首页
供应商
新闻
产品
技术
应用
下载
研讨
代理商
采购
供求
集成商
维修
培训
教程
博客
论坛
论文
人才
市场研究
展会
杂志
工控
TV
工控
WAP
工控观察
工控
MP
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
继电器触点打出火花?
如题:我做了个继电器去控制220V加热器的电路,结果上电后,触点有火花产生,我想问问是什么原因呢? 加热器是1250W的,是不是电流过大呢?
配置求助
光58路模拟量输入,想用施耐德Micro做,CPU该选那种,扩展模块应该用什么?上位机用什么做最经济呢?
请教个问题
在变频器里有个力矩,我到现在还弄不明白是怎么解释,在说明书里也没详细说明
重型钢厂谁有节能改造案例
那为大哥有的话,发我一份,作个计划 看是否有需要的地方
ABB400奇怪故障
一台ACS400-11KW,上电无显示.本是简单的故障 可查了两天的,也没查出来,由于时间急,就把开关电源处的所有配件换.变压器也换掉,上电还是没显示 驱动电解电容也换掉,还是不行 请熟悉ACS400开关电源的朋友指点一下,谢谢!
atv38大马拉小车需要修改哪些参数
280KW变频带90KW电机需要修改哪些参数
和解的智慧
一个木匠和他的邻居,因为一些鸡毛蒜皮的小事伤了和气,背地里,他们用各种恶毒的语言攻击对方,都有一种要置对方于死地而后快的意思。这样一来,不但他们两家形同陌路,就连和他们很要好的朋友,为了怕引起不必要的误会,也对他们敬而远之了。 后来,木匠感觉到了事情的严重,心中有愧的他很想和邻居和好如初,为此,他亲自上门道歉。但是邻居并不领情,反而怀疑他是别有用心。万般无奈之下,他只好向一位德高望重的智者请教。 智者听罢木匠的话,并没有立刻给他什么对策,而是给他讲了一个有关禅宗的故事: 一个人想要探求天堂的幸福与地狱不幸的人的生活状况,为此他来到这两个天壤之别的地方。实地参观后,他感到很吃惊。所谓享有天堂幸福与地狱不幸的人所处的环境,竟然一模一样。他们坐在同样饭菜的桌前,手举长勺,只是因为勺太长了,谁也无法用它把饭菜放到自己嘴里。然而天堂的人满脸微笑,地狱的人却一脸沮丧。地狱的人之所以愁眉苦脸,是因为他们手里的长勺是用来敲击他…
欢迎加入三菱工控群60707514
欢迎加入三菱工控群60707514
检测沥青流量计选择
通常精度要求高的选用椭圆流量计类,但故障繁多维护量大, 选用转子流量计故障少但精度就不太高了。 如果能做到0.5级精度维护量少有什么好流量计选择,大家有什么经验谈谈
山武外浮筒变送器SLX110-11211...如何调试?
山武外浮筒变送器SLX110-11211...如何调试?
用 孔板检测16公斤蒸汽的怪象
在停工之前用孔板检测16公斤蒸汽流量是正常的,检测差压量程在满量程(625mmH2O)的90%,波动在5%以内,设计对孔板进行了扩量,原孔板是环室孔板,重选也是参照原环室孔板设计的,孔板孔径由原75增大到85,业厂设计购买成套环室孔板,其他没什么变化,停工时就更换了环室孔板,但投用后就出怪了,差压在0到1400mmH2O变化,就是在0差压停个几分钟再突变到1400mmH2O停个几分钟,形成几乎很有规则的矩形波了,差压导压系统和原先停工前一样没改动过,检查也没什么问题,变送器也没什么问题,工艺使用16公斤蒸汽流量也应该没什么大变化,在开工后就没有机会对孔板拆下检查了,要一年后停工才有机会。蒸汽的压力变化也不很大,5%以内,搞不懂了,请大家一起来分析分析原因
无刷直流电机(BLDC)的无传感器控制
前言 无刷直流电机(BLDC)是同步电机的一种。也就是说,定子产生的磁场与转子产生的磁场具有相同的频率。BLDC电机不会遇到异步电机的转差问题。BLDC电机有单相和三相,这里主要讨论三相BLDC电机。 无刷直流(BLDC)电机体积小、可控制且效率高,因此在消费和工业应用中得以采用。这种电机还越来越多地被应用于汽车应用中,以避免使用皮带和液压传动系统,并提供更多功能和改善燃料利用率。 BLDC 电机控制所需磁性元件和电子元器件成本的不断降低使得无刷 直流电机的应用越来越广泛,同时还被用于更高的功率级别。由于电励磁必须与转子位置同步,BLDC 电机运行时通常带有一个或多个转子位置传感器。 由于成本、可靠性以及机械装配等因素,尤其是当转子浸没在液体中运行时,要求电机不带位置传感器运行(即所谓的无传感器运行)。 论坛有许多介绍BLD…
请教UnityPro有关变量的问题。
UnityPro中非定位变量不能周期设定是什么意思?请知道的同行解释一下好吗。
求助7.5千瓦变频电机震动起动不了
拜求助XGQ100F洗衣机7.5千瓦变频电机空裁能起动,带上轻负裁震动起动不了。。变频器是新的VDS-3TO110G。电机也是刚修好回来的。
有奖调查怎麽不能提交了
今天有奖调查怎麽不能提交了(老候说故事)
求助:问西门子的模块被烧毁后,CPU报不报故障,模块报不报故障
问西门子的模块被烧毁后,CPU报不报故障,模块报不报故障 高手请帮忙,在这先谢谢了
A1SJH与A1SD71-S2通讯吗?
