工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
求助 欧姆龙触摸屏问题
  我用的型号是NS8-TV00-ECV2,软件是CX-Designer,要配三菱的PLC 请问怎么样在屏里面选择PLC的类型。谢谢
单片机SRAM工艺的FPGA加密应用
单片机SRAM工艺的FPGA加密应用 【日期:2008-06-20】 来源:  作者: 【字体:大 中 小】         在现代电子系统设计中,由于可编程逻辑器件的卓越性能、灵活方便的可升级特性,而得到了广泛的应用。由于大规模高密度可编程逻辑器件多采用SRAM工艺,要求每次上电,对FPGA器件进行重配置,这就使得可以通过监视配置的位数据流,进行克隆设计。因此,在关键、核心设备中,必须采用加密技术保护设计者的知识产权。       1 基于SRAM工艺FPGA的保密性问题       通常,采用SRAM工艺的FPGA芯片的的配置方法主要有三种:由计算机通过下载电缆配置、用专用配置芯片(如Altera公司的EPCX系列芯片)配置、采用存储器加微控制器的方法配置。第一种方法适合调试设计时要用,第二种和第三种在实际产品中使用较多。第二种方法的优点在于外围电路非常简单,体积较小,适用于不需要频繁升级的…
TiSNet-XDC800新华数码控制系统
新华集团公司推出的新一代基于网络的自动化控制系统 ——TiSNet —XDC800 新华数码控制系统。 这是新华XDP-400被GE收购后由新华集团推出的一套DCS控制系统。我看过这套系统的组态软件,与XDP-400基本相同。也可以通过虚拟主控单元进行离线仿真调试。XDP-400系统曾用过两套,一套用于电厂,一套用于化工,感觉稳定性和可靠性不错的。 有没有用过XDC800 这套系统的用户发表一下评论,稳定性、可靠性如何?
810d系统报警25080
我公司一台810d的系统当A1轴一快速进的时候就报警25050,后把MD32300 MAX-AX-ACCELL(轴加速)设定改成0.6(原来是1)机床可以快速进给,开始加工工件,一切正常。当一个工件加工结束各个轴回原点的时候,A1轴开始报警25080。打算改MD32200时发现共有5项。将第一项由1.5改成2结果轴一动就报警。请问25080应该怎么消除
求VA,TA的英文全称及中文意思
求VA,TA的英文全称及中文意思,标在CT,PT那里,不明白。向大家请教
PACSystems PX3i 问题
我们的程序在GE PACSystems PX3i 单机上调试正常,在3i热备系统不能正常通讯,那位大侠知道那里出问题了
变压器的损耗
请问:怎样计算变压器在某一负荷的损耗???先谢了
插头与插座的问题
  各位朋友 ,有没有知道D型9P插头和D型9P插座的区分啊,前者是指公头还是母头啊
转载 如何辨别二手芯片
买芯片,要留神! 一般购买芯片如果有上个三五十片的量,最好找代理公司或其分销商而不要去一般“统货”柜台拿货,一般什么都作的(所谓统货)柜台上的现货基本上是翻新货或旧货,而且他们看人报价,行家或熟人他们大多不敢太过分,但普通人他们还是能蒙就蒙、能骗则骗了,这确实已是比较普遍的现象(国人的道德崩溃是全面的),大家要多留神。就算在这样的柜台上拿货一定要讲清楚,有坏得给换,且记得“货比三家”。另外,成交价格应比正货价低很多才行,否则还是找正规代理。要知道不少加工好的旧芯片进货价只是新片市场价的10%-20%左右! 旧片拆机有两法:1、热风法,此法是正规的做法,用于较干净、整齐的板特别是较有价值的SMD板。2、“油炸”法,这确实是真的,用调制的高沸点矿物油来“炸”,极旧或很乱的垃圾板通常用此法。 在此要跟大家讲明白:旧片分离和重制过程中产生的废料若不妥善处理会严重污染环境(含大量难降解的有毒化合物和…
变频器配套能耗制动单元
