YOKOGAWA 涡街流量计管路无流量时 显示有50% SPAN的流量 故障
YOKOGAWA 涡街流量计: 我们用的是YOKOGAWA   DYA分离型涡街流量计, 测量物质为氮气,密度为8.709. 管径为2“。 RANGE:0- 50 M3/H 讲阀门关死后。表头 显示有近50% SPAN的流量。将传感器信号线拆掉。仍有流量。 问:有可能是什么情况造成的?朋友们实际中有碰到此类型故障吗?
没有安装CFC/SFC和D7-SYS这2个软件包,如何解决??
我在安装完STEP7-5.4以后 打开我们单位使用的程序 出现提示 大概意思是没有安装CFC/SFC和D7-SYS着2个软件包 我安装的没问题啊 谁知道问题出在那了啊 谢谢好心人帮帮忙啊
不是PLC坏了,是零线没了
PLC(S7-200)正在正常运行,配电柜发出一声异响,PLC就没电了,赶快断开PLC电源空开,量电压220没问题,合上空开,电压消失,大家都怀疑是PLC烧坏了,紧张的不得了。最后仔细检查发现是配电柜的零线烧坏了,重接后正常。虚惊一场!
三菱PLC仿真软件在那可以下栽
三菱PLC仿真软件在那可以下栽
差压变送器的三阀组有什么用,怎么用呢?
差压变送器前都有一个三阀组,它是起什么作用呢?
创世纪组态软件(vista运行)
这里有做工程的工程师你好:   我这里有微软金牌合作伙伴,Genesis组态软件.虽然名气没有IFIX大,intouch,wincc大,但是他是一个藏在地下的一颗钻石. 确实很不错,同时本公司还经营: 台湾HMI, 日本PLC等工控产品.价格最好. 有使用的客户请联系我: 同时给予及时的售后服务. 13426031058. MSN: wangyan7811@hotmail.com  
奥得巴格猜想
奥林匹克游戏大会终于还有两天就要召开了,既然是游戏大会,咱也热闹热闹吧,来个“奥得巴格猜想”游戏,大家捧捧场,看看谁是“赛半仙”,谁是“赛贝利”,嘿嘿,贝利可是有名的乌鸦嘴啊。 猜想1:开幕式会下雨吗? 这两天新闻气象纷纷热闹,开幕式很可能有雨,但又说没有大雨,到底有没有雨呢?哪个半仙给预测一下。   猜想2:谁会是中国团的棋手?   猜想3:谁会跑火炬的最后一棒并点火?   猜想4:用什么方式上去点火?   猜想5:中国团第一枚金牌会是谁?或者哪个项目   猜想6:刘翔能不能拿到110米栏金牌?   猜想7:中国团能拿几块金牌?   猜想8:中国团金牌第几?奖牌总数第几?   各位赛半仙、赛贝利捧个场,就当好玩,给猜猜看啊。
OMRON 和伺服器的通讯问题
我用的驱动器是脉冲式的,请问怎样连接OMRON PLC
找人
有数控技术人的群QQ吗
我晕 前天注册个ID 今天就被管理员删除了 请管理答复下
前天在这里注册个凌耘的ID 没想到今天被删除了 我是希望来这里学习交流技术、了解电器新产品的 是这里不欢迎我吗?如果是 我选择退出。请管理员答复。
进口印刷机墨色遥控系统升级改造
   目前很多的印刷机由于使用期已久,墨色墨控系统大多瘫痪,给企业造成了很大的损失。本公司根据企业的要求针对机器实际情况进行改造,具有经济,使用寿命长,人性化之特点。   本公司对海德堡,罗兰,小森,三菱等进口印刷机墨色遥控系统过多台,具有以下特点: 1.全闭环控制墨量,精确至1UM. 2.全数字显示,超大型触摸屏操作. 3.具有记忆功能,海量储存已印订单. 4.具有自动功能,调出数据即可使墨嘴自动到位. 5.系统稳定,使用寿命长. 6.经济,根据机器实际情况进行改造,尽量减少改造成本. 13724864542    谭生
OMRON的比较指令
各位:        我现在要用到CPM2AH,在期间要用到计数器,用计数器的当前值来判定是哪个输出点有效,这样我设想用比较指令,所比较的值符合要求的话,就进行下步操作(对应输出),可以这么做吗???请指教--(举个例子为好).      
