首页
|
新闻
|
厂商
|
产品
|
商务
|
论坛
|
论文
|
应用
|
下载
|
教程
|
维修
|
图书
|
培训
|
研讨
|
征文
|
调查
|
展会
|
杂志
|
俱乐部
|
摄影赛
|
博客
|
市场研究
|
人才交流
|
工控通讯
|
gongkong TV
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
求教:变频器能接单相220V的电机吗?
输入电源为单相220V,输出为三相220V的变频器能接单相220V的电机么?我觉得不可以,但又不清楚为什么。
求工程师发一台达触摸屏与台达M变频器的程序
正学习通讯方法,比如控制正反转达 写入频率,先谢了!
奇怪的事情
遇到很奇怪的事情:在A代理商那里咨询完产品后,他说我咨询过的产品在施耐德有备案,就不可以在其他代理商那里买了,想买都买不到。
各位大哥,请问额定电压为660V的双电源自动切换开关哪个厂家好?
各位大哥,请问额定电压为660V的双电源自动切换开关哪个厂家好?现在大部分知名品牌的全是400V的,在网上查到的660V的双电源自动切换开关有几家,不知道质量怎么样?有没有用过的啊?告诉小弟吧,谢谢了。急用啊!我查到的有浙江西普,北京莱特默勒等。
买施耐德的东西都是在代理商那里吗?
遇到很奇怪的事情:在A代理商那里咨询完产品后,他说我咨询过的产品在施耐德有备案,就不可以在其他代理商那里买了,想买都买不到。
fx2n时间锁程序
有哪位高手能给我一个三菱FX2N的时间锁程序让我学习学习,参考一下!
如何手动注册 OPC SERVER
exe文件: d:\opc_exe.exe /regserver 一个简单OPC SERVER下载地址: http://www.controx2000.com/News_Show.asp?ID=360 ( dll文件: regsvr32 d:\a.dll ocx文件: regsvr d:\b.ocx ) OPC标准客户端: http://www.controx2000.com/News_Show.asp?ID=361
三菱FX2N 16CCLink模块的总是请教下大家
请问下哪位用过三菱FX2N CCLink 通讯模块,想请教下它里面的特殊寄存器的功能分别是什么?若要它来连接变频器的话是不是行用到专用的CCLink专用电缆呢?
预防晃电--请用FS/E防晃电接触器
FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。而操作接通.分断与常规接触器完全相同。当事故停电超过定时限时间时,接触器脱扣,达到了躲过晃电保持连续生产不停机的目的。 FS/E系列防晃电交流接触器不依赖辅助工作电源. 不依赖辅助工作装置,具有体积小、可靠性高的特点。 FS/E系列防晃电交流接触器已经在石油、化工、钢铁等企业发挥了积极作用,能有效的抵御电源电压不稳.瞬间失压.瞬间断电,满足了高要求的连续性生产线使用,本品通过了CE认证。 ·特点 ·强力吸合系统: FS/E系列防晃电交流接触器采用双组线圈,吸合速度快,强劲有力,动作特性极佳。接触器在吸合或释放时,干净利落,无有害的抖动,避免了当电网出现失压时触头抖动引起的燃弧熔焊,…
求叫
直流电抗器和制动电阻器的区别?
FS/E防晃电接触器
FS/E系列防晃电交流接触器 FS/E系列防晃电交流接触器用于交流50HZ、60HZ,额定工作电压至1140V的电力系统中接通和分断电路,用于连续性生产作业线因雷击、短路重合等供电系统发生的瞬间失压、失电(俗称晃电)保持接触器不脱扣。接触器在吸合或释放时,干净利落,无有害的抖动,避免了当电…
wincc 全局脚本不能打开的问题
问题的现象是这样的: wincc 原来的程序是好的,全局脚本是可以打开编辑的。我无意修改了本机用户的密码,然后我再打开全局脚本的时候它就提示说,不能打开C#编辑器,请检查网络连接 或 服务器计算机 ? 这是怎么回事,请教各位大侠!
