工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
电气事故分类
根据我国电气事故调查规程的规定,用电单位的电气事故一般分为以下四类: (1) 用电单位影响系统事故。当某一用电单位内部发生事故时,其他用电单位受牵连而突然断电或电力系统受影响而大量减负荷。 (2) 全厂停电事故。由于用电单位内部事故造成的全厂停电。 (3) 重大设备损坏事故。多指大工业企业(大用电户)的一次设备损坏,如受电主变压器以及变压器前的断路和避雷器等的损坏。 (4) 人身触电伤亡事故。由于用电单位的电气设备或电气线路发生故障(如绝缘损坏)等,造成人身触电,出现重伤或死亡事故。
安全电压的标准
所谓安全电压,是指为了防止触电事故而由特定电源供电时所采用的电压系列。这个电压系列的上限值,即两导体间或任一导体与地之间的电压,在任何情况下,都不超过交流(50~500赫)有效值50伏。 我国规定安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。当电气设备采用的电压超过安全电压时,必须按规定采取防止直接接触带电体的保护措施。 IEC标准规定,在通常状况下,接触电压上限值为交流50伏或无波纹直流120伏。在特殊状况下,接触电压上限值为交流25伏或无波纹直流60伏。 为了确定安全接触电压,要考虑人体阻抗值。通常,应考虑以下两个因素:一是人体内最可能的电流通路;二是环境条件,主要是指是否存在水分和人体与地是否接触良好。
工频交流电高压和低压的标准
凡对地电压大小500伏者称为高压。如10千伏、35千伏、110千伏、220千伏、330千伏和500千伏等。 凡对地电压为500伏及以下者称为低压。如220/380伏和127/220伏等。 此外,也有以1千伏为界限的:额业电压在1千伏以上称为高压,额定电压为1千伏及以下称为低压(原苏联采用这一划分标准)。两种标准相比,各有不同特点。 我国习惯上仍以1千伏为划分界限。尤其是近年来在矿山采用660伏作为低压配电电压以后,以此划分较为合理。
绝缘的概念及绝缘材料
所谓绝缘,就是用绝缘物质和材料把带电体包括并封闭起来,以隔离带电体或不同电位的导体,使电流按一定的通路流通。良好的绝缘是保证电气线路和电气设备正常运行的必要条件,也防止电气事故的重要措施。 通常,在电工技术上将电阻系数大于1×10<sup>9</sup>欧·厘米的物质所构成的材料为绝缘材料。一般要求绝缘材料具有以下性能: (1) 良好的介电性能,较高的绝缘电阻和耐压强度。 (2) 不发生漏电、爬电或击穿等事故。 (3) 耐热性能好,在长期受热状态下性能无显著变化。 (4) 良好的导热、耐潮和防霉性能。 (5) 较高的机械强度,且便于工艺加工。
请教康沃变频高手?
一台康沃55KW的P型机炸了,更换模块,修好驱动后,试小电机可以,三相也平,但是带上负载在加速过程中跳ERR.15,
OMRON OPC与wincc通讯的设置方法
您好,我想使用WINCC与OMRON 的CPM1A进行通讯,请问在OMRON DE opc里怎样进行设置呢。是否在CX-P里面还要进行设置,请指教。 我的QQ号码:997040995 或者您可阀邮件给我。谢谢了。
天然气阀门
天然气管道上的阀门用哪种好?原管道上是闸板阀(通径是100和80的)?
用PLC检测连接器各针脚之间有无短路,怎么做?
用PLC检测连接器各针脚之间有无短路,怎么做?
横河cs3000中PID如何实现手自动无扰切换
横河cs3000中PID如何实现手自动无扰切换。 自动切换手动时MV会锁定。 但是手动切换自动时怎么让SV跟踪PV?不编写额外的程序,PID有这样的设置吗?
