專案制作(高手請進!)
各位好: 下面有一個專案需要制作,有意者能否提供你們的制作工期多少天,制作費用,所在地點.tks!! 要求: 台達的HMI与台達DVPES做時間時序,一台要作8CH時間時序,從HMI可調,並且多种模式 E-mail: ANDYWU_2005@tom.COM
好久没写酸文了
我现在除了聊天灌水再没有任何打字的冲动 心态平和了好多 很多生活的点滴与感触宁愿呆坐着细细体会 也没有冲动写出来与人分享 笔端依旧那么笨拙 对生活的希冀与期望却是不变的热情
需要FUJI P11 90KW
求购FUJI P11 90KW,55KW,各一台急需 13056660695
“求助:ARM板跟PC104的区别?它们跟DSP应该怎么用?哪个用起来更好??
“求助:ARM板跟PC104的区别?它们跟DSP应该怎么用?哪个用起来更好??谁知道的请告诉我!!非常感谢!!!!
免费邮寄压力 温度 液位 流量传感器 变送器及各种数显表选型样本
免费邮寄压力,温度,液位,流量传感器,变送器及各种数显表选型样本! 联系电话:010-62975336-809 联系人:刘小姐 E-mail:bluerose300@sohu.com
求教关于西门子DC 6RA20
我用他的16端输出速度实际值的绝对值在最高转速时才对应10V,但是现在16端有将近14V,请问是各位高手是怎么回事,是不是板子坏了?
求助trio 的参数
各位高手:现在用trio的越来越多,我也开始接触,但对有些参数不是很明白,如(base_dist,link_dist,excitation_dist)望指教谢谢
有问
请问,ArchestrA是个什么东西啊,有人能帮我解释一下吗?
请教数据存读问题
我想知道,b&R的PCC或者PP能否将数据存储为.CSV格式,以及能否在.CSV文件中读取数据.
SIEMENS SITRANS LR 200 常见问题解答
问: SITRANS LR 200应用在何处? 答: SITRANS LR 200 可应用在下列场合:罐区,液体储罐,化学过程(简单工艺罐,需要用2线制仪表的地方)和已有2芯电缆的改造应用。 问:何时用 SITRANS LR 200 而不用超声波仪表? 答:超声波液位计用在没有蒸汽、压力、温度变化影响的简单应用场合。而雷达信号不受介质的蒸汽、压力、温度变化的影响。所以当有蒸汽和温度梯度时应用雷达而不是超声波液位计,因为这些工况可能影响超声波液位计。 问:什么场合一体化超声波物位计比SITRANS LR 200更适合? 答:很短的量程时,一体化超声波液位计如西门子的Probe比雷达好,因为它的盲区更小。而且,Probe的波束角是10°(很小),它在小容器和有障碍物的窄容器中性能很好。 问:带Hart协议的SITRANS LR 200 能够集成到 Profibus PA 系统中吗? 答:可以,西门子ET-200 模块可提供Profibus-DP到mA/Hart 的转换。 问:SITRANS LR 300的天线有聚丙稀(PP)材质的吗 ? 答:还没有。 问:…
求助 谁知道台湾HPB驱动器
那位大侠知道台湾HPB驱动器的情况 给我发个email: sqsk@jlonline.com 谢谢啦!!!
PROFIBUS DP组态求助!
一共三个S7300的站,通过DP总线通讯. 其中一个为主站.组态后进行CONSISTENCY检查,有以下问题.并且当三个站拨到RUN时,三个都自动进入STOP状态. Outputs for consistency check for work Outputs for station 'SIMATIC 300(1)': Warning: Caution: in station SIMATIC 300(2) there are additional nodes that also have to be reloaded. Warning: Caution: in station SIMATIC 300(3) there are additional nodes that also have to be reloaded. Outputs for station 'SIMATIC 300(2)': Warning: Caution: in station SIMATIC 300(1) there are additional nodes that also have to be reloaded. Outputs for station 'SIMATIC 300(3)': Warning: Caution: in station SIMATIC 300(1) there are additional nodes that also have to be reloaded. Result: 0 error(s), 4 warning(s)
PLC四层电梯控制(毕业论文)
大哥哥,大姐姐,您好!我是今年工科毕业生,老师布置我们写毕业论文,我的任务是做“PLC四层电梯控制方案”要写8000字哦!!天,我找到的资料很少,请帮帮我,提供一些关于电梯上下控制,交流双速,还有是报警器等资料!谢谢各位,小女子,才疏,请多多指教!!!