山特UPS
山特 UPS 3KS 1.4报警请问具体是哪一部分坏了。谢谢
我要是你,就一定参加
只要给研祥公司的产品提供个名称,2——4个汉字,每天都机会得到50元充值话费(每日幸运奖品4名)。 短信提交名称:移动、联通、小灵通用户发送短信8091+汉字(限四字以内)至106695883,请详登陆http://www.bjevoc.com/name.asp 短信评比:移动、联通、小灵通用户发送短信8092+名称编号到106695883。 北京研祥产品亮剑互联网了,主要产品是工业用计算机,现向全国开展征集冠名活动,时间9月1日到30日,总评还会有大奖, 1、最佳冠名奖1名,奖励深圳三日游; 2、一等奖2名,奖励研祥19寸液晶显示器一台; 3、二等奖10名,奖励精美MP4一部。
一次不错的活动
转载: SIMATIC S7 模拟量输入的线性化
线性化: 模拟量是工程中经常遇到的物理量,对于模拟量的处理方法是采用模数转换模块将外部模拟量转换为整型变量,然后利用比例关系再将整型数据还原为实数。 *S7 200模拟量处理方法: 以4~20mA电流信号为例,由于S7 200的电流信号组态只有有0~20mA可供选择,且0~20mA对应于0~32000,所以4~20mA对应于6400~32000。设工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下: (Y-A) / (B-A) = (X-6400) / (32000-6400) 整理后得:Y=(B-A)*(X-6400)/25600+A *S7 300模拟量处理方法: 由于S7 300的电流信号组态有0~20mA、4~20mA可供选择,所以二者对应的整型数值均为0~27648。工程量的上限、下限分别为A、B,实时采集转换的整型变量输入为X, 则对应的实际物理量Y的计算如下: (Y-A) / (B-A) = (X-0) / (27648-0) 整理后得:Y=(B-A)*X/27648+A
siemens 中文资料
182 本 siemens 中文资料! http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/library.asp
电流互感器参数意义
小弟正在为电流互感器选型烦恼,所用的一款互感器写着一次输入为0到10安,二次输出为0到10毫安。 我想请教大家的就是10安或10毫安这样的限制是指交流电的平均值还是峰值? 谢谢大家的指教。
供应比列放大板,PLC放大输出板
供应塑料机械 比列放大板:单比列,双比列 PLC放大输出板:8路,10路,14路,16路(NPN,PNP).
变频器与电机的距离对系统影响及预防
变频器与电机的距离对系统影响及预防 1.在工业使用现场,变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为 中距离,100m以上为远距离。 由于变频器输出的电压波形不是正弦,波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产 生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动 作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和 电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m到100m的中距离连接,需要调整变频器的载波频 率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要…
如何用三菱变频器控制张力
我公司有一台切边机,用三台三菱A 700变频器控制三台变频电动机,开卷机,剪刀机,收卷机,收卷机张力可以建立,但是开卷机张力无法建立,请教一下,谢谢.
Protool 用户使用问题
Protool 用户口令窗口被隐藏掉了,怎样把它显示出来??
维修发那科电机
有发那科电机上电报过流!更换后故障解决!型号:ac12/2000 06B-0141-B077 有那位大哥能百分百的能维修.联系:QQ:95353777
求助 关于模拟二线制变送器信号输出与有源4~20mA输出区别
大家好,请教各位一个问题: 中控热工宝典中有一个功能:模拟二线制变送器信号 请问这个功能与常规的校验设备模拟的有源4~20mA输出有什么区别。 谢谢
关于模拟二线制变送器信号输出与有源4~20mA输出
大家好,请教各位一个问题: 中控热工宝典中有一个功能:模拟二线制变送器信号 请问这个功能与常规的校验设备模拟的有源4~20mA输出有什么区别。 谢谢!
求 lenze 8200 vector 的说明书
急需伦茨8200 vector的说明书,中文的最好。我的邮箱:binpl@126.com,谢谢了。
大家在控制柜中用的端子有多少是国产的品牌?
控制柜中接线端子大家有多少用的是国产的?国产的质量如何,有没有哪些品牌质量价格都比较不错?
