工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
09年国际工业展会列表
序 时间 项目名称 地点 展会周期 1.. 2009.1.10-13 第九届中东国际工业机床金属展览会 阿联酋迪拜国际展览中心 两年一届 2. 2010.1.21-27 第十五届印度机床展暨金属切割展 班加罗尔国际展览中心 每年一届 3. 2009.4.14.-17 阿根廷国际机床工业展 布宜诺斯艾利斯国际展馆 两年一届 4. 2009.5.16-19 波兰国际机床展览会 柏森国际展览中心 每年一届 5. 2009.5.18-23 第十二届巴西机床设备展览会 圣保罗展览中心 两年一届 6. 2009.5.18-22 第九届俄罗斯工业制造暨机床设备展览会 莫斯科展览中心 每年一届 7. 2009.5.25-29 第十二届俄罗斯机床暨技术展览会 莫斯科展览馆 每年一届 8. 2009.5.19-22 第九届匈牙利机床暨机械焊接技术展 布达佩斯展览中心 两年一届 9. 2009.7.24-27 印度国际机床展imtos 新德里展览中心 每年一届 10. 2009.8.2-4 南非国际机器硬件设备暨机床加工展 约翰内斯堡展览中心 两年一届 11. 2009.9.3-6 第十届阿根廷工业暨装…
信捷网站上的编程软件怎么不能用了?
信捷网站上的编程软件怎么不能用了? 望指点。 谢谢。
有FX2N和Q系列转让的吗?做试验或技术培训需用
我想自己弄套三菱FX2N-MT(晶体管)+AD模块 以及Q系列的PLC,   底板+电源+CPU+IO模块+AD模块 另外, 三菱变频器,伺服电机和XYZ三轴平台(用滚珠丝杆) ,我也需要 谁有这些可以转让给我,可与我联系,jishufuwuyugong@126.com 我想用来平时调试和模拟方便一些. 也欢迎熟悉Q或在用Q做工程的朋友与我交流.    
到这里看看
请教格雷码角度编码器问题
            请问各位高手,现在有一个格雷码角度编码器,9线式,在PLC程序里的转换过程是:先将端口9位格雷码信号转换为自然二进制数,然后用"BCD"指令转换为BCD数,再用BCD数减指令减去76,才是实际的角度.(用于显示)            问题:自然二进制数转换为BCD码后为什么要减去76呢?如果我用单片机(例如51)采样,将格雷码转换为自然二进制数后得出的结果直接能转化为十进制数当实际角度吗?刚开始搞设计,许多东西不明白.       
很想知道安全继电器和普通继电器或接触器的区别
在改造一个老外做的设备,上面用了安全继电器(模块化的),把所有急停按钮的常闭点串接后接到安全继电器的信号输入,因为对安全继电器不太了解,想请教各位,把急停按钮的常闭点接到安全继电器和接到普通继电器有什么区别?
液位计终端线头经常腐蚀,如何处理?请高手指点
 RT, 请高手指点
瑞萨 正式推出于M16C/Tiny系列16位微控制器
  这些新产品是带有片上CAN控制器的M16C/28群和M16C/29群MCU的后续产品,属于瑞萨的M16C/Tiny系列产品线。新的MCU可提供增强的功能和性能,以及完整互补的片上外设功能,有助于降低总体系统成本。其中,M16C/5L群集成了一个片上M16C/56群CAN控制器,而M16C/56则没有。两个群中的产品都与较早的MCU兼容,为系统功能扩展或型号的升级提供了一种灵活的路径。   此外,正在开发的M16C/5M群是上述群的一种扩展。它将增加CAN通道数,集成LIN接口和方便数据存储的E2数据闪存,而且采用了三种封装(64引脚、80引脚和100引脚LQFP),与较早的MCU产品兼容。 两个新的MCU群共有16款产品,预计将在2009年第三季度交付样品。这些新的MCU将为客户提供满足其更广泛需求的多种选择。   M16C/5L和M16C/56群的功能总结如下。   (1)兼容较早的瑞萨MCU产品,速度大约快了1.6倍   M16C/5L和M16C/56群是采用与该系列较早的MCU相同的M16C/60 CPU内核构建的。两个新群的最高工作频率为32 MHz,速度大…
大家单位蒸汽计量用的什么流量计啊?
