工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
控制阀的选型、维修与校验(一)
控制阀是电厂自动控制系统中一个重要环节,无论多么复杂的自动控制系统,最后都归结到对控制阀的控制,也就是说,控制阀是执行自控指令任务的一道总机关。因此,控制阀的性能如何,不仅直接关系机组运行的经济性,甚至影响自控系统乃至整台机组的安全运行。但令人遗憾的是,在实际使用中控制阀经常出现关不死、打不开、动作不灵敏、泄漏大、非线性严重、寿命短、价格贵等问题。据调查发现,这些问题中95%以上是属于选型不当造成的,而因计算错误造成的问题不到5%。实践证明,计算与选型相比,选型的难度更大,出现的问题更多,对此应该特别重视。下面结合笔者近年来掌握的情况和工作中碰到的问题,就控制阀的选型、维护及现场调校谈一些看法。 一、控制阀的选型 1、选型应考虑的主要因素 (1)最基本的条件是要满足生产过程的温度、压力、液位及流量的要求; (2)阀的泄漏及密封性要求; (3)阀的工作压差应小于许用压差; (4)对阀使用寿命和可靠性的考虑; (5)对阀动作速度、…
控制阀的选型原则
1、根据工艺条件,选择合适的结构形式和材质。 2、根据工艺对象的特点,选择控制阀的流量特性。 3、根据工艺操作参数,选择合适的控制阀口径尺寸。 4、根据工艺过程的要求,选择所需要的辅助装置。 5、合理选择执行机构。执行机构的响应速度应能满足工艺对控制阀行程时间的要求;所选用的控制阀执行机构应能满足阀门行程和工艺对泄漏量等级的要求。在关键的应用场合,建议选用活塞式(弹簧复位式或无弹簧的气动复位式)的执行机构,因为,相对而言,薄膜式执行机构出现故障的概率大,且可靠性不如活塞式执行机构高。在某些场合,如选用压力控制阀(包括放空阀),应考虑对实际可能的压差进行适当的放大,即要求执行机构能提供较大的作用力。否则,可能当工艺上出现异常情况时,控制阀前后的实际压差较大,会发生关不上或打不开的危险。在我们的现场就曾发生过这种情况。
如何选用阀门
一、按介质通断性质选用阀门 1、闸阀 闸阀是作为截止介质使用,在全开时整个流通直通,此时介质运行的压力损失最小。闸阀通常适用于不需要经常启闭,而且保持闸板全开或全闭的工况。不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔式双闸板闸等。最常用的形式是楔式闸阀和平行式闸阀。 2、截止阀 截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直。阀杆开启或关闭行程相对较短,并具有非常可靠的切断动作,使得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使用。 截止阀的阀瓣一旦处于开启状况,它的阀座和阀瓣密封面之间就不再的接触,并具有非常可靠的切断动作,合得这种阀门非常适合作为介质的切断或调节及节流使…
plc的疑问!!
  我真的搞不懂plc 里面的PID指令啊!!!请能讲解指令的用法,最好是举个例子注明一下!!!!!!!!请帮忙解决这个问题~
SCADA系统的功能
SCADA系统,从传统用户的角度来讲,主要解决三个问题: 一、设备各种参数状态数据的采集和控制信息的发送 这部分涉及两个含义:一是怎样采集设备参数状态数据?它通常由智能设备生产厂家解决,及作为下位机在市场中出售,并提供可编程的通讯协议和协议处理芯片;二是设备生产状态数据如何传递到上位机系统处理?目前上位机通常通过标准串口或IO卡运行专用的上层采集模块,从下位机中实时地采集设备各种参数的数据和发送控制信息;解决问题效率的高低表现在采集周期的长短上,这也是衡量一个系统是否适合于某个行业的一个重要指标。目前上位机系统可以达到平均毫秒级的采集周期。 二、各种参数状态表达和报警处理 报警作为监控的一个重要目的,是所有上位机系统必须解决的问题。如果说各种图形、图象、动画、声音等方式用于表达设备的各种参数运行状态是必不少的话,那么若上位机系统不能有效的处理设备的报警状态,所有的表现形式都是多余的。评价上位机系统可靠性和高效…
SCADA系统综述及组成