联系人:徐小姐 深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部 Tel:0755-82824558 Fax:0755-82821286 变频器配套能耗制动单元:特点介绍 适用于任何品牌变频器; 型号实用:分标准品和重负载品。 容量 : 7.5KW-315KW./380V 。 允许并联使用,没有容量限制; 允许在电网变动大的场合使用; 有完全短路保护,不会因为电阻短路损坏变频器; 特殊设计,可以使用普通电阻,不必选择无感电阻; 全电压自动跟踪,用户不必调整电压设定; 全程噪声过滤,不会干扰其他设备; 性价比优。 标准选型规格 变频器配套制动单元 制动方式 适用容量 制动力矩 最大电流 能耗制动 7.5-30KW 130% 33A 能耗制动 30-55KW 150% 50A 能耗制动 75-132KW 150% 140A 能耗制动 55-132KW 150% 180A 能耗制动 150-220KW 150% 250A 能耗制动 250-315KW 150% 400A 1PC-DR系列、1PC-PF系列、制动单元 联系人:徐小姐 Tel:0755-82824558
日本明电舍VT230SE变频器
联系人:徐小姐 深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部 Tel:0755-82824558 Fax:0755-82821286 明电舍VT230SE变频器: 一体化多模式驱动;无传感器矢量控制、V/F恒(变)转矩控制 操作简单:高速旋钮、矢量控制自动调整、支持PC软件驱动 友好的环境设计:软声PWM、在IM驱动中具有PM驱动能力和节能功能 符合国际标准:CE认证、UL认证、ISO9001认证 型 VT230SE-0P4HA VT230SE-0P7HA VT230SE-1P5HA VT230SE-2P2HA VT230SE-4P0HA VT230SE-5P5HA VT230SE-7P5HA VT230SE-011HA VT230SE-015HA VT230SE-018HA VT230SE-022HA VT230SE-030HA VT230SE-037HA VT230SE-045HA VT230SE-055HA VT230SE-075HA VT230SE-090HA VT230SE-110HA VT230SE-132HA VT230SE-160HA VT230SE-200HA VT230SE-250HA VT230SE-315HA VT230S-0P4HA VT230S-0P7HA VT230S-1P5HA VT230S-2P2HA VT230S-4P0HA VT230S-5P5HA VT230S-7P5HA VT230S-011HA VT230S-015HA VT230S-018HA VT230S-022HA VT2…
Vacon 变频器
联系人:徐小姐 深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部 Tel:0755-82824558 Fax:0755-82821286 Vacon 变频器:特点介绍   NXS-性能优越的工业型变频器   NXS变频器是一种紧凑型的交流驱动器,其供电电压为208~690VAC,出色的产品特性使其在0.37-560kW功率范围内广泛应用各种工业领域。  NXL-方便实用的交流变频器   NXL功率范围0.25至30kW,适用于工业和商住工程领域,是一种功能强大并且结构紧凑的交流驱动器。接插方便,且极易使用,方便的安装和编程。 全系列芬兰瓦萨变频器,NXL/NXS/NXP等。工业现场通用型变频器。NXL为经济型,内置制动单元、交流电抗器、输入滤波器。NXS为标准型,过载能力200%。NXP为高性能变频器,速度闭环控制,过载能力200%。 NX是经过十年的积累、改进而推出的新一代变频器产品,是目前最安全可靠的驱动产品。与CX系列产品完全兼容。NX共推出NXS、NXL、NXP NX Liquid cooled共4个型号。 NX所有型号均以最先进的硬件和软件设计思路为指导,…
便宜的伺服
有一台松下A4系列400W伺服电机,一台富士750伺服电机要低价处理掉,9。5成新,要的联系我,留着也没什么用。QQ371956726
331-7kf02AI模块求助!!
8路AI,前四路为4-20MA,下四路为0-10VDC,电压只用了一路,从变频器输入,未加电。前四路电流从流量计来,有源信号,也没有加电,现在情况是:不接电压信号线路,数据正常,接上电压的线,在不给电的情况下,电流信号竟然是我所设的最高量程,怎么解决?谢谢!
松下工控
松下工控QQ群号:74780836,可以下在软件技术交流.
