工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
起重机应有中绕线式电机的接手干什么的,用怎么翻译?
如题
杭州自动化公司
请问各位大虾,在杭州做工控知名的有哪几家,待遇大概如何?
怎样调整载波频率
我用的是风机,功率是185KW,平常工作在45HZ,请问载波频率调整为多少.载波频率和频率有什么关系.
500M开关量的传输
要求用500M的连线将生产现场及办公室连接起来,生产现场的开关量控制办公室的信号灯.请问,能否实现??
三菱plc
请问三菱FX2和FX2N内部有那些不同,FX2N是否可以完全代替FX2
请问S7-200模似软件的使用方法?
小弟刚学PLC,从本站上下载了一个S7-200模似软件,但西门子200的程序格式都是*.mwp,而该软件要求的是AWL格式,请问怎么用?谢谢了!
软启动电流如此大,是否正常
我们今天一台315千瓦,额定电流530A的螺杆压缩机试车,电机为三角形接法,有降压启动的软启动柜(不是三角形-星形)。启动时电流总是在2000A以上,空开(800A)老跳砸。想请问高手:启动电流如此大,是否正常?该怎么办?
电机软启动时电流太大,2000A以上,空开老跳怎么办?
我们今天一台315千瓦,额定电流530A的螺杆压缩机试车,电机为三角形接法,有降压启动的软启动柜(不是三角形-星形)。启动时电流总是在2000A以上,空开(800A)老跳砸,眼看都要起来了。想请问高手:启动电流如此大,是否正常?该怎么办?
软启动时电流太大,2000A以上,怎么办?
我们今天一台315千瓦,额定电流530A的螺杆压缩机试车,电机为三角形接法,有降压启动的软启动柜(不是三角形-星形)。启动时电流总是在2000A以上,空开(800A)老跳砸。想请问高手:启动电流如此大,是否正常?该怎么办?
求助:丹佛斯VLT2800模块
  谁有丹佛斯VLT2800变频模块,型号:DP25F1200T
请教ACS550
单位原先有一些设备是通过ACS550及以下的变频器控制的,后来改换成ACS600和ACS800来控制,由于我对ABB的产品是刚刚涉及,以前关于ACS550及以下变频器的手册被资料室也没有的了,想请教的如果我想了解如何查询ACS550以前故障.
电动机发电的疑问???
如果利用“电动机+变频器” 以电动机发电的形式回收位能。 首先:电动机发电是利用 n>n0 的原理,使电动机工作在第二象限; 那么:发电的时候, 是负载带动电动机使n增大,获得n>n0发电的效果好? 还是通过变频使n0减小,获得n>n0发电的效果好? 还是两者共同作用,获得n>n0发电的效果好?
警告
警告,请勿对公司进行攻击。 所谓介绍3000元以上工作纯粹就是个骗局,可发邮件hnber@sohu.COM与我联系
美女,请嫁我们工程师(转贴)
美女,请嫁我们工程师 (转自笑话人生 凯迪网络 http://www.cat898.com,原发贴者:霸者云天) 当你选择丈夫时,请先把工程师与以下的职业作一番比较:   医生   几乎所有女人都喜欢追求当医生的。所以不要期望你们的婚姻能持续五年以上,因为早晚有一天,他会跟某个护士小姐跑掉的,或是被一个假装生病的年轻女人勾引走。这种倒霉事还往往发生在你已经为他生了几个小孩的时候。   你的工程师丈夫不会发生这种事。因为他忙得连见你的时间都很少,更别说有机会跟他工作以外的其它女人接触了。   律师   你真认为你可以和一个靠撒谎谋生的人能保持诚实、信任的关系吗? 而你不用担心你的工程师丈夫,他笨拙的社交能力将无法掩盖他的谎言。跟律师结婚还有一个危险,那就是离婚时,官司往往他打赢,你将一无所有。   推销员   他的可信程度比律师还差。另外,他还要常常离家出差,或是到处上课和开会,和那些有着同样可信度的人混在一起。如果有一天你被邀请出席闻…
又见一个能海量下载教学视频的网站!希望工控学友们有空去看看!