Profibus PA仪表与Fieldbus FF仪表的比较
各位有没有遇到过FF总线仪表与Profibus仪表的比较呢? 有的话,能否给一些FF总线仪表或者总线系统的介绍?
最多4个PID回路的调节器?
请问一下哪些厂家的回路调节器可以有4个以上的单独的PID回路呢?
PLC四层电梯控制(毕业设计)
大哥哥,大姐姐,您好!我是今年工科毕业生,老师布置我们写毕业论文,我的任务是做“PLC四层电梯控制方案”要写8000字哦!!天,我找到的资料很少,请帮帮我,提供一些关于电梯上下控制,交流双速,还有是报警器等资料!谢谢各位,小女子,才疏,请多多指教!!!
求助:征集MBUS总线协议
用于楼宇自动化的M-BUS总线协议的相关资料谁有?不是MODEBUS。
通过西门子PDM过程软件读取PA仪表参数的必备条件
硬件:各种类型的PA仪表 软件:PDM过程设备管理软件 如果只进行简单通讯: 需要一个DP/PA 耦合器,并且需要CP5511/5512卡(对于笔记本而言)或CP5611卡(对于台式机)。通讯速率设置为45.45Kbps. 如果是工业控制中进行多台高速率通讯: 需要DP/PA 连接器和DP/PA 耦合器。并且需要CP5511/5512卡(对于笔记本而言)或CP5611卡(对于台式机)。通讯速率设置为1.5Mbps.
怎样配置SIEMENS PROFIBUS PA 总线仪表方案?
怎样配置SIEMENS PROFIBUS PA 总线仪表方案? 当销售人员和技术工程师为设计院或用户配置PROFIBUS PA网络时,首先需要确定的是:仪表的总数量和地理分布范围,如下图所示: 1.仅使用耦合器coupler: 适用于:系统规模较小,仅使用几台或十几台仪表,同时在PROFIBUS DP 一方的速率无较高要求(可以是Kbit/s );这种情况下用 STEP 7组态网络时耦合器没有地址,也就是说组态时你可以 不考虑它,但所有的仪表和执行器均作为DP从站占用DP的最大125个地址; 需要选择的硬件(除石化以外的多数应用环境): • 耦合器:6ES7 157-0AC82-0XA0; • 普通S7-300的电源2A、5A、10A; • 电缆:6XV1 830-5FH10; • 三通Tap头:6GK1 905-0AA00(每个仪表需一个) • 终端电阻:6GK1 905-0AE00(每条PA线需一个) • 剥线工具:6GK1 905-6AA00 • 备用刀片盒: • 标准导轨:标准导轨:6ES7390-1AB60-0AA0(160mm); • 使用手册(DP/PA coup…
求助FF总线介绍的PPT文档
哪位老兄有FF总线介绍的PPT文档呀?因要做一些介绍,缺少资料呀。先谢谢了
三菱伺服电机安装
大家好,我买的三菱伺服电机的轴是光秃秃的,怎样和丝杆连接?用同步皮带,伺服电机就大材小用了,如果在伺服电机的轴上打孔,用联轴器连接,这样又很难对准,且伺服电机怕损坏,不知怎么办好,大家给出出主意,谢谢
三菱软件
如果有需要三菱GX Developer 8.0 GX Configurator-DP 5.0 GX Designer2软件的联系我
关于PWS1711的数据读取?
