工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
电工考证问题求教
请教各位电工朋友,维修电工考证和进网作业考证有什么区别?都分等级吗? 这两个考试各地都谁管,在哪里报名?培训机构一样吗?费用怎么样?如果有了解的朋友,帮忙答复一下,谢谢大家了。  
危险区域内控制系统方案
        作为从事石油、化工、医药、半导体、粮油等危险区域的电气系统集成的朋友们,我可以简单介绍一下危险区域内的电气系统继承方案,大家一起可以交流交流,一起共同进步!         其中,可以有以下几种方案作为危险区域内的控制方案。        第一:集中控制方案。即把所有的电控柜放到一个安全区域(控制室)。通过电缆从控制室连入危险区域内的设备。现场的设备必须要有防爆认证(隔爆型、增安型等等)。本安设备通过控制柜内的隔离栅的本安侧连入现场的本安设备上。连入本安网络的现场仪表不算在内。如果以上设备在危险区域内有分线盒,则接线箱需要有防爆认证。常规用隔爆接线箱、增安接线箱、本安箱等。电机需要加隔离开关的,则现场隔离检修开关及箱子需要有防爆认证。这一种是常规的控制方式。其优点是控制柜系统便宜,因为可以选择非防爆的电控系统。缺点是电缆使用量很大…
谁认识这是什么标志?
谁认识这是什么标志?
纸巾加水方案
  这是本人做的一个纸巾加水的方案图,方案中我用了一个电流-电压面板表分别来控制输给比例阀的模拟信号、给电磁阀一个开关信号! 不过,本人想用PLC来做这个方案,可以实现吗?如何实现?
直流有无KW和KVar之分?
  最近做了几台发电机并网,对电网稳定倒了解一点。 异想天开问一下,直流输电有无KW和KVar之分?例如长距离电缆本身是个大电容,对于直流系统来说,这个电容还存在吗?如果需要防止发电机进相运行,需要加什么东东(是电抗器吗?)应该加在线缆上还是发电机母线上?
新一代PLC—PCC的介绍
自1969年世界上诞生了第一台可编程逻辑控制器(PLC)以来,可编程控制技术在工业控制领域便一路高歌,取得了极为广泛的应用。但是在这过去的30多年里,计算机技术、电子技术、网络通信技术以及自动控制技术的飞速发展,使得工程师们在工业应用中对于控制器的功能需求也远远超越了当初的“顺序逻辑控制”的简单期望。   来自于奥地利的贝加莱(B&R)工业自动化公司便是敏锐地捕捉到这一技术需求的变化,早在1994年便在全球第一个推出了基于定性实时多任务操作系统(RealTimemulti-taskingOperationSystem)的可编程计算机控制器(PCC—ProgrammableComputerController),时至今日,仍然代表了这一创新技术的发展趋势,成为新一代自控工程师的新宠。我们知道,常规的PLC大多依赖于单任务的时钟扫描或监控程序,来处理程序本身的逻辑运算指令以及外部的I/O通道的状态采集与刷新,整个应用程序采用一个循环周期,但事实上在一个控制系统中,虽然往往有一些数据量是实时…
可编程逻辑器件的选择方法
随着PLC的推广普及,PLC产品的种类和数量越来越多,而且功能也日趋完善。近年来,从美国、日本、德国等国引进的PLC产品及国内厂家组装或自行开发的产品已有几十个系列、上百种型号。PLC的品种繁多,其结构型式、性能、容量、指令系统、编程方法、价格等各不相同,适用场合也各有侧重。因此,合理选择PLC,对于提高PLC在控制系统中的应用起着重要作用。 1 机型的选择 PLC机型选择的基本原则是,在功能满足要求的前提下,选择最可靠、维护使用最方便以及性能价格比的最优化机型。 在工艺过程比较固定、环境条件较好(维修量较小)的场合,建议选用整体式结构的PLC;其它情况则最好选用模块式结构的PLC。 对于开关量控制以及以开关量控制为主、带少量模拟量控制的工程项目中,一般其控制速度无须考虑,因此,选用带A/D转换、D/A转换、加减运算、数据传送功能的低档机就能满足要求。 而在控制比较复杂,控制功能要求比较高的工程项目中(如要实现PID运算、闭环控制、通信联网等),可视控制规模…
求助:天正绘图问题
 我在制图时,不小心把左边的工具栏给删掉了,现在下边的的元件表都不能用。请教各位如何把它调出?谢谢!
