工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
腐蚀环境用电安全技术交底
腐蚀环境用电安全技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至 &nb…
仪表工安全操作规程
仪表工安全操作规程     一、凡新建工程的仪表安装,必须具备仪表设计、图纸和仪表选型,方可进行施工安装,严禁更改仪表设计选型和使用不符合国家计量法规的非标准单位仪表。     二、在进入仪表安装施工现场前,必须按规定穿戴劳保用品,在现场施工安装中,如需登高架设和焊接电气管道,必须按规定办理登高作业证和动火作业证。 三、安装施工中,从各类型一次传感件到配套使用的二次仪表的线路,应采取穿管或桥架铺设,严禁导线直接架空安装。     四、安装施工中,凡各工艺管道和设备上,需开孔焊接取压装置导压管(安装一次压力表、及变送单元导压管用),孔板装置,差压管道和热电阻、热电偶的金属保护套管氧焊封底必须是持有特种作业证的管、焊工,在有关技术人员指导下完成施工。     五、生产技术改造及整改隐患项目的施工中,对工艺管道上的开孔焊接取压装置,必须按规定卸压、清理,采取相关隔离等安全措施后方可施工。…
安全生产“十戒”
安全生产“十戒”         一戒“畏”——畏则不前,眼光短浅,顾虑重重,固步自封。         二戒“满”——满则无求,沾沾自喜,盲目乐观,不进则退。         三戒“松”——松则不紧,松松垮垮,抓而不紧,等于不抓。         四戒“浮”——浮则不实,漂漂浮浮,马虎凑合,自欺欺人。         五戒“惰”——惰则必懒,怕苦怕累,偷工减料,质量低劣。         六戒“痹”——痹则不警,教训不取,侥幸一次,难免万一。         七戒“躁”——躁则不…
电厂锅炉受热面炉管温度实时监测及分析系统
电厂锅炉受热面炉管温度实时监测及分析系统 0 推荐 一、建立机组锅炉受热面炉管温度实时监测分析系统的意义 当前,发电企业面临进一步降低发电成本,挖掘潜力,提高生产效率,从而提高企业整体效益的迫切要求。因此, 企业要能利用各种行之有效的先进技术手段,以较小的投入获取长期利益的最大化。 利用国内已有的性价比极高的成熟技术建立机组锅炉受热面炉管温度实时监测分析系统,可以达到投入少、见效快的投资效果。   二、锅炉爆管问题及解决途经 电厂锅炉爆管是世界电力行业长期存在的常见和多发性故障,尚无根治办法。例如国内某电厂1、2号炉从87年开始,平均每台锅炉每年爆管1~2次,97年2号炉曾发生连续爆管7次。虽然经过局部换…
易燃、易爆环境用电安全技术交底
易燃、易爆环境用电安全技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至&nbs…
氨制冷系统的安全措施
氨制冷系统的安全措施 氨(NH3)是目前最广泛应用的中温制冷剂,在特殊凿井行业冻结工程中被大量使用。氨蒸汽无色、具有强烈的刺激性臭味。在标准状态下,密度为0.77kg/m2,对空气比重为0.5971,沸点—33.4℃,溶点—77.7℃。氨在空气中爆炸极限为15~28%,在氧气中的爆炸极限为13.5~79%。氨极易溶于水,呈碱性,1%水溶液的ph值为11.7左右。氨属有毒类介质,毒性2级,对人的危害主要表现在对上呼吸道的刺激和腐蚀作用,直接接触高浓度氨时,接触部位可引起碱性化学灼伤,氨还可以引起呼吸道深部及肺部的损伤。车间空气中氨的最高容许浓度为30 mg/m3,当氨蒸汽在空气中容积浓度达到0.5~0.6%时人在其中停留半小时即可中毒。氨的上述性质决定了必须加强并落实对氨系统的安全技术措施,落实安全责任制,确保安全。 一、安全意识与安全责任制 牢固树立安全为天的意识,建立处、项目部、班组三级安全体系,落实安全生产会制度、班前班后安全会等制度。 二、安全装置与安全防护措施 制冷系统的安…
临时用电施工组织设计安全技术交底
  临时用电施工组织设计安全技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月  …
现在这两台"三次元"还值一百多万吗?
   当初没怎么对这两台三次元的价格进行了解,现在问了才知道要一百多万一台,是日本的,他们的东西怎么就那么值钱,我看里面的元件就是要"小"一点而已,没想到那么贵.不知道现在国产价格怎么样? 用手机拍的不是很清晰,这台是手动的! 这台是自动的,但是已经坏了.维修费用太高,就不修了.