漏水报警器
联系人:徐小姐 深圳市华麦特科技有限公司 市场销售部 Tel:0755-82824558 Fax:0755-82821286 E-mail:pp.xu@anysine.com 漏水报警器:特点介绍 1.本装置适用用于电脑室、机房、基站、电气室、资料室、办公室等重要场所,以预警方式发出漏水警报,防止灾害发生 2.检测线长度,可依据现场需求决定 3.附有检测回路、断路警报,安装方便 4.可独立使用或与大楼管理、保安系统联网 5.反应时间:5秒内,报警响音:75dB ·标准选型规格 商品详细介绍 产品型号 安装方式 感应回路数 报警方式 报警输出 AWS-2 壁挂式 1回路 漏水:红色LED闪烁,蜂鸣器鸣叫 断线:黄色LED闪烁,蜂鸣器鸣叫 无电压接点 AC 125V, 0.3A; DC 30V, 1A AWS-1 滑轨式 1回路 漏水:红色LED闪烁,蜂鸣器鸣叫 断线:黄色LED闪烁,蜂鸣器鸣叫 无电压接点 AC 125V, 0.3A; DC 30V, 1A
4-20mA电流环安全隔离栅
4-20mA电流环安全隔离栅,低价销售!!详情请登陆:www.link-max.com
无刷直流电动机及其控制技术的发展
1 引 言 直流电动机以其优良的转矩特性在运动控制领域得到了广泛的应用,但普通的直流电动机由于需要机械换相和电刷,可*性差,需要经常维护;换相时产生电磁干扰,噪声大,影响了直流电动机在控制系统中的进一步应用。为了克服机械换相带来的缺点,以电子换相取代机械换相的无刷电机应运而生。1955年美国D.Harrison等人首次申请了用晶体管换相电路代替机械电刷的专利,标志着现代无刷电动机的诞生。而电子换相的无刷直流电动机真正进入实用阶段,是在1978年的MAC经典无刷直流电动机及其驱动器的推出。之后,国际上对无刷直流电动机进行了深入的研究,先后研制成方波无刷电机和正弦波直流无刷电机。20多年以来,随着永磁新材料、微电子技术、自动控制技术以及电力电子技术特别是大功率开关器件的发展,无刷电动机得到了长足的发展。无刷直流电动机已经不是专指具有电子换相的直流电机,而是泛指具有有刷直流电动机外部特性的电子换相电机[1]。 无刷直流电动机不仅保持了传统直流…
用PLC怎么将十进制数转为十六进制数?怎么将十六进制数转为2进制数?
我现在要将串口发到PLC里的十六进制数乘以十进制数然后送到D0,是不是要把十进制数和十六进制数都转换成二进制数然后才可以进行运算?怎么转换呢? 我的PLC是台达DVP-SS的。
变频器基本参数的调试(转载)
黄文鑫先生,大理欣鑫科技服务部工程师。      关键词:变频器 参数 调试           变频器功能参数很多,一般都有数十甚至上百个参数供用户选择。实际应用中,没必要对每一参数都进行设置和调试,多数只要采用出厂设定值即可。但有些参数由于和实际使用情况有很大关系,且有的还相互关联,因此要根据实际进行设定和调试。     因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,为叙述方便,本文以富士变频器基本参数名称为例。由于基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。      一 加减速时间        加速时间就是输出频率从0上升到最大频率所需时间,减速时间是指从最大频率下降到0所需时间。通常用频率设定信号上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时须限制频率设定的上升率以防止过电流,减速时则限制下降率以防止过电压。     加速时间设定要求:将加速电流限制在变频器过电流容量以下,不使过流失速而引起变频器跳闸;减速时…
变频器的谐波干扰与抑制 (转帖)
变频器的谐波干扰与抑制   变频器中要进行大功率二极管整流、大功率晶体管逆变,结果是在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其他邻近电气设备。在实际使用过程中,经常遇到变频器谐波干扰问题,下面简单介绍谐波产生的机理、传播途径及有效抑制干扰的方法。   1.变频器谐波产生机理   变频器的主电路一般为交-直-交组成,外部输入380V/50Hz的工频电源经三相桥路不可控整流成直流电压信号,经滤波电容滤波及大功率晶体管开关元件逆变为频率可变的交流信号。在整流回路中,输入电流的波形为不规则的矩形波,波形按傅立叶级数分解为基波和各次谐波,其中的高次谐波将干扰输入供电系统。在逆变输出回路中,输出电流信号是受PWM载波信号调制的脉冲波形,对于GTR大功率逆变元件,其PWM的载波频率为2~3kHz,而IGBT大功率逆变元件的PWM最高载频可达15kHz。同样,输出回路电流信号也可分解为只含正弦波的基波和其他各次谐波,而高次谐波电流对负载直接干扰。另外高…
直接转矩控制方式(DTC)及与矢量控制方式的比较
直接转矩控制方法同矢量控制方式一样是基于动态模型,分别控制异步电动机的转速和定子磁链,采用在转速环内设置转矩内环的方法,直接采用转矩反馈,并采用砰-砰控制,可以得到转矩的快速相应。 直接转矩控制方法同矢量控制方式,都是已经获得实际应用的高性能异步电动机调速方式。这两种控制方式有如下区别:两者都采用转矩和磁链分别控制方案,但控制方式和性能上各有千秋。矢量控制方式是控制的转子磁链,直接转矩控制的是定子磁链,不受转子参数影响;矢量控制方式对转矩的控制采用连续控制,平滑调节,调速范围广,而直接转矩方式对转矩采用砰-砰控制,避开了旋转坐标,但是有脉动。矢量控制方式的稳态、动态速度控制精度高于直接转矩控制方式,但是后者的控制过程要简单的多。
转帖]丹佛斯变频器智能逻辑实现计数器功能