中国工控人的问题
关于中国人的工控问题,也关系到中华民族自尊.做为一个中国工控人要为中国工控做一点事.我又看到了日本人说中国的钓鱼岛是他们的.狼子野心的日本还是在为加入联合国做努力.我们没有办法让这个日本在地球上消失,但是我们有办法再一次把他赶出中国. 家电市场日本在中国占60%,汽车占50%,工控行业占80%,我们要是不用日本人的货想一下是什么结果. 有一产次我们厂在用惠丰变频打的是中国的牌子,我内心里在说我要支持牌子,有一次我打个电到厂家咨询一点问题时他们竟说他们的变频的蕊片是三菱的产的.那个时我心里的是有一点不是滋味啊!!!!
西门子视觉资料免费要~~~~~~~~~~~~~
西门子的视觉资料免费送!请留下你们的邮箱!或者加我的QQ512834940免费索取资料,~~~~~~~~~是 西门子视觉的资料
常用电能质量术语(一)
为了便于大家对电能质量的了解,现汇总出一些常用的电能质量技术名词或术语,并对其含义作出了简明解释。这里列出的大部分术语是通工业界通行的标准用词相一致的,供大家参考,正规采用时应当以国家标准中的术语规范为准。 凹陷:同暂降。 背景噪声:与电力线或变电站的无线电干扰出现与否无关的系统总噪声。 波形畸变:稳态偏离工频理想正弦波形,其特征采用频谱分布来表示。 波形缺陷:属于持续时间小于一个工频周期的电压质量事件。该术语用于监测设备的电压干扰分类。 波形质量:指电压或电流变化波形偏离理想正弦波的畸变程度。 不平衡系数:三相电力系统中负序电压分量与正序电压分量的比。 相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com
电能质量分析仪常用电能质量术语(二)
冲击性负荷:生产或运行过程中周期性或非周期性地从电网取用快速变动功率的负荷。 脆弱性:装置由于外部干扰例如暂态过压而被损坏的特性。 差模干扰电压:一组给定的有源导线中任意两线之间出现的干扰电压。 传导干扰:通过导线媒介传播到设备中的电磁干扰。 操作过电压:由线路切投、故障或其他原因在系统中引起的相对地或相间瞬态过电压。其波 形具有缓波前、持续时间短、单极性或振荡、强衰减电压特点。 重合:当架空线故障清除后,在短时间内闭合断路器。由于事实上大多数架空线故障为瞬时 或暂时性的,因此重合是运行中常采用的自动恢复供电方法之一。 持续中断:一相或多相电压瞬时跌落至0,且持续时间超过1分钟的电压变动。 相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com
电能质量分析仪常用电能质量术语(三)
地:任何一点的电位按惯例取为零的大地导电物质。 低频瞬态:振荡频率低于5KHz的瞬态振荡。 电磁骚扰:任何可能降低装置、设备、系统的性能,或对生物、非生物造成有害影响的电磁现象。 电磁干扰:有电磁骚扰导致的装置、设备、系统性能的降低。 电磁环境:存在于给定场所的电磁现象的总和。 电磁兼容:莫一电气设备、装置或系统既不在所处的电磁环境中产生不能容许的对其他任何实体的电磁干扰,有能够在此环境中正常工作的能力。 电流干扰:系统或设备中的电流偏离理想正弦波形的影响或事件。 电流畸变:交流线路中的电流波形发生畸变,不再保持同正常电压一样的正弦变化波形。 电流不平衡:三相负荷中的电流变动,包括三相电流幅值不等它们之间的相位差不等。 电流质量:为了描述或研究负载电流偏离理想正弦波形而提出的。所谓理想正弦电流波形应具有幅值不变、与电压频率相同的恒定频率,并且与电压同相位。该术语不常用,但一直作为电压质量的补充术语保留。 电压事件:两种电…
电能质量分析仪常用电能质量术语(四)
