工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
求助:森兰变频器!
大家好哇!本人有几台森兰的BT12S30KW的变频器坏的都是驱动板上的供电变压器,不知哪位兄弟有这样的变压器呀具体的型号是:MCB-2。如有的话请拨打:0512-63575891
求教:对于35T的垃圾炉控制,现在国内那家做得比较好!
哪位兄弟知道的请告诉小弟一下,3x
求助:检测钢帘线断丝
大家好: 本人想做一检测钢帘线断丝的装置。帘线数7根,如其中有断丝,该装置能报警并能 控制相应设备。 应选何种传感器? 请指教!
电脑时间同步
如何使局域网中的所有电脑时间同步?
交友
我厂使用了SIEMENS 的2套控制系统,我非常熟悉TELEPERM M 控制系统,但对PCS7系统不熟,愿意和大家交流。联系地址 hxhzl@sina.com.cn
STEP7 5.3编程
谁现在有这个软件的,请发个给我啊,我现在用的是5.0的,谢谢,欢迎大家进来讨论与发表看法!!! 邮箱:wb1216@tom.com
关于三菱CC-LINK的问题
有人有用CC-LINK网络控制FR-A500变频器的例子吗?请给我一个,或者讲一下编程思路啊!
数据采集卡选型
我现在想采集碰撞信号(隔1-3S碰撞一次),要求碰撞一次采集一次,第二次碰撞时再刷新前一次的数据,没有碰撞信号来的时候不进行采集,我现有的数采卡是:PCI-9111DG,不知能否满足要求,触发应怎样设置?
help
急需罗宾康低压变频器资料,那位大侠能够帮我,谢谢! sdjnlida@163.com
用三菱FX2N-48MT直接控制MR-J2S伺服系统有何优缺点?
我在别人的设备中发现其进给系统采用的是三菱FX2N-48MT控制MR-J2S-100A伺服系统来完成的多段速控制,而非常用的FX2N-10GM位控模块。而FX2N系列PLC是没有专用的定位指令的,只能用PLSY或PLSR指令输出脉冲,不知此控制方法与定位单元控制伺服有何优劣差异?是控制精度吗?差别理由?差多少?还有是否程序上很难做,有很多烦琐和注意事项?请高手赐教!
紧急求助与讨论:施耐德atv31变频器和PLC使用MODBUS协议通讯
我用PLC使用MODBUS协议和多家变频器通讯过,都很成功.就是使用施耐德atv31变频器和PLC通讯,可以读写发指令,返回值也对。 就是10S后变频器液晶面板显示SLF,是MODBUS通讯故障。 咨询施耐德技术支持,对方也搞不定,希望高手指点。 我使用串口直接用PC和施耐德atv31变频器通讯,也能正常收发。10S后报变频器液晶面板显示SLF,是MODBUS通讯故障。 使用指令复位后,又可以操作。10S后又重复报变频器液晶面板显示SLF,是MODBUS通讯故障。 电话:13914736168 电话也可讨论
我想代理进口变频器
我想代理进口变频器请各位推荐以下 谢谢!我的联系方式:06336996066
http://www.autolch.com
我们公司开发了一种针对于试验机的试验通用组态软件 欢迎登陆 http://www.autolch.com可以直接下载试用。 谢谢各位朋友!
关于制动器续流电阻
请教一个简单问题,我看很多种制动器控制都加续流电阻,起什么作用. 谢谢.
求助:三菱FR-E540-5.5K煞车电阻规格及参数
求助:三菱 FR-E540-5.5 煞车电阻规格及参数
用三菱FX2N-48MT实现对MR-J2S-100A伺服系统的多段速控制可以吗?
谁需要Rockwell用户手册!!
我需要RSView32中文用户手册,愿以ControlLogix用户手册(中文)或Logix5550用户手册交换!有意者请发到 swenfu@163.com 我收到后会立刻发给您的,请放心!
整线防错!!!
现在我司要做整线的防错,即加工一支工件所以的工序都需做到,若是一个工序没有做,则提示班组工件没有做完,不能流出生产线。大伙能不能给点建议???怎样才能做到这种防错???   有没有那种磁卡(比如像羊城通类)挂在工件上,在每个工序处装上打卡机,由一个装置或电脑判断工件是否每个工序都走到了,做完之后在装置或电脑上消除磁卡记录,让磁卡可以重复使用。   不知道这种方法能否实现,这只是初步想法,大家给点意见好吗!!!!!!!!
《800W光子嫩肤机电源维修说明书》
!求助!北京博兴科源电子技术有限公司《800W光子嫩肤机电源维修说明书》 !求助!
工厂监控方案
我公司想制作一个远程监控的方案,控制对象为公司配电房的电压、电流和温度能在电脑里显示,如发生异常时,还可以报警,并记录和储存。如哪位大侠有方案,请和我联系,可以一起合作!!!(TEL:13556293929;E-mail:yuxy@siflex.com.cn)于先生。
有关整线防错!!!
