pcs7 外部DM变量超限?求助
OS编译时总是提示“the number of external DM variables in wincc exceeds the permitted in total number" 什么是外部的DM变量? 知道的给解释下 怎么解决这个问题?
三个电容一个三相电机的试验
我用三个电容250uf分别与一个370W的三相电机U,V,W相,相串联在接入380V电源电路,电机正常旋转,我想问各位大侠象这种接法电机是否可以带负载正常工作?是否能节电?电容是否会因负载电流增大而烧毁?
大哥哥,小弟求助abb变频器ACS800几个问题,不好意思。
acs800变频器下端不接电机,V+,V-接制动电阻到电阻箱,但是输入电机参数,用I/0给定多段速。请问可以吗?还是压根不能实现输出? 比如报告电机故障等等? 如果可以,那么我比如开始给定电机500速度,变频器下端电流是很大还是没有?我认为是高电压无电流,对不对? 如果我开始给定500然后给定0,减速时间很短,会不会影响到制动电阻? 实际情况是 因为机械缘故,不能脱开电机联轴节给电机做自学习,同时电机又不能运行,因为减速器后面部分都干涉。 所以我想问我能不能断开变频器和电机的接线,输入电机参数后,直接用工厂宏,设定几个速度,然后先试试看无电机运行? 另外我现制动电阻有接线,会有问题吗? 我如果设置后好用,可以不在做id辨识吗?直接等减速器正常接上去就可以用了? 这个场合对速度要求不是很精确。我记得安川变频器是可以不接电机给定输出频率的。  本人不是专业人员,问题让大家见笑,不好意思。
实在对不起!
各位前辈们: 对不起了..... 实在不好意思!!我贴出来好久没人帮我! 所以就想引起大家的注意!! 希望大家能帮我解说下!!我真的还郁闷不知道怎么弄!! 多谢了............   http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008120517074900001 请大家帮帮我!!
施耐德PLC的pid
施耐德PLC Premium的pid控制怎么实现啊?那位高手普是否可以给一个列子啊?小弟初次接触施耐德PLC。
一种内置TCP传输协议的数传模块
Overall:内置TCP协议栈的433MHz无线局域网 1) 传输距离高达200+米,穿透4层实心的水泥墙后仍然稳定通讯 2) 接收电流26mA,发射电流140mA,休眠电流<1mA。可动态控制功耗 3) 提供子无线节点,无线基站(网桥)和高增益天线等全套的组网元素 4) 内置TCP协议,保证数据正确有序到达。实现点对点,点对多点的TCP连接 5) 免费提供Windows的虚拟串口,对远程节点实现的映射,动态刷新流控信息 可扩展的主从式架构无线网络 1)433M Hz载波频率,GFSK调制,38.4K bps无线速率,穿透力强,绕射和抗衰能力好 2)16个无线工作频点,通讯模型采用TDMA方式,频带利用率高,网络规模扩展性好 3)主从架构无线通讯协议栈,主站点调度无线网络,子站点申请/使用/释放无线资源 4)无线网络节点统一编址,单个基站可管理255个子节点,可组建微型无线网络 5)自动处理所有的联机请求/收发转换/无线资源分配/报文拆包与封包/和主机的数据交换 6)可动态调整的射频信号功率,便于…
连接S7-300的问题
连接S7-300的问题 数据线连接PLC,能成功读出CPU型号,MPI地址,但是再下载程序到PC的时候,连STEP7软件都自动关闭, 希望高手能解答?  数据线能成功连接S7-200,上下载程序都没问题.就是连300的时,下载会自动关软件.
