B&R2010及B&R2005程序下载为二进制码.
B&R2010及B&R2005下载的程序为二进制码.如何转换及上载.请各位高手指教.
我有2个欧姆龙温控表E5AZ的 谁需要和我联系
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-a22ecdc938b8acf5a41955396af5e489.jhtml  
遇到麻烦,谁知道SLC500/502编程电缆是怎么做的啊
   一台墨西哥的烂机器,几年了都没理它的,昨天晚上夜班坏掉了,结果被同事把线也改乱了,今天费了好大的劲才让机器动了起来 可是还有些功能无法实现,PLC是AB SLC500的,请问谁知道SLC500/502的水晶头是怎么做的啊
wincc中在输入输出域怎样把输出值输出到报警的上限值中?
我设计了一个修改报警上下限值的界面,比如设定电流上限值后面加了输入输出域,使设定值能自动修改报警记录中已设定的上限值。这样可以实现吗?请高手指点下! 另外,我在页面中有个按钮,按下关闭当前窗口,我试了用VB代码执行动态,但是不会关闭窗口,请问怎样实现? 谢谢!
龙门刨床的自动化改造
一 引言 长沙某机床厂的B2016A型龙门刨床被用于加工车床导轨。该设备使用日久,出现了精度降低,调速性差,生产效率低等问题,故急需对其进行改造。考虑到原有设备与加工要求调速比达到40:1以上,可用于刨、铣削,静差度小于10%,切削力恒定、平稳、冲击小,刀具切入切出时自动减速,功耗低,安全可靠、易于维护等要求。我们决定采用变频器结合PLC的改造方法。 二 原刨床的基本情况 2.1基本结构 龙门刨床包括,床身、工作台、横梁、左右垂直刀架、左右侧刀架、进给箱、立柱、龙门顶等 2.2工作过程 龙门刨的刨削过程是工件与刨刀相对运动。因此工作台与工件必须频繁地进行往复运动,切削加工只在工作行程中,返回行程只是空转。在切削过程中没有进给运动,只有在返回行程中才有刀架的进给运动。其中,工作台与工件间的往复运动称为主运动,横梁、刀架的运动称作辅助运动。 2.3运动特点 主运动的速度图 如图1所示 其中0-t1工作台前进起动阶段 t1-t2刀具慢速切入阶段 t2-t3加速至稳定工…
触目屏
谁能提供触目屏基本资料。在此感谢
变频恒压供水气压罐的设置
我公司自取地下井水供生产用水,泵的流量43立方米每小时,扬程60米,电机15千瓦,拟采用变频恒压供水,请问在什么情况下供水系统需要设置气压罐?
资料
TPM资料全的.有要的朋友叫
关于振镜的一些问题
各位高手,小弟想求助一下:如题 1.振镜的工作原理是什么? 2.如果知道 三角波的频率 还需要哪些参数可以知道 速度(多少度每秒)?  3.如果有资料参考 能告诉我在哪可以看到?  谢谢了
intouch里怎么定时记录保存数据到数据库
想实现每过一段时间,比如是5S,将参数记录到数据库 但是没发现INTOUCH里有定时功能,不知道这样的功能该怎样实现?谢谢
资料
能否高手们担供一些工业以太网的资料给我啊。谢谢。E-mail:mwsm2008@sina.com
PLC通信问题.
我的电脑没有串口.怎么样通信呢.是不是有转换的啊.请教?????????
变压器的接线问题
在我的工厂车间里,安装了一台660V变380的干式变压器,初级侧输入:三相\地;输出侧:三相\中性点.其中中性点不接地,这样形成三相四线制供电,在设备处,测量其中三相的一相与设备地都是220V,但是中性点的零线与地测量是不同的啊?这是为什么啊?
谁有近期上海维修电工技师的考试题,谢谢
最近俺在考维修电工技师,那位兄弟有相关的东西,谢谢;
485总线的隔离及稳定性解决办法
一、关于485总线的几个概念: 1、485总线的通讯距离可以达到1200米 根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。 2、485总线可以带128台设备进行通讯 其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。 3、485总线是一种最简单、最稳…
步进电机的问题
步进电机运行了一段时间.常要找参考点.是怎么会事.机械方面都是正常的.会不会编程上的问题.?请高手帮忙.
