工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
求助 关于变频的问题
报上去了一个 600V AC  60 HZ   的三相交流风机 是给可控硅冷却用的风机 领回来的一看是 575V AC  50HZ 的 我记得以前上学的时候 说:变频器在基频以下是电压随频率增加儿增加                                                    基频以上是恒压调速 可现在 50HZ的电机用在60HZ上 而且电压还高了那么一点点 请教各位变频大虾 这个风机能用住么 (风机是通用电气的 美国的电机比较耐折腾 而且我看好多老美25马力以上的电机上面都写 50HZ 一个电压 60HZ一个电压 )      
三菱A1SH 连接电脑问题
编程软件使用GX 7.08 8.34 用串口电缆SC-09 连接A1SH PLC 总是连接不上 用这条连线连接FX系列 A2A A2US的都没有问题 电脑串口没有问题 也没有什么干扰 总是不能连接 请教原因! 谢谢!
简单点说,工控都包括什么?
看了一个帖子,我想问问 我是一名电工,会单片机,西门子的PLC,经典继电电路,算是做工控的么?不算的话,还有哪些要学的?
如何第一次就用以太网模块的MAC地址进行初始的程序下载??
如何第一次就用以太网给plc上载程序 本人有程序 有plc 有以太网模块 我想第一次就通过以太网连接,总是显示协议错误。不知道该怎么做, 有人指点一下吗?谢谢 祝福你情人节过的开心。 以太网上有mac地址 改了后连接也不行 不知道哪里要改什么东西
关于家里电压问题
有个简单的问题请教下搞配电的师傅:家里用的电是几公里外的变电所送过来的,它的压降大慨是多少一千米?怎样来保证到居民家里的电是220v的?
想买个坏的s7-200 224
我想买个坏的s7-200  224的plc 不知道谁有?有想卖的请发邮件到posco@126.com         
电机轴承附近加装温度开关避免轴承损坏烧电机
总有一些电机因为轴承台以及负载等原因频繁损坏轴承 加油及时也不行 有这方面烦恼的电工朋友可以在电机端盖轴承附近加装2个温度开关,温度在100°左右即可,一般轴承损坏时温度比较高,可以做保护用 我们有的电机没有热继电器,就是在三想绕组上有温度开关
河北的工控人都在那里?
河北的工控人都在那里,我们可以联系下啊,我在北京工作,qq   282104121
找人做SCADA软件上的PROFIBUS-DP协议
找人做SCADA软件上的PROFIBUS-DP协议(WINDOWS+CP5611) 做过的请联系:13758264182  
收到的工控礼品是不是山寨的?
                                                                         
S7-226带2个GP触摸屏,一个正常,一个变频器开机不显示
怀疑干扰问题,2个触摸屏都用屏蔽线,受干扰的触摸屏通信线与变频器出线公用一个坦克链 变频器一开触摸屏就不显示数据,停机后显示正常 大家说说干扰如何解决
阿尔法2000通电显示PO低电压
阿尔法20007.5KW变频器  通电就显示PO低电压  请问是哪出了问题 跟控制板无关  我换过
三菱540OL故障 麻烦高手赐教
请问三菱540-7.5KW通电显示OL 有运行指示但是没有输出 那位高手指教指教谢谢
怎样设计,能控制托盘按照特定距离,横竖移动
请问怎样设计才能使一件物体,按照特定的距离移动,移动的方向可以是左右也可以是前后
地址问题?
大家好!有个问题想请教高手们 就是PLC中的数据地址如何在INTOUCH中定义例如西门子REAL对应MREAL   那么时间S5#XX如何定义呢 ?顺边讲讲定义的方法和注意事项
电工工作不好找啊 ~!~!
        现在武汉的这行工作合适不好找啊  ~                                      工资低茑不想做~!                                   高的拿不起~! 难啊 ~!
一个巧合忙了我一下午
今天本来是在家休息,可车间打来电话,说一套控制电路在变换档位时,另一套电路主接触器也一起断开,听后我有些莫名,路上我想是否电源接触不良,或控制接头有松动,到现场后就沿这一思路仔细查找没有发现问题,本来在送电前,这两套线路我已经紧过接头,真是束手无策,没有找出问题,万一夜里发生故障那就麻烦大了,折腾了很久始终没找到原因,一位其它车间的电气作业人员经过此处说他那刚才也出现过类似现象,这才知道原来刚才是供电线路瞬间出了点问题,反映灵的电气马上做出反映,白忙乎一下午。
温度求助
今天遇到一问题,工艺反映DCS画面一温度显示比实际低底(显示为76度),是由一体化温度变送器输出4-20mA到DCS,从温变拆下电阻接线,测量为130.2欧姆,对应80多度(为正常温度),接到温变为128欧姆(测量时已拆下电源),用标准电阻箱接至温变,DCS显示完全正确(排除线路故障),不解的是为何没接到温变时为130.2欧姆,为正常温度,而接到温变后却不是130.2欧姆所对应的温度,可用标准电阻箱所校准却完全正确,原因何在? 欢迎大家指教!谢谢!!