一种内置TCP传输协议的数传模块
 什么是WiMi-net网络 WiMi-net是“Wireless Micro-network”的缩写。该网络将物理层构建在433M Hz的射频之上,可以获得UHF(Ultra High Frequency:300M Hz至3G Hz)频带低端的穿透力强,抗衰减能力好等电磁特性,这一特性可以较好的应对建筑物和楼群等复杂通讯条件下电磁信号杂化(多路径效应)的挑战;在MAC(Media Access Control)层采用了公平对等的竞争接入方案,对分布式数据采集和多点并发请求提供了链路控制;在传输层实现了高缓冲的TCP传输控制协议,在保证了用户数据的正确可靠之外还提供了无线网络的高吞吐率;在最顶层通过二进制流格式的主机接口和用户的应用层进行无缝连接,完整地提供了一个主从架构的无线网络解决方案,给人们对于无线传输在数据高可靠性领域的应用带来了全新的体验。  高吞吐率和高覆盖率的网络 一般而言,无线通讯要获得高数据吞吐率,就需要采用较高的载波频率和数据带宽;然而高频信号的穿透能力和抗衰减能力都…
一种内置组网协议的433MHz无线模块
1. Mi-Net系列无线模块的最大优势: WiMi-Net无线模块内置TCP传输协议,在无线覆盖半径之内,保证数据传输稳定可靠,内容正确无误。 普通的无线模块只是提供了无线部分的硬件驱动,WiMi-Net无线模块在此基础上,解决了无线传输过程中的收发切换、数据碰撞、重传补包,数据正确性校验,报文排序等各种问题。用户只需将需要发射的数据传送给无线模块接口,并且从无线模块接口接收数据即可。 2. 硬件工作特性 (1) 工作频段:433M Hz(ISM频段) (2) 无线工作速率:38.4Kbps (3) 调制方式:GFSK (4) 工作频点:16个 (5) 支持硬件CRC (6) 支持前向纠错FEC/BEC (7) 支持数据白化 (8) 智能的数字信号输出(RSSI/LQI) 3. 网络模型 (1) 通讯模型采用主从架构,基站管理和调度整个网络,单频点最多支持255个从站点。 (2) 支持一点对多点星型网络,支持广播。 (3) 支持多点对一点网络,适用于移动的分布式数据采集系统。 (4) 支持多基站不同频点混合组网。在此情况下…
plc与多台变频器的通讯
请教各位师兄,我有一台欧姆龙CQMI-CPU11-E系列的PLC想和多台艾默生TD3000系列的变频器组成通讯控制,变频器是RS485接口,请问如何通讯,还需要什么软件或硬件吗?
和利时PLC有OPC服务器吗
和利时PLC有OPC服务器吗?是免费的还是收费的?
预测好莱坞巨星衰老后的容颜
安吉丽娜-朱莉 托比-马奎尔 蜘蛛人 爱德华-诺顿 尼可-基德曼
三菱FX系列PLC怎样与OMRON温控表通信?
请问各位师父:三菱FX系列PLC与OMRON温控表通信怎样接线及编程
化工生产过程中的计算机辅助控制
化工生产过程中的计算机辅助控制 苑来启 我们都知道我们国家的工业生产过程中的原材料消耗能源消耗指标比起发达工业国家高很多,这对企业的产品竞争很不利。对整个国家经济国的长期发展很不利。为什么会消耗指标高,有很多原因,其中一个重要的原因是企业管理落后。管理比较粗放,缺乏生产现场的监控,对化工行业来讲,多数中小企业的过程控制比较落后。不少生产工程停留在人工控制阶段, 实现生产过程的自动化是很理想的选择,但是,对大多数企业来说,实现生产全过程的自动化控制还是比较遥远。这是由于化工行业的产品生产的过程比较复杂,有些控制参数地在线监测还不能实现,有的工艺部分可以实现自动化控制,有的工艺过程实现很困难,而且开发自动控制系统周期长,费用高。针对这种现状,本人提出一种解决方案,采用计算机技术进行生产过程的辅助控制,近而提高工艺水平和管理水平。 含义: 对化工生产系统中的一些工艺中的设备和工艺参数如泵、阀门、温度、压力、流量等数据,通…
PAC开发的两个特点探讨
提出以下几个PAC的特点想和各位探讨一下: 1、程序保护的问题;      开发系统的很怕别人随便上载或者找个就把你的程序复制过来了,然后再经过少许的二次开发(有些甚至都不需要,直接拿来用了)。由于PAC可以选择不下载源代码的方式。并且可以选择程序编译时与硬件绑定。应该是个好的特点。      但是与硬件绑定与没有下载源程序的方式给设备维护造成不少的麻烦。应该也是一个负面的。 2、开发成本的问题;     刚开始开发新产品的时候,成本一般预算宁可大一些,但是也希望开发进度能快一点。所以采用现成的软件开发,可能采用LAD,FBD等。上位机或者人机界面也采用组态软件。但是对于OEM厂商,大量产出时,必然对单套软件成本非常在意。即可以采用高级语言进行二次开发,降低风险和成本。我觉得也是一个好的特点。     但是在我们普遍对于开发软件采用的情况下,并且对采用高级语言开发心存稳定性怀疑情况下,…
电磁流量计
请问各位高手电磁流量计怎样零位校准啊?