汽车传感器的基本特性
一、传感器特性   传感器是指能感受规定的物理量,并按一定规律转换成可用输入信号的器件或装置。简单地说,传感器是把非电量转换成电量的装置。   传感器通常由敏感元件、转换元件和测量电路三部分组成。   1)、敏感元件是指能直接感受(或响应)被测量的部分,即将被测量通过传感器的敏感元件转换成与被测量有确定关系的非电量或其它量。   2)、转换元件则将上述非电量转换成电参量。   3)、测量电路的作用是将转换元件输入的电参量经过处理转换成电压、电流或频率等可测电量,以便进行显示、记录、控制和处理的部分。   传感器的静态特性参数指标   1.灵敏度   灵敏度是指稳态时传感器输出量y和输入量x之比,或输出量y的增量和输入量x的增量之比,用k表示为   k=dY/dX   2.分辨力   传感器在规定的测量范围内能够检测出的被测量的最小变化量称为分辨力。   3.测量范围和量程   在允许误差限内,被测量值的下限到上限之间的范围称…
论壁挂电源发展及参数
随着电力行业的大力发展,小型电站领域在基础建设上进行了大力投入,对中小容量电源的需求也日益旺盛,铁路等专网领域亦如此。在目前深圳市正能实业有限公司为满足市场需求,增强ZNBW系列组合电源在中、小容量领域的竞争力,以壁挂式整流器组成的电源系统的研制被提上日程。正能实业以ZN-GKM2.5/220开关整流器为基础,组成了ZNBW壁挂电源7AH、10AH、17AH以及24AH系统,深圳市正能实业有限公司生产的壁挂电源(微机型高频开关壁挂式直流电源系统)于2005年6月通过中国电力科学研究院电力工业电力设备及仪表质量检验测试中心型式试验。 一、应用范围 ZNBW系列壁挂(立)式电源是深圳市正能实业有限公司推出的一种用于30Ah以下的智能型电力用壁挂式直流电源系统。适用于小型变电站、带开关电览分接箱、智能化开闭所、智能箱式变电站、环网柜等负荷开关和直流操作机构的分闸、合闸、保护、控制用直流电源,也可用于小型电站及配电房的应急照明。该系统智能化管理、结构简单,安装、操作及维护都极为…
变频调速给水的基本原理
目前,变频调速生活给水在建筑给水中应用越来越广,其 主要原因是:   1.变频调速给水的供水压力可调,可以方便地满足各种供水 压力的需要。在设计阶段可以降低对供水压力计算准确度的 要求,因为随时可以方便地改变供水压力。但在选泵时应注意 ,泵的扬程宜大一些,因为变频调速其最大压力受水泵限制 。最低使用压力也不应太小,因为水泵不允许在低扬程大流量 下长期超负荷工作,否则应加大变频器和水泵电机的容量, 以防止发生过载。   2.目前,变频器技术已很成熟,在市场上有很多国内外品牌 的变频器,这为变频调速供水提供了充份的技术和物质基础 。变频器已在国民经济各部门广泛使用。任何品牌的变频器与 变频供水控制器配合,即可实现多泵并联恒压供水。因为建 筑供水的应用广泛,有些变频器设计生产厂家把变频供水控制 器直接做在供水专用变频器中;这种变频器具有可靠性好, 使用方便的优点。   3.变频调速恒压供水具有优良的节能效果。   由水泵-管道供水原理可知,调节…
电机的电流是怎么计算的
比如一个30KW的电机,偶们工程师都是这样计算的 30/3*220*0.8=56.8A 这样对不? 因为偶以前都是这样算的 功率/(380*根三*0.8)=56.9 虽然结果一样,但是那个方法更合理一些  
日立SJ300变频器故障求助
一台日立变频器SJ300-7。5KW的变频器加速时报警:E23。4    说明书上说是CPU和门阵列之间的通信错误。这种故障要怎么处理呀?谢谢。。或是谁有这种机子的CPU板卖的也可以联系:QQ275912458。。。。。。。。。电话:13534068123
无泄漏阀在液压系统中的作用,谢谢
我现在做一个液压的PLC控制系统,看到油路中有无泄漏阀,但查不到它的作用,它在液压系统中的作用是电控的吗?
编程软件用的是UNITY,能用OFS通过OPC通讯吗?
CONCEPT 下用的是MODBUS 下的TCPIP,UNITY呢?一样吗?   OFS   2.55的
有DCS厂家帮忙给排下柜子吗?
本人做电气,但被逼做了一个化工项目的自控,对DCS不是很了解.我提供DCS监控数据表,有帮忙给分配一下机柜的吗?我这有3个单体,要做3个系统.有情趣的可以和我联系啊.本人姓孙,电话021-62994966-13 . 
求教ABB500晶闸管功率变流器励磁板炸接线端子的原因
最近我们公司ABB500直流调速装置经常励磁板炸坏了接线端子,我们经过检查了没有发现线上和直流电机励磁上有什么问题,这些装置已经也有3年了,现在找不到原因,希望个各位高手指点一下,谢谢!