哪个准确
三相电流不平衡,计量的话用一个三相电能表准确还是用三个单相表分开计量准确
FB里调用FB时
FB里调用FB时,是不是每次修改程序后,不只是修改的FB得重新下载,背景DB数据块也得重新下载。
变频器的通信协议
如果屏有三个口,一个接PLC,一个接变频器是可以,不知松下的变频器的通信协议可否接台达的屏或威伦的屏?
操作电钻时应注意哪些事项?
电工在操作电钻时应注意的事项有: (1)外壳如果能接地时,外壳应接地,防止触电事故的发生。 (2)经常检查橡皮软线绝缘是否良好,如有损坏应该及时更换。 (3)在装拆钻头时,应用钻头钥匙,不得用其他东西敲打。如果在使用中更换钻头,应先切断电源,再更换钻头。 (4)使用电钻时,应带绝缘手套,机壳绝缘手套不得超过45℃。
使用高压绝缘棒应注意什么?
:(1)使用前,先检查绝缘棒表面,必须光滑,无裂缝,无损伤,棒身无变形,各部分的连接应牢靠,按周期试验合格。 (2)使用时,应根据需要戴绝缘手套,穿绝缘靴。 (3)在室外雨天使用高压绝缘棒,为了阻隔水流和保持一定的干燥表面,需加装适量的防雨罩。额定电压lOkV及以下装防雨罩不少于2只,35kV及以下不少于4只。无特殊防护装置不允许在下雨或下雪时进行户外操作。 (4)使用后,应将绝缘棒放在室内木架上,防止压弯受潮,每年应定期进行预防性试验一次。
在三相四线制低压线路上带电断接导线的顺序有什么要求?为什么?
为保证作业电工的人身安全,断导线时,应先断相线(火线),后断地线(零线),接导线时应先接地线(零线),后接相线(火线)。如果先断地线,则当负荷侧(停电侧)有单相负荷时,这样相线的电压就通过负荷(灯具)反送到已断的地线上来,易造成人身触电事故。接导线时,如果先接相线同样会发生上述问题。
工作票为什么要由检修工作负责人填写?
(1)谁干活,谁订措施,这是一般工作的通理。这里所说的“谁”是指检修队、班、组等组织,任何组织都有负责人,这个人就是检修工作负责人; (2)工作负责人应了解完成检修任务的施工方法和工艺质量要求、工作范围,工作时需要登高的高度,工作需要多少时间,工作时需要多少人,工作时需要的试验电源等; (3)谁工作,谁的责任大,谁就有责任提出措施,提出要求,谁制订的措施就全。所以检修工作负责人必须亲自组织、领导制订安全技术、安全组织措施。
操作刀闸的要领及安全
操作刀闸前要注意检查刀闸开关确实在断开或者合上的位置,然后进行合闸或拉闸操作。 1.合闸的操作要领是: (1)无论用手动操作机构或用绝缘杆操作,均必须迅速而果断,但合闸终了时用力不可过猛,以免发生冲击。 (2)合2闸操作完毕,应检查是否合好。合上后应使刀闸完全进入固定触头,并检查接触是否严密。 2.拉闸的操作要领是: (1)开始应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时,则应迅速用力一位。特别是切断变压器的空载电流、加空线路和电缆线路的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,应迅速而果敢地拉开刀闸,以便能迅速灭弧。 (2)拉闸操作完毕,应检查刀闸每一相是否在断开位置上,刀片是否拉到头。 3.通常,刀闸可用以隔离电压电源,而不能用来切合负荷电源。但下列设备可用刀闸来切断或接通电流: (1)空载母线。 (2)一组互感器或一组避雷器。 (3)主变压器中心点接地刀闸;但中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时才可操作…
如何清除富士人机的画面数据?
如何清除富士人机的画面数据?就是指清除下载进去的画面数据和字体及通讯设置,既恢复到出厂时的情况下?请大侠指点!
哪位有CT的uni2401说明书?
哪位有CT的uni2401说明书?能否给我传一份,谢谢 !我的邮箱是liuhchina@163.com 或者是用其他的说明书交换也行,我也有一些说明书,
我在找黏度控制器和油墨泵
我在找黏度控制器和油墨泵。 有谁家在做啊。 水做的好。 推荐一下。 黏度控制器。 脉冲的或者转速的都可以。 要是工厂。 我的手机13763234772
大家谈谈金融危机的影响
大家谈谈金融危机对自控仪表的影响和对自身的影响如何?