额定电压:为了方便地指明某一电气设备或系统的电压级别而设定的标称值。通常额定电压也可以称为标称电压。 相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com 发射:从源向外发出电磁能的现象。 发射水平:用规定的方法测得的由特定装置、设备或系统发射的某给定电磁骚扰水平。 辐射干扰:电磁骚扰以辐射的形式对装置产生的电磁干扰。 非特征谐波:由电力电子换流器产生的不是特征谐波次数的谐波电流分量。 非线性负荷:其伏安特性不再保持线性关系的电气设备。 峰值系数:利用电能质量监测仪器提供的被测波形峰值与其均方根值之比。如正弦波形的峰值系数为1.414。 服务质量:供电质量的非技术部分,也可作为供电质量的代名词。
电能质量分析仪常用电能质量术语(五)
公共连接点:电力系统中一个以上用户负荷连接处。 相关电能质量分析仪产品资料,请查看网站http://www.power1718.com 供电质量:指用电方与供电方之间相互作用和影响中供电方的责任,包括技术部分,即电压质量,和非技术部分,即服务质量。 供电可靠性:供电系统对用户持续供电的能力。 供电可靠率(不计外部影响):在不计外部影响的情况下,统计期间内对用户有效供电时间的总小时数与统计时间小时数的比值。 关键负荷:又称重要负荷。当这类装置和设备不能正常运行时,将危及人身安全,并造成功能下降、经济损失,或被用户认为会对其财产造成巨大的损失。 共模干扰电压:载流导线对地之间呈现的干扰电压。 过电压:当用来描述特定的长期变化时,是指其幅度超过额定电压值的10%,并且持续时间大于1min。 干扰限值(允许值):电磁骚扰使装置、设备或系统最大允许的性能降低。 供电系统阻抗:从公共连接点看进去的供电系统的阻抗。 供电连接阻抗:从公共连接点到计量点用户侧之间的…
PLC问题
请问一下大家S7-200编号错误后有没有程序检查这功能?(在线)
另一个《简单的难题》
对于这个问题,说它“简单”是因为它所涉及的知识全都是基础的知识;说它是“难题”是因为有很多人(包括某些以理论为“豪”而蔑视实践的“理论家”)还把它的“道理”弄不明白! 欢迎广大网友提出疑义,但要求是以做学问的态度来讨论,是以讲道理的方式来提出问题!不欢迎掷烂砖!有人曾问:什么是“做学问”的态度?什么又是“掷烂砖”呢?!不能由你一人说了算呀!是的,确实不能由任何一个人单独说了算!但是,广大网友的心中自有一杆“公平秤”,我相信多数的网友会有正确的“是非观”。 为了照顾没有实践却以理论为豪的“理论家”,我以纯理论的方式来讨论这个“简单的难题”: 假设我们有一个“理想正弦电压源”(即:输出电压有效值不受电流影响的、不含一丁点儿谐波成分的正弦交流电源,),还有…
求教:如何做单片机与TD200的通讯
不知是否有人做过,能否赐教一二,在此先行谢过。
电缆大家是怎么选的
在配电柜内走线和外部接线电缆,大家是根据什么经验选1平方通过几个电流,大家交流一下,配电柜厂家的或电气施工的或电气设计人员,大家讨论一下了
急,急,急!
请各位高手帮助!因为我是一个初学者!没有接触过(接触传感器)这也不是很了解!要急于请求个位大侠指教!【【接触传感器在没有任何说明与标志的情况下应该怎么进行准确的接线!我的目的是利用它来控制AC或DC24V的中间继电器!只知道接触传感器是24V ,200MA!它有红,黑,兰,3条线。我怎么接都不对!希望能得到你的指教!谢谢您的帮助!急!
急!急!急!
请问组态王和欧姆龙CPM1A型的一些基础问题
请教各位前辈,我怎么才能把我的PLC上的IO和组态王上上的变量相对应上啊,是不是组态王和CPM1A用HOST-LINK通讯还得下什么驱动什么的啊 我怎么也通讯不上,还有我在不到PLC各IO输出对应点在组态王给出的寄存器的位置,我的QQ是115098978我是新手很多东西都不明白别见笑, 也 请各位前辈多多提携啊
组太王6。53与FX1S怎样通信
组太王6。53与FX1S怎样通信,谢谢!
台达ES系列PLC如何获取M系列变频器的故障信号?
台达ES系列PLC如何通过MODBUS通讯方式获取M系列变频器的故障信号?