一、SCADA系统综述 SCADA——监视控制和数据采集是一个含义较广的术语,应用于可对安装在远距离场地的设备进行中央控制和监视的系统。SCADA系统可以设计满足各种应用(水、电、气、报警、通信、保安等等),并满足顾客要求的设计指标和操作概念。SCADA系统可以简单到只需通过一对导线连在远端的一个开关,也可复杂到一个计算机网络,它由许多无线远程终端设备(RTU)组成并与安装在中控室的功能强大的微机通信。 二、SCADA系统组成 SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)系统作为生产过程和事物管理自动化最为有效的计算机软硬件系统之一,它包含两个层次的含义:一是分步式的数据采集系统,即智能数据采集系统,也就是通常所说的下位机;另一个是数据处理和显示系统,即上位机HMI(Human Machine Interface)系统。 下位机一般意义上通常指硬件层上的,即各种数据采集设备,如各种RTU、 FTU、PLC及各种智能控制设备,等等。这些智能采集设备与生产过程和事物…
除湿机使用常识
空气中的湿度和温度一样无处不在,天处不有的,南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于60% 霉菌即可生长,湿度大于85% 以上是霉菌的高发环境。 工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息媒体,电子原器件, 仪器,仪表,粉末材料,纸张,木材,丝绸, 皮革,烟草,食品,茶叶,粮食等都是需要控制湿度的物品。 除湿机分转轮式和冷冻式,本文专指冷冻式。冷冻式除湿机采用压缩机制冷的原理除湿。空气中的水分在进入蒸发器对冷凝结霜,然后积聚滴出,排入下水口。除湿机与空调器除湿方式不同。空调器除湿是使整个空间温度下降除湿,在夏季,炎热天气的条件下较为适用。除湿机除湿是机器内部降温,把空气中的水排出,对空间的温度反而略微上升,但温差反映不明显,比较适用四季,用电量也节约。 除湿机应避免放在热源旁使用,要保持进出风口的畅通,一般情况下,除湿机应放在空间的居中较…
求wcc flexible 7的ssf文件
求wcc flexible 7的ssf文件
这是怎么回事?为什么老提示我没有访问的权限.
贴图这样,传东西也这样,为什么?
一个留学生写的中美之间的真正差距(转载)
一个留学生写的中美之间的真正差距(转载) 一、市长与平民没什么两样   记得2000年在OSU,布什和戈尔都去OSU演讲争取选票。我当时开车从住处去学校,在快到学校的趴车场的时候,有俩个警察提示我停下车。我停下观望,只见四辆黑色轿车开了过去,随后俩个警察开摩托走了。一会经过学校礼堂,才知道布什在里面演讲,刚看见的四辆黑色轿车就停在外面。当时我就想这种不扰民的举动在中国肯定是做不到,一般就要几条街戒严了。   2001年圣诞节张惠妹到硅谷开演唱会,我当然不错过跑去观看。演出还请了SANJOSE(硅谷的英文城市名)市市长,演出快结束时,张惠妹请市长上台,台上还有很多观众,市长很自然的就和观众一起跟随张惠妹的歌声又唱又跳。那首歌结束,市长站在观众的队伍里,不声不响的和观众一起排队走下台。   当时我又想,这要在中国,市长不在台上被介绍恭维一番,事后不再讲几句,然后由众人掌声和目光送下光荣走下台,那会出大事的。比如市长大发雷霆,某些人受处分...... …
白光LED的驱动与应用
为了保证照明级白光LED不仅能得到良好的应用,而且能获得较高的使用效率,首先是需要使其满足一定的应用条件,其次是需要采用相适应的驱动电路来满足LDE工作的参数配合要求。 一、应用要求 1、驱动电路是一种专为LED供电的特种电源,要具有简单的电路结构、较小的占用体积,以及较高的转换效率。 2、驱动电路的输出电参数(电流、电压)要与被驱动的LED的技术参数相匹配,满足LED的要求,并具有较高精度的恒流控制、合适的限压功能。多路输出时,每一路的输出都要能够单独控制。 3、具有线性度较好的调光功能,以满足不同应用场合对LED发光亮度调节的要求。 4、在异常状态(LED开路、短路、驱动电路故障)时,电路能够对电路本身、LED和使用者都有相应的保护作用。 5、驱动电路工作时,对其它电路的正常工作干扰少,满足相关的电磁兼容性要求。 二、线性驱动应用 线性驱动应用是一种最为简单和最为直接的驱动应用方式。在照明级白光LED应用中,虽然存在着效率低、调节性差等问题…
两块铜母排并联中间不留间隙可以吗
电流比较大,用了两块120*10的铝排并联,紧贴着之间没留空隙,是否可以
湖北华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组工程第五批辅机设备招标公告