各位高手,小弟请教一下我用A1SJH的CPU能和A1SD71-S2的两轴马达定位模块通讯吗? 还有就是谁有A1SD71-S2的资料,能发给小弟吗?谢谢
电机加热继电器能否起到保护作用?
我是做维修的,在实际中我问过几个师傅,在电机的控制线路中为什么没有加热继电器,师傅告诉我 加了电机一样烧,我就感到奇怪,为什么理论与实际的不符吗?不过我自己没有试过,因为我跟着他们学习。 请问热继电器到底能不能起到保护作用?谢谢!
发表于《GE FANUC》 IFIX曲线查询关于区段代码之2
chart1.duration =3600&*2&
IFIX曲线查询关于区段代码
chart1.duration = 3600&*8&
强力反弹,一触即发.
本周行情让人难受。按道理说,奥运开幕在即,国际油价下跌,美股及周边股市上涨,中国A股对此应有积极反应才对,但现实却是:大盘连续阴跌缩量。 维稳是基调。因为举办奥运,维稳不仅是股市,也是整个社会,经济面的政策基调。对此没什么好讲,理所当然。今天的三大证券报都在显著位置刊登中国证监理所会主席尚福林的讲话《全力维护资本市场平衡运行》。尚主席强调:资本市场健康发展的基础和动力没有发生重大改变,支撑资本市场健康发展的宏观经济基础依然稳健,维护资本市场稳定运行的基础性制度条件初步具备,推动资本市场可持续增长发展的客观需求更为迫切。 昨天《人民日报》又发表了《短期波动不改变发展基础》,前天,新华社也推出了七月份评论A股的第七篇文章:《在复杂形势下经受锤炼与洗礼》,《人民日报》、新华社、〈〈瞭望〉〉杂志等重量级的报刊,纷纷连续推出关于中国股市的评论文章,这在历史上是少见的,也成为七月股市评论中的一道风景。我们以〈〈新华社〉〉为例,从七月份开始,新华社相…
有认识这两个东西的吗?西门子的东西。求购
第一个东西 壳子外面 Power Module P/N545-714 壳子里面24vac supply for M-BUS Rails (3 amps each) 第2个东西 壳子外面 Open Processor P/N 545-730 8MB Memory APOGEE Automation Native Drivers Protoeol 2 Protoeol 1 壳子里面 Field Panel NO/Name 是西门子的东西,样子有点像交换机 可是我找不到型号,只抄了这些。
S7不能交叉索引了
各位大侠:我最近在用STEP7编程时遇到一个问题,在线编程时开始还可以进行交叉索引,但有时就不能交叉索引?请问怎么解决
电流对人体伤害程度的影响因素
不同的人于不同的地方,不同的时间与同一根带电导线接触,后果将是千差万别的,就是因为电流对人体的作用受很多因素的影响。 电流大小的影响 通过人体内部的电流越大,人的生理反应和病理反应越明显,引起心室颤动的时间越短,致命的危险性越大。按照人体呈现的状态,可将通过人体内部的电流分为三个级别。 A、感知电流 使人体有感觉的最小电流称为感知电流。工频的平均感知电流,成年男性1.1MA;成年女性0.7MA,直流电均为5MA。感知电流对身体没有大的伤害,但由于突然的刺激,人在高空或在水边或其他危险环境中,可能造成坠落等间接事故。 B、摆脱电流 人体在触电后能自行摆脱带电体的最大电流为摆脱电流。工频平均摆脱电流,成年男性16MA;成年女性10MA;直流电均为50MA,儿童更小些。这还与触电的形式有重要关系。 C、致命电流(室颤电流) 人体发生触电后,在较短的时间内危及生命的最小电流称为致命电流(室颤电流)。一般情况下,通过人体的工频电流超过50MA时,心脏就会停止跳动,出现…
电气设备接地的种类