引言:   许多小型生产机械都要求对产品产量进行计数,当产量计到某预设值时就自动停车;再起动时则先手动复位计数器,然后开机,于是产量又开始重新计数,直到预设值。以前计数器功能通常依靠外部计数器完成。丹佛斯的FC系列变频器内置功能强大的SLC逻辑控制功能,通过逻辑程序,就能实现计数器控制功能。 摘 要:计数器功能是很常见的自动控制需求。本文介绍了通过丹佛斯变频器的SLC逻辑功能实现计数器控制功能的经验和办法。 关键词: 计数器 智能逻辑 Abstract: Counter function is a normal automatic control request. The thesis will discuss the resolution and experience of using Danfoss Smart Logic function to realize counter function. Key words: Counter SLC 一、 计数器控制功能的要求:   图一为普通工业用计数器的图片,一般计数器有一个数字量信号输入,一个数字量信号输出;面板上显示当前计数值和预设值,预设值可以由用户自己…
visual graph专业图形系统使用
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。 基本特点 : 1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。 6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。 7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。 8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 9. 支持表格、报表、表单开发。 10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。 11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或…
人机界面的新起点
传统的HMI人机界面一般是采用很多ActiveX控件堆放在一个画面上,每个ActiveX控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是Visual Graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(本质上是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此从速度性能与画图的规模上有着比传统的HMI人机界面不可比拟的优势。 程序员可以通过VG的COM接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如仪表盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。 Visual Graph还提供模拟windows窗体应用程序功能,Visual Graph里面也拥相似的窗口通用控件库,主要包括有:按钮、滚动条、列表框、编辑框、下拉列表框、进度条、Tab页、INI控件、多选框、单选框、日历、日期、Panel面板、菜单;通过VG的窗口通用控件库进行层层组合之后,可以定制出适合自己的人…
visual graph专业图形系统使用解析
这是一套非常完善的图形系统,适合在电力、煤炭、化工、仿真、网络、自动化等各种工业监控软件以及图形建模、图形管理、图形分析、中小型GIS系统、工作流、中文表格、表单、工程绘图等软件项目中应用。 基本特点 : 1. 包含编辑与运行两种状态,既可以绘图,也可以任意操纵与控制图形变化。 2. 图形和图库是统一的 XML 格式,便于传输、存储和维护,支持 WEB 开发。 3. 容易开发复杂变化的图形,实现自己的图形库。 4. 每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。 5. 图形拥有众多的操作事件,可以给图形添加自定义属性或自定义函数。 6. 多页面、多图层、支持图形的逻辑分组。 7. 可以建立和分析图形间的拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。 8. 内含面向对象的 Visual Graph 脚本语言,10个COM 类库接口。 9. 支持表格、报表、表单开发。 10. 支持桌面GIS系统的开发、大尺寸地图的显示和数据管理。 11. 支持读取互联网服务器图形文件, 支持图形从内存或…
变频器维修检测常用方法(转载)
变频器维修检测常用方法(转载) 变频器维修检测常用方法   在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。   一、静态测试   1、测试整流电路    找到变频器内部直流电源的P端和N端,将万用表调到电阻X10档,红表棒接到P,黑    表棒分别依到R、S、T,应该有大约几十欧的阻值,且基本平衡。相反将黑表棒接到P    端,红表棒依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表棒接到N端,重复    以上步骤,都应得到相同结果。如果有以下结果,可以判定电路已出现异常,A.阻值    三相不平衡,可以说明整流桥故障。B.红表棒接P端时,电阻无穷大,可以断定整流桥    故障或起动电阻出现故障。   2、测试逆变电路    将红表棒接到P端,黑表棒分别接U、V、W上,应该有几十欧的阻值,且各相阻值基    本相同,反相应该为无穷大。将黑表棒接到N端,重复以上步骤应得到相…
求助住友 AF-3000变频器说明书?