湖北华电西塞山发电有限公司2×600MW级机组工程第五批辅机设备招标公告 详细内容: 一、招标范围: 本次第五批辅机为2×600MW级机组配套,具体设备清单如下: 序号 设备名称 1 煤粉管道双芯可调缩孔 2 检修起吊设施 3 离心式供油泵 4 通用水泵 5 闭式循环水热交换器 6 润滑油输送泵 7 油净化装置 8 电动滤水器 9 筒仓惰化安全系统及安全监测装置 10 破拱空气炮 11 落煤管 12 接地电阻器 13 气体灭火系统 14 自动喷水灭火系统 15 不锈钢远程空气分布器 16 大件运输 17 进口疏水阀 18 进口调节阀 19 进口闸阀 20 进口蝶阀 21 高压进口手动阀门 二、合格投标人应具备的条件: 合格的投标人应在技术、商务、财务和组织等方面具有全面履行合同的能力,具体应符合下列条件: 7.1 投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格,不接受联合体参与投标。 7.2 具有完善的质量保证体系,近5年有3台(套)600MW级及以上机…
关于永宏PLC的不解问题,请解答。
最近在学习永宏PLC NC型定位主机。有些不了解的地方 1、主程序可以添加多组主单元区,在一个专案里假如我建立了三个主单元区,手动操作、自动运行、故障报警;程序运行时这三个主单元区都会扫描么?子程序区也是一样的么? 2、伺服参数表格的应用?这个表格里面可以设置单位、电机转一圈需要几个脉冲、电机转一圈的移动量、最小设定单位等。这些怎么应用?电机转一圈的脉冲数是由伺服驱动器里面电子齿轮决定的。这边设置有意义么?自己做好脉冲当量计算,设置好伺服驱动器的电子齿轮,这些单位的设置没有什么意义一样。 暂时就两个问题,谢谢解答~~~~
变频器问题求助
大家好,我看到OMRON变频器的手册上变频器的基本性能中有一个速度控制范围   为1:40 我想请教下这个是什么意思呀,谢谢了
为什么扣我的积分啊?
我的积分都是通过正常渠道得来的,为什么扣我的积分啊?请给个说法啊?
谁有定硫仪的图纸
谁有配煤分析定硫仪的资料 急需!!
谁有激光传感器的资料
谁有激光传感器的资料吗?
求教,关于程控器
向各位大虾求教一个问题:两个控制器PIC1059和FIC1025之间连一个程控器PIK1059,使PIC1059 能够超控FIC1025,这里的程控器是什么东西?能详细介绍一下吗?以前从未接触过,谢谢赐教了!
自动控制之“故障诊断——神医妙手”
  现代的机械制造系统具有控制规模大、自动化程度高和柔性化强的特点。由于制造系统的结构越来越复杂,价格越来越昂贵,因此因为各种故障而导致的停机都是不可忍受的负担。故障诊断系统就能够在这个情况下满足需要,也就是能够合理制定维修计划,最大限度减少停机维修的时间,以及在故障发生之后能够迅速做出反应。因此,故障诊断系统在现在得到了迅速的发展。   诊断的目的是对于机械制造过程或者其他过程中产生出来的各种故障进行获取、传输、处理、分析和解决。其技术包括对过程中出现的各种物理量用先进的传感器接收,进行信号传输和信号处理,从分析处理的结果来对生产设备的工作情况以及产品的质量进行检测,对其所发展趋势进行预测,并对故障进行诊断和报警。   因此,多传感器的应用是故障诊断系统所必需的,因为只有通过获取到足够的数据才有可能获得精确的分析结果。早期的系统通常只采用一种传感器来监视系统,但这个方法早就无法满足现在获取系统状态的需要了。现在的系统…
触摸屏技术原理介绍
随着使用电脑作为信息来源的与日俱增,触摸屏以其易于使用、坚固耐用、反应速度快、 节省空间等优点,使得系统设计师们越来越多的感到使用触摸屏的确具有具有相当大的优越性。 触摸屏出现在中国市场上至今只有短短的几年时间,这个新的多媒体设备还没有为许多人接触和了解 ,包括一些正打算使用触摸屏的系统设计师, 还都把触摸屏当作可有可无的设备,从发达国家触摸屏的普及历程和我国多媒体信息业正处在的阶段来看,这种观念还具有一定的普遍性。 事实上, 触摸屏是一个使多媒体信息或控制改头换面的设备,它赋予多媒体系统以崭新的面貌, 是极富吸引力的全新多媒体交互设备。发达国家的系统设计师们和我国率先使用触摸屏的系统设计师们已经清楚的知道, 触摸屏对于各种应用领域的电脑已经不再是可有可无的东西,而是必不可少的设备。它极大的简化了计算机的使用, 即使是对计算机一无所知的人, 也照样能够信手拈来,使计算机展现出更大的魅力。解决了公共信息市场上计算机所…
西门子420-2.2KW
刚开始面板坏,排除后,上电正常。运行也正常,但就是没输出,换过模块后,还是无输出, 今天做了个恢复出厂值,恢复后直接显示F0002,复位不了,断电也不行。 真是奇怪! 请高手指点。
公司的氛围
不知大家的公司氛围咋样。我公司的氛围实在不行。 今天接到工控网的电话,请我参加在上海举行的研讨会,但是没机会去,我公司的领导从来就不同意我们参加研讨会和博览会,真是郁闷啊
变频器图片
                                                                   
请问无极灯的价格贵不贵?大概多少钱一支?