8712电磁流量计
我公司有台电磁流量计,他的流量会慢慢的上升,上升到最大流量时它就不动了,而且实际管子里面没有液体,请问各位高手这是怎么回事。(流量计本身没有问题)
西门子MM440一个问题
MM440变频器启动后,变频器下方交流接触器来回跳,请问是咋回事?
铁路信号 微机联锁
本技术中心经过多年的技术攻关,成功开发了一套基于德国西门子S7-400H与WINCC先进技术的工矿企业铁路运输自动化控制系统(包括微机联锁,调度监督,道口自动控制,数据无线传输,远程开关控制等).其中铁路信号微机联锁系统,经现场试运行完全满足工矿企业运输生产要求,现对外承揽铁路信号微机联锁控制系统程序设计,现场施工,培训教育等项目. 联系方式: http://blog.163.com/dgp65056@yeah/edit/
用高速脉冲控制饲服电机,占空比起到什么作用?
我刚刚接触饲服电机,不知道占空比能起到什么作用,对电机的运动有什么影响?请明白人给解答一下,谢谢!
求助 电瓶
电瓶里面加矿泉水可以吗?  
急急急急急!帮忙
怎样把PLC程序剪切一部分放到WORD里去
电瓶车电瓶
在网上查了下,电瓶车的电瓶里面装的是蒸馏水,请问懂行的师傅帮个帮,在此谢过。  
关于定位指令 DRVI和DRVA两条实用的解说
 从书中看到如果脉冲数是负的,那么Y2没有输出,以下是个实例:                DDVRI     K -99999     K800   Y0   Y2               上下方向脉冲                    这条指令中的脉冲数是负的,那Y2的方向是?  DDRVI    K999999     K2000 Y1  Y3                左右方向脉冲                 &nb…
台达F
通电跳HPF.1是的控制的问题(CPU板).然后我去测TLO74I(U14)7 8 14 脚正常电压为3V.然后我这块5V啊!我一直找不到什么问题引起的.我这里经常修台达的.真心想找同行交流一下.我QQ332632237.
帮忙解释下实例,脉冲指令
   在一个实例中遇到脉冲数D=D8142      D204  (右行脉冲参数)                                                D=(左行脉冲参数)     D8140              这两条指令有何不同,
请教:OMRON程序从CP1H的PLC传到PC电脑的正确方法 ?
请教:如何用CX-Programmer6.1把CP1H中的PLC程序传到PC电脑上?我用的是USB线,出现: 不知道如何搞?CX-Programmer6.1可否下载CX-Programmer7.1编写的程序啊? 还有此过程中没有提示我装CP1H驱动, 但从图片看它好象通过USB端口 找到了CP1H,但是就是无法连接到PLC?不知道为什么? 请大侠提供正确的详细步骤,谢谢!!!!
施奈德ATV16变频器控制电路电源问题
我是上海的一家包装企业,单位印刷机上的一台施奈德ATV16的变频器主电源正常,也没有出现故障报警,控制开关闭合后没有输出,后测量发现24V控制电源只有5V左右,确认是控制电源损坏,有没有高手接触过施奈德变频器的此类故障,告诉我大致的故障点在什么地方。不胜感激,邮箱;jun.zhu@sca.com
ACS600的功率在哪儿调整。
更换CPU版之后,上电时显示功率不匹配,那位前辈知道如何调整。机器是45kw的,换的是37kw 的想调成45的。
求助:功能调用!!!!
在s7-300中假如在FC2中我调用了3次FC3!我怎样分别监控3次调用FC3的状态???????
关于步进电机开机找原点的问题
请大家一起讨论。 我的步进电机是用一个光电传感器做定位的,每次开机时找基准位,先正转2000个脉冲,后反转2500个脉冲,用1500HZ的频率。 但是停车精度不够高。请问大家都是怎么做步进电机找基准位的呀?  
MB+光端机
产品名称:电接口模块(EIM) 描 述: 这个模块用来与铜缆通信链路相连。它接收铜缆链路发送的电信号,调制这些信号,然后向底板提供信号以便进行转换。EIM 也接收底板发送的信号,然后再将这些信号发送给所连接的铜缆链路。EIM 的部件号总是以 2C 开头,如 2C02 是与 GE Fanuc 网络兼容的模块 详细介绍: 这个模块用来与铜缆通信链路相连。它接收铜缆链路发送的电信号,调制这些信号,然后向底板提供信号以便进行转换。EIM 也接收底板发送的信号,然后再将这些信号发送给所连接的铜缆链路。用户必须为要转换的铜缆协议选择合适的 EIM。EIM 的部件号总是以 2C 开头,如 2C02 是与 GE Fanuc 网络兼容的模块。 关键的选用标准: 1.将要转换什么通信协议? 2.波特率是多少? 型号 协议和特征 通信速率 铜缆连接器 铜缆终端 每个模块支持的最大设备数和铜缆长度 2C02 GE Genius /Remote I/O 153.6K波特可扩展 笼型固定工业端子,12~24AWG(0.5~2.4mm) 无 32单元,1Km 2C07…
为什么编码器老是出现方向错误?