安全仪表系统与过程控制系统的区别
请问安全仪表系统与过程控制系统对于仪器仪表的要求有什么区别? 而两种系统的区别有是什么? 是不是安全仪表系统是针对仪器仪表本身来说的, 而过程控制系统是针对仪器仪表的实际应用来说的? 拿安全仪表系统不用考虑实际应用中的振动等问题吗?
请教:变频器故障代码如何在上位机上显示出来
请教:变频器故障代码如何在上位机上显示出来
与大家共享西门子的软硬件资料
本人通过几年的积累,现有一些西门子的相关软硬件资料,与大家共享,需要的留吱个声。
key to hitech触摸屏上下载程序
看了很多帖子都是在问关于上下载程序的,也回复过好多,看来有必要自己写个帖子了。 hitech PWS6000系列的屏的上下载设置都是一样的,上下载前请确认好以下三点: 1、触摸屏设置。上电自检后进入屏的系统菜单画面,此画面上显示的“link port:com*”就是当前触摸屏所选择的上下载口。可以按confg(F2)键进入参数页面通过更改 download/upload/copy port 选项选择其它com口或USB口。 (要想屏上电自检后进入系统画面请保持屏背后的拨码开关的SW6为OFF,SW7为ON) 2、PC上软件设置。打开ADP6软件后,确认“选项”--“传输设定”中的PC通讯口是否与PC设备管理器中所使用的com口一致,此口必须与PC插上下载线的com口一致。波特率可以选择最大的115200,以便缩短上下载时间。 3、上下载所用的通讯线。确认是否是正确的上下载线,接线方式如下: hmi 9pin         pc 9pin      &nb…
HITECH技术支持群建立
HITECH技术支持群已经建立,群号:79363760 大家在使用HITECH人机过程中有遇到什么问题或者疑问,欢迎加入进行交流,相信能得到满意的答复。
维修专家-冷焊机
三合冷焊机咨询热线孙江秀:13480045158精密模具修补冷焊机(铸造缺陷修补冷焊机,金属缺陷修复机)可对金属工件出现磨损、划伤、针孔、裂纹、缺损变形、硬度降低、沙眼、损伤等缺陷进行沉积、封孔、补平等修复功能。操作简单、低热输入,堆焊的瞬间过程中无热输入,因而模具不变形、不退火、咬边和残 余应力,不改变模具或产品金属组织状态。修复精度高,涂层厚度从几微米到几毫米,只须打磨、抛光。也可进行车、铣、 刨、磨等各类机械加工,以及电镀等后期加工。设备先进可靠,德国本土技术,国际水准大功率氩气保护,可长时间工作。 适用基材: 包括低碳钢、中碳钢、模具钢、不锈钢、工具钢,铸铁、铸钢、铸铝、铝合金、铜合金、镍合金、碳钨合金等,以及所有可以导电的导电体。 实现冷焊(热输入低): 为什么能实现冷焊呢,如图2所示,放电时间(Pt)与下一次放电间隔时间(It)相比极短,机器有足够的相对停止时间,热量会通过模具基本体扩散到外界,因此模具的被加工部位不会有热量的聚集。虽然模具的升温几乎停…
求助,840D分区备份与系列不备份
如题, 请大家告诉我区别与各种应用的场合。 谢谢。
电磁流量计的问题
近期安装一台电磁流量计,衬胶管道,介质酸,流量一直不问超量程。不知道什么原因,请各位大侠赐教。急!谢谢!
西门子MC系统中,如何通过光缆连接四个CU310 DP
有profibus直接转光口的光端机吗?