气焊与气割设备的安全使用
气焊与气割设备的安全使用   1. 常用气瓶的结构 用于气焊与气割的氧气瓶和氢气瓶属于压缩气瓶,乙炔气瓶属于溶解气瓶,石油气瓶属于液化气瓶。 (1)氧气瓶的构造 氧气瓶是一种贮存和运输氧气的专用高压容器。氧气瓶通常用优质碳素钢或低合金结构钢轧制成无缝圆柱形容器。常用气瓶容积40L,瓶内氧气压力为15MPa,可以贮存6m3的氧气。氧气瓶在出厂前,除对氧气瓶的各个部件进行严格检查外,还需对瓶体进行水压试验,一般试验的压力为工作压力的1.5倍。并在瓶体上部球面部位作明显的标志。标志上标明:瓶号、工作压力和试验压力、下次试压日期、检查员的钢印、制造厂检验部门的钢印、瓶的容量和重量、制造厂、出厂日期等。此外,氧气瓶在使用过程中亦必须定期作内外部表面检验…
专业人员用电安全技术交底
  专业人员用电安全技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至…
两个导线载流量的估算的口决那个更好更换准?
估算口诀: 二点五下乘以九,往上减一顺号走。 三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。 穿管根数二三四,八七六折满载流。  说明:   本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。可以看出:倍数随截面的增大而减小。    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。   “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与…
厂区设备检修作业安全规程
厂区设备检修作业安全规程 HG 23018 – 1999   1   主题内容与适用范围     本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求和《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2        2        引用标准     下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文,在出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修改,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。  HG 23011 - 1999 厂区动火作业安全规程  HG 23012 - 1999 厂区设备内作业安全规程  HG 23013 - 1999 厂区盲板抽堵作业安全规程  HG 23014 - 1999 厂区高处作业安全规程  HG 23015 - 1999 厂区吊装作业安全规程  H…
电机的电流
         我以前总以为电机的电流是平衡的,可是,最近我用钳形电流表卡了一下,发现所有的电机电流都不平衡,后来,我直接用电流表卡三根线,发现多多少少都有电流,这就说明电机电流是不平衡的,到这里,我有几个问题请教大家:              1、电机电流不平衡允许误差是多少           2、在电机综合保护器工作时,缺相保护是允许误差多少           3、电机保护用零序互感器时,零序电流如何确定
谁知道直线电机怎么控制的
直线电机的控制是否也需要驱动器之类的东西?我刚接触想请大家给点指教!!!!!
三菱PLC一控三变频供水梯图交流!!
       变频生活供水用三菱PLC实现十小时定时轮换,1号运行时水压如不够 自动跳到工频泵,到2号水泵变频运行如水压还不够2号跳工频3号变频运行,在自动轮换或者跳工频时断开变频器开关,水压低信号收到后延时30秒加泵  压力高停止工频泵,变频50HZ信号收到后延时30秒加泵  压力高停止工频泵,睡眠信号收到后延时180秒停止变频器。X0启动,  X1停止,  X3压力低, X4压力高, X5 50HZ频率 ,X7水位低停泵,Y0变频开关,Y1一号变频,Y2二号变频,Y3三号变频,Y4一号工频,Y5变频主接触器,Y6二号工频,Y7三号工频。
电泳 涂装设备求教
请教一下 电泳线和涂装设备特别是需要天然气烘干的设备 燃烧炉需要哪些安全装置和控制装置
基于VB的计算机与三菱变频器通讯及监控软件的设计
风电场用无线通讯行得通吗?
目前大多数风场多采用光纤作串联多模传送,但是只要其中一台的通讯中断,其它风机也断线了,查找很不方便,能否采用数传电太台呢?
台达的变频器的设定是怎么的,谁有说明书给个,谢谢
俺的ding4614@sina.com
关于电机用PTC、Pt100、NTC,KTy84温度传感器
  电机内通常用PTC、Pt100、NTC,KTy84温度传感器作为温度检测元件。能否介绍一下这几种传感器的区别,直流电阻值对应温度值或电压值对应温度值能否提供一下,我在测量时作为依据。可以发送到我的邮箱:wy2m2@sina.com,多谢大家!
台达的变频器的接线是怎么的,和PLC主要几个线,什么功能的
谢谢                                         
台达的软件和三菱的是不是很像啊,指令什么的??
如题                                        
松下程序这样可以吗?