大家单位蒸汽计量用的什么流量计啊?我们单位用的是阿牛巴流量计和涡街流量计,但是用气量总是不平衡啊,又没办法校准,现在成本核算的要求提高了,总被人说计量不准确,很是头疼啊。
关于USB-SC-09的下载线能否可以做FX2N-10GM定位模块的下载线?
关于USB-SC-09的下载线能否可以做FX2N-10GM定位模块的下载线,望高手指点
有个小活,北京,急急!
把问题详细表述一下(技术我不懂): 计算机发信号给LED显示屏,中间用无线模块传输,发送端通过232接无线模块,接收端模块通过485给显示屏。信号发出,发、收模块都有反映,并且,接收端485端口我们试着不连显示屏,转换232接电脑看到了信号,说明无线数传没问题。但客户要求,接收端模块通过485给显示屏,显示屏就是没反应。 那位大侠指点一下!不行咱们到现场的了,有酬。
请教高手关于电火花机变压器的问题
各位好,我碰到一只电火花机用三相隔离变压器(其输出整流后为火花机提供脉冲电流):铭牌内容为:为SG-6KVA,输入电压:380V,输入电流9A 输出:一组为三相68V(线电压),55A,另一组为三相180V(线电压),5A. 接法:Y/Y 。 我用三相电功率公式:P= I线*U线*根号3 计算两组次级线圈功率分别为:6480VA ,1560VA,大于一次输入功率了。是不是我计算错了,还是我理解的不对?请各位赐教! 不胜感激!
台达PLC如何与PC机通讯?怎么发数据?PLC如何接收?
台达PLC如何与PC机通讯?怎么发数据?PLC如何接收?接收数据后是否有内部继电器ON? 我现在要用PC机与PLC控制1600点的矩阵,PC如何发数据到PLC呢?发的数据在PLC的哪里? 请知道的帮帮忙,万分感谢!
请教各位高手关于电火花机变压器的问题
各位好,我碰到一只电火花机用三相隔离变压器(其输出整流后为火花机提供脉冲电流):铭牌内容为:为SG-6KVA,输入电压:380V,输入电流9A 输出:一组为三相68V(线电压),55A,另一组为三相180V(线电压),5A.  接法:Y/Y   。 我用三相电功率公式:P= I线*U线*根号3 计算两组次级线圈功率分别为:6480VA ,1560VA,大于一次输入功率了。是不是我计算错了,还是我理解的不对?请各位赐教! 不胜感激!
应用简体中文版注册机
序列号:348-54677033 应用简体中文版注册机 申请码:WJ55 GFWU 8XFG DD53 WZTP 3D7N 激活码:U7HP DDWX Z9YZ KUP3 KXQ9 S60Y QZA1 WPZ9 DHA0 XASJ R1V9 JD6D VATU KNTJ ZQUN 7SWF HUGU
HITECH 人机介面出现这样的图面,请高手指点
我的人机介面开机后,然后就出现“密码键盘“的对话框,请高手指点,这是怎么回事呀?如何才能除掉这个东西?
WINDOWS的时钟不准,导致发送指令给PMAC时曲线存在不平滑段,怎么解决?
大虾们         我利用WINDOWS编程向PMAC发送位置指令,发现程序在 10ms的时候位置曲线很平滑,但是会不规则的出现锯齿,所以我改用8ms、12ms试验,发现这两个还不如10ms连平滑的曲线都没有了,而且出现的锯齿很有规律,最后PMAC 的工程师告诉我说这是因为WINDOWS的时钟不能准确定位到毫秒级别,这个有影响吗?我该怎么处理?麻烦各位高手帮我想想办法。
急求BT200手操器中文说明书
急求BT200手操器中文说明书,急!!在此表示深深的谢意!!!