请教高手,有关运动控制的二次开发
我想在上位机中通过手绘一曲线,由软件对曲线进行分析,将曲线的数据传输到运动控制器中,由运动控制器执行控制物体运行轨迹。最好是能将CAD的画图界面内镶到某上位软件中,在此界面画图后,由上位机软件对此轨迹进行分析然后进行运算,再将运动指令传送给运动控制器,控制电机按照曲线进行动作。请问完成这些功能需要哪些软件,以及如何将软件整合到一起。
测速发电机
大家知道哪里的测速电机好用啊!最好要-40℃的!急等啊!谢谢了1
寻找北京地区,精通转炉水泥炼制工艺及控制的高手(项目合作)
以个人形式项目合作,谢绝公司,报酬面谈。需精通转炉水泥炼制工艺及控制系统。北京地区。有意者留即时通讯联系方式详谈。
型号K7M-DR30UE经济型问题
型号K7M-DR30UE,电源指示灯亮,RUN和ERR灯不亮,程序不运行,输入点还有反应。,请问是什么原因,要怎么处理?谢谢 、1 重新上电也是如此,程序重新下载也是如此
汽车nsk轴承业装置和十大技术
你是不是有点不高兴或者正为未来发愁。呵呵,nsk轴承那就暂时停留下来,看看这些世界汽车业的十大热门技术和装置,它们或大或小,有些对我们已经稀疏平常,但是想想它们怎么发明出来的,你不觉得其间妙趣横生吗?全球经济危机了,但是革新的动力永不衰竭,或许危机将更能够促进技术的进步。 如你所见,这些汽车技术和装置,已经越来越平常地出现在这个喧闹的汽车世界。 1、拨片换挡功能:电子手自一体变速器带运动模式,为发烧友所喜爱。这一技术来源于赛车,现在至少有12款以上车型采用此技术。 2、视频倒车系统:此项技术是利用导航系统屏幕及一个装在汽车后部的小型摄像头,帮助驾驶员倒车。这项技术很快成了豪华车型的标配。 3、涡轮增压及更小的发动机:未来4缸涡轮增压发动机体积更小但动力更强劲,V6发动机则带有两个涡轮增压。这些更小的发动机具有优良的燃油经济性同时不牺牲性能。福特计划到2013年装配50万台这种发动机。 4、汽缸切换系统:无论油价如何高涨,但卡…
SWP-D805
    请问,大家,昌辉出产的SWP-D805 PID自整定调节仪稳压的时候,阀门开度波动大,怎么设置PID参数呀?谢谢
我的项目是通过控制压力来控制出奶的浓度
我的项目是蒸发器通过控制压力来控制出奶的浓度,我想找到压力和浓度的关系,请做过的好心人给提一点帮助为盼,谢谢!
如何编写S-200数码管显示程序
各位铜人:     请献爱心,我用S-200PLC想编写一个故障循环显示的程序,要求是50个报警,如故存在报警,每秒在7段数码管上显示数字信息,如果有多个故障,则循环显示。能实现吗?请高手帮忙编写下这样的程序。谢谢。我的油箱是:zhouyalu@126.com  qq:250990998 谢谢
求助各行业排名前三集成商(有用到工业以太网的)
轨道交通 电力 冶金 水泥 造纸 船舶 水利 水处理 烟草 等这个行业排名前3的集成商信息。 谢谢大虾~~~~~~
中频炉节能和谐波治理方案
浙江某铸件厂中频炉谐波治理 一.测试及试运行时间 2007年6月25日——2007年7月7日,浙江某铸件厂。 二.检测设备 LINI-T万用表,型号:UT-56; LINI-T多功能钳形电流计,型号:UT223; HWM多功能3相谐波表; EditCool波形分析软件; 便携式计算机; MG8型SDD钳形互感器 三、用户情况 1、用户供配电情况 用户主要负荷为冶炼用中频炉,主要生产电机机壳等铸件。 用户采用一台400kVA、10kV/0.4kV变压器进行供电。 2、用户用电实际情况 经现场实际测量,用户实际用电情况如下: 空载情况下,用户侧电压250V; 满负荷运行时,用户侧电压235V; 满负荷运行时,用电功率600kW; 满负荷运行时,用电功率因数0.97超前; 满负荷运行时,用电电流910A。 四、谐波治理设备 采用上海利思电气有限公司的电力有源滤波器ACTSine 100进行谐波治理。 主要技术指标: ■最大补偿电流能力400A; ■额定电压200/380V; ■有效输出功率100kVA; ■直流侧母…
关于PID传感器接线问题
反馈的传感器(2线制)正负2个端子应该怎么接线啊?正接变频器电流输入的+端?,负接变频器电流输入的-端?还要供电源啊