MCGS中用标签输入时怎么换行啊
MCGS中用标签输入时怎么换行啊
SUCO MURR YAMERTAKE山武 椿本 FESTOOL工具 好价格
北京康瑞明科技有限公司 电话:0086-010- 83836195/6/7分机205 传真:0086-010-83836198 公司主页:http://www.pekcoming.com个人主页:http://hi.baidu.com/comingzsf 联系人: 张淑芳 北京康瑞明科技有限公司(www.pekcoming.com)专业代理进口工业自动化产品,我们的产品广泛应用于航天、机械、化工、冶金、矿山、包装、印刷、纺织、建筑、船舶、制药、食品加工、汽车制造等各行业。低廉的价格、良好的信誉、周到快捷的服务和售前售后全方位的技术支持!让您买的顺心用得称心!本公司业务范围如下: 一、经营范围: 1、气动液压:气缸、三连件、电磁阀、减压阀、过滤器、传感器、消音器、球阀、蝶阀、各类气动手动阀门、管件、接头、软管、仪器仪表等。 2、工业电器:各类开关、按钮、指示灯、接触器、继电器、断路器、光电开关、接近开关、记时器、软启动器、变频调速器、编程器等。 3、传动机械:交、直流电机、伺伏电机、减速机、连轴器、电动葫芦、轴承等。 二、代理品牌: (1).气动液压: 韩国:TPC YSC气动…
请问MCGSTPC7寸的哪个屏能和欧姆龙通讯?
请问MCGSTPC7寸的哪个屏能和欧姆龙通讯?
IFM HERION海隆 FESTOOL工具 YAMERTAKE山武
MCGSTPC7062是不是有上载功能了
MCGSTPC7062是不是有上载功能了
如何选择压力传感器(求教)?
最近搞一台压力试验机的任务,不知如何选择压力传感器? 使用环境:10度到60度,只可以安装在试验平台下面, 压力要求0到1000N,准确度:1%, 可以在触摸屏上显示压力值的, 对选择符合这类使用要求的压力传感器,主要看那些参数,再怎么定该压力机的参数。
求;MCGS的屏管理员密码丢失,问能不能直接在屏里把密码清空,然后再重新设
求;MCGS的屏管理员密码丢失,问能不能直接在屏里把密码清空,然后再重新设
西门子6SE70自带PG吗 急!
   西门子6SE70自带PG吗  若不带 这快PG卡大概 得多金子 90KW Dde 
求助关于钢卷尺带印刷设备用伺服系统控制
我公司是生产钢卷尺的,钢卷尺印刷设备在备市场上没有卖的,我对这种印刷行业了解还少,现在设备都是80年的老设备了,钢卷尺面印刻度现状只能达到国家二级准,我前段时间利用一台三菱伺服电机,三菱FX1S PLC和通过外加每秒5000脉冲编码器连接印刷的主动轮做试验,不行还达不到原来的标准,请哪位高人做过这种行业的设备。
变频一托二控制
     请问采用132KW大功率电机变频一托二工频、变频控制恒压供水可否行?因为功率大,不知是否存在安全隐串,不知哪位有做过此种案例没?       原理为:当1台电机变频工作到50HZ后,如果水压压力不够,此时将此台变频工作电机切换至工频状态,再变频启动另1台电机。当2台电机都在工作,频率下降到最小频率时,如果压力还继续下降,此时停止工频电机,由1台变频器对变频电机工作。 (空开带过载保护)  
这样用行吗
2.2KW水泵前加一三通和两个电磁阀A和B,分别接到两个水箱,水泵常开,电磁阀A先开B关闭,10分钟电磁阀的状态互换一次,B开A关闭想请问在互换的瞬间,电磁阀B打开和电磁阀A关闭是同时的,水的流动是怎样的,对电磁阀和水泵有什么影响,须不需要电磁阀B打开后延时1-2秒电磁阀A再关闭,选什么样的电磁阀合适?先谢谢!
求助eview密码问题
前段时间发过一个帖子求助,我现在想设定触摸屏密码,需要在首页显示密码输入窗口,在输入密码之后自动消失。 利用宏指令倒是实现了这个功能,但是出现了新问题,久是密码输入后只作用很短的一段时间,之后需要重新输入密码 ,不知道该怎么修改,希望高手大鸟教我,谢谢 另外请各位大哥给推荐个售后服务好的人机。。。。。。。。。。谢谢
HONEYWELL HVTS
有人知道HONEYWELL HVTS命令和怎样看检测结果的么??
各位高手 我是初学者台达变频器问题
我搞不清楚台达变频器在485通讯后编程反转H22是怎么得来的?
