工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
请问APEX雷达液位计接线方式有哪些?
 一台APEX雷达液位计 ,为四线制接线,两根为24VDC供电,另两根线为信号线(信号引入DCS),按其说明书接线图来看,信号线还接有10~50CDC的电源供电,请问这种接法是否属于仪表上所说的内供电接法?如果卡件坏了,而电源供电正常的话,雷达表头是否还有信号输出?迫切请教!
MM440F0070故障的处理
我公司一台德国产的纸垛包装机用34块6SE6400-1PB00-0AA0(PROFIBUS通讯板)控制MM440变频器,正常运行两年多,最近频繁 出现F0070报警,开始,复位后可正常运行一段时间,过后越来越频繁,检查profibus接头,屏蔽,接地等均正常,查手册,修改参数 P2014,P2040,不能解决问题,且修改参数P2014,p2040后,变频器长时间得不到实时信号,会引起机器误动作,只能更换备件,解决问题.   但多台变频器的通讯板短期内都出现相同故障,备件用完,机器难以正常运行.   我们拆开通讯板仔细观察,发现有几个电解电容有鼓包,漏液现象,而且几块通讯板都是相同的电容有问题(见附图),于是换上耐压略高,容量略大的电解,装上机器试验,通讯完全恢复正常.  用此方法我们修复了六七块profibus通讯板,都在机器上正常使用至今.  以上,仅供参考,希望对大家解决MM440F0070故障有一定帮助.     附图红框中三个即为易出问题的电解,换上耐压略高,容量略大的即可。 …
精度高的稳流阀
菜鸟求助 有稳流阀的留个言 要求: 入口压力在0.2MPA----1.2MPA 之间变化 出口在0.5L/MIN(大约260PA) 出口流量不随入口压力的变化而变化,气体用。 可以定做也行
新的FactoryTalk授权
公司新买的HMI,同时还购买了RSVIEW5.0软件和授权。 软件光盘有三张,但是没有授权盘,只有一个红包(里边有产品号和授权号) 我不明白,这样的授权方式如何能避免拷贝的 是不是我只要有一个正版的产品号和授权号就能装N台HMI,只要这些机子不连接上网络? 有谁知道呢???
问梅兰日兰断路器和施耐德GV2-LS断路器谁更好?
在主电路中,我这个行业通常都会使用梅兰日兰的断路器对主电路进行接通断开。但老外看到我们的设计之后笑了,说这东西只适合用在民用,他们通常用的都是施耐德的GV2-LS断路器,说这东西更好。请问各位在实际应用中觉得谁更好?
如何在网络中添加工控机的触摸屏
我们公司新买的一台AB的触摸屏,其实是台带触摸屏的工控机来的。 我给该触摸屏设置了新的IP地址,但是在RSLINX中找不到,请问如何能在RSLINX中设置,或者如何在ethernent中设置啊? 想在RSVIEW中直接把程序灌入触摸屏中,可是还是找不到触摸屏。 我现在能用的方法就是将RUNTIME文件拷贝到工控机上,然后再运行,可以直接和PLC通讯。 请问如何在网络中添加工控机的触摸屏
过流式电子继电器如何?
以前做设计时,对于压缩机这类启动电流大,要做瞬时过流保护的电机,要加装一种日本产的,其实已经就快淘汰的过流继电器保护,体积非常大。而老外就没有搞得那么复杂,只是安装一个热磁断路器,靠压缩机的高低压力作为保护。现在由于一个项目卖方给出的控制柜体积很小,而我方的外国专家考虑到国内的情况,推荐我们使用施耐德最新的过流电子式继电器。但由于国内这个行业比较保守,卖方坚持使用原先日本的东西。我心里也没有底,问各位有谁用过施耐德的这种继电器,效果如何?
请教QM5HG-24用什么管子替换
三极管QM5HG-24用什么型号的管子替换啊!
请问各位朋友有没有见过"SANCH"这个牌子变频器
请问各位朋友有没有见过"SANCH"这个牌子变频器
有没有矿山提升机的电控技术交流QQ群
有没有矿山提升机的电控技术交流QQ群?从事矿山提升机电控维修,安装,调试的QQ群我想加入.