关于台达from指令的用法
现在有模数模块和主机 在模数模块什么也没接的情况下,plc用dform指令读取得值到d0中 plc监视数很大。from指令读取的值是k4 ,而plc从模数模块读的最大数是4000 而4000是16位的 怎样转换成32位的 请帮忙了
变电所二次回路的操作过电压
电网在运行中,往往由于电气设备绝缘的老化或损坏以及外力破坏等原因,致使电网运行不正常。如中性点不接地系统的单相接地或设备过负荷等,或是发生电力事故时,要求能及时地发出信号或警报,通知运行值班人员进行处理,或能自动跳闸将故障切除,限制事故的扩大,尽量减少对其他用户的影响,避免造成更大的经济损失。在二次回路中存在有许多电感线圈(如断路器、继电器、接触器等设备均有不同作用的线圈),这些设备的线圈都具有一定电感量,当事故跳闸或停电操作时,突然切断电感电路的电流时,往往会产生较大的反电势,由于它的幅值大,频率高,称为操作干扰过电压,此过电压通常对回路中的一些电器元件产生破坏或干扰作用。 一、 操作过电压产生的机理 变电所二次回路中存在许多不同作用的线圈,它们都有一定电感量。这些线圈除了具有电感外,还有电阻及线圈联线间、匝间存在的分布电容。若将分布电容用一个等值集中电容代替并联到线圈两端,就构成一个RLC的衰减振荡电路。其继电器的触点起到…
关于奶瓶的温度显示
在下提供一个案子,供大家参考,看能否实现。即是小孩奶瓶上,能否增加一个显示瓶中水的温度。方便喂奶的人操作。这个有实用性,不过具体实施起来,好像有难度。希望得到我们这里的资源,看能否实现?
西门子楼宇自控产品资料
西门子楼宇自控产品资料 产品介绍--Acvatix™阀门介绍 西门子Acvatix™系列阀门包含液压、电动、电磁及角行程阀门四个系列的产品... • 液压调节阀 • 电动调节阀 • 电磁调节阀 • 角行程阀门 在高压差及高安全要求的应用,长行程调节阀配合液压执行器应是最佳的选择。在通常要求条件苛刻的区域采暖和大型机组中电动液压调节阀也是最佳配置。此阀门在大推力,坚固耐用,弹簧复位等机械性能及具有多种信号变送功能的电气方面都具有优势。电动液压调节阀对大型机组和具有大流量的分集水管路控制是一种理想组合。 优点: • 强力-适用于大流量大压差 • 安全可靠-即使在恶劣的工作条件下 • 经济-大推力长寿命 特点: • 定位时间在30s-120s • 输出…
智能建筑电气设备安装技术
摘要: 本文主要论述了智能建筑中电气设备系统的主要内容、设备及构成,并就此提出了相应的安装技术要求。 智能建筑是利用系统集成方法将智能型电脑技术、通信技术、信息技术与建筑技术有机地结合起来,可以对各种设备的自动监控信息进行分析、正确判断和处理。建筑物智能要求的提高势必导致电气设备系统日趋复杂,对其安装施工提出了更高更新的要求。 1 智能建筑系统的主要内容 目前智能建筑又称为“3A 建筑”,主要包括办公自动系统(OAS)、建筑电气设备自动化(BAS) 、通信自动化系统(CAS) 。因此智能建筑电气设备自动化为智能建筑系统中的一个重要系统之一,是采用具有高信息处理能力的微处理机(即中央处理机)通过通信网络对整个建筑物的空调、供热、给排水、变配电、照明、电梯、消防、广播音响、闭路电视、通信、防盗、巡更等众多设备进行实时测量、监视和全面监控,实现最优化的管理,从而提高系统运行的安全可靠性,节省人力、物力和能源,降低设备运行费用,随时掌握设备状态…
急需丹弗斯变频器
急需丹弗斯变频器数台vlt2800 三相220付 ,2.2千瓦 13663119133
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
ENGLISH
联系我们
|
广告联系
|
市场研究
|
人才服务
|
用户注册
|
用户反馈
|
本站介绍
|
有奖报错
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
帮助信息
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号