工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
欢迎大家讨论自己在实际工程中相关PID应用
一般DCS或PLC上常用的PID调节器种类有:三冲量调节,串级调节,单回路调节,带脉冲输出PID调节,温度控制用PID调节几种。实际上控制器厂商还提供了很丰富的PID调节功能,比如西门子还提供:多回路比例控制器,混合控制器,有预控的控制器,有前馈的控制器,分割范围控制器,越级控制器,多变量控制器,模糊控制器,模糊控制器++ ,神经控制系统等。欢迎大家讨论自己在实际工程中相关PID应用。
从奥运看工控
奥运来了,同时也给工控行业带来了新的发展.请各位谈谈奥运中采用了哪些方面的工控产品.
从奥运看工控
奥运来了,同时也给工控行业带来了新的发展.请各位谈谈奥运中采用了哪些方面的工控产品.
现场大家会遇到那些PID控制方式?欢迎讨论
绝对值编码器信号输出有并行输出、串行输出、总线型输出、变送一体型输出      1. 并行输出:     绝对值编码器输出的是多位数码(格雷码或纯二进制码),并行输出就是在接口上有多点高低电平输出,以代表数码的1或0,对于位数不高的绝对编码器,一般就直接以此形式输出数码,可直接进入PLC或上位机的I/O接口,输出即时,连接简单。但是并行输出有如下问题:     1。必须是格雷码,因为如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。     2。所有接口必须确保连接好,因为如有个别连接不良点,该点电位始终是0,造成错码而无法判断。     3。传输距离不能远,一般在一两米,对于复杂环境,最好有隔离。     4。对于位数较多,要许多芯电缆,并要确保连接优良,由此带来工程难度,同样,对于编码器,要同时有许多节点输出,增加编码器的故障损坏率。        2. 串行SSI输出:     串行输出就是通过约定,在时间上有先后的数据输出,这种约定称为通讯规约,其连…
工程问题
我一项目里1746-IA16模块信号给入的时候,模块对应的灯亮,但500软件的位没置1,在同一机架上500软件里给1746-OA16强制,模块对应通道灯不亮,这问题是出在哪呢
求助mastedrives mc 报警 f051
我的电机是1FK7063-5AF71-1AA0 驱动器是SBM2 接线接好后无报警,但是一启动,驱动器就报F051 这是为何?  编码其接线如下    驱动器                     电机侧                                                   3                                   1 4   …
关于鸟巢开幕式的控制系统
      有哪位高人了解鸟巢里面的自动控制系统是如何应用在开幕式中的?这可是个大项目哟,哪家有实力的大公司能够有这么好的运气做这套系统呢?知道的介绍介绍哈,谢谢了!
RS232串口开发园地
欢迎大家光临我们的RS232串口开发园地 http://blog.gkong.com/blog.asp?name=lydnkj888
谁知道4AK82X055W01是谁家的变频器条码啊,多谢
快被客户搞疯了,就是不告诉其他信息
连接绝对编码器的电气二次设备
连接绝对值编码器的设备可以是可编程控制器PLC、上位机,也可以是专用显示信号转换仪表,由仪表再输出信号给PLC或上位机。      1.直接进入PLC或上位机:   编码器如果是并行输出的,可以直接连接PLC或上位机的输入输出接点I/O,其信号数学格式应该是格雷码。编码器有多少位就要占用PLC的多少位接点,如果是24伏推挽式输出,高电平有效为1,低电平为0;如果是集电极开路NPN输出,则连接的接点也必须是NPN型的,其低电平有效,低电平为1。      2.编码器如果是串行输出的,由于通讯协议的限制,后接电气设备必须有对应的接口。   例如SSI串行,可连接西门子的S7-300系列的PLC,有SM338等专用模块,或S7-400的FM451等模块,对于其他品牌的PLC,往往没有专用模块或有模块也很贵。      3.编码器如是总线型输出,接受设备需配专用的总线模块,例如PROFIBUS-DP。   但是,如选择总线型输出编码器,在编码器与接收设备PLC中间,就无法加入其他显示仪表,如需现场显示,就要从PLC 再转出…
无锡信捷的PLC和HMI怎么样呀?
无锡信捷的PLC和HMI怎么样呀? 想找个例子也没发现!   用过的发表下!