我公司有一台堆垛设备!控制左右/上下的两个编码器经常出现方向错误!有哪位高手知道是什么原因吗?
S7-300定时器
各位大侠:          我现在用300PLC时间继电器来控制一个电动机的顺序启动。按下启动按钮后。M1先启动,当M1启动后,延时5S后启动M2,M2启动后,延时5S后再启动M3,我想这个程序如何用西门子PLC来编。要求。用一个时间定时器。         如果用三菱来编写很简单。用T0和常数K5和K10进行比较。但如果用西门子300来做。T0不能和常数K5和K10进行比较。如何处理?
求助KEB-F5变频器应用手册
请问谁有KEB-F5变频器的应用手册,可以贡献一份吗,我现在用的这台KEB-F5变频器有点问题,想设置一下参数,可是怎么也弄不到CP.0-CP36那个菜单上,有用过这个变频器的可以指点一下吗,在此先谢谢各位了 我的联系QQ:18965869 邮箱是:yanghui010@vip.qq.com
求助:S7200高速计数器
我在做一个项目,采用S7200高速计数器接编码器的A/B相检测行程,通过两个中断改变高速计数器的控制字,实现计数器的增计数或减计数。HSC初始化通过指令向导生成,中断程序如下: 中断1程序(编码器方向改变,hsc0改为减计数) LD SM0.0 MOVB 16#F0, SMB37 ATCH INT_2:INT2, 27 HSC0 中断2程序(编码器方向改变,hsc0改为增计数) LD SM0.0 MOVB 16#F8, SMB37 ATCH INT_2:INT2, 27 HSC0 在编码器输出方向 改变后,系统报错“程序扫描看门狗超时”,SF灯亮,S7200停止工作。请各位高手帮忙分析一下原因。
麦特斯牌伺服电动机故障求助
        韩国产麦特斯(METRONIX)牌伺服电动机APM-SE22DDK ,2.2kw,不能运行,其伺服驱动器APD-VS20N的显示屏显示AL-03报警。经用同型号规格的伺服驱动器、伺服电动机、电机及编码器连接电缆替代检查,确定是伺服电动机的增量编码器故障。请问高手如何检修?
双绞机计米不准,寻求改进?
各位大哥:我公司的双绞机计米原理为:在双绞机其中一个放线架的引导轮上安装一个近接开关,将此信号引入PLC,根据 引导轮的周长和此近接开关脉冲数来计算双绞线米数,现在计米误差在3—70米之间(不准是早有的事,现在为了减少报废才想做改进)。请各位能给计米改进方面的建议,先谢谢了!
请问谁有KEYENCE的编程软件KZ-24R
请问哪位大侠有KEYENCE(基恩士)PLC,型号为KZ-24R的编程软件。用KV的连不上。听说有kz-ladder ver.2.20。不知是不是应该这款,找了好久着急啊,望各路英雄帮忙,兄弟先谢过了,不胜感激啊!我的邮箱:zslqr@126.com
下载的“ABB中心卷取应用软件介绍”有错误
最近搜罗卷取机的资料,在www.gongkong.com/common/Details.aspx下载到一份“ABB中心卷取应用软件介绍”。阅读后感觉其叙述和公式都存在错误,怀疑为“”。谁知道哪里有“正版”的请告知一声。 qzp1001@126.com
台达-A 1.5KW 上电跳CF3
我把互感器的输出信号断开.上电还是跳CF3.把风扇拔掉就跳OC和OV
施耐德断路器
各位仁兄:          请问 施耐德塑壳断路器 NSE250N3200 这种NSE的和NSC,NSD 是不是一样用?NSE是不是电动机保护类型的?
请问谁评定了助理电气工程师
请问谁评定了助理电气工程师,是怎么评定的,需要什么材料。谢谢
求助:维纶触摸屏上载程序问题
我用一个新的维纶触摸屏,将程序下载到屏里面,没有设置任何密码,我给别人演示如何上载程序的时候,要求我输入密码,这是怎么回事?以前我也这样上载过,没出过这样的问题。我应该输入什么密码?