PLC的技术分类
2.2PLC的技术分类: 经过三十多年的发展,现在PLC现在有许多的变种,但实现的方式主要分为硬PLC和软PLC两大类: 硬PLC分为并行垂直扫描和串行横向扫描两类,软PLC分为编译型、解释型(虚拟机)两类。 2.2.1硬PLC 硬PLC是PLC的传统形式,直到现在大多数主流厂商的高端产品都是硬PLC,因为现在PLC对通信和数据运算能力的要求越来越高,所以大多数硬PLC都采用双处理器结构,一块通用处理器负责维护、通信、IO访问、功能块运算,另一块位处理器负责执行逻辑指令,这也就是为什么高端的像AB的ControlLogix系列速度能达到0.01us/指令,大家可能觉得这有什么了不起的,不就是100MIPS嘛,现在P4都到4G了。这是大大不同的,因为指令的粒度不同,运用的范围也不同。 刚说了硬PLC架构大多有两块处理器,也有可能一块芯片内带两块的功能,其中一块通用处理器一块位处理器。位处理器负责处理逻辑,通用处理器负责通信、驱动、功能块运算等其它工作。同时硬PLC又分为并行垂直扫描和串行横向扫描两…
PLC未来发展趋势――多功能一体化PLC
一、前言    在工业自动化控制领域主要分为PLC,工控机和嵌入式控制,而PLC自1968年诞生以后以惊人的速度成为了这一领域的主导者,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。其主要原因,在于它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化的需要。另一方面,PLC还必须依靠其他新技术来面对市场份额逐渐缩小所带来的冲击,尤其是工业PC所带来的冲击。PLC需要解决的问题依然是新技术的采用、系统开放性和价格。    PLC技术发展的最终趋势仍然是人们所争论的焦点之一。大多数人认为,PLC将会继续失去市场份额;更有甚者认为,在工业PC面前,PLC将会一步一步走向死亡;但也有一部分人相信,一些特殊工业应用领域仍将为PLC提供一定的市场份额。   二、PLC市场份额将会继续扩大   就我个人来看,PLC市场份额不但不会减少,反而将会增加。许多年前开始,就有人预言,PLC将要被PC-BASED控制系统取代。但是,PLC的销售每年都在以一个…
西门子两套网络问题
各位朋友大家好,现在我碰见了一个问题很苦恼,希望大家能帮个忙,谢谢!  我现在要用S-300做一套机器人滚边系统,整个系统使用PROFINET网络,但是其中用到了一个车型显示的日本产的一种显示设备,是用以太网口连接的,甲方要求我们把这个车型显示的用另外一套以太网做,也就说整个系统存在两套网络了,我不太明白后面这个以太网如何做配置,还有到时候如何访问地址。谢谢帮手帮忙。
PLC基础知识
1、PLC的基本概念    可编程控制器(Programmable Controller)是计算机家族中的一员,是为工业控制应用而设计制造的。早期的可编程控制器称作可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller),简称PLC,它主要用来代替继电器实现逻辑控制。随着技术的发展,这种装置的功能已经大大超过了逻辑控制的范围,因此,今天这种装置称作可编程控制器,简称PC。但是为了避免与个人计算机(Personal Computer)的简称混淆,所以将可编程控制器简称PLC   2、PLC的基本结构    PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,如图所示:   a. 中央处理单元(CPU)    中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存…
wincc数据库读取问题(想兼职的请进)
精通WINCC运行、历史数据库的读取。要求程序稳定性好效率高。 联系人:南航四院 韩老师 EMail: hanminglun@163.com Mobil: 13057509761 tel: (025)84896352 地点:南京  其他面议
怎么把加了密码的LG PLC里面的程序删除?