定位控制
         在步进电机运行时,突然按了停止按钮,如果想记录此时的脉冲个数,比如SC主机:DMOV  D1348  D200  ,但是有个问题,D1348和D200里的数据不一样,D200总是比D1348里的数据要小,即没有实时记录步进停止的位置。这是什么原因?怎样处理才能避免上面的情况?大家帮忙看一下。
变频调速技术
变频调速技术现已被应用于各行各业,也应用于水泥厂中并取得了显著的经济效益。但从整体上看,在水泥行业的推广较慢,一些企业采用变频调速技术以后,也未获得应有的节能效果。分析其中的原因,是没有意识到技术创新的重要作用,对变频调速技术的重要作用了解不够;有些企业在应用中技术上还没有过关。以下,笔者就推广应用变频调速技术应注意的几个问题做一些论述。 1.提高认识   变频调速技术具有调速范围宽、传动效率高、节电显著等一系列优点,20世纪90年代以来,变频器在技术性能上已有了很大的提高,推广应用的条件已很成熟,在我国水泥行业应用取得了许多成功的经验。湖南省潇湘水泥集团有限责任公司于1993年6月1日在1号机立窑卸料电机应用变频调速技术,将原15kW滑差电机换成11kW交流电机使用变频器调速,减少电机配用功率4kW,电机工作电流由18.5A下降至11A,减少40.5%。运行过程中,调速性能好、故障率低、节能显著。1993年12月该厂又在2号、3号立窑的卸料、生料喂料、预加水成…
台达面板被锁
我有一台VFD-M台达面板被锁只能进入P00无法进入P76请求解答?是否面板要拿原来设置那块面板才得?
电气工程招标技术文件编写手册
http://WWW.mail.qq.com/cgi-bin/exs_download?uin=984759409&svrid=252&fid=b499ead1ecb3db63648caed5a02a55a845deaab02c2c92af&&txf_fid=f945c64a65fcabc63b0fd520f53d5247b8b50a47&&txf_sid=4020d8c4be3b3f4218f10d1c2e27033bb8bae6f4&code=c8c41375&k=1bba713929f5f67948f6f07b646236333134386389666435893332616d35613811775140245647730446745b1c70584323001c7b56442772402757162052137107117d2244272710237317227410270d1176214022554772714674261c70504327041c7d55442605402023162054137104117d524f170547
求助
LB表示本地位地址,节点位于触摸屏中,使用这种设备不需要从PLC读取数据。请问LB这种设备如何用? 还有使用数值输入元件,如果启动【触发地址】当被触发的时候,数值输入值就会作为寄存器数据输入到相应的与【读取地址】指定的PLC地址。那【触发地址】 如何启动?
寻找一个PLC编程软件
本人主要是用来练习  要求中文 厂商不限 其它本什么要求  谢谢!
拜师
本人想学plc .想拜师请前辈赐教!谢谢!
请问台达VFD-M面板解锁?
本人有一台VFD-M面板被锁,进入P00无法上去P76解锁,有那位人兄知道点解锁?
倍加福增量型编码器使用过程中遇到的问题!
我们的设备使用的是西门子S120变频器,在很多套设备的使用过程中,总要出现这样的问题:在使用编码器(P+F RVI58N)构成闭环控制使用时,开始运行良好,但是使用一段时间后变频器经常报编码器反馈信号值与设备给定值偏差过大,最终导致设备无法使用。但是将编码器返回P+F的检测结果却是编码器正常,对于此问题我一直很头疼,所以请教下各位大侠,给些指点!多谢
西门子S120系列变频器问题?
请教各位大侠,我们的设备主要用于石油钻机行业,用的是西门子S120多传动系列变频器,系统中整流设备4台,功率为1500KW;逆变器11台,功率各为800KW;制动单元4台,功率为1200KW。在现场使用过程中出现制动单元烧损情况,已经连续烧毁三台制动单元。根据西门子现场服务工程师检测,认为由下面几个原因造成: 1、西门子S120变频器直流母排之间不允许使用电缆连接。因我们的设备分别放在两个房体中,所以两个房体之间的直流母排只能使用电缆连接,同样的连接我们已有N套设备在使用当中,且武任何问题; 2、系统接地不良,造成系统纹波叠加,导致制动单元烧毁; 3、制动单元的摆放位置不合适,不允许制动单元邻近摆放,尽量靠近回馈源和整流设备; 4、现场使用10KV网电,有可能会引起干扰造成。 对于以上西门子检测的结果分析,请教各位大侠,会不会是因为以上原因造成?或者还有其他原因?望大侠们指教!