请问有人用过CJ1M CPU11 的PLC+PWS1711的配置吗?为什么此时的PWS1711不能读取PLC D10000以上的区域?
求安川G515KW变频器驱动板?
有备件请报价及货期。jamejin@dingyang.com
凶弟我开发带换日货三菱PM20CTM060
凶弟我气不过国内市场举目尽是外国货,自己设计一个可直接带换日货三菱PM20CTM060的模块,这几天正在焊元器件,一周内有望问市,等一会拍个照片给大家看看,希望诸位能给点意见和建议。
关于西门子TP170A兼容低版本的问题
各位前辈: 我有一个西门子TP170A的面板原来用PROTOOL5.2版本编写的,屏坏了,现在买了一个新的要导程序,我安装的是PROTOOL6.0SP2。我用PROSAVE备份总是显示版本不兼容,OS更新显示版本不同或连接不上,请问如何操作,多谢。
间隔顺序控制
功能要求 : 1,按X1有Y9输出0.5秒 2,延时3秒后,Y10输出0.5秒 3,延时3秒后,Y10再次输出0.5秒 4,延时10秒后,Y11输出0.5秒 5,延时10秒后,进入等待状态,再按X1再次动作 6,过程中按X1无效 详细范例说明 : http://www.comwap.com.tw/Easy_PRO/EP0028.htm EasyPRO 资源 : http://www.comwap.com.tw/jk_html_gb/index.htm
技师答题探讨 1
技师答题探讨(1) 本人在工程师园地里读到了一篇关于电气技师问答形式的文章,应该说文章总体还是比较好的。此种类型的文章对初学者来说是一个学习的过程,对老工控人来说是复习的过程。我是极力赞成广大网友多发表这样的文章的。在拜读过此文后,对文章中的若干观点我与作者有不同的看法,现将文章中有疑问的部分题目及我本人的观点刊登出来,请广大网友及原文作者斧正。以下 原---表示是原文观点 看法---是本人观点 原 ——35、选择供配电电压时,主要取决于用电负荷的大小和供电距离的长短,线路电压损失可以不予考虑。 看法——实际上对于供电线路的电压损失这个指标,在设计选择供电电压等级时,是一个相当重要的参考指标。为什么对于长距离供电大多采用高等级电压,其主要的一个目的就是尽量减少线路的电压损失。所以在线路设计时必须作线路电压损失的验算。 原——53、低压三相四线制中零线的截面积取相线截面的1/2即可。 看法——这在中性点接地供电系统中应该是没…
请教下仪表PID分别怎么设置的问题
我现在用智能温度仪表控制电动阀来实现发酵罐的温度控制。请问仪表PID的P1比例,P2积分,还有rt响应时间分别怎么设置才能更好?还有就是怎么误差信号怎么控制电动阀的呢?谢谢,请教下高手。。。。
fix求助
求助:谁有在FIX6.0版本中连接欧姆龙CPM1系列或富士的驱动软件 song.h.p@sohu.com
急需恒压供水技术施工人员
急需有经验的恒压供水技术施工人员最好对爱默生变频器有应用经验的可以兼职的 联系emil: ljj74730@126.com
郑州做变频器应用的请进包括做业务的
我公司(郑州)现有恒压供水工程,人员紧缺急需技术人员有经验的有时间的就来,专职兼职均可,待遇面谈,因业务扩大另需招业务精英加盟我公司,待遇面谈有意者联系!!! emil:ljj74730@126.com qq:21887746
河南搞工控的请进,有赚钱的机会
我公司(在郑州)急需要搞工控的技术人员和业务精英兼职专职均可有意向的联系emil:ljj74730@126.com
台达变频器和编码器的问题
各位大侠好,最近用一个台达VFD-B型的变频器和旋转编码器做个速度闭环控制,我第一次用台达,想问大侠们,实现这个闭环控制要怎么做,PG收回来的信号在变频器里要怎么处理啊,另外PG板有没有倍频的概念,还是收到多少脉冲就告诉变频器有多少脉冲啊,请大家指教,谢谢
台达变频器+编码器的问题
各位大侠好,最近用一个台达VFD-B型的变频器和旋转编码器做个速度闭环控制,我第一次用台达,想问大侠们,实现这个闭环控制要怎么做,PG收回来的信号在变频器里要怎么处理啊,另外PG板有没有倍频的概念,还是收到多少脉冲就告诉变频器有多少脉冲啊,请大家指教,谢谢
什么是柔性加工和制造系统(FMS)请告知!