变压器异常运行和常见故障分析
  变压器是输配电系统中极其重要的电器设备,根据运行维护管理规定变压器必须定期进行检查,以便及时了解和掌握变压器的运行情况,及时采取有效措施,力争把故障消除在萌芽状态之中,从而保障变压器的安全运行。现根据对变压器的运行、维护管理经验,分析总结变压器异常运行和常见故障如下:  一、 变压器声音出现异常的情况 1、 电网发生单相接地或产生谐振过电压时,变压器的声音较平常尖锐; 2、 当有大容量的动力设备起动时,负荷变化较大,使变压器声音增大。如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,所以变压器内瞬间会发出“哇哇”声或“咯咯”间歇声; 3、 过负荷使变压器发出很高而且沉重的“嗡嗡”声; 4、 个别零件松动如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧或有遗漏零件在铁芯上,变压器发出强烈而不均匀的“噪音”或有“锤击”和“吹风”之声; 5、 变压器内部接触不良,或绝缘有击穿,变压器发出…
转帖:风力发电机组的类型
  1 恒速恒频与变速恒频  在风力发电中,当风力发电机组与电网并网时,要求风电的频率与电网的频率保持一致,即保持频率恒定。恒速恒频即在风力发电过程中,保持风车的转速(也即发电机的转速)不变,从而得到恒频的电能。在风力发电过程中让风车的转速随风速而变化,而通过其它控制方式来得到恒频电能的方法称为变速恒频。 2 两种类型机组的性能比较  由于风能与风速的三次方成正比,当风速在一定范围变化时,如果允许风车做变速运动,则能达到更好利用风能的目的。风车将风能转换成机械能的效率可用输出功率系数CP来表示,CP在某一确定的风轮周速比λ(桨叶尖速度与风速之比)下达到最大值。恒速恒频机组的风车转速保持不变,而风速又经常在变化,显然CP不可能保持在最佳值。变速恒频机组的特点是风车和发电机的转速可在很大范围内变化而不影响输出电能的频率。由于风车的转速可变,可以通过适当的控制,使风车的周速比处于或接近…
不可大意的小问题
春天做了几个高压端子(6KV)其中一根是接电机的,电缆(电缆是10KV的)长度不足5米,就因为它太短了所以就没有把钢铠.铜皮接地(接地铜带已引出),上个月其中一根电线与铜皮击穿,绝缘烧黑有4公分长(在三指套外3公分处)另外两根完好,思想再三,还是没接地的过。希望大家讨论一下,是不是这个原因。
研华的工控机要多少钱
研华的工控机要多少钱
如何在触摸屏上以百分比的方式调速
    PLC是315-2DP 、变频器是SEW的MC07B 、触摸屏MP277 之间采用DP通讯,客户要求在触摸屏上以百分比的方式调速及反馈,即:在触摸屏上输入100%表示变频器以1500rpm运行(最高速),50%表示750rpm运行,0%表示0rpm运行,0%与100%之间成比例与HZ对应。       请教在触摸屏上怎样设置(设定上限、下限)?     如何将百分比转换成速度值呢?     0%与100%之间怎样成比例与速度值对应?  
免费相赠,传感器
我公司主营产品: 美国BANNER(邦纳)光电传感器,法国施耐德的接近开关(性价比好,质量好), 亮点:法国施耐德光电传感器(其中15M对射和1M直反式与ORMON的E3J相媲美,其安装尺寸一样,价格更低),法国施耐德的变频器(ATV系列),PLC,低压等, 亮点:    AB公司  针对OEM客户新开发的产品,有低压,变频器,PLC,伺服等,其性价比可与三菱等日系产品相比. 相关资料请来点,我会给您发过去.或者,请留下您的联系方式(EMAIL,电话等) 我的联系方式:13269557686, http://company.china.alibaba.com/athena/hzxsensor.html 网站中有图片,光电传感器的应用(比方说:透明物体的检测等)      
电机转子安装的方向对调后,通电会出现什么情况?????????