——||——||——【 TMY  10    K1000 】——R500   这样编程可以吗? ——||——【 F0 MV  DT100   IYDT170 】                    【 F0  MV  K0   DT100 】                     【 F0  MV   H5  IYDT 200 】                     【 F35+1       IY 】 有知道的能给介绍以下吗?  先谢了。  
求助李春发老师
施耐德28系列0.75KW检测电机热状态的THR一带电机运行就上升的很快。空载带电机试运行了一会就升到了70%多就没敢再试。到100%时就该跳过载了。电机热状态和那些东西或是参数有关系呢、该怎么处理呢?
一个中间继电器的问题
我有一个中间继电器,需要它的常闭触点连接直流220伏5安的电路,可它的触点容量是直流28伏5安的,不知道能不能用? 为什么有人说可以用呢?流过的电流可以承受啊,又是长闭触点,怎么烧坏呢?
各位老大!
谁有PROFACE 的D脚本编程手册!在此谢谢! xiaoqiuhan007@163.com
组态王中的 页面翻页慢
我在组态王中只有6,7全页面.而且没有动画什么的. 可是在转换页面时总是有延迟.都明显的看出来了. 慢呀.....是不是组态软件换页都挺慢的呀.??? 如何让我的页面换页快点呢.请各位同仁教我一下吧.谢谢
组态王画面打不开?
想问下,我现在有个工程,有一个画面点击打开的时候一直提示“画面对应文件打不开” 想删除也删除不了 想问问什么原因 怎么删除?谢谢
求助:组态王与下位机通讯时的问题
各位同仁: 我现在在做的一个项目 ,   通过组态王与下位机的一个控制器进行通讯,应用的是RS232协议驱动程序.    当下位机设备点击复位按钮时,组态王页面上的数据(从下位机传上来的)要等好长时间才能消掉?号.有?号证明组态王与下位机的通讯没有建立起来.  应如何设置使组态王与下位机控制器的通讯恢复时间短些呢?????  
用三个电机 带动一个转盘 三电机要同步 用什么方案好????
如题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
图说CP1H PLC的PC link主、从站通讯
图1,设定主站时的最大连接台数。PC LINK通讯最多可连接8台从站PLC。 图2从站PLC的设定。
如何才能提高公司产品知名度?
如果你需要一件产品,你会在哪个方面去查找它的存在?《列如,网上/电视/报纸/还是一些有关的杂志》?
如何才能提高公司产品知名度?
如果你需要一件产品,你会在哪个方面去查找它的存在?《列如,网上/电视/报纸/还是一些有关的杂志》?
欧陆690+变频器为什么发过流故障
请问欧陆690+变频器为什么发电流过流故障,实测电流为10.2A左右,而设置的电流上限值是20.20A,还没到电流最大值,为什么会提示电流过流故障?会是什么原因引起的呢?谢谢
siemens plc s7200 214下载不了程序
有台老的S7200 214,是客户以前的设备上带的,现在设备改造,重新编了程序后,却无法下载,总是报错“附加PLC中的固件版本不支持此项操作,在与较老的PLC通信时,你必须将多主站电缆设置为自由口/PPI模式”。但是我通信上了呀,在通信界面可以看到214模块,为什么下载不了呢?打SIEMENS技术支持热线他们也没解决,编程软件是V4.0 SP3的,各位高手请帮忙看看是什么问题啊。谢谢啦!
步进电机常见问题
1、步进电机为什么在低速时出现抖动的现象? 这和步进电机低频特性有关,通过驱动器细分调节,可以适当避开共振区,使电机转动达到平稳。或者是通过减速装置,使电机工作在正常转速范围。 2、步进电机在上电时为什么力矩不够,无法锁住电机轴? 1)请判断驱动器电压是否低于要求值。 2)量测线圈绕组阻值,一个绕组的线圈阻值是否正常,如果阻值无穷大,说明绕组线圈已经断开,电机损坏。 3)电机接线是否正确。 3、为什么步进电机的表面温度过高?应该怎么处理? 步进驱动器采用恒流驱动原理输出电流,由于绕组线圈存在阻值,电流的输出必然导致线圈的发热,可以通过采取散热措施或者将驱动器设置为半流,Kinco步进电机的表面温升允许为80℃。 4、电机线颜色和目前手册提供的资料不符,请问如何接线? 1)电机线颜色和目前手册不符,这种电机属于早期我们提供的电机,只需要分别测量四根电机线的两线间的电阻,如果其阻值较小,那么这两根电机线对应电机内部一个绕组线圈,可以接在驱动器的A+/…