MCS-II微机测速仪配的传感器有那些啊
大连美天三有电子仪表有限公司  的MCS-II微机测速仪 可以配那些低阻抗高灵敏度非接触磁电式传感器,你们知道型号和生产厂家吗吗?? 非常感谢
俄研制出实验型波浪能发电系统[转帖]
转载】俄研制出实验型波浪能发电系统 海浪总是周而复始、昼夜不停地拍击着海岸,其中所蕴藏的波浪能是一种取之不尽的可再生能源。为了简便有效地利用这一能源,俄罗斯科研人员不久前研制出了一种原理简单、成本较低的实验型波浪能发电系统。    据俄《消息报》近日报道,上述系统由位于圣彼得堡的研发机构“可再生能源中心”设计制作。这一系统的波浪能采集装置,须安装在距海岸不远且固定在海底的支架上。这一装置上部有一根杠杆,较长的杠杆臂上有一个浮标,较短杠杆臂则与一台水泵的活塞相连。当波浪推动浮标上下移动时,较短的杠杆臂会控制水泵的活塞,将海水通过管道一直压入位于岸上的一个蓄水塔里。此后,海水会在重力作用下从蓄水塔内涌出,推动水力发电机的涡轮叶片转动并产生电能。这一发电系统的动力组件除需要源源不断的波浪外,不需要其他能源。    参加这一研发项目的科研人员基留宁介绍说,在模拟实验中,长杠杆臂上体积约5立方米的浮标能在浪级达到2…
怎样正确选择电动机的功率?
怎样正确选择电动机的功率? 电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点: (1)如果电动机功率选得过小,就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载,使其绝缘因发热而损坏,甚至电动机被烧毁。 (2)如果电动机功率选得过大,就会出现“大马拉小车”现象,其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。 要正确选择电动机的功率,必须经过以下计算或比较: (1)对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw),可按下式计算所需电动机的功率P(kw): P=P1/n1n2 式中 n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。 按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此,所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。 例:某生产机械的功率为3.95kw,机械效率为70%、如…
没见过吧
看上去是普通三相断路器,3P;80A,380V.可是它的特点是每次停电,再来电后需手动复位,这个开关才会送电.
电容的使用:一些经验和误区
电容的使用:一些经验和误区【转帖】 一些经验:   在电路中不能确定线路的极性时,建议使用无极电解电容。通过电解电容的纹波电流不能超过其充许范围。如超过了规定值,需选用耐大纹波电流的电容。电容的工作电压不能超过其额定电压。在进行电容的焊接的时候,电烙铁应与电容的塑料外壳保持一定的距离,以防止过热造成塑料套管破裂。并且焊接时间不应超过10秒,焊接温度不应超过260摄氏度。 四个误区: ●电容容量越大越好   很多人在电容的替换中往往爱用大容量的电容。我们知道虽然电容越大,为IC提供的电流补偿的能力越强。且不说电容容量的增大带来的体积变大,增加成本的同时还影响空气流动和散热。关键在于电容上存在寄生电感,电容放电回路会在某个频点上发生谐振。   在谐振点,电容的阻抗小。因此放电回路的阻抗最小,补充能量的效果也最好。但当频率超过谐振点时,放电回路的阻抗开始增加,电容提供电流能力便开始下降。   电容的容值越大,谐振频率越低…
变频电源实用维护方法
变频电源实用维护方法 一.注意事项 操作人员必须熟悉变频电源的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频电源检查及保养之前,必须在设备总电源全部切断;并且等变频电源Chang灯完全熄灭的情况下进行。 二.日常检查事项 变频电源上电之前应先检查周围环境的温度及湿度,温度过高会导致变频电源过热报警,严重的会直接导致变频电源功率器件损坏、电路短路;空气过于潮湿会导致变频电源内部直接短路。 在变频电源运行时要注意其冷却系统是否正常,如:风道排风是否流畅,风机是否有异常声音。一般防护等级比较高的变频电源如:IP20以上的变频电源可直接敞开安装,IP20以下的变频电源一般应是柜式安装,所以变频柜散热效果如何将直接影响变频电源的正常运行,变频电源的排风系统如风扇旋转是否流畅,进风口是否有灰尘及堵塞物都是我们日常检查不可忽略的地方。 电动机电抗器、变频电源等是否过热,有异味;变频电源及马达是否有异常响声;变频电源面板电…