寻modicon 984 S908 远程I/O模块和 B883-200热电偶模块
如题 如哪位还有货,请发邮件报价,急! 谢谢
沈阳做高压变频器
在沈阳做高压变频器,最好的产品 最牛的价格,最优的服务。目前沈阳做高压变频器的公司,很多但是,都是其他公司的办事处,分公司什么的,事实是改变不了的,我们该任何做呢?
Modbus以太网网关问题!
我有一套43412A的热备,其中一个CPU上的Modbus口与OMRON的C200HE-CPU42上 的串口进行通讯,中间是一对数传电台MDS2710,CONCEPT程序中使用的是XMIT指令,现在的问题是当与OMRON CPU所连的是备用CPU时,存在通讯故障,不能操作。 现在我想把2710电台主站通过Modbus以太网网关TSXETG100连到交换机----->NOE------>43412A进行通讯,使之不受热备切换的影响, 不知是否可行?那一对2710电台我是不是能看做是透明的,不用去管?Concept中用什么方法通讯好?
绝对型编码器及变送输出,机械安装
  绝对型旋转光电编码器   对于用旋转编码器测量长度角度,已经使用了几十年,其技术已经相当成熟,而绝对型旋转光电编码器,因其每一个位置绝对唯一、抗干扰、无需掉电记忆,已经越来越广泛地应用于各种工业系统中的角度、长度测量和定位控制。我公司代理德国HEIDENHAIN的绝对型编码器,已经广泛应用于三峡、南水北调等各个水利项目;宝钢、济钢、武钢等各个钢铁项目;以及各个港口机械、矿山、石油、军事等项目。      绝对单圈编码器:12位4096线(并行输出)、13位8192线(串行输出)      绝对多圈编码器(过360度每个位置仍然唯一不重复):25位,每圈8192线,连续4096圈不重复,串行输出。   串行输出型除输出绝对信号外,另同时提供增量信号。      另可提供绝对单圈14位16384线/圈、绝对单圈17位13万线/圈;      (单圈多圈)绝对编码器各种总线输出型:Profubus-DP型、DeviceNet型、Can L2型、Interbus型。
如何测试可控硅触发脉冲变压器?
如何测试可控硅触发脉冲变压器?
0.1PF以下的电容如何测试???
0.1PF以下的电容如何加三极管把它测试出来???能画个电路给我看看吗??
PLC常见故障处理
维护概述 一般各型PLC(以下以无锡华光电子工业有限公司生产的SR系列PLC,做为描述样板,其余各型PLC大同小异)均设计成长期不间断的工作制。但是,偶然有的地方也需要对动作进行修改,迅速找到这个场所并修改它们是很重要的。修改发生在PLC以外的 动作需要许多时间。 查找故障的设备 SR PLC的指示灯及机内设备,有益于对PLC整个控制系统查找故障。编程器是主要的诊断工具,他能方便地插到PLC上面。在编程器上可以观察整个控制系统的状态,当您去查找PLC为核心的控制系统的故障时,作为一个习惯,您应带一个编程器。 基本的查找故障顺序 提出下列问题,并根据发现的合理动作逐个否定。一步一步地更换SR中的各种模块,直到故障全部排除。所有主要的修正动作能通过更换模块来完成。 除了一把螺丝刀和一个万用电表外,并不需要特殊的工具,不需要示波器,高级精密电压表或特殊的测试程序。 1、PWR(电源)灯亮否?如果不亮,在采用交流电源的框架的电压输入端(98-162VAC或1…
第三届PAC应用高峰论坛泓格的报告
http://gongkong.tv/detail.asp?id=1634&advUrl=adv_gk.flv
台达变频器的奇怪故障
请教各位高手:一台台达VFD-M,5.5千瓦变频器控制一台5.5千瓦三相异步电动机进行可调速运行。近期出现了开机几分钟正常运转后,停机出现故障代码CF3,近期反复试机,还是在变频器停机几小时后,冷态时能正常运转几分钟,但出现故障代码变成CFF。一直到现在,冷机时正常,几分钟后都是出现故障代码CFF并停机且不能立即复位。经查说明书CFF故障代码所表示的内容是1  保险损坏,我认为应该排除,因为歇几小时后,又能运转几分钟。2  输出线,电机绝缘故障。我认为因该排除,因为已更换输出线,并用摇表测量了电机绝缘电阻,都很正常,但故障依旧。3  IGBT功率模块损坏。但是为什么冷态时又正常呢?请各位赐教,不胜感激,谢谢。
