度上保证代理商和用户的利益。运用一个相当与批发零售的关系,扩大业务数量。 <> <>优势三、超底的渠道价格、优越的加入条件! 空间、邮局、数据库等产品全能最底仅需50元。域名享受成本价,一切让利于加盟商。并且只要您有销售其他网络服务提供商产品的经验,我们可以从优为您开通代理权限。 优势四、实力技术团队,售后服务支持 本公司拥有多位资深IDC技术工程师,全面深入维护windows,unix系列操作系统,疑难问题技术支…
变频器RAM故障
安川G7变频器0.75KW,今天突然报故障——RAM损坏!不知道什么原因,变频器输出到电机的线经过铜环的,不知道和这有没有关系?请各位有经验的给点建议!
MP币竞换成功
提交了很久的MP币兑换申请今天成功兑换,去年可以积分直接兑换礼物,今年兑换MP币颇费时间。
超高速数控机床控制系统
        高速数控加工技术是一门综合技术,实际应用中还有许多问题等待解决。这些问题包括:高速机床的动态、热态特性,刀具材料、几何形状与耐用度的关系,高速机床刀具、工夹具及工艺参数,冷却润滑、切属排除和安全操作,CNC高速高精度控制系统等。近来,航空工业总公司为了解决在航空领域中数控加工的综合技术问题,在北京航空工艺研究所成立了“数控制造技术航空科技重点实验室”(LANCMT),将高速数控加工技术列为主要研究内容之一。  1.矢量控制的PWM交流变频控制器            电主轴是高速数控机床的关键部件,目前国际上最高水平的电主轴产品如瑞士Fisher公司产品,nmax=40000r/min,P=40kw;法国 Forest-Line公司的产品ORB17,nmax=40000r/min,P=40kW,M=9.5N·m等。轴承多采用陶瓷球轴承、磁浮轴承和空气静压轴承。高水平的电主轴从静止到最高速仅需1.5s,加速度达到1g。这些参数…
请问这段代码什么意思?
Private Sub Timer1_Timer() Dim ChByte As Byte Dim zerobyte Dim zerotemp Dim chbyte1 ‘As Byte Dim ChByte2 ‘ As Byte Dim ChByte3 mAddr = CLng(hextobcd("C6")) mVal = hextobcd("60") temp = CH365WriteIoByte(mAddr, mVal) ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ ‘XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘ iAddr = hextobcd("81") temp = CH365ReadIoByte(iAddr, chbyte1) ‘ Text1(0) = " " + str(ChByte) iAddr = hextobcd("82") temp = CH365ReadIoByte(iAddr, ChByte2) ‘ Text1(0) = Text1(0) + str(ChByte) iAddr = hextobcd("83") temp = CH365ReadIoByte(iAddr, ChByte3) ‘…
求助:速度环的PI调节
一个由伺服电机构成的外闭环速度控制系统,考虑到:1、负载惯量比常时变化且实时可计算性,2、系统的特殊性决定了不能利用伺服驱动器的自动在线调整功能。所以考虑把速度环放在上位机处理,查阅相关资料得到的只是一些概念性的东西,并没有实际可操作性。在三菱伺服手册上有相关的介绍,速度环增益与负载惯量比及响应频率的关系,积分常数和增益的关系等等,这些关系确定了在不同的负载惯量比及响应频率下速度环增益和积分常数的值。问题是1、伺服驱动器速度环是否就是一般的PI调节,2、如果是,那么伺服驱动器中的速度环增益与PI调节中的Kp有什么关系,3、建立的数学模型有无其特殊性,4、还有没有其他要考虑因素,5、积分常数(ms)与Ki的关系是什么,希望在这方面有经验的高人能就此提供些建议,非常感谢!!!! 声明:本人半道出家,问的问题可能有些外行,请勿见笑
求指点
变频器为LENZE E82EV302的,电机噪音太大让人很不舒服,请问具体那几个参数可以设置一下降低点电机噪音的?