求OMRON SYSMAC CS1G-CPU42H的编程电缆制作图
各位大侠,有谁知道OMRON SYSMAC CS1G-CPU42H的编程电缆制作图,请告知一下.谢谢.
mm440在DP通讯时所设的控制字和状态字
        各位大侠,请教问题,通过DP和PLC通讯时,在440变频器所设的控制字和状态字为如下P1055=2090.8,P1056=2090.9,P1070=2050.1 P2051=52.0,P2051=21.0。在PLC那边已给好,这样设是否可行,是否缺少所设参数?参照那些功能图?
FX1N控制两台变频器
求哪位高手手里有 FX1N控制两台变频器 的程序,给一份学习,万分感谢
2小时氧气呼吸器使用规程
2小时氧气呼吸器使用规程     一.     氧气呼吸器的使用 1、          使用氧气呼吸器人员必须经过专业培训。 2、          穿戴好后,打开氧气开关,并按手动补给, 以排出呼吸器内各部分的污气。 3、          检查压力表的数值,以便对工作时间做事 先估计。 4、          戴上面具,使视线合适,然后进行几次深呼吸 ,观察呼吸内部机件是否良好,最后确认各部件正,方可进…
分布式计算机测试装置在汽车综合性能检测中的应用
引言   随着我国机动车数量的迅速增长,为了保障机动车安全运行,全自动车辆综合性能检测线已成为一种必然趋势。为了能在性能检测站的设备装配和联机方法上取得的突破,将分布式计算机测试系统应用于汽车的综合性能检测过程,采用上、下位机方式,把不同操作方式,不同数据输出方式的各种检测设备用计算机连接起来,形成一个整体,实现了检测线的集中自动控制和数据的实时采集和处理,迅速、准确和自动完成各工位的检测任务。 2 实现功能   本装置包括1台上位机和7台下位以及一台0工位机,每台下位机负责检测一个工位,每个工位有至少2个测试点,可在0工位进行车辆资料的输入和传输,单机和系统都可对检测结果进行采集、判断和打印。上位机是全线的指挥控制中心,它把0工位机传来的检车信息编制成命令字,通知下位机,同时把下位机传来的数据进行归纳、整理和计算,最后输出到打印机,打印成报告单。   2.1 汽车检测功能   汽车检测功能是该检测系统的主体部分,它完成实际检测的全部操…
请教IFIX和RX3I系统的通讯问题,谢谢!
请问我上位IFIX,下位RX3I。现在PLC的以太网模件已经配置好IP。那么我只要把GE9驱动配置好,他们就可以通讯上了吧。谢谢!
编码器的输出方式
增量编码器中,长线驱动的和推挽输出的都有反向信号,请问两者可以替换吗?或者在什么场合下可以替换?
哪位朋友有西门子S7的功能块手册,请发给我一份,非常感谢
哪位朋友有西门子S7的功能块手册,请发给我一份,非常感谢  http126comchina@126com
编码器
编码器的输出方式一个是电压输出,一个是互补输出,两个编码器是否能通用,
安全事故管理及安全生产奖惩办法
安全事故管理及安全生产奖惩办法(工程施工类) 第一章 总则 第一条 为调动员工搞好安全生产的积极性,维护本项目生产施工的正常秩序,确保员工生命财产安全,根据国务院《企业职工奖惩条例》和《国务院办公厅转发劳动部关于认真落实安全生产责任制意见的通知》精神,结合本项目安全管理实际,特制订本办法。 第二条 安全生产必须坚持“安全第一,预防为主”的方针,按照企业负责,行业管理,国家监察,群众监督和劳动遵章守纪的总要求,以及管生产必须管安全的原则,建立健全安全生产责任制,并严格执行目标管理,项目经理是安全第一责任人,对安全生产负全面领导责任,分管领导对安全生产负直接领导责任,做到一级抓一级,一级保一级,一级对一级负责。 第三条 强化施工过程中的安全控制,建立健全各项规章制度,严格管理,严格考核。对在安全生产中做出成绩的单位和个人,依照本办法规定给予表彰和奖励;对安全管理混乱,事故隐患严重,违章违纪造成员工伤亡事故的责任单位和责任人…
关于自动重合闸问题的探讨
引言: (1)瞬时性故障:在线路被继电保护迅速断开后,电弧即行熄灭,故障点的绝缘强度重新恢复,外界物体也被电弧烧掉而消失,此时,如果把断开的线路断路器再合上,就能恢复正常的供电,因此称这类故障为“瞬时性故障”。 (2)永久性故障:在线路被断开以后,故障仍然存在,这时即使再合上电源,由于故障仍然存在,线路还要被继电保护再次断开,因而就不能恢复正常的供电。此类故障称为“永久性故障”。   据统计,系统中永久性故障一般不到10%,其余故障都是由于雷击过电压引起的绝缘子表面闪络,大风时的短时碰线,树枝落在导线上等引起的瞬时故障。当系统出现故障时,保护立刻动作是线路或设备断电,在非常短暂的时间内,故障点的电弧就会自动熄灭,是绝缘得以恢复。此时自动重合闸装置动作,自动将断路器合上,恢复系统正常运行。 一、自动重合闸在电力系统中的作用 自动重合闸(ZCH)装置是将因故障跳开后的断路器按需要自动投入的一种自动装置。 运行经验表明,架空线…