工控人的楷模---卢新杰!号召所有工控人想他学习!
44岁工程师无1分存款 四后仅留20年捐款单据
西门子变频器速度参数设置
西门子变频器速度参数设置75%以上,报故障欠压 是什么原因,哪里没设置好?谢谢!
关于MM4变频器中的各种制动的解释和使用
3、动力制动(能耗制动电阻): MM4变频器模块内已经包含了一个“斩波”管,可以通过外部连接一个“合适”的制动电阻,就可以在参数P1237(动力制动周期)>0情况下,使能动力制动,将减速时电动机的惯量和/或外部拖动产生的(造成)的多余能量消耗在制动电阻上。 动力制动过程:在速度控制的减速过程中,任何电机转子转速大于(变频器输出)旋转磁场转速情况下,再生的能量均会造成直流侧电压提高。只要直流侧电压不超过“规定”限值,就能控制减速过程。在MM4中,对这个“斩波”管已经建立了温升模型。当接有适合的制动电阻,并且参数P1237>0时,只要直流电压超过“规定”限值,“斩波”管就以最大的占空比(95%)通过制动电阻放电,消耗减速制动产生的能量。当模型计算出电阻温度达到限度时,降低到P1237所设定的占空比,防止制动电阻过热。 动力制动效果:对于控制较快的减速(对于快速的PID调整、较大的系统惯量,…
款不错的台达软件
款不错的台达软件 已经试过了,和大家分享,如果觉得行,请大家多多支持。 免费送了,留下邮箱
KEYENCE 与ESA终端接线图
KEYENCE 与ESA终端接线图
一台400型的电焊机它的功率怎么算
一台输入电压为380V的400型电焊机,当它的焊接电流为80A时,电压为23.2V。当最大电流为400A时,它的电压为36V。它的最大功率是不是可以简单的为P=400*36V。根据这个公式是否可以算出它的输入电流
EVIEW人机与电脑,PLC连接线
EVIEW人机与电脑,PLC连接线
HAKKO触摸屏下载接线图定义
套标机HAKKO触摸屏下载接线图定义 V6-CP V708CD-----PS2 MJ1(网线) D9 CN1(422) D9(母) 8 ----------2 2----------------3 7 --------- 3 3----------------2 6 --------- 5 7----------------7 5 --------- 5 (5.6短接)--------(4.5短接)
大家进来帮帮忙
我差不多才刚开始接触电工这方面有个问题不是很清楚 为什么交流电通过纯容性或者纯感性负载的时候,并不做功. 
松下PLC编程电缆接线图
松下PLC编程电缆接线图
[分享]Proface傳輸線連線圖
【分享】Proface傳輸線連線圖
何为锡林,何为道夫???
对纺织业很感兴趣,有几个学术名词搞不清楚状况? 何为锡林?何为道夫? 搞纺织的朋友说说纺织业的专用名词都有哪些?