求纺织机械上用元器件
请看以下这些器件在哪里可以买得到: 位移传感器:GY-V70L GY-V50L 压力传感器:FSM/013-ED(或者-E0) FSM/PUE94 G1CN 26711DCLDZE 光电开关:PA-1010-2/12VDC 模块:D2-16ND3-2 F2-16ND3-2 D2-CTR1NT CPU电池:3/N00AAS-36V100mA   报价至zyl_motion@163.com,谢谢  
PLC一般查找故障步骤
其他步骤于用户的逻辑知识有关。下面的一些步骤,实际上只是较普通的,对于您遇到的特定的应用问题,尚修改或调整。查找故障的最好工具就是 您的感觉和经验。首先,插上编程器,并将开关打到RUN位置,然后按下列步骤进行。 1、如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。 编程器会显示那个信号的ON/OFF状态。 2、如果输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。入发现在扩展框架上有多个模块要更换, 那么,在您更换模块之前,应先检查I/O扩展电缆和它的连接情况。 3、如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。入二者不同,测量一下输入 模块,如发现有问题,需要更换I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
天津文本
那位师傅有T220文本显示器的驱动和说明书
继电器的电符号和触点形式
  继电器线圈在电路中用一个长方框符号表示,如果继电器有两个线圈,就画两个并列的长方框。同时在长方框内或长方框旁标上继电器的文字符号“J”。继电器的触点有两种表示方法:一种是把它们直接画在长方框一侧,这种表示法较为直观。另一种是按照电路连接的需要,把各个触点分别画到各自的控制电路中,通常在同一继电器的触点与线圈旁分别标注上相同的文字符号,并将触点组编上号码,以示区别。继电器的触点有三种基本形式: 1.动合型(H型)线圈不通电时两触点是断开的,通电后,两个触点就闭合。以合字的拼音字头“H”表示。 2.动断型(D型)线圈不通电时两触点是闭合的,通电后两个触点就断开。用断字的拼音字头“D”表示。 3.转换型(Z型)这是触点组型。这种触点组共有三个触点,即中间是动触点,上下各一个静触点。线圈不通电时,动触点和其中一个静触点断开和另一个闭合,线圈通电后,动触点就移动,使原来断开的成闭合,原来闭合的成断开状态,达…
西门子或欧姆龙PLC选型问题
我公司现用国产PLC。一般为输入点1-8点;输出点8点(用量最多)、12点。开关量,继电器输入输出形式。 有时客户要求用西门子或欧姆龙的PLC。对西门子或欧姆龙产品不太熟悉。 请帮忙,那种型号PLC比较经济适用。                相应的编程软件应学那一种。
求助
请教大家,哪种品牌的空开可以安装在电控柜门上,谢谢
PLC通信电缆手工制作。
我自制作了PLC的通信电缆,谁要接线明细表?
UG330H-SS4用什么编程软件
UG330H-SS4触摸屏可以用V Series for windows Version 5.10软件编写吗?
三菱伺服维修后如何对编器
最近换了一台三菱70A的伺服电机的轴承,编码器对不上了、、各位能不能帮帮忙看看有什么好的方法,伺服器是-j2s-70a
BTA20
大家有用过BTA20双向可控硅的吗,说说它的原理好吗?
请问宝贝香香------------
你好香香,我的2008中国工控网年度评选获奖用户和年度VIP的礼物电话确认已经在一月份电话确认了    怎么还没到呢   请您查查好么?
瑞士机器上的电缆
我们一台瑞士进口机子上的电缆到了更换的时候,查说明书发现一条2P+E+S的线,其中的E是地线,S是屏蔽线吗?