端子含义:DF、DV、VF、BC等什么含义,谢谢  
变频器在拉丝机上的应用[分享]
拉丝机是金属线材加工中的重要设备,其生产质量和效率对于企业来讲至关重要。一般来讲,拉丝机可分为滑轮式、活套式、直线式三种。随着生产技术的发展,电气控制中交流变频技术和PLC程序控制已逐步取代直流传动和力矩电机,确立了主导地位。 下面以安徽某通讯电缆有限公司拉丝机的改造为例,介绍三垦VM05系列变频器中卷绕控制的特长和使用方法。 <装置概要> 线材 通讯电缆用铜线 线径 伸线前 约Φ5mm 伸线后 约Φ1mm 线速 50Hz运转時…703m/分 卷取线轴 内径:Φ280mm 外径:Φ390mm 张力架 上下滑动的配重式张力架  扇形同轴电位器输出信号范围 0~10V 张力基准 约2kg 变频器 拉伸侧…SHF-18.5K-A 卷取侧…SHF-4K-B 制动电阻 无…两台变频器直流母线连接 拉丝机 60年代上海制造,原为直流电机拖动               < 功能特点 〉 三垦VM05系列变频器独有的张力架高速补偿功能在此例中得到充分的体…
求助:KRAUS&NAIMER公司的选择开关的选型?
我手头上有选型手册,但是没有看明白怎么选?请教以下具体型号怎么写,请用过的给指导以下 我需要的选择开关:三位,左右向中间自复位,45度,长手柄,安装孔距48毫米一层。
直流卷染机
有谁修过早期的直流卷染机,一台PLC坏了想从新编程,没图纸,那位大哥指点一下
变频器基础知识18个问题------供初学者参考[分享]
变频器基础知识------供初学者参考 1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什麽不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 4、为什麽变频器的电压与电流成比例的改变? 非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比…
施耐德canopen主站如何识别从站的图像
当施耐德canopen主站内加入新设备的EDS文件后,新增设备的图片为什么会识别不了, 请问高手们如何让主站识别新设备的图像。
烟尘浓度传感器的识别[分享]
在汽车车厢内,因乘客吸烟或从车外侵人灰尘等造成车内空气污染,将严重危害人体健康,因此,必须安装空气净化器以保持空气清新。烟尘浓度传感器就是与这种空气净化器配套使用的装置。当烟尘浓度传感器感知烟尘的存在时,就会使空气净化器自动运转;没有烟尘时就会使空气净化器自动停止工作,使车内空气始终保持清洁。   如图1示为烟尘浓度传感器的结构图,它由发光元件、光敏元件和信号处理电路等组成。烟尘浓度传感器的工作原理如图2所示,通过烟尘浓度传感器的开口缝隙,空气能够自由流动,发光元件(发光二极管)产生肉眼看不见的间歇红外光,在空气中没有烟雾的情况下,红外光射不到光敏元件上,电路不工作;当烟雾进人烟尘浓度传感器时,间歇的红外光使烟雾粒子漫反射进入光敏元件,这时烟尘浓度传感器就判定烟雾存在,空气净化器鼓风机电动机运转而开始工作。   为防止烟尘浓度传感器受外部干扰而引起误动作,传感器内部采用了脉冲振荡电路,即使射人相同波长的红外光,而因脉冲…
常见变频器故障原因分析
常见变频器故障原因分析 过电流跳闸的原因分析 (1)重新起动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的表现。    主要原因有:    1)负载侧短路    2)工作机械卡住    3)逆变管损坏    4)电动机的起动转矩过小,拖动系统转不起来 (2)重新起动时并不立即跳闸,而是在运行过程中跳闸    可能的原因有:    1)升速时间设定太短    2)降速时间设定太短    3)转矩补偿设定较大,引起低速时空载电流过大    4)电子热继电器整定不当,动作电流设定得太小,引起误动作 电压跳闸的原因分析    (1)过电压跳闸,主要原因有:    1)电源电压过高    2)降速时间设定太短    3)降速过程中,再生制动的放电单元工作不理想    a.来不及放电,应增加外接制动电阻和制动单元    b.放电支路发生故障,实际并不放电    (2) 欠电压跳闸,可能的原因有:    1) 电源电压过低    2) 电源断相    3) 整流桥故障 电动机不转的原因分析    (1)功能预置不当…
无感吸收电容模块在缓冲电路中的应用
 1引言 众所周知,在电力电子器件的应用电路中,无一例外地都要设置缓冲电路,即吸收电路。一些初次应用全控型器件的或许有这样的感受:器件莫名其妙地损坏了。虽然损坏的原因颇多,但缓冲电路和缓冲电容选择不当是不可忽略的重要原因。 2缓冲原理 器件损坏,不外乎是器件在开关过程中遭受了过量di/dt、dv/dt或瞬时功耗的危害而造成的。缓冲电路的作用,就是改变器件的开关轨迹,控制各种瞬态过电压,降低器件开关损耗,保护器件安全运行。 图1所示为GTR驱动感性负载时的开关波形。不难看出,在开通和关断过程中,GTR集电极电压uc和集电极电流ic将同时出现,因而开关功耗大。加入缓冲电路,可将部分开关功耗转移到缓冲电路上,达到保证器件安全运行的目的。 典型复合式缓冲电路如图2所示。当GTR关断时,负载电流经缓冲二极管D向缓冲电容Cs充电,同时集电极电流ic逐渐减少。由于电容Cs两端电压不能突变,所以有效地限制了GTR集电极电压上升率dv/dt,降低了GTR的电压应力,同时集电极电流…
变频器一拖二时过压报警!!