点击进入有6000G下载资源的“视频教学下载网”
求助台达PLC的温度PID完整范例
请教版主台达PLC温度控制的一路 PID 占多少个寄存,一定要设定多少个的参数?台达有的资料是6个,有的有是20多个,
菜鸟请教各位大虾!!关于传感器接口设计
传感器输出标准电压信号,经A/D转换,被RS232或845口接收。请教各位大虾,其中使用的硬件电路大致是如何设计??? 本人刚接触硬件,不是太懂。
求助:三菱变频器控制模式
我最近使用三菱的FR-7.5KW的变频器,做速度控制,带了PG卡,电机是先川的电机,配的是内密控的编码器。但是在做矢量控制时,输出频率总是上不去,还有OL出现,怀疑是编码器的信号接的不对,但是从得到的说明书上看,连接是正确的,而且两种编码器的运行方向都试过了,都不行,相同的设置在另一个牌字的电机上可以。是不是矢量控制和电机也有关系?请高手们指点。谢谢。
求助,谁有<EP100系列交流伺服驱动器说明书>
谁有<EP100系列交流伺服驱动器说明书>是武汉迈信(Maxsine)的 我实在是找不到,有的话,发给我吧,最好是第五版的,谢谢 Email:dpli03@163.com
我的工控路在何方?(求助)
稀里糊涂就踏入了工控行业,并且度过了一年的光阴。 不知道这个行业里是否还有比我更奇怪的入行经历。我学的是计算机,毕业后一年内做的是文案策划,通常地说就是广告行业中给人做文字创意的那类人。因为赌气,我脱下了前卫的衣着,把头发又染回黑色。放弃了舒服的办公室生活,做起了销售。主要是触摸屏和PLC。 一年的时间让我学会了很多东西,包括与人交流的技巧,包括曾经一窍不通的工业电子知识。自己觉得自己也挺争气的,比一起进去的几个同事做得都好,老板肯定我的能力,客户有了一些,甚至还做打入了一个很大的公司。 但是我觉得自己在这个行业没有根基。我想向更高的层次发展,可是做系统和成套即便是个销售也通常被要求有技术背景,并且还要自动化之类的专业。我要补习的知识太多,等于从头来。 总体觉得自己还是能吃苦的,但是对这个行业还是缺乏本质的了解,我不知道自己努力的方向在哪里,所以我迷茫,也不知道自己是否因该扎在这个行业中,没有技术基础,真的很难在这个行业有作…
PROFIBUS
现有一台S7-300PLC,已运行一段时间,业主要求将DCS的一组数据通过profibus相连,从这里显示,有关这方的资料哪里能找到呀?
s7-300冗余
工程需要,在一台现有的系统上冗一套S7-300的PLC,请问两台PLC之间怎么设置?哪有这方面的资料?谢谢了?
传感器信号明显比实际数值小了糊涂问题
我们用的是SETRA的压力传感,量程是0-21MPa,4-20ma信号,FIX7设置的工程单位是-56.870-46.530MPa.可是最近发现传感器的传感信号明显比实际数值小了,我想问以下各位大侠,该怎么办。 还有怎么样校压力传感器。
请教:矢量控制是不是比V/F控制节能
一台供浆泵2.2KW、三菱E540驱动,同样工况(300r/min)V/F控制时4.5A、矢量控制时2.5A是不是矢量控制比V/F控制节能
求助关于模拟量输入模块
西门子的模拟量输入模块331-7KF02-0AB0做完硬件的量程卡设置和组态后 SF的故障指示灯还是亮,PLC诊断为外部无辅助电压,有那位高手知道是 模块以坏,还是其他原因。
请教CVM40CD160整流模块
请教各位大侠,CVM40CD160整流模块的内部原理图。 email:huanqj@163.com
如何系统学习PLC
我是一个新手,想系统地学习PLC,请问该以什么PLC作为入门,在学习的道路上应该分哪些步骤,如何努力
求助:PLC输出晶体管
大家好,请问一下PLC的输出晶体管2SC5134的参数是什么?能用国产的什么型号代替呢? 谢谢!