电缆工操作规程
1.电缆沟在未挖前,必须清楚地了解所经过路线的地面或地下的设施(各种工业管道、下水道、电缆交叉及废墙基、化粪池等),排除障碍,清理杂物,进行测量放线,然后方可开挖土方。在挖沟深度超过1.5米及土壤松散处,必须加固支撑,避免塌方砸人。挖沟人员之间的距离不能小于3米。挖沟前应做好防止交通事故的安全措施。在挖出的土堆起的斜坡上不得放置工具,材料等杂物。铁锹、镐头的手柄不得松动腐朽或有虫蛀、断裂现象。有问题应及时修理和更换,以免伤人。 2.电缆在装卸车时应采用三脚架或吊车。严禁由车上直接猛力推落地面,以免电缆轴摔坏和损坏电缆。   电缆装好车后,必须用结实的绳子将电缆固定牢固,双向垫上斜木以免行车中途急刹车或上下坡时滚动伤人。 3.电缆敷设时,应选择坚实平坦地面支撑电缆轴。使用的丝杆千斤顶支架,应转动灵活。电缆轴架起与放落时,必须保持端面垂直水平面,电缆卷筒轴线需平行于水平面。 4.电缆轴上保护板拆除后,要把带钉板子集中堆放,以免…
谁有LOGO编程电缆
谁有LOGO编程电缆电话15069641126
关于固态继电器
固态继电器应用的环境温度多少为宜,我们的老是爆
电涌保护器(SPD)工作原理
摘 要: 电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。 关键字:电涌保护器 防雷 信号传输    电涌保护器(Surge protection Device)是电子设备雷电防护中不可缺少的一种装置,过去常称为“避雷器”或“过电压保护器”英文简写为SPD。电涌保护器的作用是把窜入电力线、信号传输线的瞬时过电压限制在设备或系统所能承受的电压范围内,或将强大的雷电流泄流入地,保护被保护的设备或系统不受冲击而损坏。   电涌保护器的类型和结构按不同的用途有所不同,但它至少应包含一个非线性电压限制元件。用于电涌保护器的基本元器件有:放电间隙、充气放电管、压敏电阻、抑制二极管和扼流线圈等。   一、SPD的分类:   1、按工作原理分:   (1).开关…
油断路器的油面过高或过低的影响
油断路器中的绝缘油主要是用以灭弧和增强绝缘,因此规定了标准油位,并在标准线上规定了一个正负公差带。超过公差带的范围,即油面过高或过低,都是绝对不允许的。 油面过高,会使油面上的缓冲空间减小,在开断短路电流时,排入缓冲空间的气体将增加缓冲空间的压力,如果压力超过容器的极限强度,就会发生爆炸。油面过高还会使吹弧时的预排气(即打通油层中的吹弧道)所需时间相应增加,燃弧时间延长,灭弧室内的压力增高,从而可能损坏灭弧装置和造成喷油等不良后果。 油面过低,则吹弧时进入缓冲空间内,用以冷却油层的气体所通过的路径将缩短,因此,可能有未经充分去游离的气体排出断路器油面,这些气体与空气混合,可能形成爆炸性气体。一旦电弧喷出油面,就可能发生爆炸。所以,当油面过低时,油断路器的作用与隔离开关相当,这当然是不允许的。因此,在油断路器的运行中要经常注意其油面的变化。
六氟化硫(SF6)断路器有哪些优点?
六氟化硫断路器的主要优点是: (1)开断容量大 SF6断路器的开断电流目前已达40~63千安,最大电流达到80千安。 (2)电器寿命长 修检周期可长达10~20年。 (3)开断性能好 不仅开断短路性能好,而且具有开断空载长线路和空载变压器不重燃,过电压低等优点。 (4)灭弧室断口耐压高 目前已达到单断口245千伏、50千安的水平,因此断路器的结构简单、紧凑、占地面积小。 (5)安全 无火灾和爆炸危险。 SF6是由硫和氟合成的一种惰性化学气体,无色、无臭、无毒、不燃、比空气重5倍。SF6分子具有很强的负电性,能吸附电子形成惰性离子。由于具有这种特性,在SF6气体中很难存在自由电子,因此它是一种绝缘强度高、灭弧性能好的气体介质,其灭弧能力比空气高100倍,而且在电弧熄灭后能很快恢复绝缘
SF6断路器严重泄漏时应注意哪些事项?
SF6气体是一种惰性化学气体,虽然本身无毒,但大量吸入却使人因缺氧而窒息。由于SF6比空气重5倍。当SF6断路器严重泄漏时,大量SF6气体将充入配电室、电缆沟或地面,并从低于高逐渐堆集,将低凹空间内的空气“挤走”。此时如果有人进入配电室和电缆沟内工作,将吸入大量的SF6气体,停留时间过长就会因缺氧而死亡。 因此,在有SF6气体大量外漏的场所,应开窗通风或用排风设备将SF6气体排出。只有当SF6气体在室内稀薄到一定程度后,才允许人员进入。 在有人长期工作的环境中,SF6的气体的允许浓度,美国卫生标准建议可为1000PPm。
请教各位一个变频器的问题
最近我手上有好几台变频器不能带额定电机.小一点电机是可以.有台易能7.5带4 KW的电机没有问题.但是带7.5就报E001. 还有一台富士1.5电机空载可以带上负载就过电流.不知道各位有没有碰到类似的问题.能不告诉我该如何处理.谢谢
求教
各位师付,请问能否用接近开关检测到电机运转信号?要求电机运转接近开关输出一个连续信号。
[求助]:如何读取综合保护器中的数据
在一个排水泵房监控系统中,需要监测泵房变电所的相关电量参数,方案计划直接读取开关柜微机综合保护器的数据,微机综合保护器是之前另一厂家给做好的,综保带有RS485口,如果此时主控制器用PLC做的话,该如何读取综保数据?综保的485口只是提供这种电气接口,如果要实现综保与PLC的通信,是否得弄清楚综保厂家定义的数据传输格式?