50H以上的锅炉国内可以安装使用么
大家好!我有个韩国客户想跟我合作做锅炉生意!但是有一样东西不太理解在此 象各界人士请教!锅炉的核心技术是俄罗斯的,韩国组装,规格有7种,分别是55, 75,90,110,160,200,250,电压都是380V的,可功暖面积5180,7060,8450,10200, 15200,18600,23540(平方米),水温95度,但是具我所知中国的机械设备都是50Hz的, 这个锅炉却分别达到60Hz,75Hz,90Hz,110Hz,160Hz,200Hz,250Hz,这样的话在 国内可以安装使用么?
热电偶
热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的***,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有与其配套的显示仪表可供选用。非标…
三菱FR-E540 1.5KW要多少钱
这变频器值多少钱,有需要的联系QQ164492465.可用支付宝交易
大功率水泵一控多恒压变频地实现
30KW及以上变频一控多地恒压变频实现时,通常会选用一台固定变频,另外多台轮换工频启动、停止的方案。再不考虑经济性的方案时,通常会每台都配变频器。或者,一台固定变频,其它几台使用软启动。 讨论:多台工频启动停止时,若不使用星-三角启动。使用一控多的自耦变压器来启动系统时,经常会带来,烧坏自耦变压器的故障。 自耦变压器在一控多工频启停是否可靠?另外,若一台变频循环控制,每台既是变频泵,又是工频泵时,自耦变压启工频的方案还能有效吗? 望水工业的兄弟们不吝赐教!
变频器电路上应用的电流互感器
        变频器电路上应用的电流互感器,除早期极个别产品采用穿心式电感线圈绕制而的传统互感器外,在成熟电路中,常采用霍尔元件与前置电流检测电路做成的一体化密封式电流互感器(姑且称之为电子电流互感器吧),其中又分为标准型和非标准型,标准型采用市场上的专用成型产品。如10A/1V型电流互感器,回路中的每10A电流,产生1V的信号电压输出。非标准型,是变频器厂家自行设计与定做的,不能通用,损坏时一般是更换原厂家提供的同型号产品。当然有了较深的维修功夫,也可以用不同型号的电流互感器应急修复或改进后代换的。          电子型电流互感器,往往采用某种密封胶进行固化,一经拆除便造成损坏,无法复原。内部是些什么电路,可不可以修复或者代用,很难猜测。我在修理一台富士变频器时,以东元变频器的主板代换之,需调整电子电流互感器的A/V比时——是必须由互感器内部电路来调整的…
变频器前加接触器对变频器的影响
        变频器前加接触器对变频器的影响在变频器之前加电源接触器一般只是较大功率的变频器才提倡这么做,这个电源接触器的控制线是串在变频器的报警接点上的,主要是了保护变频器输出模块之前的故障,因为输出有故障的话输出模块是会切断输出来保护的,而变频器的变流部故障变频器本身是基本是没有保护装置的(有个进线快熔,但很少起作用),变频器在上电给主电容充电时,为了限制充电电流,首先会在主回路中串联一个限流电阻,然后用延时或检测主回路电压的方法使一个内部接触器吸合(小功率的是可控硅),一般三四秒钟时间(看变频器功率大小),短接掉限流电阻,如果这个内部接触器因故没有吸合(本人遇到过多次,一般是在采用了外部制动单元是发生的),则限流电阻会很快过热并炸开,使变频器内部短路而损坏,有人会说不是有进线快熔吗?其实这时快熔是不会起作用的,因为限流电阻炸开之前并没有过电流或短路。所以有的变频器内部会有一个检测电路…
大家探讨探讨能否用最短的程序来实现64台电机启停
假设有64台电机(或可以是N台),通过FX系列PLC 的输出Y0,Y1,Y2,....分别控制第1台,2台,3台,.., 其中X0,X1分别为第一台的启动按钮,停止按钮; X2,X3分别为第二台的启动按钮; X4,X5分别为第三台的启动按钮,停止按钮, 其余依此类推. 请问能否用最短的程序来实现?大家探讨交流.