想入工控,自动化控制行业
大 家好,我是苏州一网络公司电工,从事就是后勤维修,事情杂而乱。也学不到什么有关电器专业知识。现在想入工控,自动化控制行业。我大学学的是机电一体化,不知我现在学晚不晚了。自己自学效果怎么样啊,我太缺乏实践经验了。又想直接找个工控,自动化控制行业的工作当学徒,别人说年纪大了别人单位不要的。要年轻的学徒工,我28了。
自控专业工程设计用标准及规范
1 行业法规及管理规定 1.1 化工厂初步设计内容深度规定【(88)化基设字第251号】 1.2 化工厂初步设计内容深度规定中有关内容更改的补充【(92)化基发字第695号】 1.3 自控专业施工图设计内容深度规定(HG 20506) 1.4 化工装置自控工程设计规定(HG/T 20636~20639) 1.4.1 自控专业设计管理规定(HG/T 20636) 1 自控专业的职责范围(HG/T 20636.1) 2 自控专业与工艺、系统专业的设计条件关系(HG/T 20636.2) 3 自控专业与管道专业的设计分工(HG/T 20636.3) 4 自控专业与电气专业的设计分工(HG/T 20636.4) 5 自控专业与电信、机泵及安全(消防)专业的设计分工(HG/T 20636.5) 6 自控专业工程设计的任务(HG/T 20636.6) 7 自控专业工程设计的程序(HG/T 20636.7) 8 自控专业工程设计质量保证程序(HG/T 20636.8) 9 自控专业工程设计文件校审提要(HG/T 20636.9) 10 自控专业工程设计文件的控制程序(HG/T 20636.10) 1.4…
     大家好,我是苏州一网络公司电工,从事就是后勤维修,事情杂而乱。也学不到什么有关电器专业知识。现在想入工控,自动化控制行业。我大学学的是机电一体化,不知我现在学晚不晚了。自己自学效果怎么样啊,我太缺乏实践经验了。又想直接找个工控,自动化控制行业的工作当学徒,别人说年纪大了别人单位不要的。要年轻的学徒工,我28了。
直流电机有问
现有一台55kw,转速1750的三至直流马达,有谁清楚它的电枢电压,电流和励磁的 电压和电流
单片机与PLC详细比较(转载)
要搞清楚单片机与PLC的异同,首先得明确什幺是单片机,什幺是PLC。对此,我们简要回顾一下计算机的发展历程也许有帮助,按计算机专家的原始定义,计算机系统由五大部分--即控制单元(CU)、算术运算单元(ALU)、存储器(Memory)、输入设备(Input)、输出设备(Output)组成。早期计算机(晶体管的或集成电路的,不包括电子管的)的CU或ALU由一块甚至多块电路板组成,CU和ALU是分离的,随着集成度的提高,CU和ALU合在一块就组成了中央处理单元(CPU),接着将CPU集成到单块集成电路中就产生MPU或MCU,出现了如Intel4004、8008、8080,8085、8086、8088、Z80等MPU。此后,MPU的发展产生了两条分支,一支往高性能、高速度、大容量方向发展,典型芯片如:Intel80186、286、386、486、586、P2、P3、P4等,速度从4.7MHz到现在的3.2GHz。另一支则往多功能方向发展,将存储器(ROM、PROM、EPROM、EEPROM、FLASH ROM、SRAM等)、输入/出接口(Timer/Counter、PWM、ADC/DAC、UART、IIC、SPI、RTC、PCA、FPGA等)全部集成在一块集成电路中而成为SOC…
PLC机型的选择