你们好,小弟有一个问题请教:我有一台LG K120S PLC,原来的程序是加了密码。但是设计者走了,密码没留下,只留下程序。现在这个程序我重新设计了一个,请问有什么办法把原来的程序删除?
双法兰毛细管远传差压变送器的现场校准
对于双法兰毛细管远传的且有负迁移的智能差压变送器在现场有没有简便的校验方法?这对于设备检修时很有用!
[散文诗]回忆爱情
【散文诗】回忆爱情 【1】 相识,总是充满了美丽。 若不是那场雨的洗礼,我们始终只是两颗流星。 脱下外衣,披在你的心上,你如一只不安的小鸟。 湿漉漉的屋檐下,瘦弱着你的身影。 从此,我的天空充满着潮湿。 短消息长出了翅膀,在秋季的天空里飞翔。 不知道你的心湖,是否泛起了丝丝涟漪。 彩霞染红了湖边的小径,我久久徘徊,不肯离去…… 硕果累累的季节,我在梦里织着春天。 频频响起的铃声中,你不愠不火地回复着。 秋风渐寒,你仍是若即若离的影子。 日子匆匆地流逝,冲不淡那杯浓浓的咖啡。 思绪凝成一缕轻风,悄然走近你的窗台,想将你唤醒。 而窗外的漆黑,却迷离着我的眼睛。
EB500软件文本显示不了中文
高手们:        小弟又遇一问题,望大家不吝赐教。用的EB500版本2.7.1。同一软件装在台式机上文本支持中文显示,但装在本本上,中文显示不出来,只显示几个方框,文本语言我都选的东方语言。
求助CAN协议方面的问题
提问:CAN 2.0B规范是低位先发送还是最高有效位先发送?原文是这样的: Question:CAN2.0B “low bit transmit first” or “the CAN spec says MSB first”? 谁知道,能给说一下。
郁闷啊,兑换的礼品还没收到
                                                                    
有空的帮我画下图
我的想法是这样的 要控制一个电机的正反转还要变速~~`用变频器 就是我有8个光电开关分别为1,2,3,4,5,6,7. 当碰到1的时候电机要正转并以50HZ的速度走到2,碰到2的时候还是正转以40HZ的速度走到3, 碰到3的时候正转以30HZ的速度走到4,碰到4的时候正转以30HZ的速度走到5 ,碰到5的时候正转以40HZ的速度走到6 碰到6的时候正转以50HZ的速度走 到7,碰到7的时候反转以50HZ的速度走 6......................................就这样循环下去 可以吗??? 有空的话帮帮忙哦  
PLC减少输出点数的措施
PLC在实际应用中常碰到这样两个问题:一是PLC的I/O点数不够,需要扩展,然而增加I/O点数将提高成本;二是已选定的PLC可扩展的I/O点数有限,无法再增加。因此,在满足系统控制要求的前提下,合理使用I/O点数,尽量减少所需的I/O点数是很有意义的。下面将介绍几种常用的减少I/O点数的措施。 1.矩阵输出 图6-17中采用8个输出组成4×4矩阵,可接16个输出设备(负载)。要使某个负载接通工作,只要控制它所在的行与列对应的输出继电器接通即可,例如:要使负载KM1得电工作,必须控制Y0和Y4输出接通。 图6-17 矩阵输出 应该特别注意:当只有某一行对应的输出继电器接通,各列对应的输出继电器才可任意接通,或者当只有某一列对应的输出继电器接通,各行对应的输出继电器才可任意接通,否则将会出现错误接通负载。因此,采用矩阵输出时,必须要将同一时间段接通的负载安排在同一行或同一列中,否则无法控制。 2.分组输出 当两组输出设备或负载不会同时工作,可通过外部转…
请打家分析一下
我们公司在同一回路上接了2盏路灯和一些日光灯,用的是16平方的无铠电缆,在室外挖缆沟敷设。采用单相漏电断路器直接控制(路灯处另有开关控制)。试电一切正常,但是用卡表卡电流时发现,空载时相电流是4A多,于是把日光灯打开(共8盏)发现的电流为3A左右,再把有镇流器的路灯打开发现电流为2A左右。请问这是为什么?难道说在空载时更费电?请大家讨论一下!