现在我司要做整线的防错,即加工一支工件所以的工序都需做到,若是一个工序没有做,则提示班组工件没有做完,不能流出生产线。大伙能不能给点建议???怎样才能做到这种防错???   有没有那种磁卡(比如像羊城通类)挂在工件上,在每个工序处装上打卡机,由一个装置或电脑判断工件是否每个工序都走到了,做完之后在装置或电脑上消除磁卡记录,让磁卡可以重复使用。   不知道这种方法能否实现,这只是初步想法,大家给点意见好吗!!!!!!!!
有关整线的防错!!!
现在我司要做整线的防错,即加工一支工件所以的工序都需做到,若是一个工序没有做,则提示班组工件没有做完,不能流出生产线。大伙能不能给点建议???怎样才能做到这种防错??? 有没有那种磁卡(比如像羊城通类)挂在工件上,在每个工序处装上打卡机,由一个装置或电脑判断工件是否每个工序都走到了,做完之后在装置或电脑上消除磁卡记录,让磁卡可以重复使用。 不知道这种方法能否实现,这只是初步想法,大家给点意见好吗!!!!!!!!
哪里可下载三菱FX-VPS-E软件手册以及伺服系统调试软件手册
寻找探针式水位传感器
我们单位买的一台旧清洗机使用了浮球来控制液位,但经常发生失控的情况,为此我们伤透了脑筋,听说探针式的比较稳定,想寻找供应商,比较中意GEMS这个牌号。原机就是使用的这个牌号的探针,但原来的用户认为探针对泡沫很敏感,改用了浮球。
ab变频器tb2板子上的c90电容烧了
我公司使用的1336f系列的18.5KW的变频器,前两天发现tb2板子上的c90电容烧了,我询问了ab的技术支持,没有结果.请问咱工控网上的高手哪位知道tb2板子上的c90电容的作用及烧毁的原因有哪些,谢谢!
触摸屏-触摸查询一体机
希望我发的信息对你有用 公众信息日益广泛的应用对传统公众信息服务终端提出了更高的要求,造型精巧和轻巧超薄的高档型查询终端已成为新的时尚,台湾EELY公司顺应这一潮流推出的各款触摸查询一体机,具有性能可靠,外形精巧简洁,整机实用多功能扩展性强的优点,是投资者最佳的选择。
求助:直流调速的基本原理是什么?
plc模拟量问题请教!!
大家好!最近我用SIMENS PLC时,使用到模拟量的运算。我用了两种方式: 1,模拟量输入经过FC105后,经过FC106输出到一个地址,然后这个数据和另外一个数据实现加法运算,这个方法经过调试后发现这种方式虽然没有报错,可是实际运行时却不能够实现加法的运算。 2,模拟量输入经过FC105后,保存到一个地址,该地址的数据直接和另外一个数据相加,然后将结果经过FC106输出,该方式实现了加法运算,结果正确。 我不知道这两种方式之间为什么会出现这么大的差距?如果有人知道请一定要回复》非常感谢!·!!
求教:
各位行业前辈好: 我是一名大学刚毕业的毕业生,在大学期间学的是计算机应用专业,现在我想往工控方面发展,具体的说我想望数控方面发展,但是, 我不知道该从那里入手,就拿现在的这个PLC来说吧,我还是很模糊,不知道该看什么书,这点是主要的,因为我是自学!所以我请各位,不要吝啬,给小弟一点你们的经验之谈,让我能有一个明确的方向,吾将感激之至!!! 一个想在数控方面发展的菜鸟!
求助:CC—link远程I/O模块开发
我正在用MFP3开发远程I/O模块,原先调试时SD灯始终不亮。 现在的情况是连RUN灯也不亮了。 这是怎么回事。是芯片烧了么?还是初始化有问题?
三菱A500系列11KW霍尔谁有?
三菱A500系列11KW霍尔谁有? 型号:BK-CA1307 H14
国内谁的工控产品质量最好且价格最优?
国内的工控机哪家的质量又好且价格又优? 台湾的呢?
   求助:步进电机的动转矩与静转矩哪个大?
 求助:步进电机的动转矩与静转矩哪个大?用PLC控制还需另用脉冲分配器吗?
求助:电液比例溢流阀的调压级数是怎样的?
菜鸟求助:我没用过电液比例溢流阀,现在要用到.它的调压的级数是只有几级还是有几十级或更多?请各位高手指教!
迄今最大胆的克隆工控网
www.17gk.com网站和工控网基本一样,为什么?????
工控网最大胆的克隆行为
大家看www.17gk.com,基本上和工控网一样!!!!
求助:S5-95U PLC控制器对STEMAR 401香皂打印机的控制程序!可付费!价格电话联系!》
请教各路高手:此款人机界面是否有市场啊?