临时用电安全技术措施
临时用电安全技术措施 临时用电安全技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括各种制度的建立、组织管理等一系列内容。安全用电措施应包括下列内容。 1、安全用电技术措施 (1)保护接地是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳时,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流人大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4_),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地的电阻不大于4佟?? (2)保护接零 在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电…
危险化学品建设项目安全评价细则(试行)
  安监总危化〔2007〕255号 国家安全监管总局关于印发《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》的通知 各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团安全生产监督管理局,有关中央企业、安全评价机构:   为贯彻执行《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《安全生产许可证条例》以及《危险化学品建设项目安全许可实施办法》(国家安全监管总局令第8号)等法律、行政法规和部门规章,规范和指导全国危险化学品建设项目安全评价工作,国家安全监管总局编制了《危险化学品建设项目安全评价细则(试行)》,现印发给你们(可在国家安全监管总局政府网站下载),自2008年1月1日起试行,试行期1年,试行期满前将修订公布正式执行,并就…
点焊机安全操作规程技术交底
点焊机安全操作规程技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至 &…
调节阀泄漏量标准
调节阀在选型和生产、检测过程中,经常要用到泄漏量标准这一参数,它是检测调节阀性能的一个很关键的要素,特别在一些要求介质严格关闭的工况,如果泄漏量达不到标准,轻则影响产品质量,重则甚至可能产生生产事故。这其中,单座阀和V型球阀泄漏量较小,而双座阀、套筒阀等则泄漏量较大。对于泄漏量标准,中国国标和美国国标是我们实际中经常用到的标准,下面给出了这两种标准的比较列表。 国标GB/T4213.92 泄漏等级 试验介质 试验压力 …
灭火器上的字母代表什么
灭火器上的字母代表什么 国家标准规定,灭火器型号应以汉语拼音大写字母和阿拉伯数字标于筒体,如“MF2”等。 其中第一个字母M代表灭火器 第二个字母代表灭火剂类型 (F是干粉灭火剂、FL是磷铵干粉、T是二氧化碳灭火剂、Y是卤代烷灭火剂、P是泡沫、QP是轻水泡沫灭火剂、SQ是清水灭火剂); 后面的阿拉伯数字代表灭火剂重量或容积,一般单位为每千克或升。
热电偶与热电阻的应用原理
一、热电偶的应用原理 热电偶是工业上最常用的温度检测元件之一。其优点是: ①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。 ②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶最低可测到-269℃(如金铁镍铬),最高可达+2800℃(如钨-铼)。 ③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。 1.热电偶测温基本原理 将两种不同材料的导体或半导体A和B焊接起来,构成一个闭合回路,如图2-1-1所示。当导体A和B的两个执着点1和2之间存在温差时,两者之间便产生电动势,因而在回路中形成一个大小的电流,这种现象称为热电效应。热电偶就是利用这一效应来工作的。 2.热电偶的种类及结构形成 (1)热电偶的种类 常用热电偶可分为标准热电偶和非标准热电偶两大类。所调用标准热电偶是指国家标准规定了其热电势与温度的关系、允许误差、并有统一的标准分度表的热电偶,它有…
对焊机安全操作规程技术交底
对焊机安全操作规程技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至 &…
plc通讯原理和程序设计