A.工作接地 为了保证电气设备的正常工作,将电路中的某一点通过接地装置与大地可靠地连接,称为工作接地。如变压器低压侧的中性点、电压互感器和电流互感器的二次侧某一点接地等,其作用是为了降低人体的接触电阻。 供电系统中电源变压器中性点的接地称中性点直接接地系统;中性点不接地的称中性点不接地系统。中性点接地系统中,一相短路,其它两相的对地电压为相电压。中性点不接地系统中,一相短路,其他两相的对地电压接近线电压。 B.保护接地 保护接地是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳通过接地装置与大地可靠连接。当电气设备不接地时,若绝缘损坏,一相电源碰壳,电流经人体电阻Rr、大地和线路对地绝缘电阻 Rj构成的回路,若线路绝缘电阻损坏,电阻Rj变小,流过人体的电流增大,便会触电;当电气设备接地时,虽有一相电源碰壳,但由于人体电阻Rr远大于接地电阻Rd(一般为几欧),所以通过人体的电流Ir极小,流过接地装置的电流Id则很大,从而保证了人体安全。 保护接地适用于…
变频器和威纶触摸屏
长期低价位供应欧瑞变频器和威纶触摸屏,E-mail:pcx@xjskj.com
接地装置
接地装置由接地体和接地线两部分组成,接地体是埋入大地中并和大地直接接触的导体组,它分为自然接地体和人工接地体。自然接地体是利用与大地有可靠连接的金属构件、金属管道、钢筋混泥土建筑物的基础等作为接地体。人工接地体是用型钢如角钢、钢管、扁钢、圆钢制成的。人工接地体一般有水平敷设和垂直敷设两种。电气设备或装置的接地端与接地体相连的金属导线称为接地线。
接地的基本概念
接地是将电气设备或装置的某一点(接地端)与大地之间做符合技术要求的电气连接。目的是利用大地为正常运行、绝缘损坏或遭受雷击等情况下的电气设备等提供对地电流流通回路,保证电气设备和人身的安全。
AD7746干扰及漂移问题请教
小弟现在使用AD7746设计电容式位移传感器,通过将差动电容极板接入AD7746的CIN(+),CIN(-)及EXCA引脚,即使用差分输入,中间极板可移动。如下图 http://img.blog.163.com/photo/3JfzofFA29krrLrM5Gbswg==/1178535727488077789.jpg http://img.blog.163.com/photo/ch5KIFbkonrMAjQaw9_wIQ==/3715188217604464410.jpg 现在的问题是存在干扰及漂移,整个电路均放在一个不锈钢外壳内,极板到3个引脚也使用了单芯屏蔽线。 我用两个3.3pf的贴片电容代带极板直接焊在PCB板的AD7746三个pin上,干扰小了很多,但仍旧存在漂移。比如测得的电容值是 3.343pf,每次漂移大约0.001pf,每次变化时间间隔不同,一般要两三个小时变化一次吧,偶尔会有突变,如突然变化0.005pf. 肯请各位高手赐教,产生干扰及漂移的原因是什么?如何分析解决?
电地暖
德国汉克斯电地暖发热电缆低温辐射供暖系统是以电力为能源、发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。传导、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆低温辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。 详细:www.dn369.com 029--88329818 13359222294 QQ:546431398
疑问?
今天看到说在变频器和电机之间加接触器! 我想问一下,当在变频器在运行的时候,接触器跳掉会出现什么问题? 毕竟自己在现场没有注意会出现什么! 谢谢大家了!
请问各位对Vx人机界面的评价
小妮子想请问在此的大哥大姐们,请问谁有用过Vx人机界面吗?或者 有谁对Vx人机界面的了解,对它的评价是什么呢?