各位大虾: 偶是新人,偶来拜山啦!初来此地,请多关照!奉上荔枝、黄皮、芒果、桂圆、香蕉、草莓、甘蔗、苹果、雪梨……嘿,慢用啊!! 偶有一事,各位大虾,以各位丰富的市场营销经验来看,此款人机界面是否有市场啊??偶现在全指望它来糊口了,各位大哥,还望开开金口啊!小弟在此谢过了! 绿皮王子 (另附此款人机界面的功能表在下面) 触摸屏人机界面 功能特点:5.7英寸,液晶显示; 可编程功能,多组参数设定修改,断电后可永久保存; 附带PLC(7点输入,9点输出)控制功能; RS485串行通信距离远达1.2公里,最多250台微电脑通信; 附送MSP实时监控软件及数据库; 外形尺寸:面板尺寸:长X宽:202mmX148mm; 安装尺寸:长X宽:192mmX138mm。
求助:S5-95U PLC控制器对STEMAR 401香皂打印机的控制程序!可付费!价格电话联系!
摘:富士变频器的常见故障及维修对策
富士变频器的常见故障及维修对策 富士变频器经过近二十年的发展无论是在机器外形体积上,还是在线路板新器件的应用上及元器件的集成度上,都有了长足的发展,新产品更是不断推陈出新,从早期的2系列发展到现在的11系列,并根据负载特性的不同推出了通用型的G系列,风机水泵专用的P系列,简易型的E系列及K系列,此外还有超小型的C系列,以及电梯专用的VG3变频器。以及早期大功率的G7,P7系列(30kW以上),此外富士变频器还提供了一系列的选件卡包括干结点的继电器输出卡,数字量模拟量的接口卡,PG反馈卡和两台电机同步运行的同步卡。一系列的变频器的推出和选件卡的应用基本上满足了不同用户的需要,也成为富士变频器能够长足发展的基础。 1. 故障显示OC1,OC2,OC3 这是富士变频器最常见的故障之一了,它包括了变频器加速中过电流,减速中过电流,和恒速中过电流,此故障产生的原因主要有以下几种: (1) 加速时间过短,这是…
电动机的发热问题
请教各位大大;电动机的发热程度与加于其上的电压.波形.频率有什么样的关系?能否给与详细解说,谢谢.
SIEMENS S7-300软冗余急求支持,在线聆听!!
有谁用过SIEMENS S7-300软冗余,我第一次应用,遇到难题,希望等待你的在线支持! 我的问题是:在不带I/O模块的情况下,所有的通讯调试都通过,同步也正常。但是把所有的I/O模块带上以后下载到CPU中,CPU都停止运行,急需解答!
求教:
求教各位大虾,用万用表一个表针测量两相电的火线,为什么感应电的电压会高达150V?希望各位大虾不吝赐教.
求助:S5-95U PLC控制器对STEMAR 401香皂打印机的控制程序
承接各类自动控制项目
本公司承接各种自动化控制项目,价格优惠,服务到位 有意者请联系: 上海康兆电器设备有限公司 王先生 13916120840
需要稳压管参数表者请看
; 摩托罗拉IN47系列1W稳压管 IN4728 3.3v IN4729 3.6v IN4730 3.9v IN4731 4.3 IN4732 4.7 IN4733 5.1 IN4734 5.6 IN4735 6.2 IN4736 6.8 IN4737 7.5 IN4738 8.2 IN4739 9.1 IN4740 10 IN4741 11 IN4742 12 IN4743 13 IN4744 15 IN4745 16 IN4746 18 IN4747 20 IN4748 22 IN4749 24 IN4750 27 IN4751 30 IN4752 33 IN4753 34 IN4754 35 IN4755 36 IN4756 47 IN4757 IN52系列 0.5w精密稳压管 IN5226 3.3v IN5227 3.6v IN5228 3.9v IN5229 4.3v IN5230 4.7v IN5231 5.1 IN5232 5.6 IN5233 6 IN5234 6.2 IN5235 6.8 IN5236 7.5 IN5237 8.2 IN5238 8.7 IN5239 9.1 IN5240 10 IN5241 11 IN5242 12 IN5243 13 IN5244 14 IN5245 15 IN5246 16 IN5247 17 IN5248 18 IN5249 19 IN5250 20 IN5251 22 IN5252 24 IN5253 25 IN5254 27 IN5255 28 IN5…
谁有模块?
谁有原装拆机西门康SKM300GB124D和BSM200GB120D 数量 SKM的1块  BSMD的2块,要现货,联系电话:0512-68289509 13771777072
西门子440故障?
西门子MM440故障F0022(功率组件故障),请问高手们如何解决?
PLC的应用
PLC的输出和输入部分可以维修,如果CPU出了问题是否就不可以在修复了
安川VS-616L7变频器维修的经验
我维修到一台安川变频器,换模块之后其它功能正常就是输出电压偏高。我修改其内部参数后输出电压还是居高不下,这种问题是不是CPU数据丢失了