帮忙给我寄风速、霍尔电流传感器选型资料
帮忙给我寄风速、霍尔电流传感器选型资料(中文),谢谢。 地址:深圳市福田区福庆街福华路鸿图大厦1602室 邮编:518033 收件人:李菊玲
跪求Ifix手册
各位大虾,今小弟遇到一设备改造,组态软件为IFIX3.2。小弟从未用过,又苦于没有参考资料。请那位好心人,帮忙指点。可有电子版手册,或相关使用资料提供参考。 谢谢
求教关于电加热器问题
我想请教下各位高手,如何来测试电加热器是不是合格?需要连续工作多长时间才算合格?什么标准来衡量,谢谢指教
变频器
产品工作原理:   全自动变频调速供水设备是应用先进的现代控制理论,结合可编程控制技术、变频控制技术、电机泵组控制技术的新型机电一体化供水装置。该设备通过安装在水泵出水总管上的远传压力表(内为一滑动电阻),将出口压力转换成0-5V电压信号,经A/D转换模块将模拟电压信号转换成数字量并送入可编程序控制器,经可编程内部PID运算,得出一调节参量并将该参量送入D/A转换模块,经数摸转换后将得出模拟量传送变频器,进而控制其输出频率的变化。设备采用多泵并联的供水方式,用户用水量的大小决定了投入运行的水泵的数量,当用水量较小时,单台泵变频工作,当用水量增加,水泵运行频率随之增加,如达到水泵额定输出功率仍无法满足用户供水要求时,该泵自动转换成工频运行状态,并变频启动下一台水泵。反之,当用水量减少,则降低水泵运行频率直至设定下限运行频率,如供水量仍大于用水量,则自动停止工频运行泵同时变频泵转速增加。当用水量降至某一程度时(如夜间用水很少时),变频主泵停…
i.lon 10+web 服务器与i.lon 100比较
我想用i.lon 10+web 服务器 去实现登录internet控制lonworks节点,可以吗? 这样做和直接用i.lon 100比较性能如何?应该怎么实现?
串口和profibus总线连接 求!!!!
求助!!! 我现在有一个用51单片机作的控制器带有TTL串口 想把它连到profibus总线上作一个从站,实在不知从哪里下手了 求各位路过的高手帮忙啊!!!1
铁电存储器在仪表领域替换SARM+电池
铁电产品介绍 也许给正在烦闷的设计师提供新的解决方法 美国Ramtron公司铁电存贮器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料.这一特殊材料使得铁电存贮产品同时拥有随机存取记忆体(RAM) 和非易失性存贮产品的特性. 铁电晶体材料的工作原理是: 当我们把电场加载到铁电晶体材料上,晶阵中的中心原子会沿着电场方向运动,到达稳定状态.晶阵中的每个自由浮动的中心原子只有两个稳定状态.一个我们拿来记忆逻辑中的0,另一个记忆1.中心原子能在常温,没有电场的情况下停留在此状态达一百年以上.铁电记忆体不需要定时刷新,能在断电情况下保存数据. 特点: 1 读写速度快,没有写入延时,和总线数度一样快。I2C总线数据是EEPROM的20倍达到1M时钟频率。SPI口可以达到25M的时钟频率,是EEPRM的200倍。并口的FRAM可以直接替换SRAM,速度达到60ns。 2 使用寿命常 3.3v的芯片可以擦除无限次,5V系统可以擦除100亿次 3 掉电数据不丢失 4 抗干扰能力强,不受磁场干扰。温度电压范围比较…
求WEST表说明书!!THANK!!!