求购二手WDP3-018伺服器
本公司求购二手伺服器一台,如果哪们朋友有?请跟我们联系,谢谢! 黄辉 13902861080 珠海赛宝电子
急,求购二手日立SJ300-040HFE-SD1变频器一台
本公司求购一台日立SJ300-040HFE-SD1变频器一台.哪位朋友有的话, 请跟我联系,谢谢!我的联系方式:13902861080,黄辉.
问个FANUC的PCIF的问题
我们有一套很老的设备用的FANUC的系统来控制,但是诡异的是当初没有用CPU,而是直接将机架拿PCIF卡连到了PC上。 我以前没用过FANUC的东西,不知道这个PCIF卡是个什么东西啊。而且我拿到的资料上面的程序也是梯形图,我都不知道程序存在哪里在哪里执行。 请各位大哥帮忙解释一下。
关于WICC的DCS传输距离太近改造方法?
大侠: 我们公司事西门子的DCS用的step7 cp5611通讯方式!上位机事WICC6.3的 现在的传输距离为50米,我们现在要移动电脑到200米的距离!怎么办》?  
ABB ACS800变频器运行噪音过大怎么处理
现在现场有一台ACS800的变频器,运行后发现电机噪音过大,里面有吱吱的声音,好象是电流的振动声音,频率稳定后还是一样的声音,重新做电机辩始后还是没有改变的.
有没有同行使用SSD Drives的产品,SSD的售后是不是很烂?
我这里用的是SSD Drives的590+ DC Drives,查到该产品上海(Parker Hannifin Motion & Control)的电话,这个电话打了一天都联系不到售后支持,技术支持没人接.
关于线径选择的问题
我的一台罗茨风机,电机是75KW的,我通过计算得出计算电流为113.98A 但是风机上标的电流为141A,哪位高手可以告诉我选择线径时,我应该用哪个电流作为标准
NPN与PNP的接近开关
NPN与PNP的接近开关接到【PLC上有什么区别吗?是不是接线方法不同。
变频器选型注意事项
变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解。 1.负载类型和变频器的选择: 电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。 A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。 B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。 C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。 D:大惯性负载:如离心机、冲床、水泥厂的旋转窑,此类负载惯性很大,因此启动时可能会振荡,电动机减速时有能量回馈。应该用容量稍大的变频器来加快启动,避免振荡。配合制动单元消除回馈电能。 2.长期低速动转,由于电机发热量较高,风扇冷却能力降低,因此必须采用加大…
intouch和inSql资料
谁有intouch和insql资料,最好中文的 ,能给我发下吗 邮箱   pengyu515@163.com
一次性的气缸
今天维修保养时,对气缸进行更换密封圈(修理包),发现气缸是一次性的,我也是第一次看到有一性次的气缸。厂家为什么要这样设计呢?为了赚钱吧。
软起动器基础问答十例
1.什么是软起动器?它与变频器有什么区别?   软起动器是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。它的主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。   运用不同的方法,控制三相反并联闸管的导通角,使被控电机的输入电压按不同的要求而变化,就可实现不同的功能。   软起动器和变频器是两种完全不同用途的产品。变频器是用于需要调速的地方,其输出不但改变电压而且同时改变频率;软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。变频器具备所有软起动器功能,但它的价格比软起动器贵得多,结构也复杂得多。 2.什么是电动机的软起动?有哪几种起动方式?   运用串接于电源与被控电机之间的软起动器,控制其内部晶闸管的导通角,使电机输入电压从零以预设函数关系逐渐上升,直至起动结束,赋予电机全电压,即为软起动,在软起动过程中,电机起动转矩逐渐增加,转速也…
专业电气CAD--SEE Electrical
在目前国内电气图纸的设计过程中,普遍都是用机械设计软件来设计电气图纸,作为这样的非专业设计软件来设计电气图纸,在使用过程中,会存在以下一些弊端: 1、 重复劳动较多、效率不高:因为二维机械设计软件没有电气设计所需要的环境(如符号库,设备库,各类模板),所有的绘制基本上靠手动完成,重复劳动比较多;并且在绘制完原理图后,还需要手动统计各种报表,绘制相应的接线图,而这些信息在原理图中都有了明确的反映,这部分工作就完全是一种简单的重复劳动,不会产生任何创造性价值。 2、 软件本身没有逻辑查错功能,错误率较高:因为普通的机械设计软件用于绘制电路图时,它不能判断电气图中的一些逻辑关系(如触点益处),就没有办法预防这类设计中出现的错误;并且由于需要手动统计各类报表和绘制接线图,又大大增加了出错的可能性。 3、 标准化程度不高:由于电气设计软件中没有标准的符号库、设备库等,设计时自由度很大,使得所设计出来的电路图纸没有统一的标准,有时候一个企业内…