通讯程序设计在自动化系统的应用越来越广泛,例如plc与操作界面的数据交换,通过通讯对变频器的控制,plc的连网等等。      要想实现plc的通讯编程,首先所选的plc必须有强大的通讯能力,就是说plc的操作系统能够支持多种通讯格式,通常一种品牌的plc如果能够提供给用户更多的编程自由度,那么这种品牌的技术开发能力就越强大,大多数品牌只能提供固定格式的通讯格式或协议,这就大大局限了plc与其他智能设备的数据交换。      我们的plc产品具有RS232和光电隔离的RS485两个自由通讯口,两个通讯口可以同时收发数据,几乎可以适应所有通讯格式,可以提供CRC和BCC等多种校验方式。      以一台PLC通过485通讯控制多个某品牌的变频器为例:    如果该变频器的波特率是9600b/s,8个数据位,奇校验,1个停止位。那么首先必须在plc的嵌入C窗口的初始化代码区编程一个通讯口设置语句:Set485Port(9600,o,8,1);仅仅一个语句就完成了对485通讯口的编程。      由于485通讯必须设定…
等离子切割机安全操作规程技术交底
等离子切割机安全操作规程技术交底 工程名称: 施工单位   建设单位   设备名称   作业内容   交底部门   交底人   施工期限 年   月   日 至&…
柔性焊接线(站)操作规程
柔性焊接线(站)操作规程 1、工作前 a.查验“工作记录”。 b.通电前应检查稳压电源是否处于“自动稳压”状态且输出电压正常。 c.检查压缩空气、混合气的气路、气压是否正常。 d.调出要焊产品的焊接程序。 2、工作中 a.操作时要密切注视机械手,小心谨慎,严防发生碰撞和其它设备安全事故。 b.发生设备安全事故应立即向现场主管汇报,不得隐瞒不报。当事故原因不明时需保护现场。 c.编制修改程序以及平时焊接时,禁止把示教器面板向上放置在焊枪飞溅达到的范围内。 d.发现出现axle 10:-35一定要小心,因为上电时外轴可能会突然转动。 e.严禁踩踏示教器电缆。 f.严禁擅自调焊接线各类传感器和监控器。 3、工作后 a.进行日常维护保养。 c.填写工作记录,做好交接班工作。
安装工程工种操作规程(2)
安装工程工种操作规程(2) 七、电工 (一)一般安全要求 1、所有绝缘安全用具、检查工具、应妥善保管,严禁他用。并定期、校验。 2、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。任何电气设备、线路在未查明无电以前,一律视为有电。 3、一般绝缘导线禁止在地面、钢结构框脚、脚手架及其它工作面上拖拉。移动式电气设备应使用橡胶绝缘、橡胶护套的电缆。 4、施工地点的孔洞、井坑要盖好。在开凿沟孔时要防止工具、碎块掉下伤人。 5、有人触电,应立即切断电源,进行急救。电气着火应将有关电源切断,用泡沫灭火器或干砂灭火。 (二)电气设备及内线安装 1、在搬运和安装变压器、电机和各类高低压开关柜、盘、箱及其它电气设备时,应有专人指挥。防止倾倒、剧烈震动和冲击,保证继电器、仪表等电气元件不受损坏。多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 2、安装高压油开关、自动空气开关等带有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 3、变压器抽芯时,…
请教失压脱扣线圈的动作电压值是多少?
我有一台贵州长征出的DW15-1600万能断路器,该断路器具有失压自动脱扣功能。我想知道他低于几伏或者是低于额定电压的百分之几时动作? 如果各位有万能断路,请提供你们的万能断路器型号,额定电压及失压动作值供我参考。谢谢!!!
求助:哪里有s7-200的视频教程
各位仁兄,小弟急需s7-200的视频教程,不知哪位可以提供啊,在下将不甚感激!
安装工程工种操作规程(1)
安装工程工种操作规程 (1) 一、起重工 (一)一般安全要求 1、起重工必须熟悉起重方案、设备性能、操作信号和安全要求。起吊前起重人员必须明确分工,交底清楚。 2、起吊前要认真检查起重机械、工具,确保安全施工。大型设备吊装要确保电源正常供电。 3、起吊时要有专人指挥。指挥人员应站在能够照顾全面工作的位置,若指挥者与吊车司机、卷扬机操作手等操作人员中间有障碍物使其不能清晰辩认信号,应设专人传递指挥信号。所发信号必须准确、清楚。 4、起吊时禁止非工作人员进入施工现场,危险区应设警告标志。不准起吊物从人头上超过,起吊物不得长时间在空中滞留。所有人员严禁在起重臂或起吊物下方停留或行走。 5、起吊重物应使用整根无插接接头的钢丝绳。使用各种不同用途的钢丝绳应符合安全系数的需要。若发现钢丝绳有扭结、变形、断丝、锈蚀等异常现象,应及时降低使用标准或报废。 6、使用卡扣应使长度方向受力,抽销卡扣应防止销子滑脱。有缺陷的卡扣严禁使用。 7、用绳卡卡绳头时…