由于现场设备装配,需要把电机的转子风扇端和皮带轴端对调,这样会出现什么情况啊,对电机有什么影响,打电话问经销商,答案是可以的,因为是小功率的,Y形接法,我一时也找不出合理的解释,望工控朋友给予支持, 谢谢啊
我管理的电源论坛登陆不了
http://www.gongkong.com/Forum/Admin/ForumtoMemberAdmin.aspx 最近我进入我管理的论坛,老是登陆不了。刚开始以为是有病毒。可好几天都上不了就有问题了。请李工处理。
MM440F0070故障的处理
  我公司一台德国产的纸垛包装机用34块6SE6400-1PB00-0AA0(PROFIBUS通讯板)控制MM440变频器,正常运行两年多,最近频繁出现F0070报警,开始,复位后可正常运行一段时间,过后越来越频繁,检查profibus接头,屏蔽,接地等均正常,查手册,修改参数 P2014,P2040,不能解决问题,且修改参数P2014,p2040后,变频器长时间得不到实时信号,会引起机器误动作,只能更换备件,解决问题.   但多台变频器的通讯板短期内都出现相同故障,备件用完,机器难以正常运行.   我们拆开通讯板仔细观察,发现有几个电解电容有鼓包,漏液现象,而且几块通讯板都是相同的电容有问题(见附图),于是换上耐压略高,容量略大的电解,装上机器试验,通讯完全恢复正常.  用此方法我们修复了六七块profibus通讯板,都在机器上正常使用至今.  以上,仅供参考,希望对大家解决MM440F0070故障有一定帮助.     附图红框中三个即为易出问题的电解,换上耐压略高,容量略大的即…
运动控制卡选型求助
请问雕刻小直径圆(<2mm)选用什么品牌的运动控制卡可靠?谢谢!
做dcs调试的都是什么专业的
做dcs调试的都是什么 专业的啊  ???
压力变送器线制转换问题
请问有无四线、三线、两线压力变送器各个线制之间的转换电路三线转两线、四线转两线、两线转三线、两线转四线谢谢
请教芯片级维修元件
请教芯片级维修:我看到一个BOSCH电磁阀,控制电路板中有两个元件不知是什么元件,绿色贴片,不知道是电容还是其他什么东东。电路板没有标注。电路板是控制比例电磁阀线圈。上面有两片TL0721和一些三极管、电阻等元件。谢谢
我刚毕业的,还没积分,哥哥姐姐谁能帮我呢?
哥哥姐姐: 你们好!        我刚去煤矿工作,领导就给了我一份ABB的提升机闸控系统的说明书,是英文版的,我以前见过这本书,但是没看过, 我知道这本书有中文版的,不知有哪位哥哥或姐姐有这个中文版的,小弟英文比较差劲,目前正在努力看英文版的, 不过实在太吃力了……       ps:积分我可以先欠着,等我有了积分,一定奉上……小弟我先在这里谢过了……  
电费问题
各位 我在酒店 前一阵物业要求我们把所有的表全换成峰谷的 理由是他们每月总是亏 这意思就是要在我们身上多拿出钱来 请问 物业能在哪项上多要 因为原来都是直接计费的 是不是能把罚款这项纳入
C5225双柱立式车床的变速故障
请教各位高手:一台C5225双柱立式车床变速时变速电磁阀吸合正常,接触器能脉动使电机处于间歇通断电状态,但电机似乎空载状态,无明显速度变化,挂不上档位并始终保持接触器脉动不能完成变速,不知什么原因,请赐教,谢谢。
全球通缉WEG PLC编程手册(中文)
         鄙公司使用的设备系从巴西国运来,半自动化设备,使用的PLC的品牌是WEG,此为世界罕见的品牌,我在百度上搜了一个星期,也毫无音讯,所以向各位大虾求助,为解决我厂危机,现发布些通缉令:型号TP02-60MR,如有哪位姊妹弟兄持有该PLC 中文编程手册,请您赐给我,电子版的更受欢迎,请你千万不要客气,一定给我,我将会为您加分,更会感激涕零..............。
请问:如何知道西门子S7-300数据块的使用状况?