PC元素
那个高手有ABB程序里面的PC元素简介?
对于灌水的看法
本人在工控网学到很多的知识,也发表了自己的很多想法。 可是我发现有好多人为了积分,在积极的灌水。 我很讨厌这种做法,希望灌水员能为了别人的时间去潜水。
三菱FX系列PLC编程软件的问题
请教高手: 公司的一个戴尔笔记本,十几天前,我安装了FXGPWIN-3.30C。三天前,我打算用它编程时发生了意外:16位WINDOWS子系统 C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT.系统文件不适用于运行MS-DOS与MICROSOFT WINDOWS应用程序。选择“关闭”终止应用程序。
求助AB与IFIX
求助,下位机用的是AB,两块CPU热备,上位机是IFIX,最近频繁出现一故障现象,实际工作的CPU与IFIX软件 IFIX POWER TOOL工具监控的CPU工作的主辅状态不同步,不论把哪个CPU设成主,IFIX都上位的监控都会跳到显示辅在运行,即CPU地址一块为192.168.1.11、一块为192.168.1.12,一般如果设11为主,并且12备的时候,IFIX上位机的监控就会运行一段时间,在下位机没有切换的情况下,自己跳到12为主的显示,如果倒过来设12为主的话,它也会自己跳到11,因此导致上位机与下位机不同步,导致阀的控制都失灵,重启CPU故障现象便消除,但是问题是最近这个情况频繁出现,有没有高手达人可以帮找出问题根源
笃、笃、笃……隔壁响起了敲门声
笃、笃、笃……隔壁响起了敲门声         2009-1-13出差云南某地,兄弟姐妹们出差可得注意安全呀! 子夜。 隔壁响起了电话铃声……拿起电话的是个云南口音,但听不真切具体内容。 已醒了瞌睡,我继续想着埋头睡觉~ 笃、笃、笃……不久,隔壁响起了敲门声,并持续了约近一分钟,好奇! 估算了开门与关门的反应时间及两房门间距离,我拉开门快速瞟了一下,似有两个人,靠我这边的是个男的。 我迅速关好门,上好门闩。 ……稍一会,我床头有电话铃声响起。 “喂!请问邓工在吗?”一男声响起,而我根本不姓邓~ “在~”我压沉声音含糊着,并不想让对方听出我异地的口音。 “……我就在你的隔壁,……兄弟嘛!我进你那坐坐,抽根烟聊聊天……” “太晚了~”我挂掉了电话。 “邓工、邓工&…
这台潜水泵很奇怪?
我厂有一台潜水泵,电机为角型接法,功率为4KM额定电流为8A,工作一直正常,前几天热继动作。经检查三相电流分别为6A,29A,31A。用摇表测各相对地电阻正常。相间绝缘电阻正常,打开电机拆开接线,各相直流电阻相同,为3欧。电机和电路无单相运行情况。绕组颜色正常,总之,这台电机从感觉上是很正常的。心里一直不解?请各位帮忙分析一下,谢谢。
55KW电机烧毁的原因
我单位一台维修并用了2个月的55KW电机。昨天烧坏,打开检查发现绕组有4-5个绕组匝间短路的样子,现在的问题是:是电机修理质量的问题引起,还是过载引起。
发电机偏流的处理
我们单位一台12000KW的发电机负荷在9000KW以上时A相的电流变化就超过250A,但在低负荷的时候A相电流和其他两相差别不大,我用红外线测温仪检查电流端子的温度最高在40°C,然后我把端子箱及控制屏内的电流端子用螺丝刀又紧了一遍,A相电流变化还是如此;我怀疑是不是电流互感器内部有匝间短路现象,请各位高手分析一下,在停机后我该如何处理