一般选择机型要以满足系统功能需要为宗旨,不要盲目贪大求全,以免造成投资和设备资源的浪费。 机型的选择可从以下几个方面来考虑: 1、对输入/输出点的选择 要先弄清楚控制系统的I/O总点数,再按实际所需总点数的15~20%留出备用量(为系统的改造等留有余地)后确定所需PLC的点数。 PLC的输出点可分为共点式、分组式和隔离式几种接法。 2、对存储容量的选择 对用户存储容量只能作粗略的估算: 在仅对开关量进行控制的系统中,可以用输入总点数乘10字/点+输出总点数乘5字/点来估算;计数器/定时器按(3~5)字/个估算;有运算处理时按(5~10)字/量估算; 在有模拟量输入/输出的系统中,可以按每输入(或输出)一路模拟量约需(80~100)字左右的存储容量来估算;有通信处理时按每个接口200字以上的数量粗略估算。最后,一般按估算容量的50~100%留有裕量。 对缺乏经验的设计者,选择容量时留有裕量要大些 。 3、对I/O晌应时间的选择 PLC的I/O响应时间包括输入电路…
白城电厂第五批辅机设备招标资格预审公告
白城电厂第五批辅机设备招标资格预审公告 标讯类别:国内招标 所属地区:吉林 详细内容: 组织白城火力发电厂第五批辅机设备招标采购工作,拟对下列设备进行公开招标,现准备进行资格预审。 一、项目基本情况 地点:吉林省白城市 二、招标设备情况一览表 序号 设备名称 数量 1 润滑油储油箱 1套 2 闭式水膨胀水箱 2套 3 空压机 7 台 4 空压机后处理装置 6 台 5 空压机系统储气罐 5台 6 锅炉电梯 2台 7 灰库卸料系统 3套 8 气化风系统配套设备 5台 9 轨道衡 1套 10 探测报警 1套 11 自动喷水灭火系统 1套 12 CO2系统 1套 13 制氢站 1套 14 滤油机 1台 15 高层直连机组 1套 16 干式变压器 29 17 辅控网及水处理控制系统 1套 18 热工实验室设备 1套 19 全厂工业电视监视系统 1套 20 热式风量测量装置 100台 21 输煤系统扩音对讲系统 1 20 100台 注:以上为参考参数和数量,具体参数、数量以招标文件为准。 三、投…
我有台松下MSDA083A1A伺服放大器
有台松下MSDA083A1A伺服放大器上电后无显示,还有一台上电报A14 请高手指教!
如何理财才能赢得未来的30年
经济萧条怕,经济太热也怕。   谁都不喜欢经济萧条,那意味着更多的失业、收入降低。但经济周期的规律很难以人的意志为转移,有波峰就会有波谷,于是政府总是想办法熨平这条曲线。这一代人自工作以后就总能听到宏观调控的字眼,而经济热度依然不减,节能减排压力加大,一些地方环境污染严重,房价股价高悬。中国经济仍然会有几年好光景,可谁能保证过热之后不会萧条。对于这一代人来说,他们必须面对这一切并承担这一切。   没买房子怕,买了房子也怕。   没有房子在都市里漂泊当然心里不安,而且现在的房价一天一个数字,说不定过两年房价又翻了一番。工资增长的速度远远赶不上房价上涨的速度,如果不咬咬牙拿下可能这辈子就没房子住了。但买了房子就安心了吗,做个房奴还算好。怕就怕在当初自不量力买了个难以承担的房子,当经济萧条房价下跌时,连月供都还不上,房子被强行拍卖人被清理出屋,这比买不起房要可怕得多。   没有工作怕,有个工作也怕。   就业形势严峻已经不是…
AB与西门子PLC的区别
西门子与AB最主要的差别在于AB所使用的网络类型都是开放的网络,可以与其他公司的产品做到很好的兼容,AB控制层网络采用ControlNet网络,该网络是一种高性能的工业局域网,具有开放性、高效率、多功能、确定性和可重复性、灵活性等特点,扩展性极强,可共享I/O,并具有强大方便的网络组态,诊断功能及可靠性。 一、开放性 ControlNet已成为工业自动化领域的标准网络。在国际现场总线协会所确定的8种国际网络标准中排名第三位,仅仅次于以太网和Devicenet。网络标准为IEC61158。这种标准化带来的好处就是使得用户可以选择不同的设备供应商来提供他们最好的设备,而这些设备可以通过标准化的网络联系在一起,协调有序地工作。随着芯片技术、网络技术和软件技术的发展,用户对自动化的要求越来越高,现代的自控系统已经不再是传统的单机应用,在一个现代化的自控系统中,已经不再可能完全由某一家公司提供全部的设备,即便某家公司有这个能力,他所提供的产品也未必都是最好最合适的,这就…
步进电机的电源如何选?相电流的意义?