供应模块,光耦IC
佳达电子器材配套公司是一家专业经营集成电路、三极管及工业模块的经销商.,经销世界知名品牌AD、LINEAR、 PHILIPS、ABB、SIEMENS、TOSH、EUPES等系列电子元件,包括军品级、工业级、偏冷门及民用元器件。 佳达电子公司以“客户至上,质量第一”为宗旨,深信社会各界人士的支持是公司取得成功的重要部份,“诚信是合作的前提,合作是成功的关键”。佳达电子 公司竭诚为广大客户提供可靠,满意,快捷的服务,期待与您携手合作,共创美好的未来。欢迎新老客户来电咨询.   随着电子技术的快速发展,市场需求变化莫测,我们将与时俱进,选择佳达将是您理想的合作伙伴!
abb变频器的休眠功能使用
在恒压供水中经常会使用供水变频器的休眠功能.在系统压力持续偏高时,变频器进入休眠状态.在系统压力持续偏低时,在唤醒变频器. 我在供水控制中,都是通过搭建外围继电器回路或者应用PLC来实现启动和停止变频器工作.ABB自带的休眠和唤醒功能,有进行参考研究,但是一直没有真正实现起来. 感谢有经验的兄弟们回复!同时,真诚地想同各位水工业的工控朋友结识。
关于防鼠
我们公司现在让低压配电柜做防鼠。我不知道低压配电柜需用不需用防鼠。 老鼠能不能对低压母排造成事故? 请大家给个见解
审核中
我的MP自4月6号开始审核了,你们的呢?
s7-200编程软件安装出错
电脑系统里原先安装有S7-200V4.0版软件。后为安装SP6升级版软件,我把原先系统里的软件移除。在卸载原先软件时,系统速度很慢有点死机的感觉。后来,我手工删除编程软件所在的文件目录。再使用优化大师,把系统残留的垃圾信息清除。 待再次执行安装SP6版S7-200编程软件时,安装进度中提示:“IN order to install step7-Micro/win4.0 sp6.You must first unintall step7-Micro/win v4.0 from add/remove programs.”然后只能取消操作。安装不能被正常完成。 我判断是系统残留有原先软件的安装信息,而出现再次安装软件时,无法正常。我的操作系统是XP。SP6版新版本软件在其它电脑上安装正常。 在不重装系统的情况下,可实现软件的正常安装吗?诚请有经验的兄弟朋友们回复!谢谢!
在论坛中怎么发表图片??
  在家上工控网的论坛时,怎么也找不到添加图片的按钮,在网吧上网时到有,就在文本框的上面,有十来个各样的按钮,还能最小化。 我的网络是电信2M的,浏览器是IE6.0的,换成opera和火狐的也不行,是不是有什么限制呀?
变频柜
         请问如果做一个防风沙,且在室外使用,适用于高温低温的变频柜,该怎么做,请各位多多指教!
UG塑料模具设计与模具制造精英培训
来源:广东广大模具数控培训技术学校 作者:李老师 课程名称:UG、PRO/E塑料模具设计与模具制造精英班(UG4.0\UG5.0) 所属类别: 模具设计工程师 开班时间: 每逢1号、15号 课程类型: 全日制学习(早上09:00-晚上21:00) 主讲教师: 张老师 适合对象: 有志从事模具设计的社会各界人士;各大、中专院校的毕业生和在校学生;社会青年和想提升模具设计水平的各界人士;各企事业单位和大、中、小型模具公司等; 优惠价格: 6980元 学费包括: 报名费、上机费、实习费 生活费:240元/月;住宿费120元/月 课程学时: 老师教学时间为八个月! 专业教材: UG4.0\UG5.0、PRO/E 毕业证件:职业资格证中级、专项技术证中高级、或可申请此专业大专或本科学历 课程简介: UG是当前世界上最先进和紧密集成的面向制造行业的CAD/CAE/CAM高端软件。UG被当今许多世界领先的制造商用来从事概念设计、模具设计、工业设计、详细的机械设计及工程仿真和数字化的制造…
ABB PLC软件如何安装?
各位高工,我刚进入工控行业,我公司目前使用的是Rockwell Software软件,有通信软件RSLinx,编程软件RSLogix,人机界面RSView32等,但我从未安装过,听说还与电脑CPU有关,需要制作虚拟光驱,还有钥匙盘,到底该如何安装?该注意哪些事项?请教各位高工,谢谢了
请教三菱定位模块FX2N-20GM
FX2N-20GM PLCFX2N-120MT怎样调电机速度,电机为三菱伺服MR-J2S-20A