在编程时,象输入输出,定时器等的使用状况可以用交叉参考列出来,以便知道哪些已使用,哪些还没有使用过.请问:如何知道数据块的使用状况?
wincc的趋势曲线运行时能无法拖动窗口吗?
我用wincc的趋势曲线控件做历史曲线,但在运行是用鼠标点住曲线标题栏时窗口可以拖动到看不见曲线.用户要求不可以拖动.请问在哪儿可以设置一下能达到要求吗?
咨询汽车踏板力传感器
我们要在汽车踏板处加装一个传感器,以测量驾驶员踏板力,识别是不是紧急制动。我搜了资料后发现,有卖现成的踏板力传感器的,请问这种踏板力传感器是不是在以前的力传感器基础上设计的?我应该用那种传感器呢?
哪个品牌有触摸式按钮卖
我现在遇到一客户要求我们不要用一般的按钮而要用触摸开关,请我大家谁知道哪有卖
关于东方电机驱动器的控制端信号问题?
各位亲爱的朋友,你们好!                                   我现在有接触到东方的驱动器RKD51 4L-A的驱动器,对各控制信号不是很清楚,马达那边接线是五根线,是什么作用呢?还有三个拔码开关,是细分的吗?另外的几个旋钮如DATA1,DATA2,RUN,是干什么的呢?                                  非常感谢!
step7安装的问题,请各位大侠帮忙
各位大侠,有个问题问大家 以前我装了个STEP7是五种外文版的,版本是V5.4授权管理器是2.2 现在我下了个V5.4SP3中文版的授权管理器是3.0,装好了之后原来的授权装到 里面没有用,这是为什么啊 提示没有有效授权 但是我授权装在以前的版本里面是有用的啊
东方驱动器RKD51 4L-A的控制信号
各位亲爱的朋友,你们好!                                   我现在有接触到东方的驱动器RKD51 4L-A的驱动器,对各控制信号不是很清楚,马达那边接线是五根线,是什么作用呢?还有三个拔码开关,是细分的吗?另外的几个旋钮如DATA1,DATA2,RUN,是干什么的呢?                                  非常感谢!
需step7v5.0或5.4 谢谢
我是一名初学者,那位有这个软件帮帮忙吧,将不胜感谢!
请问如何发布自助资料
各位好,近期我多次发布自助资料不成功,请问是何原因. 第一页的内容我也都填好了,下一页就是无权限.为什么啊.能指教一二否?谢谢!
漏电问题
请教你们一下,有一个漏电开关频繁跳闸,就是找不到原因,关进线的事吗 ?
有谁用过三菱GOT1000的触摸屏
   我最近在用三菱的GT1150时,我把画面切换改为PLC软件控制,可是等条件满足时画面就是不切换。请各位大侠帮帮忙!!
转让自己试验用PLC 手编 触摸 全部是三菱 9成新以上!
出售自己试验用PLC 手编 触摸  全三菱  9成新以上!  三菱 FX0n -14MR    FX20P 940 GOT      另有AB  1200 1个  和 AB PICO  1760L1个  可直接编程  4in    4out   这个很适合新手编程有小屏幕 和程序按键   图片地址 http://hi.baidu.com/clh1xiuge/album  联系QQ189713242
出售自己试验用PLC 手编 触摸 全三菱 9成新以上!
出售自己试验用PLC 手编 触摸  全三菱  9成新以上!  三菱 FX0n -14MR    FX20P 940 GOT      另有AB  1200 1个  和 AB PICO  1760L1个  可直接编程  4in    4out   这个很适合新手编程有小屏幕 和程序按键   图片地址 http://hi.baidu.com/clh1xiuge/album  联系QQ189713242
台达高频计数嚣的使用
总是弄不明白台达的高频计数嚣如何准确应用:一相一输入,一相二输入,二相输入各是什么意思呀,具体怎么应用呀,用在哪些方面。最好能提供给一个例子说明一下儿,请高人指点,不胜感激。
电动机的问题?