现有一台45KW的富士VP系列变频器,在循环控制泵一拖二时(电机为30KW),当第一台泵到50HZ时,切换到第二台电机时会马上报OU,即过压报警。这是怎么回事儿啊?按说不应该呀!只是一个PID嘛,只不过一拖二,不应该报过压的呀?
汇川变频器在起重机控制中的应用
引言:近两年我公司在起重机的控制系统中用了一百多台汇川md320系列变频器。汇川变频器以优越的性价比、良好的技术支持、完善的售后服务体系受到用户的好评与青睐。本文介绍其中一台起重机控制系统变频器的应用与参数设置及在起重机应用中的注意事项。 关键词:起重机、汇川变频器、无速度矢量模式 1 起重机电机参数与变频器选型 1.1 起重机主要参数:跨度:40米,起重量:60吨,起升高度:20米。要求各机构全部采用变频调速。 1.2 大车走行电机参数如下: 单台额定功率:4.0kw 电机数量:四台 单台额定电流:9.2a 额定频率速度:15米/分钟 要求速度:0~20米/分钟 1.3 小车走行电机参数如下: 单台额定功率:2.2kw 电机数量:两台 单台额定电流:5.6a 额定频率速度:10米/分钟 要求速度:0~10米/分钟 1.4 卷扬机电机参数如下: 单台额定功率:30kw 电机数量:一台 单台额定电流:63.4a 额定频率速度:2.35米/分钟 要求速度:0~3.0米/分钟 1.5 变频器的选择: 大车走…
GPRS无线modem
Q2400是ZOGLAB推出的一款集短信、传真、语音和GPRS平台一体四频终端产品,其特有的OpenAT开发环境和内部存储器,允许将ANSI标准C语言写的应用程序直接写入模块,无需外部处理器和其他组件即可自动执行。使用简单、灵活,最大限度节省您的产品成本和开发费用。 该款Modem采用全金属合金铝外壳,坚固耐磨,抗辐射,防静电打击(4KVESD)。冗余电源设计,适合更宽的电压范围(7-24VDC,6-18VAC),适合多种恶劣环境条件下的应用。 标准DB9FL接口的RS232通讯方式,抽屉式SIM卡座及耳机、麦克风接口,连接可靠方便。 GPRS CLASS 10内核,支持透明、非透明传输,是机器对机器(M2M)通讯的理想解决方案。足够应对串行接口点对点透明传输,邮件FTP、HTTP、语音、视频压缩传输等多种应用。 详情请来电或email索取,谢谢 Tel:+86-571-88009351 Email:hmj@zoglab.com zlm@zoglab.com
很菜的问题(关于额定电流)
           突然想起个问题来,请教一下:            譬如:1.5KW的伺服电机(供电电压三相220V),选变压器要选多大的。是1.5KW以上么(一般我是会留点余量)            变压器选大了,在输出电压不变的情况下,输出电流是不是也随之增大了,这样供给电机的电流是不是会超过电机(或者驱动器)  的额定电流?                                              
初级电工试题
初电作业题 选择题(试卷1) http://www.28xl.com/html/20/14/14854/1.htm技能考核试卷1 http://www.28xl.com/html/20/14/14852/1.htm选择题(试卷2) http://www.28xl.com/html/20/14/14851/1.htm技能考核试卷2 http://www.28xl.com/html/20/14/14850/1.htm初级电工技能鉴定考核试题库(二 http://www.28xl.com/html/20/14/14848/1.htm选择题(试卷3) http://www.28xl.com/html/20/14/14847/1.htm技能考核试卷3 http://www.28xl.com/html/20/14/14846/1.htm初级电工技能鉴定考核试题库(三 