在网上看到无极灯,觉得蛮好的。但本人一来没试用过,二来连真品都没见过。所以想问一下,价格贵吗?大概多少钱一支?希望大家拥跃发表意见。
请教高手
请问mm4如何设置它的参数,它是带多个电机用的,高手帮帮忙啊
请高手帮忙
请问如何设置mm4变频器参数,它是带多个电机的,高手帮帮忙啊
各位帮帮忙 ``本人初学 `太菜了```
a)按钮接通后A灯先亮,过5s后B灯亮; (b)B灯亮5s后,自动关闭; (c)B灯灭5s后,A灯关闭。 这个是不是需要3个定时器~~~!??求个梯形图 看看
FX1S PLC输入点的奇怪问题!
我公司一台FX1S PLC遇到了很奇怪的问题,把COM和输入点起来,有时输入点会ON 有时又不会ON。并且一会是这个不会ON,一会是那个不会ON。比如上一次在办公台上测试时,是X0,和X4点没反应,我就相应的修改了程序,传了进去。过一会再拿个线头短接COM和输入点时发现X0和X4输入点指示灯又可以亮了,但刚才还好好的X2点又不会有反应了。   这是为什么呢?
FameView组态软件大项目应用,欢迎联系我们索取资料沟通交流
下面是杰控FameView在首都机场T3航站楼的应用,下位3600多个设备,54000多点变量,T3航站楼规模是T1航站楼的10倍,FameView完成和下位54000多点数据吞吐的速度是在2s以内的. 奥运鸟巢FameView用在两个地方,一个是鸟巢的雨水收集系统,一个是开闭幕式舞台与灯光控制系统;前者是和罗克韦尔ABPLC Control-logics配合,由于雨水收集系统属于辅助控制系统,故有图片,下面是雨水系统图片。舞台与灯光控制系统下位机是西门子S7-400双机冗余系统,选择FameView主要因为其优秀的通信性能和稳定性. 以下是一些几千点以上项目上的应用,杰控FameView适合PLC,DCS,通信速度快,稳定可靠, 云南驰宏锌锗股份有限公司 选矿厂 10000点 ABB 西门子PLC, 首钢首秦股份有限公司 15000点 C/S B/S结构 施耐德PLC AB 深圳地铁一期工程 配电监控 一个画面4000点 整个系统150000点– AB PLC 和利时 DCS 远东集团 远东纺织无锡有限公司 110KV高压配…
FameView组态软件大项目应用,欢迎联系我们索取资料沟通交流
下面是杰控FameView在首都机场T3航站楼的应用,下位3600多个设备,54000多点变量,T3航站楼规模是T1航站楼的10倍,FameView完成和下位54000多点数据吞吐的速度是在2s以内的. 奥运鸟巢FameView用在两个地方,一个是鸟巢的雨水收集系统,一个是开闭幕式舞台与灯光控制系统;前者是和罗克韦尔ABPLC Control-logics配合,由于雨水收集系统属于辅助控制系统,故有图片,下面是雨水系统图片。舞台与灯光控制系统下位机是西门子S7-400双机冗余系统,选择FameView主要因为其优秀的通信性能和稳定性,1S内数据量吞吐7次. 以下是一些几千点以上项目上的应用,杰控FameView适合PLC,DCS,通信速度快,稳定可靠, 云南驰宏锌锗股份有限公司 选矿厂 10000点 ABB 西门子PLC, 首钢首秦股份有限公司 15000点 C/S B/S结构 施耐德PLC AB 深圳地铁一期工程 配电监控 一个画面4000点 整个系统150000点– AB PLC 和利时 DCS 远东集团 远东纺织无锡有限公司 110KV高压配电站…
【经典图书】Windows驱动开发技术详解