欧姆龙CPM1A系列PLC编程电缆自制方法
欧姆龙CPM1A系列PLC编程电缆自制方法
西门子S7-200系列PLC编程电缆自制方法
西门子S7-200系列PLC编程电缆自制方法
安川变频器电脑连接线图
安川变频器电脑连接线图
发现动态图形软件 感兴趣的进
www.visual-graph.com 可以下载试用版
wincc的n个经典问题解答
1、问: 如何触发计算机扬声器的声音?   答: 编写如下C-Action:  #pragma code("kernel32.dll");  BOOL Beep(DWORD dwFreq,DWORD dwDuration);  #pragma code();  Beep(500,500);     2、问: 如何通过C脚本来确定报警信息?   答: 首先必须在画面中插入报警控件,可以用如下两种方式来确认信息:  (1)、确认单条信息  4版本和高于此版本的WinCC  BOOL OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)   5版本和高于此版本的WinCC  BOOL AXC_OnBtnSinglAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)    (2)、确认报警窗口所有可见的报警  4版本和低于此版本的WinCC  BOOL OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)    5版本和高于此版本的WinCC  BOOL AXC_OnBtnVisibleAckn(char*lpszPictureName,char*lpszObjectName)        3、问: 如何在WinCC中读取系统时间?   答: 通过如下C-Action:  #pragma code("kernel32.dll&qu…
在WinCC里调用STEP 7 的变量
从WinCC里调用STEP 7 的变量 1、从WinCC里调用STEP 7 变量的意义和前提条件 在Simatic Manager里建立新的WinCC项目 把现成的WinCC项目集成到STEP 7 项目中 把变量(符号表,共享DB)从STEP 7传送到WinCC里 在WinCC里直接调用STEP 7的符号表、共享DB块和背景DB里的变量 该文档的软件环境: Windows XP Professional SP1 English WinCC V6.0 SP2 HF2 Europe STEP 7 V5.3 SP1 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件 从WinCC里调用STEP 7 变量可以将建立变量的工作量减少一半,同时将建立变量的出错概率建设一半,从而减少了相应的排错工作,大大提高了工作效率。 从WinCC里调用STEP 7 变量的前提条件是,WinCC的项目文件必须是集成在STEP 7项目中的。 在安装所有Simatic 软件前,请查阅软件的安装注意事项,确定操作系统与软件的兼容性。该文档一般位于:CD\Documents\<语言版本>\InstallNotes.chm。 要使用WinCC与STEP 7的集成功能,WinCC和ST…
FC105的使用
FC105的使用 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\ Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址;如下: 其中,管脚的定义如下: IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配; HI_LIM---现场信号的最大量程值; LO_LIM--现场信号的最小量程值; BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1, 如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0; OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放; RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50; 热电偶、热电阻信号的处理,该类信号实际值是通道整数值的1/10;
西门子变频器 MM430恒压供水应用技术
西门子M M - 430系列恒压供水/供风修正参数表 一:接线方式: 端子号(2#、4#)、(5#、6#)、(11#、28#)三组各自短接。5#经起动常点到9#。9#经1.5千欧电阻到YTZ-150远传压力表的高端、压力表动端到10#端子、压力表低端到11#端子。 二:参数修正第In000号参数组:(其它应用及参数请咨询后修正) 参数号 参 数 解 释 P0003= 3 进入全部参数组。 P0010= 1 进入电机参数修正组。 P0304=380 变频最大输出的电机电压。(长距离应考虑电压降问题)。 P0010= 0 退出电机参数修正组。变频器运行前必须设为0。 P0702= 3 停机为滑停关闭输出。可防止大惯量负载再生发电反向冲坏变频器。 P0756(1)= 0 反馈为电压时取0。(为电流时取1,并将DIP开关2号上拨为ON)。 P1080=10--15 恒压状态下,电机最低转速HZ,以不出水的速度为最佳。 P1300= 2 风机/水泵类负载控制特性曲线。启动困难时可选1。 P2253=2250 定义压力设定口为P2240。即用P2240参数值为恒压点设定。 当用多圈10K电位器设定压力…