步进电机的选型,没有功率的概念, 可是如果我要给驱动器配一个开关电源,得怎么选呢? 我是根据公式T=9550P/N ,反过来得到P=T*N/9550 ,然后查我选用步进电机的频矩特性,比如我设计了最高转速为600RPM,而查到600RPM对应的力矩为1.3N.M ,那么由此得到此时功率为600*1.3/9.55=81.68,那么按理说,我选用一块100W的开关电源就够了。 那好,接下来,因为我选的电机是三相步进,我特意提高了输入电压为40VDC,100W的开关电源40VDC输出,那么最大电流也就2.5A。  这个时候问题来了,步进电机上有一个参数“相电流/额定电流”,我选的这种电机为5.2A ,那这个电流能限制什么呢? 和我选择电源有什么关系呢?      从功率上来讲,以上选100W足够,可是如果这个电机的电流有限制,就麻烦了。不知道谁能给个明确的说法?谢谢!
固态硬盘SATA10000
固态硬盘SATA10000 传输速率:读110MB/s,写90MB/s,支持UDMA1~UDMA6 容量:32GB/64GB/128GB 接口:Serial ATAII 内建ECC功能及平均写入技术 平均无故障运行时间>3.000.000小时 温度范围:-10° C ~ +70° C (SATA10000标准) -40° C ~ +85° C (SATA10000工业) 认证:CE,FCC,RoHS 杭州平望科技可以为您提供固态硬盘SATA10000,以上产品均有备货欢迎来电咨询。 公司名称:平望科技(杭州)有限公司 公司地址:浙江杭州文三路569号康新商务大厦1703室 联 系 人:程先生 联系电话:0571-88868188 Http://www.pvontek.com
AST-3501WT与西门子S7-300通讯问题
型号AST-3501WT触摸屏与西门子CPU313C通讯连接,下载后屏上的开关/指示灯和数据显示等元件都无法显示文字(中文和英文都不行).文本和图片却没有问题,触摸屏没有通讯错误提示.点击"数据显示",没有弹出输入键盘,只有BB声.请问这是什么问题?数据线焊接脚定义没有问题.第一次使用PROFACE 的屏,搞了半天都无法解决. 另外,点击屏幕会出现一个十字光标.
PLC 、IPC与PC-Based PLC
随着PC技术的飞速发展,使得IPC(工业控制计算机)以及基于IPC的应用技术同样也得到了突飞猛进的发展。同时,随着Internet技术的应用和所有生产信息过程和控制信息过程的集成与发展,并可通过Internet/Intranet浏览生产过程信息流中的制造过程、操作和监控现场智能设备等,IPC越来越多地承担着SCADA的人机交互控制任务和协同下级小型控制器或智能现场设备的控制任务。总体而言,IPC还是最适合应用于自动化控制平台的。但作为传统主流控制器的PLC,它拥有稳定性好、可靠性高、逻辑顺序控制能力强等优点,在自动化控制领域具有不可替代的优势。但有一大遗憾:其封闭式架构、封闭式系统(研发必须具备自己或OEM的CPU、芯片组、BIOS、操作系统、梯形图编程软件)、较差的开放性势必会造成其应用上的壁垒,也增加了用户维修的难度和集成的成本。有人断言,在不久的将来,基于PC的控制器将会逐步取代PLC而成为主流控制设备。为了改善这种局面,传统PLC生产厂家正在逐步将PLC的功能PC化(如Siemens的WinA…
ABB-PLC与DCS系统通讯的实现
以下将通过网络物理层连接,通讯设置,数据处理和画面显示四个方面讲述如何实现通讯的过程。   1、物理层连接:   和利时的Smartpro DCS系统的控制层网络传送数据是通过DP协议完成,为了与DCS实现最可靠的通讯,在风机控制的AB的PLC硬件中配置了一块支持DP协议的通讯接口卡,我们用DP电缆将PLC的通讯卡与和利时现场控制柜卡件   底板的DP端子连接,实现两个系统控制器之间数据通讯,再通过光缆将信号送入中控室操作站,即完成了网路物理层的连接。   2、 通讯设置:   在Smartpro DCS系统中,所有的硬件模块的配置都有一个相应的GSD文件,所以在DCS ,要将AB的通讯模块SST-PFB-CLX的GSD文件拷贝到TARGETHollySysPCBasedIO目录下,然后在硬件配置处直接添加SST-PFB-CLXFENGJI(DP_Slave),在硬件属性中设置从站的站号和名称以及通讯参数。   根据所需要通讯的变量数目,双方协商设定通讯区的大小。在通讯程序中,总共有62个通讯变量,其中模拟量输入21点,模拟量输出…