该书是威盛一线工程师多年工作经验总结,经典原创。 全书深入驱动核心,剖析操作系统底层运行机制。 通过实例引导,快速学习编译、安装、调试的方法。 内容包括: 第1章 从两个最简单的驱动谈起 第2章 Windows操作驱动的基本概念 第3章 Windows驱动编译环江配置、安装及调试 第4章 驱动程序的基本结构 第5章 Windows内存管理 第6章 Windows内核函数 第7章 派遣函数 第8章 驱动程序的同步处理 第9章 IRP的同步 第10章 定时器 第11章 驱动程序调用驱动程序 第12章 分层驱动程序 第13章 让设备实现即插即用 第14章 电源管理 第15章 I/O端口操作 第16章 PCI设备驱动 第17章 USB设备驱动 第18章 SDIO设备驱动 第19章 虚拟串口设备驱动 第20章 摄像头设备驱动 第21章 再抢IRP 第22章 过滤驱动程序 第23章 高级调试技巧 具体信息参考: http://www.china-pub.com/208960 http://product.dangdang.com/product.aspx?…
鄙人新手,特向前辈高手们讨教几个问题
电子类工业控制产品 1. 一般要求大概有哪些? 2. 技术指标大概有哪些? 3. 可靠性要求及评估方法大概有哪些? 4. 安全要求及评估方法大概有哪些? 5. 电磁兼容要求大概有哪些? 6. 接口、通讯协议、现场总线的选择依据大概有哪些? 7. 软件设计规范要求大概有哪些? 8. 技术文件规范要求大概有哪些? 9. 测试方法、实验方法及评估要求大概有哪些? 10. 制造质量要求大概有哪些? 11. 包装、储藏、防腐、运输、环境要求大概有哪些? 如果大侠们知道,请赐教,这将使我进入此行的速度大大加快,谢谢
三相四线漏电开关
三相四线漏电开关负载为两相380v电加热器,共9个并接在开关abc三相上,零线未接线,请问如果电加热漏电开关是否动作?请各位高手指教
请教三菱Q系列PLC各个软元件的区别
请哪位三菱大虾帮忙解决几个疑问: 三菱SB 、F 、V、B这几个软元件有什么区别?如何使用?                          谢谢
请问液位变送器漏水会从接线处的导气管漏水么
合肥皖科电子工程公司产品质量很差,产品在一年质保期内,修了两次,再修就收维修费,液位变送器漏水,说我们使用有问题,我们是用在工厂的地下水池里的,水池距地面很高,5米量程的变送器投下去,水位距地面至少还有2米多的距离,接线是直接接在柜子里的,那位什么工程师居然说水是从接线的导气管漏进去的,懂这行的技术的朋友说这家公司是不是很烂 这是我的一客户反映的问题,所以问问懂技术的朋友么,这有可能么,
帮忙分析一个程序
谁帮助分析一个程序?
wincc选件
谁有wincc connectivity pack和Dat@workbook选件及授权,或者告诉下哪里有下载,谢谢
湖北华电黄石发电股份有限公司1×300MW热电联产工程第三批辅机设
湖北华电黄石发电股份有限公司1×300MW热电联产工程第三批辅机设 备招标公告 开标时间:2008-08-28 所属地区:湖北 详细内容: 一、招标人:湖北华电黄石发电股份有限公司 二、招标设备清单: 序号 名称 1 发电机-变压器组保护 2 起动/备用变压器保护 3 发电机-变压器组故障录波 4 起动/备用变压器故障录波 5 电气计算机监控系统(含厂用电综合保护) 6 高压变频器 7 6kV高压开关柜 8 柴油发电机组 9 液控蝶阀 10 循环水伸缩节 11 泡沫消防设备 12 气体灭火设备 13 锅炉补给水处理系统树脂 14 工业废水处理系统 15 车载式真空吸尘装置 16 通用水泵(包括凝结水输送泵、汽机房排污泵) 17 开式水电动滤水器 18 空气压缩机 19 空气净化装置 20 压力容器(空气罐、辅汽联箱、定排、连排、膨胀水箱) 21 供油泵 22 燃油系统附件 23 空气炮 24 空气预热器冲洗水泵 25 少油点火装置 26 磨煤机弹簧隔振器 27 汽…
请问省线型光电编码器的原理是什么?