紧急求助:力矩电机 堵转电流
现在这种情况,我厂一台力矩电机 铭牌上有 堵转电流 1。2A 堵转时间 20分钟。 那么它的额定电流是多少? 现在带负载 每相电流有 0。8A左右 。用 1个小时 表面温度就过 100度了。 怀疑是负载太大 0。8A 超过额定电流了 。是不是我这台电机 只要不超过 1。2A 就没问题 。 在此请教大家啊 。急,电机快烧坏了 。
三菱伺服培训课程(MR-J2S )+1PG模块
                       三菱伺服培训课程(MR-J2S )+1PG模块  课程内容: 1  伺服系统概述 2  三菱伺服马达选型介绍(选型软件介绍) 3  伺服放大器个信号介绍 4  伺服各参数功能与设定 5  伺服设置软件用法 6  控制伺服运转的三种模式介绍 7  电子齿轮比功能与计算 8  增益调整功能与调整方法 9  用FX系列PLC控制伺服电机实验 10 用FX2N-1PG定位模块控制伺服电机实验 11 伺服网络功能介绍 培训目标: 迅速掌握三菱伺服马达的选型与各种控制方法。为从事PLC控制系统的设计、调试和改造工作打下基础。 报名学员条件: 有电工电脑基础。PLC 初学者、大/中专学生、维修工程师、中/高级电工、操作人员、机电从业人员 授课形式: 以MR-J2S为主, 通过讲解和具体操作。针对实际工程项目讲解,迅速掌握工程…
PLC入门培训课程(西门子S7-200+西门子人机界面)
               PLC入门培训课程(西门子S7-200+西门子人机界面)  课程内容: 1、介绍PLC的发展趋势以及工作原理。分析比较PLC与继电器的区别; 2、介绍西门子S7-200 PLC的硬件组成、硬件配置以及IO分配; 3、介绍S7-200编程软件STEP7 MicroWin4.0的使用; 4、定时器、计数器、内部继电器、变量寄存器、顺控继电器等软元件 5、S7-200基本逻辑指令介绍及案例分析; 6、S7-200程序控制指令介绍及案例分析; 7、S7-200数据处理运算指令介绍及案例分析; 8、其他特殊功能指令介绍及案例分析; 9、PLC编程实例与技巧介绍及案例分析; 10、PLC常见设备故障及维修方案; 11、PLC编程综合实验。 12 人机界面概述 13 触摸屏的工作原理 14西门子人机界面设备简介 15 K-TP178micro触摸屏 16 WinCC flexible概述 17项目组态的方法与技巧 18 画面对象组态 包括 IO域组态 按钮组态、开关组态、图形输入输出对象组态、时…
西门子PLC培训课程(西门子S7-300/400系列)
              西门子PLC培训课程(西门子S7-300/400系列)  课程内容: S7-300/400硬件结构和性能 STEP 7 编程软件的使用方法(上机操作) STEP 7软件授权 STEP 7的编程功能 STEP 7的硬件组态与诊断功能 CPU 模拟量模块参数设置 STEP 7程序上传下载 S7-PLCSIM仿真软件在程序调试中的应用 S7-300/400的编程语言、编程元件与指令系统 S7-300/400的程序结构,功能块、功能、数据块、组织块与中断的编程。 S7-300/400的通信功能MPI PROFIBUS组网及其编程 PLC典型程序讲解及其应用。(实际案例分析) 程序设计流程(案例讲解) 综合实验(机械手 升降机 分拣机构等) 培训目标: 使学员熟悉S7-300/400的指令系统和程序结构,掌握STEP 7编程软件的使用方法、硬件选型和组态的方法以及程序设计的方法,熟悉通信系统的组态与编程的方法。为从事S7-300/400控制系统的维护、调试和设计工作打下基础。 报名学…
西门子PLC培训课程(西门子S7-200系列)
  西门子PLC培训课程(西门子S7-200系列) 课程内容: 1、介绍PLC的发展趋势以及工作原理。分析比较PLC与继电器的区别; 2、介绍西门子S7-200 PLC的硬件组成、硬件配置以及IO分配; 3、介绍S7-200编程软件STEP7 MicroWin4.0的使用; 4、定时器、计数器、内部继电器、变量寄存器、顺控继电器等软元件 5、S7-200基本逻辑指令介绍及案例分析; 6、S7-200程序控制指令介绍及案例分析; 7、S7-200数据处理运算指令介绍及案例分析; 8、其他特殊功能指令介绍及案例分析; 9、PLC编程实例与技巧介绍及案例分析; 10、PLC常见设备故障及维修方案; 11、PLC编程综合实验。 以上全部授课内容均上机操作。 培训目标: 通过大量的工程实例和现场操作,快速掌握西门子S7-200系列的指 令和程序结构,掌握STEP7-MICROWIN软件编程方法并能根据现场需 要对设备故障进行维修。为从事PLC控制系统的设计、调试和改造工 作打下基础。 报名学员条件: 有电工电脑基础, PLC 初学者、大/中专学生、维修…