这是一台37KW的电动机。它正常电流是25。26。27?但它的起动电流才75你们说它正常吗?
我在两家西门子的面试经历
  开关人才网(http://dl.dqjob88.com/)             断路器人才网(http://kg.dqjob88.com/)     本人2005年毕业,人力资源专业,在外企做过一年半的人力资源工作,主要工作是参与构建了一套绩效管理流程。2007年初离职,打算到大一些的城市发展,这个时候恰好一家西门子通知我面试,职位是人力资源助理。(在这里我都不会说是哪个城市的西门子)     第一家西门子     我赶了1000里路提前一天到了那个城市,约好第二天十点面试,我按时到达,当时HR经理不在,招聘专员要我先等一会,大约一刻钟的时间HR经理回到办公室,又处理了一些事情然后把我带到一间会议室。在路上HR经理开口的第一句话就让我很吃惊,他说:这…
RSLogix Emulate 5 问题
RSLogix Emulate 5在使用中有些问题,请高手指教,我发现只能打开和plc通讯过的程序,要是自己新建的程序,模拟器打不开,显示 project  must  be compiled in order to emulated,不知该怎么使用,谢谢指教
紧急请教LG备份文件恢复问题!!!!
在编写PLC程序中,出现意外情况导致电脑死寂。无法正常退出,只有强制电脑重新启动。 在电脑重新启动正常后打开LG编程软件,此时该编程软件打开得是出错之前那被份文件。本来可以将该备份重新保存即可,可是本人因为操作错误将其关闭,导致无法找回给备份文件!!!! 还请各位高手指点!!有什么方法可以找回给备份文件???谢谢!!!!
有关台达PLC编程的问题,请各位大虾帮帮我,谢谢!
我要在20天内学成台达PLC编程,并且要设计一个具有2500条指令的复杂PLC指令,我的基础并不是很好,以前只是在学校学过点欧姆龙型的。请各位大虾给点意见或建议.谢谢! 我应该怎么学好呢?现在台达的指令我也相对熟悉了,但是复杂的编程还是无从下手。 还有20天时间就要开始设计了,有一台0.37KW的电动机 一台台达变频器 2台步进电动机 4台小电动机 电动机采用链传动控制
聪明的-数字无纸记录仪-自由自在来控制
  聪明的-数字无纸记录仪-自由自在来控制                            HMI人机界面小型DCS控制系统 厦门宇电自动化科技有限公司   技术部    邵平  关键词:数字无纸记录仪、小型DCS控制系统、HMI人机界面、 一、快速组建:数字无纸记录仪――要求测量、控制、记录! 用2根RS485屏蔽双绞通讯线手拉手把显示、控制仪表连接的一起,轻触操作屏【HMI人机界面】+有通信功能的【采集控制显示仪表或模块】!点名按地址编号排队。1号:TIC-101温度程序控制、808P、单位℃;2号:PIC-201压力控制、708、单位Mpa;3号:FI-301流量测量、708H、单位F/h;33号:开关量接点输出控制电机【起/停】。 现在开始下传程序命令:点【启动】、【暂停】、【启动】;电机【启动】;全部测量控制正常数据、不良参数、异常报警记录在CF闪存卡上备查。接到命…
串口调试工具 下载地址
http://www.controx2000.com/News_Show.asp?ID=278  
如何用一停止按钮,一起劲按钮控制三相异步电动机正反转
请问那位老师指点一下,如何用一停止按钮,一起劲按钮控制三相异步电动机正反转.
兼容STEP7编程PLC清仓
本人有一批全新瑞士思博(SAIA )PCD XX7 系列PLC ,完全兼容西门子STEP7编程,现清仓销售。 该PLC 为模块化结构,PLC本机不带IO卡,但是带RS232/485通信口各一,32位CPU 。供电电源24VDC 。 PLC没有输入输出没有什么实际用途,但是可以作为编程学习使用。 声明,只提供PLC 主机,无编程电缆,无STEP7软件赠送。 附送硬件手册,指令手册,通信手册等电子版资料。 有意者请联系:softstone021@sina.com