与普通的光电编码器相比,其优点主要在哪? 现在应用较多的是哪种?
合作 E控组态软件
E控组态软件是一个具有丰富功能的HMI/SCADA软件。 可用于工业自动化的过程控制和管理监控,尤其适用智能化楼宇。 E控组态软件为系统工程师提 供了集成、灵活、易用的开发环境 和广泛的功能,能够快速建 立、测试和部署自动化应用,来连接、 传递和记录实时信息。使用户可以实时查看和控制工业生产过程。 如果您有需求欢迎索取资料 电话 : 1 5 8 1 1 5 5 0 6 4 2 qq     : 6 1 5 9 8 9 1 2 3  注明“E控” E-mail :ekongsoftware@yahoo.com.cn   msn : rjj510328@hotmail.com
LG小程序
我做了一个小程序 不知怎样上传  还有CAD图纸怎样上传
什么叫张力控制
最近做一台票证分切机,,要用到张力控制!!关键我对张力一窍不通!!希望哪位高手解答一下啊!!!!!!!!
用串口I/O扩展S7-200、S7-300的输入输出通道
        很多工程师都在用西门子S7-200、S7-300搭建各种工业控制系统,其实,在以西门子S7-200、S7-300为核心的的常规工业控制系统中,使用智能化串口I/O来扩展西门子S7-200或西门子S7-300的输入输出通道是一种经济便捷、值得推广的工程方案。         S系列I/O是北京西姆宏公司针对工业测控中组态软件和PLC应用日渐广泛而设计生产的新一代智能化串口(RS485总线通讯方式、支持标准MODBUS-RTU通讯协议)I/O产品。S系列I/O产品依据不同的型号可以向使用者提供模入(AI)、模出(AO)、开入(DI)、开出(DO)等现场信号输入/输出通道,其适用范围为常规工业秒级测控应用。         西门子S7-200、S7-300都可以用RS485总线方式简单的挂接全系列的S系列I/O产品,挂接的站个数可从1个站至32个站,接入AI及DO点最多可达512点(每个站16点),接入DI点最多可达1024点(每个站32点),接…
帮忙分析下题目 ``谢谢
有4个答题人,出题人提出问题,答题人按动按钮开关抢答,只有最 早按动按钮的人有输出。出题人按复位按钮,引出下一个问题,试编 写PLC梯形图程序。
VC做的OPC客户端怎么访问WINCC的变量数据??
开发环境VS.NET2003,客户端已经跟WINCC建立链接、建立组、建立项,我需要当服务器的变量数据变化时,客户端的程序能接收到变化的数据,我已经用了IOPCDataCallback的OnDataChange, class IKDataSink20 : public IOPCDataCallback STDMETHODIMP IKDataSink20::OnDataChange(.....) WINCC上的数据变化了 但客户端确不能响应,不知道是怎么会事情?请高手指点,或者给我份源码也可以 非常感谢!! hRet = pServer->AddGroup(wchBuffer,......) //查询pIItemMgt hRet = pUnkGroup->QueryInterface(IID_IOPCItemMgt, // 【in】 (void**)&pIItemMgt); // 【out】 返回的hRet的值都是S_OK
电流变送出现问题
单位的温度仪表是4到20ma的,现在变送居然达到160多ma。不知道怎么了,据说是当时热电偶都发烫!不知道怎么回事?
电气自动化交流
电气自动化QQ交流群30825862 一起学习 一起进步 欢迎各位同行加入
求购现场仪表
急购购差变、外浮筒、双金属、玻璃管、孔板、弹簧管等现场仪表。 拒绝代理。
国产的东西怎就这么烂 , 一个14P 小型中继底座都会短路~~
       半年时间内,已经出现同样故障四次了。 不是别的,每次查出来都是 14P 小型中继底座 内的引线短路,烧掉控制线路保险丝。继电器是220V的。 就算是便宜,但也不能差到这个程度吧,这里面的引线也会短路,一次两次也没什么,竟然一再出现。 哎~~~~~ 很想把这些全部换掉,但总共一百多个,有点麻烦。