接地用PE和接零用PEN英文的意思
PE线,英文全称protecting earthing,简体中文名称称之为【保护导体】,也就是我们通常所说的【地线】 按照GB9089.2标准中的学术用语解释 PE线简体中文名为【保护导体】,他是一个独立于供电线路的导体,并且他存在对地低电阻的特性。比如我们将电饭锅的外壳接地,在电力接线标准中,应当优先使用带PE线的系统保护设备和人员的安全。,PE线在通常情况下不带电流,若带电流则被保护器件存在漏电。  而他所说的【保护接零线】,英文缩写是PEN,即简体中文中学术语中的【保护中性导体】  PEN线是将原中性线准确的,良好的接地,同时将需要保护的设备的外壳等连接于PEN线, 所以,PEN线同时具有上述所说的PE线的接地性质,也具有N线【中性线,零线】的带动负载的性质  不过PEN通常是为了节省材料以及在特殊地方应用的,按照电力线路部署的有关标准,应当最大可能的使用PE+N线系统,即部署完全独立的PE保护线,而不是PEN这种将N线和PE线捆绑于一起的 PEN系统…
寻找液位测量传感器
有没有可排出泡沫干扰的非接触在线液位测量传感器,测量结果有标准信号4-20ma输出。我的邮箱:daszy@l26.com
空压机
霸尔30HP空压机管道,油格,散热器,温控阀都正常,请问空压机为什么还高温?
关于断路器选择的几个要点
1、不同的负载应选用不同类型的断路器 最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器 具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性。万能式(又称框架式)断路器中的DW15系列、DW17(ME)系列、AH系列和DW40、DW45系列中大部分是B型,而DZ5、DZ15、DZ20、TO、TG、CM1、TM30及HSM1等系列和万能式DW15、DW17的某些规格因仅有过载长延时、短路瞬时的二段保护,它们是属于非选择型的A类断路器。选择性保护。 当F点短路时,只有靠近F点的QF2断路器动作,而上方位的QF1断路器不动作,这就是选择性保护(由于QF1不动作,就使未发生故障的QF3、QF4支路保持供电)。 如果QF2和QF1都是A类断路器,则F点发生短路,短路电流值达一定值时,QF1、QF2同时动…
电工基础之小型断路器篇
  小型断路器采用模块式设计,每一位的宽度18mm。(单极宽度) 定义 额定电压 制造厂按照技术条件规定的长期工作电压 额定电流 制造厂按照技术条件规定的长期工作电流 极限分断能力 制造厂按照技术条件规定的分断短路电流的最大数值 环境温度 制造厂按照技术条件规定的长期通过额定电流的最高温度 海拔高度 制造厂按照技术条件规定的长期通过额定电流工作地点的最高海拔高度 环境湿度 制造厂按照技术条件规定的长期工作电压下允许的最高环境湿度 小型断路器的使用 小型断路器有过载保护,短路保护,无保护三种 无保护作为隔离开关使用 过载保护实质是热脱扣器,保护负载的过电流 短路保护实质是电磁脱扣器,保护负载端的短路 电磁脱扣器分为B,C,D三种类型 B型 3~5倍额定电流即动作,适合于电阻性负载如电阻炉,电加热器等等。 C型 5~10倍额定电流动作,适合于照明,小型电动机等等。 D型 10~20倍额定电流动作,适合于大瞬态涌流负载。…
接地线和零线短接后会有什么后果
在三相五线制供电系统中: 1、供电变压器低压侧三相Y形连接,中性点接地,即工作接地; 2、供电线路有三条相线,有中性点引出两条零线,即一条工作零线N、一条保护零线PE; 3、保护零线PE上有重复接地,工作零线N没有重复接地; 4、单项设备用一个火线和一个工作零线N,正常情况下工作零线有电流,工作零线N要进漏电保护器; 5、所有电器设备的金属外壳要求保护接零,即所有电器设备的金属外壳要求接保护零线PE,正常情况下保护零线PE没有电流,保护零线PE不能进漏电保护器; 6、在系统中,工作零线N与保护零线PE虽然都是从工作接地引出,但在电路中承担的工作性质不同,不能混用!,不能短接! 7、若把工作零线N,当保护零线用接入设备外壳,当设备漏电时,漏电开关就会不跳闸保护,漏电保护器失去保护作用; 8、若果把保护零线当工作零线用,漏电开关就会跳闸保护,漏电保护器保护范围内无法供电; 9、如果将工作零线N与保护零线PE短接,这时正常情况下没有电流的保护零线PE,对正常情况…
问大家一个问题
单相1kw电动机,用三台分别接在三相电源上,它的总功是多少,它和三相1kw是相等的吗?