HMI在中国纺织机械行业的应用前景
编者语:纺织机械技术先进、性能可靠的产品的份额会进一步加大。技术落后的企业将难以在纺机市场立足;另一方面,由于纺织机械原材料价格持续走高,将进一步加大成本价格,对行业利润产生较大影响。以触摸屏为主的人机产品越来越多的被运用到各种纺机机械,安装有人机界面的纺机在销售中所占的比例呈上升趋势,整个行业的HMI普及率正在逐步提高。 以触摸屏为主的人机产品越来越多的被运用到各种纺机机械,安装有人机界面的纺机在销售中所占的比例呈上升趋势,整个行业的HMI普及率正在逐步提高。   由于市场容量大、纺织机械种类多样、提供设备的厂家众多,几乎所有的主流厂商都有所作为。日系品牌Pro-face、Mitsubishi、Fuji、Koyo在调查中反馈最多,西门子和施耐德凭借在小型PLC上的优势也有较多应用,低端市场上eView、Weinview、Delta等品牌增长较快。   过去5年,纺织机械行业的规模扩大了1倍以上,无论企业数量、销售收入、产品产量均翻一番。2007年,我国继续维持了80亿美元的全球最…
PLC的最新发展趋势
PLC的最新发展趋势 一、前言    长期以来,PLC始终处于工业自动化控制领域的主战场,为各种各样的自动化控制设备提供了非常可靠的控制应用。其主要原因,在于它能够为自动化控制应用提供安全可靠和比较完善的解决方案,适合于当前工业企业对自动化的需要。另一方面,PLC还必须依靠其他新技术来面对市场份额逐渐缩小所带来的冲击,尤其是工业PC所带来的冲击。PLC需要解决的问题依然是新技术的采用、系统开放性和价格。    PLC技术展的最终趋势仍然是人们所争论的焦点之一。大多数人认为,PLC将会继续失去市场份额;更有甚者认为,在工业PC面前,PLC将会一步一步走向死亡;但也有一部分人相信,一些特殊工业应用领域仍将为PLC提供一定的市场份额。    在全球工业计算机控制领域,围绕开放与再开放过程控制系统、开放式过程控制软件、开放性数据通信协议,已经发生巨大变革,几乎到处都有PLC,但这种趋势也许不会继续发展下去。随着软PLC(SoftPLC)控制组态软件技术的诞生与进一步完善和…
power felx 700V 上海有代理吗?
我要购买power felx 700v,有谁能告诉我上海的代理,要正规的渠道的。
基于MODBUS总线的变频调速系统设计与实现
1 MODBUS总线控系统的技术特征 MODBUS通讯协议是一种工业现场总线通讯协议,它定义的是一种设备控制器可以识别和使用的信息帧结构,独立于物理层介质,可以承载于多种网络类型中。MODBUS协议把通信参与者规定为“主站”(Master)和“从站”(Slave),数据和信息的通信遵从主/从模式,当它应用于标准MODBUS网络时,信息被直接传送。MODBUS总线网络中的各个智能设备通过异步串行总线连接起来,只允许一个控制器作为主站,其余智能设备作为从站。采用命令/应答的通信方式,主站发出请求,从站应答请求并送回数据或状态信息,从站不能够自己发送信息。MODBUS协议定义的各种信息帧格式,描述了主站控制器访问从站设备的过程,规定从站怎样做出应答响应,以及检查和报告传输错误等。网络中的每个从设备都必须分配给一个唯一的地址,只有符合地址要求的从设备才会响应主设备发出的命令。 由于MODBUS总线系统开发成本低,简单易用,并且现在已有很多工控器、PLC、变频器…
电工学习教材
<a href=http://www.714e.com/bbs/display.asp?UserID=17186>714电子实验室下载资源整理,提供大量电子技术视频教程,大型EDA软件和教程等下载。</a>
成为专业工控工程师的一大要点!