热力膨胀阀的正确选配方法
热力膨胀阀是制冷系统中四大部件之一,在系统中负责把制冷剂从冷凝压力降至蒸发压力,并按比例控制制冷剂的流量。一个系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以选择合适的热力膨胀阀,对空调系统的运行寿命、制冷效果,运行成本具有重要的意义。   一、热力膨胀阀选择的目的   热力膨胀阀的选配对整个系统的性能发挥起着重要的作用,正确的选择热力膨胀阀将使蒸发器最大限度地加以利用,并使蒸发器始终和热负荷匹配。   二、热力膨胀阀与系统不匹配时的现象   热力膨胀阀与系统不匹配时,会使系统的制冷剂流量时多时少,导致热力膨胀阀的制冷量时大时小。当制冷量过小时,会使蒸发器供液不足,产生过大热度,对系统性能会造成不利的影响;当制冷量过大时,会引起震荡,间歇性的使蒸发器供液过量,导致压缩机的吸气压力出现剧烈波动,甚至有液态制冷剂进入压缩机,引起液击(湿冲程)现象。   三、热力膨胀阀选择的依据   热力膨胀阀的选择根据制冷系…
热泵的应用
地板采暖是目前市场上最流行的新型采暖方式,采用35℃-50℃以下低温热水采暖,通过埋在地板下的地暖管道加热地板,通过大面积的低温辐射方式保证采暖需要。   目前家庭常用的中央空调或者分体空调都是采用压缩机运行的卡诺循环原理制取冷量,保证房间所需要的冷量。   舒适的家居环境,在寒冷的冬季,离不开地板辐射采暖系统;在酷暑离不开空调;同时一年四季也离不开生活热水。以上三种是我们生活当中必不可少的,通常为了实现上述的基本要求,我们需要配置燃气锅炉采暖系统,或者使用集中供暖的集中采暖系统;到了夏季我们采用壁挂空调或者中央空调,给我们带来凉爽的空间;生活热水一般都是自家的燃气热水器、电热水器、太阳能热水器等;整个家里算来算去要有3套系统才能保证基本的需要。   其实有一种非常常用且稳定的设备可以把这三种功能集成到一个设备,给我们装修装潢,设备购买减少很大的工作量,那就是三位一体热泵机组。根据热泵热源的不同,热泵通常在市场上被分为了…
电磁阀常识
一.安全性:不注意安全即会产生灾难!   1.腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F. Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。    2.爆炸性环境:必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。    3.电磁阀公称压力应超过管内最高工作压力。   二.适用性:不适用等于花钱买费物,还要添麻烦!   1.介质特性   1.1质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀,例ZQDF用于空气,ZQDF—Y用于液体,ZQDF—2(或-3)用于蒸汽,否则易引起误动作。ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。最好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。    1.2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。    1.3介质粘度,通常在50cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电…
人机界面改造——OS44
我公司现有设备的人机界面已经使用10年了,由于设备采用进口,以及备件问题,价格昂贵。所有想对现有系统进行改造。不知有谁或者哪家公司可以承接。 现有状态如下: 人机界面:OS44 背景控制器:MLC40/UHS MLC40/UHS作为控制单元,采用can bus连接大量编码器和所要控制的伺服轴控制器(SEW),该控制器内部做伺服控制同时也有部分类类似PLC的逻辑操作,包括电子凸轮。其通过DP与西门子PLC进行数据交换,同时通过can 与人机界面OS44进行通讯,进行人机操作。MLC40中除了保存有相应的控制程序还有设备运行时需要的设备以及其它工艺参数。 OS44的硬盘中保存着人机界面程序以及部分报警信息的文字内容,其和MLC40的数据交换,在下没有看出是如何操作的。估计也是类似OPC之类的。 请各个大侠指教。 联系方式:yifeng_zhao@shanghaigm.com 电话:021-28908338    
西门子440-90KW求助
一台西门子90KW变频器,在装的过程中,(因为西门子整套板是往下插的),不小心把电源板上的X271-1插线给弄断了,上有两根线,一根上套有线号1。一根上什么也没有。 现已经查清楚,X271-1两个插脚的正负,就是不知道已断的这两跟线哪个是接正,哪个是接负。 目前,我查了查,认为套有线号1的是负。另外这两跟线跑到IGBT板上了 ,拆很麻烦,所以 请同行朋友们有机器的帮忙看看是否正确?谢谢!