http://www.28xl.com/html/20/14/14844/1.htm选择题(试卷4) http://www.28xl.com/html/20/14/14843/1.htm技能考核试卷4 http://www.28xl.com/html/20/14/14840/1.htm选择题(试卷5 http://www.28xl.com/html/20/14/14839/1.htm技能考核试卷5 http://www.28xl.com/html/20/14/14836/1.htm选择题(试卷6 http://www.28xl.com/html/20/14/14835/1.htm技能考核试卷6 htt…
常压加热炉先进控制与优化实例(7)
制用采样周期。 、 、 为一阶惯性加纯滞后模型参数,一阶惯性加纯滞后模型如式 (4.3.3)所述形式; 、 、 是Carima模型参数,如式 (4.3.4)所示。 一阶惯性加纯滞后模型: (4.3.3) 一阶Carima模型: (4.3.4) 2. 模型辨识 烟道氧含量控制回路的被控量为烟道氧含量,单位%;控制量为鼓风机风门挡板开度,单位%;前馈量燃油阀门开度,单位%,燃气流量,单位立方米。加热炉所烧的燃料气油两种:初常顶不凝气和干气,在这里把它们看成统一种气体。采用一阶Carima模型进行辨识,分别得到燃油阀门开度、燃气流量、鼓风机风门挡板开度与烟道氧含量的模型。 2.1.燃油阀门开度与氧含量的模型 , ,d=1, , , 即模型为: 转化为传递函数形式: 2.2.燃气流量与氧含量的模型。 , ,d=2, , , 即模型为: 转化为传递函数形式: 2.3.鼓风机风门挡板开度与烟道氧含量的模型 , ,d=5, , , 即模型为: 转化为传递函数形式: 3. 实施及运行曲线 实际控制时…
车载电脑CARPC基本知识 [转帖]
时代的发展让人越来越依赖于汽车,越来越离不开电脑。当您的爱车只装有普通车载音响时,那是有车人都能拥有的。但当您的爱车装上CAR PC,您就拥有了随车的电脑,它能使您的爱车变成智能车辆,使您的爱车变成一个音吧、一个影院、一个办公室、一个您随时随地都可上网和游戏的休闲所。无论您是造车人还是驾车人,当您拥有Auto PC时,它都能为您带来超值的性价比,使您和您的爱车与众不同。 真正的车载电脑 CARPC是是集计算机多媒体技术、移动通讯技术、GPS技术和网络技术等高新技术于一体,面向汽车行业,功能强、体积小、可靠性高的移动电脑系统。集成度高、兼容性强、结构灵活,便于剪裁和升级是其必备;性能完备、结构紧凑、性价比优异、工作可靠、运行稳定、使用安全、操作简便是其特点。 我们先看看车载电脑CARPC的产生和发展历程: 九十年代初国外提出了智能交通系统(即ITS)的概念,智能车辆(IV)是智能交通系统的重要组成部分。IV技术包含了计算机、移动通讯、自动控制等使车辆更具舒适…
工件在线机器视觉检测系统 在线机器视觉检测系统 工件在线机器视觉检测
工件在线机器视觉检测系统 【工件在线机器视觉检测系统 描述】 在工件加工过程中,需要测量某些加工部位的尺寸判断工件是否合格。工件在线机器 视觉检测系统 通过图像定位放大后获取的图像来观测工件尺寸,并应用图像测量软 件对需要测量部位进行自动测量,判断加工是否符合要求。 西安易菲特视觉系统有限公司基于机器视觉图像处理技术研究开发的工件测量及检测 系统软件采用区域选择式自动测量,在进行工件测量前先通过测量标尺来进行尺寸标 定。测量时通过鼠标画框选择需要测量区域,然后点击测量按钮,工件在线机器视觉 检测系统 可自动识别框内边缘并测量出边缘之间的距离,该距离为经过换算后的实 际尺寸。 【工件在线机器视觉检测系统 要求】 测量精度:≤0.01mm 【工件在线机器视觉检测系统 主要功能】 测量工件上的相关尺寸,根据测量结果判断产品是否合格,给与合格或者不合格指示 ; 对测量的工件进行统计,可以保存和显示统计数据; 测量精…