求WEST表说明书!!THANK!!!
新疆的搞PLC的朋友
新疆的搞PLC的朋友 QQ 369219115
触摸屏和其带动的PLC必须是一个牌子的吗?
请教一下,触摸屏和其带动的PLC必须是一个牌子的吗?两种牌子会不会不兼容啊!我用台达的触摸屏能不能带三菱的PLC
PID相关
大家能发表一下对PID整定的经验吗?
三垦变频器的一些问题
请问:MBS(空转指令)有什么用?用SWS一定要用它吗?平常在什么情况或要求下使用
带工业以太网接口的数据采集模块
带工业以太网接口的数据采集模块 具有国际品质的stc511小型RTU:     16路DI (开关量输入)     8路DO (开关量输出)     8路AI (直流模拟量输入)     2路AO (直流模拟量输出)     2路PO (脉冲输出)     2路485接口 MODBUS RTU/ASCII协议     1路10M/100M工业以太网接口 MODBUS TCP/IP协议     有兴趣,请联系010-68703353 夏先生 QQ:10815405
哪位大虾有用于“LEM”信号获取,并能用于工业现场的典型电路?
哪位大虾有用于“LEM”信号获取,并能用于工业现场的典型电路?
以太网直接连接远程设备是否合适?
前些天在自动化展上看见SEIMENS有用以太网直接带远程设备的现场设备。 由此发出了两个疑问: 1)双绞线的屏蔽能力是否能达到PROFIBUS的抗干扰能力? 2)以太网的通讯协议与PROFIBUS现场总线网有着本质的区别(以太网采用的是载波侦听而PROFIBUS现场总线网用的是令牌网)避免了信息发生碰撞。用以太网的话网络延迟谁也说不准,如何能保证现场设备时事性的要求? 希望那位大侠能指点一二。
求助!~现市场信息!~
请问现在以下哪几个品牌买的最火,主要是什么产品的东西!~    1:欧姆龙 2:施耐德 3:威德米勒 4:西门子 5:穆勒 6:ABB    知道的请告诉我,小弟先在这谢过了!~~
求助!台达变频器VDF-M系列的用户手册!
求助!台达变频器VDF-M系列的用户手册! E-MAIL:stmdj@163.com
关于齿轮传动引起的精度问题
我公司生产的是数控雕刻机,加工的工件主要是圆柱的花模,采用的是步进电机带动斜坡齿轮转动,在加工了较长时间后,模具会产生切削不均匀的现象,产生这种情况的因数有哪些?请各位大侠指点。
mbe驱动怎么用
mbe驱动有没有中文版的,刚下了个英文版的,不会用,各位大虾有熟悉的请多多指教,在下不慎感激 yuwenx0324@163.com
(急)4~20mA输出可以做成4线制吗?
变送器输出4~20mA信号,我接触到的都是两线制,请问可以做成4线制吗?就是2根电源,2根信号输出,如果可以,这种方式有什么优缺点?是不是有的PLC需要采集这种4线制的电流信号! 请指教!谢谢!
供网友分享《T系列螺旋齿轮转向箱用户手册》
T系列螺旋齿轮转向箱的资料挺难找的,本人整理的 《T系列螺旋齿轮转向箱用户手册》,很详细,供广大 网友共享.包涵两种格式的文件:doc和pdf,有需要的 请发信至:zhouweixun@126.com
寻求压力传感器
急购下列传感器: 1、位移传感器:要求最大行程60MM,输出数字信号可以直接或经某二次仪表,采集数字信号进入计算机。 2、压力传感器:要求输入气压:0-5BAR,输出数字信号可以直接或经某二次仪表,采集数字信号进入计算机。 3、由计算机控制的可线性输出4-20MA的控制器。 请供应商传送相关资料及报价至EMAIL,kaiser.ma@163.com,手机:13196811515,联系人:马先生。 谢谢!