中压变频器的方案选择
中压变频器的应用正在逐步推广,其在节能和提高企业自动化水平方面发挥了重要作用,有些需调速的中压电机是生产过程的关键设备,由于其投资较大,因此要对中压变频器及负载情况做综合的分析和比较再做选择。近年来,在中压变频器的应用过程中,也出现了一些值得注意的问题:如在中—低—中方案中,没有合理处理变频器输出含有高次谐波及直流分量问题,导致设备运行不理想;有些中压电机为恒转矩负载,或较高的起动转矩和加速转矩,并非所有的中压变频器都能适用,由于选择不当造成设备长期处于故障状态,既影响生产也造成投资浪费,这方面也有教训:无论在新的工程项目还是在技改项目中采用中压变频器时应综合考虑供货商的技术方案、解决工程问题的能力、售后服务质量等,在选择时应做较长期的考虑,要考虑几年后的发展,因设备的运行是长期的。从近二十年低压变频器的应用和实践可以得出结论,销售业绩好的公司都十分重视售后服务,都建立了24小时服务体系。随着高压IGBT、IGCT等…
中压变频器概念
中压变频器是由多个低压功率单元串联叠加实现高压输出,其各个功率单元由一体化的输入隔离变压器的副边线圈分别供电,副边线圈在绕制时相互间存在一个小的相位差,以消除各单元产生的大多数谐波电流,每个功率单元采用低压IGBT构成的三相输入,单相输出的PWM变频器,输出0~480V可调电压和0~120Hz可调频率的变频器,采用多电平的脉宽调制技术,输出的电压波形接近正弦波。
高薪诚招变频器硬件设计工程师(功率电路设计工程师)
诚招变频器硬件设计工程师(功率电路设计工程师) 今天又挨老板K了,招个变频器硬件设计工程师真难啊~问下l论坛里头的同事有没有熟人可以做推荐啊 以下是公司介绍 :该公司位于安徽省池州市,占地350亩,是一家集科研开发、生产制造、经营销售为一体的专业化公司。公司与国家重点高校合肥工业大学教育部光伏系统工程研究中心建立全面合作关系,共同开发高压变频器及太阳能光电等产品。 1.有意者直接在网上发送简历. 2.提供具有竞争力的薪资与福利待遇. 岗位描述: 1、电力电子与电力传动、自动化、电机控制等或相关专业本科或以上学历; 2、了解大功率电力电子电路的设计; 3、掌握交流电机控制技术,能进行电路设计和PCB板的制作; 4、学习能力强,做事严谨,能吃苦,具有团队合作精神; 5、2年以上高压变频器工作经验。 联系人:熊先生 电话:0551-5666542 13956913826 邮箱:smallbear212@126.com
如何区别四线制与两线制
在PLC Analog input card 7KF02中要设置它的测量范围,有A.B.C.D四种,A,B是测量电压信号的,C.D是测量电流信号的.其中,电流信号测量C是四线制的,D的两线制的,我们从表面上不能以为接在设备上有两根线就认为是两线制,有四根线就认为是四线制,这样往往不准确.最好的方法是,万用表测量.\ 1.只有两根信号线的判别:拆下接入PLC卡的线,用电流档测量线的两端是否有电流信号,如果有电流信号,则说明是四线制,如果没有任何显示,则说明是两线制; 2.如果接入PLC卡是四根信号线,那就一定是四线制; 难区别的主要还是只有两根信号线时,比较容易出错,所以我的第一条很重要,这里把我的经验和大家分享一下,如有错,请指出. 测量范围设定不正确,数据也就不会正确.
急需编程高手
继续编程高手联系,有个工程急需用人,价格面议。
电子天平无显示如何解决
电子天平无显示如何解决 开启电子天平后,若其显示器上无任何显示,这就说明此台电子天平发生了 故障 (1)故障原因 ①没有真正开启天平。 ②没有电源或暂时停电。 ③电源插销没有接触好。 ④保险丝损坏。 ⑤变压整流器损坏。 ⑥电子天平电压挡选择不当。 ⑦电源电压受到瞬间干扰。 ⑧显示器损坏。 ⑨电子天平A/D转换器可能有问题。 ⑩电子天平的微处理器可能有故障。 (2)调修方法 ①重新开启电子天平。 ②用电压表检查外来电源,确认无电后,只需关机待电。 ③认真检查各电源插销并使之接触良好,必要时用万用表检查导线间是否折断。 ④更换同规格型号的保险丝。 ⑤检修或更换电源变压整流器。 ⑥正确选择电子天平的电压挡,使之与当地电压相符。 ⑦如果电源电压过低应暂时关机,待电源电压稳定后,再重新开启天平。 ⑧检修或更换电子天平的显示器。 ⑨检修或更换电子天平的A/D转换器。 ⑩检修或更换电子天平的微处理器。 电子天平不水平应如何调整? …
wincc 问题,请高人指点
我是用WINCC 6.0 SP2的打开不久就弹出这两个许可证 A9WRC?6? 和 A9WRT?6?没有安装. 但我在西门子的授权软件中试了很多授权都好像不行,现在都不知道是不是授权的问题了, 请问如何解决.?请高手能帮帮忙吧?