横河DCS常见问题的解答(部分)
问题1. process terminated due to HIS0163 不能下载? 答:用户以超级用户登陆,更换为CENTUM用户就好了。 问题2. 横河CS1000系统,两台操作站,操作系统为2000,横河系统显示的时间比正常时间慢,在2000系统内修改时间为正常时间后,进入横河系统又被变为原来时间,改不了? 答:在CS1000里改,(工程师方式下),改一个操作站就行,其他操作站会自动修改。 问题3. 如果重装CS3000系统要注意哪些问题? 答:重装操作站还是工程师站,操作站你在平时就可以重装,工程师站最好等停产之后。光盘+KEYCODE软盘(注意别选错),按提示安装就可。安装好之后等值化一下,先下装COMMON项,然后下装该HIS,有必要的话再Down load Tag-list一下(如果不进行此步,HIS上可能没法正确显示即时数据,会显示****的)。 如果是工程师站,最好先保存好项目备份,系统安装好之后把项目放在原项目文件夹下,注册项目并设置项目为当前项目(Current Project),起动CS1000下装项目,依次是COMMON,FCS,HIS。之前…
关于三冲量控制汽包液位的方法
关于锅炉水位三冲量控制方法,加法器在控制器之前和加法器在控制器之后两种,就加法器在控制器之前,一般要求蒸汽流量和给水流量相差为0,问怎么设置蒸汽流量系数和给水流量系数?也就是说,在调节系统中,现场采集值怎么确定?
谈信号隔离器的工作原理、功能及选型
工作原理: 首先将变送器或仪表的信号,通过半导体器件调制变换,然后通过光感或磁感器件进行隔离转换,然后再进行解调变换回隔离前原信号,同时对隔离后信号的供电电源进行隔离处理。保证变换后的信号、电源、地之间绝对独立。 功能: 一:保护下级的控制回路。 二:消弱环境噪声对测试电路的影响。 三:抑制公共接地、变频器、电磁阀及不明脉冲对设备的干扰;同时对下级设备具有限压、额流的功能是变送器、仪表、变频器、电磁阀PLC/DCS输入输出及通讯接口的忠实防护。 标准系列导轨结构,易于安装,可有效的隔离:输入、输出和电源及大地之间的电位。能够克服变频器噪声及各种高低频脉动干扰。 信号隔离器的主要类型有哪些? 1)隔离器: 工业生产中为增加仪表负载能力并保证连接同一信号的仪表之间互不干扰,提高电气安全性能。需要将输入的电压、电流或频率、电阻等信号进行采集、放大、运算、和进行抗干扰处理后,再输出隔离的电流和电压信号,安全的送给二次仪表或plc\dcs使用。 …
为什么变频器带角形接法的电机会发热严重?
0.75KW三相220V的变速器带0.75KW角形按法的电机会发热严重?
DCS控制系统在氯乙烯精馏中的成功应用[转帖]
DCS控制系统在氯乙烯精馏中的成功应用【转帖】 摘 要> 介绍了杭州电化集团有限公司在氯乙烯精馏中采用浙大中控JX - 300X DCS 控制系统的情况,并分析了精馏中关键的控制方案。    氯乙烯单体是生产聚氯乙烯不可缺少的原料,目前,大部分企业是利用电石法来制备氯乙烯单体。在制备氯乙烯单体过程中,氯乙烯精馏是至关重要的过程,它的传热、传质过程是非常复杂的,精馏塔的负荷经常由于生产的要求而改变,造成精馏系统压力波动极大,操作难度较大,单体的纯度容易超标,严重影响大批树脂的质量。针对以上的问题,同时为了配合氯乙烯扩产技改项目的实施, 我公司采用了浙大中控J X -300XDCS 控制系统和相应的控制方案,并于2003年5 月投入运行,取得了很好的效果。 1  工艺流程 粗氯乙烯经压缩机先进入全凝器,借用工业水进行冷却,使粗氯乙烯冷凝液化。液体氯乙烯借位差进入水分离器,再借密度连续分层,进入低沸塔。全凝器中未冷凝气体进入尾气冷凝器,作为回流液返回低沸塔顶…
关于电网中的无功功率??