PLC培训课程-之提高班
  PLC培训课程-之提高班 (PLC编程 人机界面 模拟量 通讯 变频器 步进马达) 三菱PLC提高班课程内容 1. 模拟量应用及编程 A.FX-4AD模拟量输入模块的应用及案例分析 B.FX-2DA模拟量输出模块的应用及案例分析 C.FX-4AD-PT温度模块的应用及案例分析 D.模拟量模块读取温度及控制变频器的综合案例 2.PLC通讯基础 A.PLC与PLC之间并联链接通讯原理及实例 B.PLC与PLC之间N:N网络链接通讯原理及实例 C.PLC与仪表数间据通讯方式及实例 D.PLC与变频器间数据交换通讯方式及实例 3.变频器的应用及案例分析 A.变频器的基本原理及应用 B.变频器的接线方式及控制方式 C.变频器的参数意义及参数设定 D.变频器应用实例分析 4.步进电机的原理及其应用 A.步进电机的工作原理 B.步进电机的选型 C.步进电机的控制及编程 D.步进电机控制实例 5.人机界面的功能及工程应用 A.人机界面的基本功能及工厂应用 B.人机界面画面类型及工程制作 C.人机界面密码、报…
occ故障
台达occ故障是什么原因引起的,我这有一台台达的变频器一运行就报occ,是什么原因,请哪位高手指教一二  
求助
谁有三菱的编程软件 急!!!!!!!!!! 
海为PLC——在继电器检测设备上的应用
海为PLC——在继电器检测设备上的应用 一、继电器检测设备控制要求 1、需要同时检测10个继电器 2、每个继电器需要测试8个触点,共80个触点 3、每次检测需要300个周期,控制输出12ms ON / 88ms OFF的脉冲为一个周期 4、需要将检测结果保存在PLC中,要求停电保持,共需要保存80个触点x300个周期合计24000个状态,如果将结果保存在寄存器中则最少需要1520个停电保持寄存器 5、每次检测结束,上位机将结果读出,根据继电器8个触点的吸合情况判断该继电器是否合格 二、该设备对控制系统的要求及海为相应的特点 1、运行速度快:要求程序扫描周期在1.5ms内,海为PLC由于运行速度快,指令集丰富,程序非常精简,实际运行扫描周期为1~1.1ms 2、要有大范围的数据停电保持区:海为PLC的停电保持区可以任意设定,允许将所有数据区都设为停电保持,数据程序无须后备电池保护,永不丢失。不需要用任何指令就可以实现该功能 3、具有ms级控制能力:海为PLC提供一个独有的16us精度系…
求助:sp20
大家好,请问omron sp20用哪款编程器? 用电脑编程用什么软件,什么数据线 谢谢大家!
求 时间继电器(SSAC)
TRU2  379519-264VAC19-30VDC
电机偏流问题!
各位老师!我们这里有一台电机200KW的用变频的时候三相电流平衡,有工频时电流分别为60 .80和120,电机换相之后还是跟没换相时一样!有哪位知道这是什么原因吗?
S7-200的一个问题
一个S7-200的PLC,用一段时间后记录的运行时间全都为0了,为什么呢?谢谢大家回答
电磁离合器调速故障分析与处理
在诸多类型的胶印机、切纸机中都有电磁离合器,例姐J2205型对开双色胶印机及J2108A型对开单色胶印机其制动、调速用的DLM0-16型电磁离合器;J4103型四开胶印机的点动、慢速用的DLM,-10型、刹车用的DLMO-6.3型电磁离合器等等。    诸如上述的这些电磁离合器,在使用中发生的故障大多数表现为断路。这种状况多数人会认为应归属电磁线圈烧坏而更换电磁线圈。笔者在生产现场的故障处理中发现这类断路故障的电磁线圈实际上属线圈烧坏的情况极少,较多的是出自线圈引出线与滑环(铜环)焊接的部位脱开或松动、接触不良、接头处烧损而导致线圈的断路。所以,当故障发生、测得线圈断路时,切不可轻易判定为线圈烧坏而更换线圈了事。要把电磁线圈表面的环氧树脂撬开,找到引出线头,认真检查线圈引出线与铜环的连接情况,假如连接处脱开则用焊锡重新焊好,或者用一根胶质导线将线圈引出线焊接引出,在铜环的侧面上钻孔、攻一个M4螺纹,用螺钉把引出线与铜环固定连接。在现场的这类故障处理中,笔者以这种…