我有大量西门子软件和资料,换SEW伺服资料
请问,谁有SEW伺服控制器的中文操作手册?传小弟一份。 我有西门子资料,可以互换  不胜感激! junjie5219@163.com
sew伺服控制器
请问,谁有SEW伺服控制器的中文操作手册?传小弟一份。 不胜感激! junjie5219@163.com
老板的这种要求合理吗
      我们厂电机共有60台左右,我是维修组长,我是电工,下属钳工2人。我们3人主要负责设备维修和开一台叉车,另有时还要做其他杂活。我们厂生产线一般开机时间为8点——18点,后工段设备共计9台,一般工作时间为早8点——不确定(每月有一半的时间晚上要加班)。问题一:老板要求我每年把各台电机轴承拆下加油一次;问题二:今年老板要求我们只要厂里有任何一台设备在加班生产,我们就必须安排一人值班,但没有一分钱加班工资(只提供住宿);问题三:厂里电机如果每年烧坏3台以上,应由我负责部分赔偿。不知道各位同仁对此有什么看法?
铝棒切片
用一套设备将直径20-100的铝棒切成厚度10mm的圆片;人工上料后自动完成;尾料尽量小。请高手明示。多谢。
高压电工考试资料
序号 题目 答案 题型 1 变电所的工作电源断路器跳闸后,备用电源断路器未投入,可能原因为( ABD )。 A. 备用电源无电压 B.备用电源合闸后又自动跳闸 C. 工作电源断路器为手动跳闸 D. 工作电源断路器为保护动作跳闸 案例分析 2 根据上级调度指令,下级变电站将于明天上午8:00停电检修,下午14:00恢复送电,在第二天的下午14:00本站运行人员( B )。 A.可以按照预定的时间向下级变电站送电B.需等待下级变电站工作票终结确认后恢复送电C.随时均可送电 案例分析 3 某变电所的1OKV电容器组运行中发热时,正确的处理办法是( C )等。 A.立即停用 B.清扫表面 C.改善通风条件 D.加强巡视注意声响 案例分析 4 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在6m的高度的保护半径是( C)。 A. 14m B. 16m C. 18m 案例分析 5 某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的高度的保护半径是( B )。 A.12m B.14m C.16m(保护半径rx=1.5h-2hx 其中: h:避雷针高度,hx:被保护物高度) 案例分…
测量发电机轴承温度用固定式红外温度传感器厂家
我需要测量发电机轴承温度,在0-150度,用非接触,固定式红外温度传感器,大家知道哪个厂家的产品好呀,还有具体型号,谢谢
测量发电机轴承温度用固定式红外温度传感器
我需要测量发电机轴承温度,在0-150度,用非接触,固定式红外温度传感器,大家知道哪个厂家的产品好呀,还有具体型号,谢谢!!
为什么要试验高压断路器的低电压合、掉闸?