三相五线比三相四线好的地方
三相五线是在三相四线的基础上加一根专用保护地线,有什么好处?原理是什么? 1、三相五线是在三相四线的基础上加一根专用保护地线,好处就是便于系统实现“漏电保护”! 2、三相四线制接入的漏电保护器,在漏电时“拒动”,形成虚设! 3、因为它只有一根零线,通过漏电保护器,设备漏电时,漏电流通过漏电保护器,无法检测漏电电流! 4、当工作零线与保护零线分开始,工作零线通过漏电保护器,保护零线不通过漏电保护器,当设备漏电时,不通过漏电保护器的保护零线漏电流就被检测动作而及时得到保护;
可编程序控制器(CP1H)的结构与工作原理
第1章 可编程控制器结构及工作原理 1.1 概 述 自从1969年美国DEC公司研制出世界上第一台可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller:PLC)以来,经过三十多年的发展与实践,其功能和性能已经有了很大的提高,从当初用于逻辑控制扩展到运动控制和过程控制领域。可编程逻辑控制器(PLC)也改称为可编程控制器(Programmable Controller:PC),由于个人计算机也简称PC,为了避免混淆,可编程控制器仍被称为PLC。 1987年,国际电工委员会(IEC)颁布的可编程控制器标准第三稿中,对可编程控制器的定义如下:可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统,专为工业环境应用而设计。它采用可编程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令,并通过数字式、模拟式的输入/输出,控制各种机械或生产过程。可编程控制器及其有关外部设备,都应按易于与工业控制系统联成一个整体、易于扩充其功能的原则来设计。 PLC最初用于逻辑控制和顺序控制,面对…
为什么零线会带电
1、零线带电是没有良好接地的体现,如果良好接地了,电流会流入地下,用电表将会检测不出来。简而言之,就像楼上两位说的,要么是零线断了,要么是接触不好。但是,这其实是结果;而不是零线带电的原因; 2、原因:正常情况下,零线上不应该有电。所以,一旦有电,肯定是故障的表现;最简单的就是电磁感应,而且这时候零线没有良好接地,未能形成回路;其次,用电设备漏电或者相线碰壳,但是电流不算大,因此还没有跳闸; 小结:零线带电,零线肯定没有良好接地;解决以后,再去找设备原因 ============================================================ 在三相四线制的供电系统中,如果零线接地不好或者接地端断了,其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0,也就是说中性点发生偏移。具体零线电位多少与三相负载不平衡度有关,越不平衡,中性点偏移就越大,零线的电位就越高。零线电位偏移后三相的相电压一般就不是220V了。有的相可能超过220V,有的相则可能低于220V。 当中性点偏移量太…
继电器基本常识
继电器是我们生活中常用的一种控制设备,通俗的意义上来说就是开关,在条件满足的情况下关闭或者开启。继电器的开关特性在很多的控制系统尤其是离散的控制系统中得到广泛的应用。从另一个角度来说,由于为某一个用途设计使用的电子电路,最终或多或少都需要和某一些机械设备相交互,所以继电器也起到电子设备和机械设备的接口作用。 最常见的继电器要数热继电器,通常使用的热继电器适用于交流50Hz、60Hz、额定电压至660V、额定电流至80A的电路中,供交流电动机的过载保护用。它具有差动机构和温度补偿环节,可与特定的交流接触器插接安装。 时间继电器也是很常用的一种继电器,它的作用是作延时元件,通常它可在交流50Hz、60Hz、电压至380V、直流至220V的控制电路中作延时元件,按预定的时间接通或分断电路。可广泛应用于电力拖动系统,自动程序控制系统及在各种生产工艺过程的自动控制系统中起时间控制作用。 在控制中常用的中间继电器通常用作继电控制,信号传输和隔离放大等用途。…