在国内,无论是职业院校,大学还是各领域的企业中,大部分人们都习惯使用梯形图编写PLC的程序。当然,这与学校的教学内容有关,不管什么样的学校,老师一直是教授LAD编程方法。但是,我们要擦亮一下眼睛,看一看外面的世界。 在全球范围,只有11%的国家和地区在使用LAD编程,使用的国家包括中国,日本,韩国,美国和东南业一些国家。但除此之外的所有国家,包括整个欧洲,几乎达到45%的地区和国家在使用FBD,即功能块编程。不要忘记,工控技术最先进的国家是在欧洲,如果你去问一名德国的工程师会不会用LAD的时候,10个人有9个说不会,另外一个人不仅说不会,还会劝你使用FBD这种更加高级的语言。如果你想成为一名真正专业的工程师,一定不要忘记FBD才是真正的编程语言。当然,无论是LAD还是FBD仅限于编写制造业自动化的程序,而不针对过程控制。 梯形图有自己的优点,即与电气图相符,易于理解和上手。但不要忽视一点,梯形图编写复杂的逻辑程序时,由于语法原因,有时无法满足逻辑要求…
恒流源调压控制谁做过?
现需要做一个经三相整流 然后通过IGBT管对直流电压的斩波控制,输出三相50HZ 交流可调电压控制(0-380V或50-380V)。功率200KW 的可调电压电路板,同时0-10V模拟电压控制对应调节输出电压。输出负载是电炉丝。有谁能做或做过这样的东西?好实现吗?
求助:西门子变频器的内部元器件型号
我想定购西门子变频器6SE7021-3TB61-Z和6SE7021-8TB61-Z的内部元件备件,有哪位专家知道元件型号,请指教
PID控制介绍
PID控制 工业中广泛应用的是线性控制器。它的响应特性可以分为P,I和D三个基本方式。PID控制器是最重要的标准控制器,因为它具有其它控制器的所有最好的特征,快而准确。 PID控制器包括比例,积分和微分响应特性。当信号发生跳跃时,作用变量首先执行PD响应,当D元件逐渐消失后,I元件开始起作用。 比例控制器 比例控制器中,控制信号根据系统偏差进行比例计算。Xd大,y也大;Xd小,y也小。优点是对干扰的响应非常快,没有迟滞。 当要求控制精度不高时,可以使用比例控制器。比例控制器直接将输入信号转化为输出信号。 优点:响应快,设计简单。 缺点:无法消除系统偏差,被控变量永远无法与参考变量一致。 比例控制器的动态响应: 作用变量与系统偏差成比例响应。 积分控制器 系统偏差存在的时间越长,积分控制器的作用越明显。只要时间足够长,即使很小的系统偏差,也可以产生一个很大的输出信号。通过连续的求和计算(积…
PLC控制系统的设计和调试的步骤
(一)分析被控对象并提出控制要求 详细分析被控对象的工艺过程及工作特点,了解被控对象机、电、液之间的配合,提出被控对象对PLC控制系统的控制要求,确定控制方案,拟定设计任务书。 (二)确定输入/输出设备 根据系统的控制要求,确定系统所需的全部输入设备(如:按纽、位置开关、转换开关及各种传感器等)和输出设备(如:接触器、电磁阀、信号指示灯及其它执行器等),从而确定与PLC有关的输入/输出设备,以确定PLC的I/O点数。 (三)选择PLC PLC选择包括对PLC的机型、容量、I/O模块、电源等的选择,详见本章第二节。 (四)分配I/O点并设计PLC外围硬件线路 1.分配I/O点 画出PLC的I/O点与输入/输出设备的连接图或对应关系表,该部分也可在第2步中进行。 2.设计PLC外围硬件线路 画出系统其它部分的电气线路图,包括主电路和未进入PLC的控制电路等。 由PLC的I/O连接图和PLC外围电气线路图组成系统的电气原理图。到此为止系统的硬件电气线路已经确定。 (五)程序设计 …