西门子变频器 MM420恒压供水应用技术
一:接线方式: 端子号2#、4#、9# 用导线三点短接。5#、6#短接。5#经起动常开点到8#。8#经1.5k电阻到YTZ-150远传压力表的高端、压力表动端到3#端子、压力表低端到9#端子。 二:参数修正:(其它参数请咨询后修正) 参数号 参 数 解 释 P003=3 进入全部参数组。 P0010=1 进入电动机参数组。 P0304=380 电动机额定电压。 P0010=0 退出电动机参数组。 P1080=10 电动机恒压状态下的最低速度10HZ。 P1000=21 可以使用面板(上升/下降)键修正压力恒定点。 P1031=1 面板设定压力断电时记忆。 P1300=2 用水泵特性曲线。若水泵起动困难时用(0)或(1)。 P0702=3 6#号端子定义停机为关闭输出、水泵自由滑停。 P2200=1 PI闭环工作许可。 P2253=2250 定义P2240为恒定点设定值。 P2280=0.05 闭环P参数、为振幅调节。(以实际系统确定)。 P2285=0.02 闭环I参数、为振频调节。(以实际系统确定)。 P2293=15 为PI运行时上升速度。15~20S。 P1820= 当改为1时,电机将改变转速方向。 三:…
疑犯在ATM装写卡器 复制他人银行卡取钱
今报郑州讯 别人手里一张澡堂的消费充值卡,转眼就能代替你钱包里的银行卡随意取你的钱,信不?“就3步,要不是亲眼所见,真是不敢相信!”昨日,涉案的5名犯罪嫌疑人被依法刑拘,负责此案的郑州金水公安分局刑侦四中队中队长徐栓保,仍在感慨。   【事发】拉开车门5名男子正忙活   8月2日20时15分,郑州金水公安分局刑侦四中队民警彭天龙,赶到郑州市经三路上一自助银行的ATM机上取钱。当他刷卡进门后发现,里面3个取款窗口有两个都贴着“此机故障”的字条。   彭天龙曾亲手处理过“银行字条诈骗案”,他没取钱而是走出了自助银行,这时,门口停着的一辆挂“桂”字牌照的深色面包车引起了他的注意,他于是躲在暗处不动声色地观察起来。   果然,不一会儿,两名原本站在银行门口附近说话的男子开始东张西望起来,观望了一阵后,两人走进了自助银行。彭天龙清楚地看到,这两名男子很快从取款窗口内侧顶部掰掉一个黑色长条形的东西,然…
三菱人机安装序列号
570-986818410 904-099559933 917-500761844
运动控制卡和伺服的问题
我用运动控制卡(开环的)开发了个三轴的机床,类似数控铣的功能.主轴是6万转的高速主轴.现在是加工时,铣刀逐渐往右下脚偏(X轴往右,Y轴往下).1个多小时大概能偏1个mm(Y轴偏的更多)左右.现在我怀疑是以下几点:1.伺服的刚性2.干扰.3.运动系统的开环. 第一点,我猜测会不会由于伺服增益低的话,一条运动指令发完了,但伺服的定位还没完成,然后刚好运动就反向了.这样会丢掉一部分脉冲(确切的说丢掉一点机械的位置)呢.因为卡是开环的,没法时时检测位置 第二点,我分析是干扰引起的,这一点不多说了,干扰不好分析.但是我把主轴断电后加工也会偏的. 第三点.和第一点有相关性,但是国内的数控系统好象都开环啊,也没有那么差的重复定位精度啊. 请高手帮忙分析以下,尤其是第一点,我的猜测对不对?!不胜感激!在线等
vf 与矢量的区别
请问大家,VF与矢量的控制各有什么区别与优点啊?谢谢大家
MT510与三菱FX3U如何通讯?
MT510与三菱FX3U如何通讯? 参数应该如何设定?
充充电
销售技巧之绕过前台的31法 1.在找资料的时候,顺便找到老板的名字,在打电话的时候,直接找老总,若对方问到我是谁,我会说是其客户或者朋友,这样找到的机会大一些;(装老板朋友/客户(与外有业务联系的部门是比较好转的,如:人事招聘,销售,市场,广告,采购。) 2.多准备几个该公司的电话,用不同的号码去打,不同的人接,会有不同的反应,这样成功的几率也比较大。 3.随便转一个分机再问(不按0转人工),可能转到业务员那里或人事部,这样就躲过前台啦,然后就看如何与非前台人员如何沟通了,没准一下转到老总那里,呵呵! 4.直接告诉前台建网站有好处,或者做推广的必要性,让她无法拒绝! 5.如果你觉得这个客户很有戏,你就不要放弃,可以找另外一个同事帮你打,顺便考考你的同事,也可以学到新的方法! 6、事态严重化(使无权处理)例如:(对于房产公司)你好,我有一栋楼要出租,希望找你们公司老总谈,不知道你们老板贵姓?再如:(对于广告公司)你好,我是北京晚报的,您们公司…
现在小型电动机最行之有效的电路保护方法是什么?
例如工厂里的很多电动机,一直是用的热继电器,但是还是烧毁频繁,想加装电动机综合保护器,听说可以断相、堵转、过载、三相不平衡保护,请问还有没有其他更有效的保护方法?