PLC如何选型?
有5个输入,11个输出,请问选择那个三菱哪个型号的PLC最好?谢谢!!!
求助总站流量与分站流量的关系?
大家好!请教个技术问题,在供暖过程中,总站流量的数据是各个分站一次网流量的累加吗?!如果不是的话,为什么,如果是,它们肯定有便差,正常情况差别在多少算是正常范围!!?感谢各位老师指导啦!
Siemens TI505系列PLC
哪位知道CPU为545-1106的PLC配一块以太网卡的价格,望告知,谢谢
电机同步的问题
请问如果要求两台电机速度保持一致,用什么伺服产品最好。转速误差可以达到多少?(两台电机独立运行)
Siemens TI505系列PLC
哪位知道CPU为545-1106的PLC配一块以太网卡的大概价格,望告知,谢谢 !
用于DCS上的精密电阻,高精度,低温漂
本公司代理日本KOA电阻,其SMD精密电阻器非常适用于DCS系统,RN73/RN73H系列都是SMD金属膜电阻,最高精度可达到+-0.05%,温度系数最低可达到+-5ppm,并可在155C高温,85%相对湿度下正常工作,通过专门防护涂层改善的抗潮能力。目前国内知名自动化企业都已经在采用KOA的电阻器,具体参数请看如下链接。 有兴趣可与我联系,能意恒电子贸易(上海)有限公司 王小姐 02160952881 msn: cactus909@msn.com
CP5611与OLM通讯的问题?
工控网应评选无信公司
http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008072008545300001
台达的MODBUS便利指令有广播功能吗?
RS指令当通讯地址为0时为广播方式,MODBUS便利指令可以这样广播吗?
是什么原因(共模电压)烧坏温度控制仪表的输入端?
在真空热处理炉的温度控制上,使用S偶和日本横河UP550温度控制仪表,突然有一天,温控表显示报警,e300,查手册,是a/d板损坏,换了一块新表,发现是S偶接线处有一点要断了,虚连。修好之后,一切正常。仪表发回厂家,告诉我是a/d板烧坏。可能是共模电压比较大(大于a/d板的最高耐受电压20vdc),同时碰巧偶线有一点接地,这样输入进仪表热电偶端的电压就达到烧坏表的程度。而本来输入电压都是毫伏级别的。请高人指点,厂家的说法正确吗?还有其他可能吗?谢谢!!!
直流无刷电动机
直流无刷电动机 开放分类: 电机、直流 直流无刷电机的控制结构 直流无刷电机是同步电机的一种,也就是说电机转子的转速受电机定子旋转磁场的速度及转子极数(P)影响: N=120.f / P。在转子极数固定情况下,改变定子旋转磁场的频率就可以改变转子的转速。直流无刷电机即是将同步电机加上电子式控制(驱动器),控制定子旋转磁场的频率并将电机转子的转速回授至控制中心反复校正,以期达到接近直流电机特性的方式。也就是说直流无刷电机能够在额定负载范围内当负载变化时仍可以控制电机转子维持一定的转速。 直流无刷驱动器包括电源部及控制部如图 (1) :电源部提供三相电源给电机,控制部则依需求转换输入电源频率。 电源部可以直接以直流电输入(一般为24V)或以交流电输入(110V/220 V),如果输入是交流电就得先经转换器(converter)转成直流。不论是直流电输入或交流电输入要转入电机线圈前须先将直流电压由换流器 (inverter)转成3相电压来驱动电机。换流器(inverter)一般由6个功…
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
论坛帖子
-
ENGLISH
联系我们
|
服务介绍
|
本站介绍
|
用户注册
|
用户反馈
|
有奖报错
|
帮助信息
|
网站地图
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号