为什么要试验高压断路器的低电压合、掉闸? 运行中的高压断路器,在正常的直流电压下,当在正常的手柄操作、自动重合闸、继电保护动作掉闸等情况时,均应保证可靠掉合。但是,当变电所的直流电源容量降低较多或电缆截面选择不当,电阻过大时,由于直流压降损失太大,掉、合闸线圈和接触器线圈往往不能正确动作。在多路断路器同时合、掉闸时更是如此。此外,在直流系统绝缘不良,两点高阻接地的情况下,在掉闸线圈或接触器线圈两端,可能引入一个数值不大的直流电压,当线圈动作电压过低时,就会误动作,导致断路器误掉闸,或造成合闸线圈烧毁。 因此,要试验高压断路器的低电压合、掉闸。对电磁操作机构的掉、合闸线圈和接触器线圈一般都规定一个最高动作电压,而对掉闸线圈和接触器线圈还规定一个最低动作电压。这就是高压断路器的低电压合、掉闸试验标准,见表2-17。 表2-17 高压断路器的低电压合、掉闸试验标准 名 称 最低动作电压/额定电压,% 不得低于 30 不得高于 3…
高压断路器远方操作不能合闸处理
高压断路器远方操作不能合闸,按下述步骤进行处理: (1)操作前后如果红、绿灯都不亮,可判断为操作电源消失,此时应检查或更换操作熔断器。 (2)操作前后绿灯亮而控制开关在合闸位置时红灯不亮,且电流无指示(假定送电带负荷合闸),此时应就时观察合闸继电器的动作情况:①若合闸继电器不动作,则可判断操作回路有故障;②若合闸继电器动作而不能合闸,则表明合闸回路存在故障或发生机械故障,应查明情况分别进行处理;③对于装在液压机构的断路器,应检查液压是否正常,对于空气断路器,则应检查压缩空气的压力是否符合规定值。 如果值班人员无法处理,应迅速通知检修负责人。
刀闸和隔离开关的区别
刀闸和隔离开关同属刀型开关。无论外形、结构原理、操作方法都很相似。但它们有截然不同之点,必须严格区分。 刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电路,它只能手动操作。由于电路开断时常有电弧,所以,装有灭弧装置或快断触头。为了增大灭弧能力,其刀一般都较短。 隔离开关有高压、低压、单极、三极、室内、室外之分,它没有专门的灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流,只能在电气线路切断的情况下,才能进行操作。其主要作用是隔离电源,使电源与停电电气设备之间有一明显的断开点,所以不必考虑灭弧。为了保证可靠地隔离电源,防止过电压击穿或相间闪络,其刀一般做得较长,相间距离也较大。 总之,隔离开关不能当作刀闸使用,而刀闸也只允许在电压不高的情况下用来隔离电路,且必须与熔断器等串联使用。
电能计量问题
单位有8台变压器(2000kva),接在高压10kv母线上,开闭所距8台变压器1000米左右,电业局在开闭所有1个总表,我们每个变压器有分表(新装长沙威胜电子多功能表),每月我们和电业局总表比要少30万度有功电量,表接线没问题,不明白求助,
nsk轴承频树 钢材出口愈发艰难
经济危机导致国际的钢铁需求下降以及各国采取的各种贸易nsk轴承保护政策直接影响了我国钢材出口量。   欧盟决定对中国产钢盘条征收最高达25%的临时反倾销税,但不会对其他中国钢铁产品额外征收关税;此外,欧盟还将对从摩尔多瓦进口的钢条征收约4%的反倾销税;这种钢条主要用于建筑业。   我们来回忆一下近一个季度以来,nsk进口轴承我国钢铁产业究竟遭受了多少不公平待遇。(不完全统计)   1、11月底,俄罗斯工贸部照会中国有关部门,将对中国轴承钢管产品发起反倾销调查。   2、印度商工部反倾销局网站最新消息,该局已于11月28日发起对原产于中国、日本、韩国、俄罗斯、南非、印尼、土耳其等15国的热轧钢的反倾销调查。   3、12月26日起,欧盟决定对从中国、俄罗斯、白俄罗斯进口的焊管征收5年反倾销税,中国税率高达90.6%,乌克兰44.1%,白俄罗斯为38.1%,俄罗斯为20.5%。   4、12月中旬,美国国际贸易委员会以6票支持,0票反对的表决结果,支持美国商务部向中国进口的外…
台达plc程序下载问题
我最近碰到个问题,就是在灌程序的时候,总是老的程序,每次清理程序内存后,再上传显示为空程序,再将新程序灌入后,上传仍未以前的程序,不知道是plc问题还是其他问题,请高手赐教。
加扩展模块后的设置
CS1系列CPU 加一个CH200,OC225的输出模块后,编程软件上如何设置?请各位大侠献招!谢谢