有哪位大侠知道什么是柔性加工和制造系统(FMS)请告知!谢谢!
直流无刷电机
各位大侠: 最近正在做一个工程的电器设计,因为涉及到直流无刷电机.初次接触,不是很了解.请求老师能够给我讲一下其工作原理或者发一些相关的资料.谢谢!
AutoCAD2006简体中文版 光盘下载
[转帖]AutoCAD2006简体中文版 光盘下载 熟悉的人都知道,大家下吧。 http://www.zgepsa.com/zhanyou/zhongji/cad2006-cn-ky.rar 需要虚拟光驱,大家自己寻找。 PS:看到后请速下载,版权软件,说不定哪天我就会接到通知,呵呵。 如有压缩密码请输入www.zgepsa.com
希望知道不同时间塑料袋中液体的存留量
装满液体的塑料袋放入铁制加热箱中(从铁箱外面看不到),工作时,塑料袋内的液体从出水导管流出,我希望知道不同时间塑料袋中液体的存留量。(即:不能让袋内无水,我怎样才能从外面观察得到)要求:1、任何物质不能与液体接触2、加热箱内的温度大概有200度左右。 请各位老师指点!谢谢!
请为我推荐变频器
本人为某客户做一生产线控制系统,其中用到变频器6台, 1台30KW,2台15KW,2台4KW,1台2.2KW. 要求24小时可靠工作, 任何1台有一次故障保护就会损失上万元,因此对可靠性要求很高,价格是次要的.希望做过类似工程的朋友推荐变频器品牌,最好是进口的.
求助:如何使用USB接口与PLC联接
我的NoteBook只有USB接口,请问该如何与台达EX系列PLC联接?
请问TP270最多可带多少台EM277?
我现在需要连8台S7-200(每台S7-200都有EM277)。PLC都在现场,TP270在值班室。
进口变频器与国产变频器差距有多大?
请大家发表一下高见
求助:fx的M8000怎么使用啊
本人刚接触PLC(FX系列),近日看别人的程序,大量使用了M8000,这个运行常0N的触点能起什么作用呢?
2台S7-200之间的通讯
请教高手,2台S7-200之间交换数据,其中一台用USS控制2台MM440变频器,距离50~60米,该采用什么方法通讯?
s7-200输出模块无反应
我单位S7-200 PLC输出模块无反应,拆开未发现问题,为晶体管输出,24V电源正常,输入正常。不知如何办,请大侠赐教,输出I/O灯不亮。
谁用过KEYENCE的 KV-1000
我们公司进口的新设备使用的是KEYENCE的KV-1000,但我找不到它的资料。不知道那位大侠能指点一二。
求助单片机编程
有那位大虾对MCS-51的单片机编程比较熟的,帮帮忙,小弟最近接了一个用单片机开发一个计数器的小项目,电路原理图已经画好了,PCB图也差不多了,就剩下编程这一块没把握,还请伸出你友好的双手拉小弟一把,将不胜感激。
MCS-51编程求助
有那位大虾对MCS-51的单片机编程比较熟的,帮帮忙,小弟最近接了一个用单片机开发一个计数器的小项目,电路原理图已经画好了,PCB图也差不多了,就剩下编程这一块没把握,还请伸出你友好的双手拉小弟一把,将不胜感激。
可否为0
请问SIENENS的PLC的置位和复位的位数可以为0,在编程软件中不出现错误提示。那当为0时代表什么?