机器视觉硬件市场2012年可达21亿
  日益灵活且智能化的照相机,传感器以及紧凑型的视觉系统都具备一个共同点,那就是他们以本身高于平均增长率的增长速度引领着机器视觉领域的变化潮流。根据IMS Research的最新市场研究报告,2007年全球机器视觉硬件市场预计总价值超过15亿美元,而2012年这一数字估计将达到21亿。   该报告的作者John Morse预测,由于单价逐步下调,出货量的增长速度将高于收入的增长速度。他说:“原因很简单, 得益于分析软件和传感器技术的不断发展,制造商们每一美元所包含的产品功能都更为强大,从而降低了最终的产品价格。”   分析师还说:“机器视觉的市场增长率从整体上来说要高于工业自动化市场的行业平均增长速度,当然各个地区的增速差异很大,在几个主要的地区中,亚太地区无疑是速度最快的。”
基于3G网络的无线产品测试
号外,号外。中国新联通4月16日就要对外放号了,各个运营商的网络建设也在加班加点完善建设中,基于3G网络的无限应用已经开始起飞,您还在发愁没有终端设备支持配合开发吗?您现在还在发愁怎么分享3G的蛋糕吗?你还在发愁想法不现实吗? NO,赶快行动起来吧,紧跟着我们的脚步,无线市场的大门永远为您敞开。 提供基于TD-SCDMA,WCDMA/HSDPA,CDMA2000网络的MODEM,DTU,ROUTER的测试服务 F4430 WCDMA/HSDPA 商用ROUTER基于WIFI(802.11a/b/g)和WCDMA/HSDPA公用网络,实现无线局域网和无线广域网的无缝连接,为用户提供移动宽带服务。路由器采用高性能的工业级ARM9通信处理器,内嵌WIFI AP模块和WCDMA/HSDPA无线模块,以嵌入式实时操作系统为软件支撑平台,完整实现WIFI AP功能和WCDMA/HSDPA联网功能,为用户提供安全,高速,稳定可靠,各种协议路由转发的无线路由网络。本产品可广泛应用于家庭及中小型企业的无线联网,以及金融,水利,环保,电力,邮政,气象等行业。 支持WIFI AP功能…
燃气输送网应用以太网技术
  Alliander是荷兰的一家能源公司,为荷兰、比利时和德国250多万私人和企业客户提供服务。Alliander的Liandon分公司选用了Westermo公司的DDW-221和DDW-100以太网扩展器,作为阿姆斯特丹市燃气和能源输送网调节、实时监控、警报和流量测量系统的组成部分。Alliander公司总共安装了6台DDW-221和280台DDW-100,以将其燃气输送网的控制系统升级为受SCADA监控的先进通信系统。   Alliander(原Nuon公司)是荷兰最大的能源供应商之一,公司为荷兰和比利时250万客户提供服务。Alliander从事发电(每年发电量200亿千瓦/时,包括绿色发电和火电)和输配电业务,同时,在燃气方面也占据了荷兰家用和工业市场的大部分份额。Liandon(原NuonTecno)公司是Alliander的其中一家分公司。该工程和项目管理分公司已签订合同,为阿姆斯特丹市的燃气网络提供遥测系统。   阿姆斯特丹市具有大量的燃气配送站,Alliander公司可通过这些配送站来调节荷兰首都阿姆斯特丹市的燃气输送网络。不过,公司不仅需要…
请教电机启动的问题
在线请教 11KW电机有没有必要进行星 三角降压启动
“五防”保安全 高压开关柜机械联锁的探讨
高压开关柜的"联锁"是保证电力网安全运行、确保设备和人身安全、防止误操作的重要措施。GB3906-1991《3-35千伏交流金属封闭开关设备》对此作了明确规定。一般把"联锁"描述为:防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电挂(合)接地线(接地开关);防止带接地(开关)合闸;防止误入带电间隔。上述五项防止电气误操作的内容,简称"五防"。"五防"装置一般可分为机械、电气和综合三类。目前,市场上高压开关梧类型很多,大多数都有较完善的联锁方式。但仍有不少高压开关柜的联锁尤其是机械联锁不完善,尚不能完全达到"五防"要求。为此,本文着重就机械联锁提出一些看法,与同仁探讨。   联锁实现方式   在固定柜和手车柜中。众所周知隔离开关无专门的灭弧装置,一般不能用来接通或切断负荷电流。在固定柜中,断路器与隔离开关的联锁关系明确,即只有在断路器分断的情况下才能操作隔离 开关,隔离开关和断路器之间的机械联锁关系…
变频器基础知识18个问题
1、什麽是变频器? 变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。 2、PWM和PAM的不同点是什麽? PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。 3、电压型与电流型有什麽不同? 变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。 4、为什麽变频器的电压与电流成比例的改变? 非同步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那麽磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出…