步进电机和交流伺服电机的区别
步进电机是一种离散运动的装置,它和现代数字控制技术有着本质的联系。在目前国内的数字控制系统中,步进电机的应用十分广泛。随着全数字式交流伺服系统的出现,交流伺服电机也越来越多地应用于数字控制系统中。为了适应数字控制的发展趋势,运动控制系统中大多采用步进电机或全数字式交流伺服电机作为执行电动机。虽然两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号),但在使用性能和应用场合上存在着较大的差异。现就二者的使用性能作一比较。    一、控制精度不同 两相混合式步进电机步距角一般为3.6°、 1.8°,五相混合式步进电机步距角一般为0.72 °、0.36°。也有一些高性能的步进电机步距角更小。 交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。以富士全数字式交流伺服电机为例,对于带标准2500线编码器的电机而言,由于驱动器内部采用了四倍频技术,其脉冲当量为360°/10000=0.036°。对于带17位编码器的电机而言,驱动器每接收217=131072个脉冲电机转…
求RsLogix500
在工控网上下载了一RsLogix500 5.5版本的,装的过程中提示缺少几个DLL,安装自动退出了。谁有可以成功安装的版本,上传一个谢谢了。  
松下触摸屏
请问各位大侠,   怎样用plc的数据寄存器的值来控制松下触摸屏(gt10)的画面转换?
低压交流接触器的原理、选择和接法
交流接触器是广泛用作电力的开断和控制电路。它利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 请登陆:输配电设备网 浏览更多信息   交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。   交流接触器主要有四部分组成:(1) 电磁系统,包括吸引线圈、动铁芯和静铁芯;(2)触头系统,包括三副主触头和两个常开、两个常闭辅助触头,它和动铁芯是连在一起互相联动的;(3)灭弧装置,一般容量较大的交流接触器都设有灭弧装置,以便迅速切断电弧,免于烧坏主触头;(4)绝缘外壳及附件,各种弹簧、传动机构、短路环、接线柱等。 工作原理: 当线圈通电时,静铁芯产生电磁吸力,将动铁芯吸合,由于触头系统是与动铁芯联动的,因此动铁芯带动三条动触片同时运行,触点闭合,从而接通电源。当线圈断电时,吸力消失, 动铁芯联动部分依靠弹簧的反作用力而…
LG变频器故障代码求教
我公司的一台LG iG5A 变频器 上电报NTC 查查说明书也查不到 不知道是什么意思  请各位大哥赐教
15KW电动机启动的问题
我有个机床15KW的电机,直接启动用过,但是最近烧坏了两台了,都是启动时接触器粘连,请问用软启动能解决吗? 床子是剪板机,直接启动可以吗? 还有什么好方法
请帮我看看
无频繁启动负荷 所有负荷为发热管和电子产品   800KVA  的变压器可带动多少负荷了?
初学者几个简单的问题,希望各位给予解答,不胜感激。
我是一名在读研究生,由于导师第一次介入lon总线领域,希望我采购一些软硬件设备,本人对lon了解甚少,希望各位能系统告知具体需要买什么东西做什么用,大体价格是多少,非常感谢各位的热心帮助!我想我的问题也是所有新手都想问的,希望各位不吝赐教。